NEWS
Adapter "smartmeter"
-
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":
@michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
"unit": "W",
ist der auch komisch?
Das ganze ist komisch , wenn er danach geht/ Einstellungen ... dort sind auch noch falsche Werte drin
https://forum.iobroker.net/post/709318
Er schreibt :
@michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
@rababersaft
ich habe genau den gleichen zähler. -
@michael_4358 Nein nichts addieren, das sind ja ca. 120 Nullen vor dem Komma, also astronomische Größenordnungen.
Da läuft etwas komplatt falsch.Am besten mal die Instanz auf debug stellen und log hier in code tags posten.
-
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":
@michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
"unit": "W",
ist der auch komisch?
Das ganze ist komisch , wenn er danach geht/ Einstellungen ... dort sind auch noch falsche Werte drin
https://forum.iobroker.net/post/709318
Er schreibt :
@michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
@rababersaft
ich habe genau den gleichen zähler.@glasfaser dort wurde auch ordnungsgemäß oben installiert.
-
@glasfaser dort wurde auch ordnungsgemäß oben installiert.
-
@michael_4358 Nein nichts addieren, das sind ja ca. 120 Nullen vor dem Komma, also astronomische Größenordnungen.
Da läuft etwas komplatt falsch.Am besten mal die Instanz auf debug stellen und log hier in code tags posten.
2023-01-06 19:05:18.480 - debug: smartmeter.0 (1219) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED! 2023-01-06 19:05:18.481 - debug: smartmeter.0 (1219) STORE DATA 2023-01-06 19:05:18.481 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-1:71.2.3*127: Kummuliertes Maximum 1 L3 Strom (T3) = EBZ 2023-01-06 19:05:18.482 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-1:71_2_3__127 unchanged 2023-01-06 19:05:18.482 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:0.0.9*127: Mittelwert Abrechnungszeitraum General purpose (T9) = 090145425a01001d4b16 2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:0_0_9__127 unchanged 2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.0*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 3.0652309835999995e+130 kWh 2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:1_8_0__127.value = 3.0652309835999995e+130 2023-01-06 19:05:18.484 - debug: smartmeter.0 (1219) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 2023-01-06 19:05:18.484 - debug: smartmeter.0 (1219) RESUME READING SERIALPORT 2023-01-06 19:05:18.485 - debug: smartmeter.0 (1219) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s 2023-01-06 19:05:18.491 - debug: smartmeter.0 (1219) SERIALPORT CLOSE 2023-01-06 19:05:18.546 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.1*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 3.0542821227999997e+130 kWh 2023-01-06 19:05:18.547 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:1_8_1__127.value = 3.0542821227999997e+130 2023-01-06 19:05:18.596 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.2*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 1.01067104e+128 kWh 2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:1_8_2__127 unchanged 2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:2.8.0*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 1.097217584e+129 kWh 2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:2_8_0__127 unchanged 2023-01-06 19:05:18.598 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:16.7.0*127: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 8.301000000000001e+129 W 2023-01-06 19:05:18.598 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:16_7_0__127.value = 8.301000000000001e+129 2023-01-06 19:05:18.646 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:36.7.0*127: Momentanwert (Total) = 1.4158e+130 W 2023-01-06 19:05:18.647 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:36_7_0__127.value = 1.4158e+130 2023-01-06 19:05:18.696 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:56.7.0*127: Momentanwert (Total) = 1.7992e+130 W 2023-01-06 19:05:18.697 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:56_7_0__127.value = 1.7992e+130 2023-01-06 19:05:18.746 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:76.7.0*127: Momentanwert (Total) = 8.791000000000001e+129 W 2023-01-06 19:05:18.747 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:76_7_0__127.value = 8.791000000000001e+129 2023-01-06 19:05:18.796 - info: smartmeter.0 (1219) Received 10 values, 6 updated -
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":
@michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
"unit": "W",
ist der auch komisch?
Das ganze ist komisch , wenn er danach geht/ Einstellungen ... dort sind auch noch falsche Werte drin
https://forum.iobroker.net/post/709318
Er schreibt :
@michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
@rababersaft
ich habe genau den gleichen zähler.@glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
ich habe genau den gleichen zähler.
oder er ist nicht der gleiche
kann mich dunkel von damals erinnern dass es leichte Unterschiede gab.@michael_4358 stell mal auf 300 baud
-
@michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
Stell das mal ab in den Instanzen Einstellungen und poste bitte auch mal Deine Instanzen Einstellungen
-
@glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
ich habe genau den gleichen zähler.
oder er ist nicht der gleiche
kann mich dunkel von damals erinnern dass es leichte Unterschiede gab.@michael_4358 stell mal auf 300 baud
bei 300 verbindet er nicht
-
@michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
Stell das mal ab in den Instanzen Einstellungen und poste bitte auch mal Deine Instanzen Einstellungen
wenn ich den hacken entferne verbindet es nicht mehr
List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0025","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0025-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}] -
wenn ich den hacken entferne verbindet es nicht mehr
List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0025","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0025-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]@michael_4358 wie heisst dein Zähler genau ?
-
@michael_4358 wie heisst dein Zähler genau ?
-
wenn ich den hacken entferne verbindet es nicht mehr
List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0025","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0025-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]@michael_4358 Wahrscheinlich, weil da nur etwas kommt, was er nicht interpretieren kann. Entweder zuviel Datenmüll (dagegen spricht aber die Konsistenz der Ergebnisse) oder ein nicht erwartetes Format
-
@michael_4358 genauer bitte! da gibt es Unterschiede/ Subtypen
-
Gab es denn irgendeine Korrelation zwischen den Zahlenwerten im Display und den Werten, die der ioBroker empfängt?
-
??
Hast du die Screenshots gesehn im alten Beitrag , hier ein Auszug

er schreibt .. alles top .. das wundert mich
@glasfaser ja, suche ja schon die Ursache! bin nicht der schnellste
-
@michael_4358 genauer bitte! da gibt es Unterschiede/ Subtypen
DD3. 2R06 DTA - SMZ1
-
DD3. 2R06 DTA - SMZ1
-
-
@michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
ich habe halt in das Handbuch des Versorgers geschaut
und was steht da?
habe gerade das gefunden:

Die Bezeichnung ist abhängig von den Funktionen,. soweit ok!
aber die Formate müsste man sich mal näher ansehen.
wo ist bei deiner Anleitung die Kundenschnittstelle?
-
@michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
ich habe halt in das Handbuch des Versorgers geschaut
und was steht da?
habe gerade das gefunden:

Die Bezeichnung ist abhängig von den Funktionen,. soweit ok!
aber die Formate müsste man sich mal näher ansehen.
wo ist bei deiner Anleitung die Kundenschnittstelle?
rechts in der front


