Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Homoran last edited by Negalein

      @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

      ich glaube ODER zeigt dann immer den niedrigsten Wert an

      noch was gefunden.
      Meinst du das?

      Unbenannt-1.png

      @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

      Ich würde es so versuchen:

      versuch ich gleich.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by

        @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

        @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

        Wie hast du die Kanäle denn verknüpft?

        Da gibt es nicht wirklich viel einzustellen.

        nicht die Direktverknüpfung!

        Die Verknüpfung der Kanäle (3 und 4) im Gerät!

        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by Negalein

          @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

          Die Verknüpfung der Kanäle (3 und 4) im Gerät!

          falschen Screenshot erwischt. Hab ihn oben ausgetauscht.
          Aber ob das der richtige ist?


          Ich glaub, das meinst du?
          HomeMatic WebUI (1).png

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

            @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

            So lange Working=true ist der Wert von Kanal 4 noch nicht aktuell

            welcher DP soll das sein ? Den finde ich nicht ?

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by

              @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

              Ich glaub, das meinst du?

              ja!

              gibt es da vielleicht noch weitere Kanäle, die anders verknüpft sind?
              Kenne das nur von Dimmern

              Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by

                @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                welcher DP soll das sein ? Den finde ich nicht ?

                Kann das sein, dass HmIP diesen State nicht mehr hat?

                HomeMatic benötigt diesen State um unterscheiden zu können ob die taste während des Laufs den Motor stoppen soll, oder im Stillstand des Motors diesen startet

                dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by dslraser

                  @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                  Kann das sein, dass HmIP diesen State nicht mehr hat?

                  Ich habe die Broll erst seit einer Woche, ich weiß es nicht, aber diesen DP finde/habe ich nicht.

                  Hier mal ein Beispiel. Die Taster (Kanal 1 und 2/ hoch und runter) sind direkt verknüpft und lassen sich in ioBroker nicht bedienen.

                  Bildschirmfoto 2021-03-28 um 15.27.16.png

                  Bildschirmfoto 2021-03-28 um 15.26.56.png

                  verkleinert, damit es drauf passt

                  Bildschirmfoto 2021-03-28 um 15.30.18.png

                  EDIT: hier Kanal 3 und 4 /da sieht man das die level Werte nicht identisch sind. Kanal 3 ist der "echte" Wert (Status).

                  Bildschirmfoto 2021-03-28 um 15.12.41.png

                  Dieses Rollo ist geschlossen/ganz unten, da sind beide Kanäle auf 0. Ist das dann vielleicht doch ein Bug ?

                  Bildschirmfoto 2021-03-28 um 15.50.10.png

                  Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

                    @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                    gibt es da vielleicht noch weitere Kanäle, die anders verknüpft sind?

                    Es gibt noch 5 & 6
                    Die sehen alle wie 4 aus.

                    In der Hilfe zur Verknüpfung steht für mich nur Bahnhof.
                    HomeMatic WebUI (2).png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by

                      @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                      verkleinert, damit es drauf passt

                      nicht verkleinert 😂
                      working.png

                      hier gibbet nicht so viel

                      Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

                        @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                        hier gibbet nicht so viel

                        das dürfte dann wirklich an HM vs. IP liegen.
                        Bei IP gibts den nicht.

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active last edited by

                          @Homoran
                          schau Dir bitte nochmal hier die beiden letzten Screenshots an ?

                          https://forum.iobroker.net/post/606127

                          @Negalein
                          ist das bei Dir auch so ?

                          Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by Homoran

                            @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                            Ist das dann vielleicht doch ein Bug ?

                            da gab es mal was....

                            Was steht denn im RAW bei min und max?

                            und wie sieht es auf der CCU aus?

                            Negalein dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @dslraser last edited by

                              @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                              ist das bei Dir auch so ?

                              Ja, ich dachte vorerst, es liegt am WRC2.
                              Habe aber gerade mit Kanal 4 vom FROLL geschaltet und gestoppt.

                              Kanal 4 zeigt 0%
                              Kanal 3 zeigt die richtigen %

                              objects - ioBroker.png

                              dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by

                                @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                Ja, ich dachte vorerst, es liegt am WRC2.
                                Habe aber gerade mit Kanal 4 vom FROLL geschaltet und gestoppt.
                                Kanal 4 zeigt 0%
                                Kanal 3 zeigt die richtigen %

                                Also wie bei mir

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

                                  @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                  Was steht denn im RAW bei min und max?

                                  {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Rolloschalter WiGa:4.LEVEL",
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "unit": "%",
                                      "role": "level",
                                      "smartName": {
                                        "de": "Rollo Wintergarten"
                                      }
                                    },
                                    "native": {
                                      "MIN": 0,
                                      "UNIT": "100%",
                                      "OPERATIONS": 7,
                                      "MAX": 1.01,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "ID": "LEVEL",
                                      "TYPE": "FLOAT",
                                      "DEFAULT": 0,
                                      "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
                                    },
                                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1601920220235,
                                    "_id": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                    }
                                  }
                                  

                                  und wie sieht es auf der CCU aus?

                                  Wo findet man das? Oder meinst du wenn er zB auf 80% gefahren ist?

                                  RAW vom DP auch dann der, wenn er gefahren wurde?

                                  Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Negalein last edited by

                                    @negalein sagte: Bei IP gibts den nicht.

                                    Dafür ACTIVITY_STATE.

                                    Bild_2021-03-28_160257.png

                                    dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran

                                      @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                      "MAX": 1.01,

                                      ????

                                      @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                      Wo findet man das? Oder meinst du wenn er zB auf 80% gefahren ist?

                                      unter Bedienung?

                                      Negalein dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                                        @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                        da gab es mal was....
                                        Was steht denn im RAW bei min und max?
                                        und wie sieht es auf der CCU aus?

                                        Kann ich gleich schauen, aber nur das wir nicht aneinander vorbei reden...

                                        Das Rollo mit de unterschiedlichen Level Werten ist nur etwas nach unten gefahren und dann gestoppt.

                                        Das andere Rollo mit beiden Level Werten auf 0 ist ganz unten.

                                        Die Anzeigen in der Raspberrymatic zeigen den echten Status an. Den Status zeigt ioBroker ja auch korrekt.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

                                          @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                          unter Bedienung?

                                          Kanal 3 passt

                                          Kanal 4 0%

                                          HomeMatic WebUI (3).png

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

                                            @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                            "MAX": 1.01,

                                            ????

                                            keine Ahnung wie die 1.01 zustande kommen.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            913
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            156
                                            9892
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo