    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • wendy2702
      wendy2702 @AFi last edited by

      @afi Die gewissen Warnungen müsstest du uns mal komplett Zeigen.

      Ist das mit dem Timestamp wirklich bei beiden IP und RPC oder nur bei einem?

      AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @AFi last edited by

        @afi sagte in Homematic Adapter:

        Warum habe ich in gewissen Adaptern "unreach" mit time stamp vom 21.3, und warum kommen
        gewisse Warnungen mit "in future version" das es nicht mehr unterstützt wird?

        jetzt mal eins nach dem anderen!

        @afi sagte in Homematic Adapter:

        ich habe derzeit Probleme mit meinem Homematic Adapter ob ip oder Standard.

        Davon gibt es mehrere:

        • hmip
        • hm-rega
        • hm-rpc

        erst dachte ich du meinst hmip, da kenne ich mich nicht aus, aber es scheint um eine (??) Instanz von hm-rpc zu gehen, oder?

        @afi sagte in Homematic Adapter:

        Ich bin mir nicht sicher ob ich downgraden soll

        da kamen auch bereits unbeantwortete Fragen:

        @wendy2702 sagte in Homematic Adapter:

        Welche Version überhaupt installiert?
        Wie konfiguriert?

        @afi sagte in Homematic Adapter:

        habe da seit 1,5 Jahren nichts geändert.

        auch nichts an der CCU?
        welche überhaupt genau?

        • genuine CCU2/3?
        • piVCCU 2/3?
        • Raspberrymatic

        keine Updates dort durchgeführt?

        und natürlich die komplette Konfig des Adapters
        sowie die vollständigen logs dazu

        @afi sagte in Homematic Adapter:

        Warnmeldung, dass in Zukünftigen
        Versionen dies nicht mehr unterstützt wird

        da steht doch bestimmt was genau?
        das wird aber nichts mit HM zu tun haben, eher mit deinen Skripten.

        @afi sagte in Homematic Adapter:

        mit neuen features kann ich ja leben, was soll mir dies sagen?

        das ist eine init-Wert, der seit Start nicht geändert wurde

        AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AFi
          AFi @Homoran last edited by

          @homoran Hi,

          Es sind die Adapter hm-rega und hm-rpc (2mal, für Standard und IP) verbunden mit einer CCU3, die CCU3 kam vor ca. 6 Monaten, der Adapter läuft natürlich schon ca. 2 Jahre derzeit mit dem neuesten Update.
          Die CCU3 hat auch das neueste Update, seit ca. 2 Wochen.
          Anbei noch die Datei mit den gewünschten Infos, derzeit keine Fehlermeldung in Richtung "dies wird in
          zukünftigen Aplikationen nicht mehr unterstützt".
          fehler1.JPG
          fehler2.JPG
          fehler3.JPG
          hmrpc1StandardioBr.JPG
          hmrpc2IP_ioBr.JPG

          Gruß Axel

          Homoran joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @AFi last edited by

            @afi sagte in Homematic Adapter:

            Die CCU3 hat auch das neueste Update, seit ca. 2 Wochen.

            und da wird's hängen

            @afi sagte in Homematic Adapter:

            Anbei noch die Datei mit den gewünschten Infos

            ???

            Code bitte nicht als screenshot, sondern als Text in code-tags
            Außerdem bitte keine abgeschnittenen logs aus dem Fenster.
            Die wichtigsten Infos sind abgeschnitten

            geschwärzte IP-Adressen können auch nicht helfen zu sehen, ob die richtigen IPs in den richtigen Feldern stehen

            AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AFi
              AFi @Homoran last edited by Homoran

              @homoran Hi,

              vergiss die Datei, hab mich für die Bilder entschieden.
              d7e9a3e4-3a56-4424-895a-88698ca6226b-grafik.png
              wie kommst Du darauf, gibt es da bereits Informationen?

              Homatic IP: 192.168.188.48
              ioBroker bzw. Adapteradresse .....52

              b4f22a89-7aa8-4c58-b507-c27d53f096b9-grafik.png
              welchen Code?

              und nun die Fehlerdateien, hoffe es passt so, ansonsten bitte eine Erläuterung:
              MOD-Edit: private Daten gelöscht!

              Gruß Axel

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AFi
                AFi @wendy2702 last edited by

                @wendy2702 Hi, nur bei rpc, da bei mir beide System über die CCU3 laufen und nicht über die Cloud. Gruß Axel

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                  @afi sagte in Homematic Adapter:

                  hoffe es passt so,

                  bitte als text in code-tags

                  AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • AFi
                    AFi @Homoran last edited by

                    @homoran Hi, ich bin kein Programmierer und verstehe leider nicht alles, wie komme ich vernünftig zu dieser Darstellung, die Du wünscht.

                    Gruß Axel

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • joergeli
                      joergeli @AFi last edited by joergeli

                      @afi
                      Hi,
                      ich weiß nicht, ob Dir das hier weiter hilft:

                      Ich habe vor einer Woche 4 Stck. Homematic-Wandthermostaten (HM-TC-IT-WM-W-EU) installiert,
                      die einen Homematic 4-fach Schaltaktor ( HM-LC-Sw4-SM-2 ) entsp. der Temparaturen steuern sollen.
                      Funktionierte soweit auch einwandfrei, nur morgens um 06:00 Uhr bekam ich im ioBroker-Log ebenfalls "xmlrpc -> setValue"-Errors .
                      Das kam wohl daher, daß ich für die Wandthermosten auf meiner RaspberryMatic einen 3stufigen Zeitplan von 00:00-06:00, 06:00-22:30 und 22:30-24:00 Uhr festgelegt hatte.
                      Ergo wollten alle 4 Wandthermostaten um 06:00 Uhr die 4 Relais im Schaltaktor ansteuern, was dann in den o.a. Error-Meldungen für den Schaltaktor resultierte ( nicht für alle 4 Kanäle, sondern unterschiedlich mal Kanal1, mal Kanal3, etc.).

                      Irgendwie waren die 4 gleichzeitigen Steuerbefehle für den 4-fach Schaltaktor wohl zu viel, was er mit STICKY_UNREACH quittierte und ioBroker die "xmlrpc -> setValue"-Errors ausgab.

                      Lt. Deinen Screenshots treten Deine errors ja auch ziemlich zeitgleich auf?
                      Oder versucht evtl. ein Script mehrfach, bzw. zu schnell nacheinander, Dein DOOR_COMMAND abzusetzen?

                      Ich habe meinen Zeitplan daraufhin etwas entzerrt, will heißen: den jeweiligen Startzeitpunkt der 4 Wandthermostaten jeweils um 5 Minuten verschoben (06:00, 06:05, 06:10, 06:15)
                      Seit dem habe ich keine "xmlrpc -> setValue"-Errors mehr und auch STICKY_UNREACH steht wieder auf "false".

                      Gruß
                      Jörg

                      P.S.
                      RapberryMatic-Firmware 3.57.4.20210320 (also die aktuellste vom 20.03.2021)
                      HomeMatic RPC-Adapter 1.14.35
                      HomeMatic ReGaHSS-Adapter 3.0.16

                      AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AFi
                        AFi @joergeli last edited by

                        @joergeli Hi Jörg, erst mal vielen Dank. Du hast recht ein Teil der Probleme kann durch gleichzeitigen Zugriff entstehen ich muss dies prüfen. Prinzipiell handelt es sich um Thermostate. Den Aufbau siehst Du im Bild, es ist ziemlich individuell steuerbar, natürlich funken auch Fensterkontakte rein, wenn offen oder zu.
                        Alles in Blockly programmiert und eigentlich läuft dies schon 1 Jahr, das einzigste an was ich dran bin, ist
                        die Umstellung auf "Alias-Variablen" aber die RPC-Fehler sind hier noch nicht enthalten. Derzeit ist das Wohnzimmer und die Küche umgestellt. Ich gehe da Zimmer für Zimmer vor und warte von einer auf die nächste Umstellung immer ca. 2 Wochen um das System zu beobachten.
                        Temper.JPG

                        Kannst Du mir bitte noch helfen, was Homoran meint, wenn er die log-Datei als "Text in code-tags" möchte und wie ich zu dieser Darstellung komme.

                        Besten Dank
                        Gruß Axel

                        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • sigi234
                          sigi234 Forum Testing Most Active @AFi last edited by sigi234

                          @afi sagte in Homematic Adapter:

                          Kannst Du mir bitte noch helfen, was Homoran meint, wenn er die log-Datei als "Text in code-tags"

                          Screenshot (3525)_LI.jpg

                          AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AFi
                            AFi @sigi234 last edited by AFi

                            @sigi234 Hi Danke, und somit Code-Tags

                            
                            die erste
                            AFi joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • AFi
                              AFi @AFi last edited by AFi

                              @afi die 2te

                              
                              
                              AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AFi
                                AFi @AFi last edited by AFi

                                @afi

                                
                                
                                AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • AFi
                                  AFi @AFi last edited by

                                  @afi Hab jetzt mal den Adapter coronavirus gekillt, brauch in sowiso nicht.
                                  Gruß Axel

                                  AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • AFi
                                    AFi @AFi last edited by

                                    Hi Homoran,

                                    das ist mir aufgefallen, hab schon den Kalanderzugang für iobroker geändert, genau deshalb mach ich dies nicht gerne.
                                    Werde jetzt mal versuchen zu Filtern.

                                    Gruß Axel

                                    AFi Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • AFi
                                      AFi @AFi last edited by

                                      Hi Homoran,

                                      kannst Du mir bitte sagen, wie gespeichert logs gefiltert werden können.
                                      Gruß Axel

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @AFi last edited by

                                        @afi sagte in Homematic Adapter:

                                        genau deshalb mach ich dies nicht gerne.

                                        private Daten muss man dann unkenntlich machen.

                                        Allerdings waren diese Informationen unnötig.
                                        Die massiven Daten hatten mein Handy lahmgelegt.

                                        Bitte nur relevantes posten, dieses aber nicht abgeschnitten.

                                        Wie bereits geschrieben hast du anscheinend diverse "Problem" die du dann auch noch vermischst
                                        .
                                        Wenn die CCU3 upgedatet wurde, kann es sein, dass da die firewall wegen geänderter Sicherheitseinstellungen jetzt dichtmacht.

                                        Die Fehlermeldung "you are assigning...." stammt garantiert von einem deiner Skripte und bezieht sich wahrscheinlich auf einen selbst angelegten Datenpunkt von falschem Typ.

                                        Wenn es @joergeli gelungen war, dein log zu lesen und alle(??) Meldungen nur setValue Fehler waren, diese dann auch noch alle zeitgleich waren ist die wahrscheinlichkeit groß dass es hier Funkstörungen durch zeitgleiches Senden gab, oder zu diesem Zeitpunkt deine CCU3 nicht erreichbar war.

                                        Hängt CCU und/oder ioBroker im WLAN?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @AFi last edited by

                                          @afi sagte in Homematic Adapter:

                                          wie gespeichert logs gefiltert werden können.

                                          mit der Hand!
                                          deswegen ergibt es auch keinen Sinn komplette logs zu posten.
                                          Am Handy kann ich dann nichts damit anfangen

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • joergeli
                                            joergeli @AFi last edited by joergeli

                                            @afi
                                            Moin,

                                            eins vorweg: vorhin konnte ich Deine Logs ( in den Code-Tags) noch lesen, jetzt sehe ich nur noch schwarze Zeilen.
                                            Hast Du da was geändert? -OK, ist jetzt klar @Homoran

                                            Egal, wenn ich mich recht entsinne, stand im Log mehrfach was von "non existing datapoint/object" drin.
                                            Vermutung: es wird - von was auch immer - versucht, auf diese nicht vorhandenen Datenpunkte zuzugreifen, was nicht funktioniert. Daraus resultieren dann wahrscheinlich die Folge-Fehlermeldungen.

                                            Bei der Alias-Geschichte bin ich raus, ich habe selber keine Alias-Datenpunkte.

                                            Warnung!!! : Bevor Du das Folgende machst, bitte auf weitere Antworten von kompetenteren Usern warten, da ich nicht der Crack in diesen Sachen bin.
                                            Was evtl. helfen könnte: Alle! Datenpunkte der Aktoren/Sensoren in der betroffenen Instanz hm-rpc.2 manuell zu löschen und dann die Instanz neu starten. Dann sollten meines Wissens die entspr. Datenpunkte neu angelegt werden.
                                            (was dann allerdings mit Deinen Aliasen passiert, weiß ich nicht!)

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            868
                                            Online

                                            32.1k
                                            Users

                                            80.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            90
                                            7109
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo