NEWS
Adapter "smartmeter"
-
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":
wahrscheinlich der Strom in Richtung Versorger.
Ja, bei mir genauso.
d.h. die speißt Strom ein; also Photovoltaik größer als Verbrauch.
-
@bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
Ja, bei mir genauso.
Wirklich????
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
an dem Stromzähler der die PV Produktion zählt.
also kein Zweiwegezähler
-
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":
@bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
Ja, bei mir genauso.
Wirklich????
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
an dem Stromzähler der die PV Produktion zählt.
also kein Zweiwegezähler
Zähler 1:
DP ..280 -> hier kommt die Photovoltaik anZähler 2:
DP ..16_7 -> Wirkleistung aktuell
DP .. 180 -> bezogen
DP .. 280 -> eingespeistUnd ja; selbstverständlich geht ..16_7 ins Minus
-
Ob ein- oder Zweiwegezähler zeigt das Doppelpfeilsymbol und das zweite Register 2.8.0
Es gibt auch Einrichtungszähler, die bei Einspeisung ein negatives Vorzeichen geben und wohl auch solche, die das nicht tun. -
@bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
Und ja; selbstverständlich geht ..16_7 ins Minus
dann werden die Produktionszähler also tatsächlich so verdrahtet wie ein Einspeisezähler.
Das hatte ich vermutetDanke
-
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
die bei Einspeisung ein negatives Vorzeichen geben
das ist klar, aber wenn ich das richtig verstanden habe ist der Zähler bei @martinschm ein Produktionszähler.
Zur Erklärung:
mir wollte man damals 3 Zähler einbauen- Bezugszähler (der Standardzähler)
- Einspeisezähler (das was ins Netz geht)
- Produktionszähler (das was die PV produziert)
Das ganze Durcheinander enstand durch die Umstellung von Volleinspeisung (wo anschließend alles was man selbst verbrauchte wieder zurückgekauft werdne musste) in mögliche Eigennutzung.
Die Messung des Eigenverbrauchs aus der Differenz Produktion - Einspeisung wurde dann fallengelassen, so dass ichjetzt nur noch einen Zweiwegezähler bekommen hatte
-
@bahnuhr hat ja auch 2 Zähler mit 3 Ablesungen, wenn ich das richtig vestehe.
- PV Energie (und wahrscheinlich Leistung)
- effektiver Energiebezug
- effektive Einspeisung
- (Bezug - Einspeise)-Leistung
Wahrscheinlich aus steuerlichen Gründen, damit der selbstgenutze PV-Strom ermittelt udn besteuert werden kann. Wahrscheinlich Unternehmerregelung oder so, weil er MWSt zurück haben wollte udn evtl. noch Anlagenverluste mit seinem Einkommen verrechnen möchte. Bin da aber kein Spezialist.
-
@homoran said in Adapter "smartmeter":
@bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
Ja, bei mir genauso.
Wirklich????
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
an dem Stromzähler der die PV Produktion zählt.
also kein Zweiwegezähler
Hi,
ich habe zwei Zähler. Einen der die PV Produktion loggt und einen zweiten Zweiwegezähler.
PV Zähler zeigt Werte wie oben an, der zweite Zähler (Zweiwege) zeigt Bezug oder Einspeisung an.
Meinen aktuellen Bedarf errechne ich dann aus der Differenz.
Also Verbrauch = Produktion - Einspeisung bzw + Bezug. Aktuell experimentiere ich da noch ein wenig. Sobald es stabil ist, kommen die Werte noch in SourceAnalytix.
-
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
Verbrauch = Produktion - Einspeisung bzw + Bezug.
korrekt
mache ich auch so:
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
kommen die Werte noch in SourceAnalytix.
das gab es damals noch nicht, deswegen musste ich das selber errechnen
Die Produktion lese ich aber aus dem Wechselrichter aus, da habe ich keinen Produktionszähler
-
@bahnuhr said in Adapter "smartmeter":
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":
@bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
Ja, bei mir genauso.
Wirklich????
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
an dem Stromzähler der die PV Produktion zählt.
also kein Zweiwegezähler
Zähler 1:
DP ..280 -> hier kommt die Photovoltaik anZähler 2:
DP ..16_7 -> Wirkleistung aktuell
DP .. 180 -> bezogen
DP .. 280 -> eingespeistUnd ja; selbstverständlich geht ..16_7 ins Minus
Bei mir sieht es bei dem Zweiwegezähler so aus
Der ist von EHM. Sind die Datenpunkte immer so wie von dir beschrieben?
-
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
Sind die Datenpunkte immer so wie von dir beschrieben?
das sind OBIS-Kennziffern, die sind definiert
-
@homoran said in Adapter "smartmeter":
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
Verbrauch = Produktion - Einspeisung bzw + Bezug.
korrekt
mache ich auch so:
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
kommen die Werte noch in SourceAnalytix.
das gab es damals noch nicht, deswegen musste ich das selber errechnen
Die Produktion lese ich aber aus dem Wechselrichter aus, da habe ich keinen Produktionszähler
Hi, hab ich bisher aus aus dem WR gelesen. Hab mir aber jetzt für 20€ einen zweiten Lesekopf geholt und lese jetzt die "offiziellen" Zahlen vom Stromzähler ab.
So eine Grafik will ich mir auch noch basteln. Der Versuch das mit Flot zu machen scheitert gerade noch daran, das mir dort nicht alle Unterorder der Aliase angezeigt werden wo ich die Stromwerte zusammengeführt habe.
-
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
das mir dort nicht alle Unterorder der Aliase angezeigt werden wo ich die Stromwerte zusammengeführt habe.
hast du diese denn auch historisiert?
-
@homoran said in Adapter "smartmeter":
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
das mir dort nicht alle Unterorder der Aliase angezeigt werden wo ich die Stromwerte zusammengeführt habe.
hast du diese denn auch historisiert?
Erst seit heute. Aber die ID sollte ich doch trotzdem auswählen können, oder?
-
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
Aber die ID sollte ich doch trotzdem auswählen können, oder?
nur wenn Daten drin sind.
Wenn du die erst nach Sonnenuntergan historisierst kann das anders sein.
Wie sieht denn die Tabelle in den History-Einstellungen des DPs aus? -
Hi,
ich hoffe ich kann eure Hilfe nochmal in Anspruch nehmen. Ich habe langsam einen Knoten im Kopf.
Also ich hab zwei Zähler, einen für die PV Produktion und einen zwei Wegezähler.PVProd zeigt negative Werte an wenn produziert wird, ansonsten 0 (hab gelegentlich niedrige Pluswerte aber das ignoriere ich mal.
2Wege zeigt mal negative Werte (Einspeisung) und mal positive Werde (Bezug).
Wenn ich mir das jetzt richtig herleite gibt es drei Szenarien.
- Wenn eine Einspeisung statt findet, dann ist der Verbrauch die Differenz zwischen Produktion und Einspeisung.
- Wenn Strom aus dem Netz bezogen wird und es keine Produktion gibt ist der Verbrauch gleich dem Bezug
- Wenn Strom bezogen wird und Produktion statt findet, dann ist der Verbrauch gleich dem Bezug plus der Produktion.
Zur Berechnung des Verbrauchs würde ich dann jeweils die 16.7 Datenpunkte nehmen und dabei
(-1) * PvProd + 2Wege = Verbrauch rechnen.Ist das soweit alles korrekt oder hab ich es geschafft mich vollends zu verwirren?
ciao
Martin -
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
PVProd zeigt negative Werte an wenn produziert wird, ansonsten 0 (hab gelegentlich niedrige Pluswerte aber das ignoriere ich mal.
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
Wenn ich mir das jetzt richtig herleite gibt es drei Szenarien.
ist es nicht
Wenn du (-) 2000 produzierst und davon (-)370 einspeist ist dein Verbrauch nur 2000-370 -
@martinschm Da die Leistungen ja bereits das physikalisch richtige Vorzeichen haben (+ -> in das System (Haus) hinein) sollte die Gleichung recht einfach und stur zu handhaben sein: Einfach addieren ohne nachzudenken.
P_Gesamtbezug = P_PV + P_Verbrauch
P_Verbrauch = P_Gesamtbezug - P_PV
Man muß dann halt alles vorzeichenrichtig eingeben wie es vom Zähler kommt und auch entsprechend interpretieren.
P_Gesamtbezug liest man am Zweirichtungszähler ab
P_PV liest man am PV-Zähler ab
P_Verbrauch will man errechnen -
@klassisch said in Adapter "smartmeter":
@martinschm Da die Leistungen ja bereits das physikalisch richtige Vorzeichen haben (+ -> in das System (Haus) hinein) sollte die Gleichung recht einfach und stur zu handhaben sein: Einfach addieren ohne nachzudenken.
P_Gesamtbezug = P_PV + P_Verbrauch
P_Verbrauch = P_Gesamtbezug - P_PV
Man muß dann halt alles vorzeichenrichtig eingeben wie es vom Zähler kommt und auch entsprechend interpretieren.
P_Gesamtbezug liest man am Zweirichtungszähler ab
P_PV liest man am PV-Zähler ab
P_Verbrauch will man errechnenDas heißt du würdest nicht den Wirkleistungs Datenpunt nehmen, sondern die Datenpunkte für 1.8.0, die ja die aggregierten Daten enthält?
Das sind die Werte die ich aktuell zur Verfügung habe:
Bei mir ist der
Gesamtbezug = 16171
Einspeisung = 85830
Produktion = 97114Weiß nicht ob deine Rechnung da funktioniert.
Alternativ habe ich den oberen Datenpunkt (1-0:16_7_0__255) mit wechselnden Vorzeichen und den unteren mit immer negativen Werten.Ciao
Martin -
@martinschm Bisher haben wir lediglich über Leistungen und deren Vorzeichen gesprochen und nicht über die Energien.
In 1.8.0 wird Energie angezeigt.Falls die Zähler bei den Energien die Vorzeichen genauso handhaben wie bei der Leistung und KEINE Rücklaufsperre haben (zu erkennen an dem Sperrklinkensymbol) kann man diese Gleichungen auch sinngemäß auf die Energien anwenden.
Also: Beim Zähler für den Gesamtbezug (Zweirichtungszähler) Wird der Energiebetrag größer wenn man mehr verbraucht als einspeist und kleiner, wenn man mehr einspeist als bezahlt.Es gibt aber auch Zweirichtungszähler, die den Bezug auf 1.8.0 und die Einspeisung (Lieferung) auf 2.8.0 zählen.
Wie sieht das bei Dir aus? Zwei Register? Vorzeichen dieser Register?Edit: Sorry, da war noch ein Bild dabei.
Wenn ich das richtig interpretieren, dann hat Dein Zweirichtungszähler 2 Register, bei denen die Energie jeweils positiv gezählt werden.