    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      mike2712 @arteck last edited by

      @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

      wenn du einen SHM2 im System hast dann übersteuerut der die WR Regelung.
      SMA ist dran..zumindest hoffe ich es.. so das es wieder am WR direkt funktioniert

      Danke, das wird es dann sein, dann muss es da wohl ein Update gegeben haben, es hatte schon mal funktioniert mit SHM2

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        darkiop Most Active last edited by

        Zu dem Thema neue Firmware für den SHM2 gibt es auch hier Beiträge: https://forum.iobroker.net/topic/74603/sma-störung-am-modbus/12?_=1718367600354

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          Tobias 0 last edited by

          Hallo zusammen, ich hab jetzt alles durchgelesen und trotzdem bin ich mir nicht sicher ob der Adapter auch LVS Batterien ausliest.
          Funktioniert dies?
          Schonmal Danke

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            ManfredHi @Tobias 0 last edited by

            @tobias-0
            ja funktioniert auch bei LVS

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • arteck
              arteck Developer Most Active last edited by

              @tueftler17 passiert hier noch was ??? ich sehe zwar änderungen auf GIT aber es sind auch viele pr's offen

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                ManfredHi last edited by

                Ich habe den Adapter für BYD LVS bisher verwendet. Da hatte ich nur 2 Module.
                Jetzt habe ich aber 4 bzw. bald 5 Module kann aber nur in den Einstellungen 1 oder 2 Türme auswählen.

                Wo kann ich das abändern. mit den 2 ausgewählten Türmen (was bei LVS ja scheinbar Module sind), werden von den ersten beiden Modulen alle Daten korrekt ausgelesen. Nur eben habe ich nicht die restlichen Module.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  mike2712 last edited by

                  Aufgrund eines Brandschadens im Haus habe ich einen neuen BYD Speicher mit 1 Modul mehr bekommen.
                  Mein jetziger Speicher hat 6 Module und der Adapter funktioniert leider nicht merh, diese wird auch nur mit max. 5 unterstützt.
                  Warum gibt es diese Begrenzung? Ist ein Update in Sicht?
                  Okay ich sehe natürlich gerade das HVS nur bis max. 5 Modulen geht.
                  Ich habe ein HVM System mit 6 Modulen, aber immer diesen Adapter benutzt weil ich keinen anderen am laufen bekommen habe,
                  dieser funktionierte einwandfrei mit meinem HVM System.
                  Funktion ohne Probleme - BYD Battery-Box Premium HVM 13.8
                  dieser geht so leider nicht - BYD Battery-Box Premium HVM 16.6

                  Hat jemand eine Idee oder alternative?

                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tueftler17 @arteck last edited by

                    @arteck Klar, bin weiter daran interessiert weiter zu kommen.
                    Mein Problem ist wie bei wahrscheinlich allen heutzutage: Fehlende Zeit. Dazu kommen noch Anforderungen aus der Entwicklungsumgebung und den Adapter-Checkern die für mich ziemlich mühsam sind :-(, da habe ich keine Erfahrung mit.

                    Bin gerade beim Renovieren eines Hauses, das muss im Mai fertig sein, danach hoffe ich mich wieder um den Adapter kümmern zu können.

                    @Alle anderen: Für Erweiterungen bräuchte ich wireshark Logs vom BYD-Tool inkl. Screenshots von dem Ergebnis, dann habe ich eine Chance auch Änderungen durchzuführen.

                    Viele Grüße
                    Tueftler17

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      rolsch @mike2712 last edited by

                      @mike2712 Was genau funktioniert denn nicht?

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        mike2712 @rolsch last edited by

                        @rolsch sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                        @mike2712 Was genau funktioniert denn nicht?

                        BYDHVS offensichtlich keine Verbindung, bei 5 Modulen ging es.

                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:38.312	error	no connection to IP: 172.16.10.134
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.808	info	gestartet: 60 906
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.807	info	starte poll
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.805	info	BatDetailshowoften: 60
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.804	info	Bat Details : false
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.803	info	BYD IP Adress: 172.16.10.134
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.801	info	Poll Interval: 60
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.734	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        

                        Der bydbatt ist komplett grün, es kommen aber keine Daten, in allen Datenpunkten steht eine 0.

                        c0710784-60c6-476e-a5cf-47015b3b66d9-image.png

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          tueftler17 @mike2712 last edited by

                          @mike2712 Kannst Du bitte mal ein Debug-Log machen? Und: Du bist sicher, dass das Tool von BYD nicht parallel läuft?

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            mike2712 @tueftler17 last edited by

                            @tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                            @mike2712 Kannst Du bitte mal ein Debug-Log machen? Und: Du bist sicher, dass das Tool von BYD nicht parallel läuft?

                            ja ziemlich, keine App oder ähnliches geöffnet, nur der SMA hat Zugriff

                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:48.233	error	no connection to IP: 172.16.10.134
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.854	debug	connected set to false
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.729	info	gestartet: 60 946
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.728	info	starte poll
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.727	info	BatDetailshowoften: 60
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.726	info	Bat Details : false
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.725	info	BYD IP Adress: 172.16.10.134
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.724	info	Poll Interval: 60
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.674	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                            
                            bydbatt.0 2025-05-02 09:49:43.995	error	no Device available error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'status')
                            bydbatt.0 2025-05-02 09:49:40.874	debug	get Information
                            bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.607	debug	create state
                            bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.605	debug	psw BYDB-Box
                            bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.571	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                            bydbatt.0 2025-05-02 09:47:11.370	info	terminating
                            bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.867	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.866	info	terminating
                            bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.864	info	cleaned everything up...
                            bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.861	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • arteck
                              arteck Developer Most Active @tueftler17 last edited by

                              @tueftler17 pfelgst du den Adapter noch ??? da stehen paar PR's offen.. incl. meiner

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                tueftler17 @arteck last edited by

                                @arteck Hi, eigentlich ja. Ich gehe da auch wieder ran. Mein Problem ist nicht der Adapter, sondern der Adapter-Checker. Dieser hat mich bei den letzten Versuchen immer wieder demotiviert, ich habe die Fehlermeldungen nicht weg bekommen.

                                OliverIO arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  OliverIO @tueftler17 last edited by

                                  @tueftler17

                                  da wird dir auf dem discord/telegram
                                  dev kanal geholfen

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • arteck
                                    arteck Developer Most Active @tueftler17 last edited by

                                    @tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                                    @arteck Hi, eigentlich ja. Ich gehe da auch wieder ran. Mein Problem ist nicht der Adapter, sondern der Adapter-Checker. Dieser hat mich bei den letzten Versuchen immer wieder demotiviert, ich habe die Fehlermeldungen nicht weg bekommen.

                                    dann mach die fehlenden merge's (oder gib mir die rechte) und ich guck da durch..

                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      tueftler17 @arteck last edited by tueftler17

                                      @arteck Danke für dein Angebot. Ich habe Dich gerade bei github "eingeladen" 🙂 Ist echt Klasse, dass Du mir hilfst! Wenn Du mehr als eine "Einladung" brauchst, sag bitte Bescheid - ich habe keine weiteren Optionen gefunden.

                                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • arteck
                                        arteck Developer Most Active @tueftler17 last edited by arteck

                                        @tueftler17 so baisi ist erstmal da.. Test habe ich angepasst sind alle sauber.. depndency sind auch alle neu..

                                        paar issues hab ich zu gemacht

                                        2 token brauch ich .. einmal für NPM und einmal für GIT damit der auto Merge läuft.. ist aber erstmal nebensache

                                        ne neue version musst du publishen

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          mike2712 last edited by

                                          @tueftler17 gibt es hier etwas neues, ich habe es nochmals getestet und es funktioniert leider immer noch nicht.
                                          Bevor ich das komplette System getauscht hatte funktionierte es einwandfrei mit 5 Modulen, ein neues System mit 6 Modulen funktioniert nicht.

                                          • müsste ich über Ping die Adresse der BMS erreichen können? Das geht leider schon gar nicht, deswegen bin ich mir im Moment unsicher wo das problem liegt. Also Ping auf 172.16.10.132 geht nicht, auch nicht auf 192.168.16.254, eigene IP vom Rechner 172.16.10.35
                                          • Das Routing ist nach Anleitung in der Fritz Box eingerichtet
                                            f1268ade-1315-4fb7-a16e-3ce65f055d67-image.png
                                            ca2bc844-9543-44ca-9ac4-db9747cbfdea-image.png
                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tueftler17 @mike2712 last edited by

                                            @mike2712 es gibt richtig gute Nachrichten: Arteck hat sich angeboten mir zu helfen und auch bereits wirklich viele Verbesserungen eingebaut, den Code an vielen Stellen überarbeitet und modernisiert. Seine Änderungen sind im GIT zu finden, für eine Übernahme in den Staging-Bereich des Adapters fehlen noch ein paar Tests etc.

                                            Daher: verwende doch bitte einfach das Git-Repository (über die böse Katze) und teste ob der Adapter jetzt Deine Anforderungen bedient, das Feedback würden Arteck und mir sehr helfen.

                                            Danke und viele Grüße
                                            Tueftler17

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            855
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.3k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            43
                                            334
                                            70591
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo