Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • H
      hosabeni last edited by

      Hallo @Dutchman,
      erst einmal vielen Dank für den tollen Adapter. Ich finde es super wie viel Arbeit du dir damit machst.

      Leider habe ich jetzt ein Problem. Ich habe meine Adapter von der Version 4.8Alpha9 auf die Alpha 12 upgedatet. Nach dem Neustart hatte ich im Log einiges an Fehlern:

      2021-01-14 20:00:21.100 - debug: sourceanalytix.0 (16799) SourceAnalytix enabled state found 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug calling buildStateDetailsArray
      2021-01-14 20:00:21.101 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] started for 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug
      2021-01-14 20:00:21.105 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] commonData {"name":"Bezug","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"kWh","read":true,"write":true,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"StromHaus","selectedUnit":"kWh","costs":false,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":2964.2364,"start_week":2886.3572,"start_month":2600.7948,"start_quarter":2600.7948,"start_year":2600.7948,"currentValue":2886.3572,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":2964.747}}}
      2021-01-14 20:00:21.106 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] valueAtDeviceReset 0
      2021-01-14 20:00:21.106 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] valueAtDeviceInit 2964.747
      2021-01-14 20:00:21.107 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [getCumulatedValue] 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug
      2021-01-14 20:00:21.112 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [getCumulatedValue] By using Version >= 0.4.8-alpha7 :null
      2021-01-14 20:00:21.113 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] cumulativeValue 0
      2021-01-14 20:00:21.114 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] unit manually chosen "kWh"
      2021-01-14 20:00:21.115 - error: sourceanalytix.0 (16799) Check settings for 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug ! Known init value : (2964.747) > known cumulative value (0) cannot proceed
      2021-01-14 20:00:21.115 - error: sourceanalytix.0 (16799) Troubleshoot Data 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug custom Data : {"_id":"0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug","type":"state","common":{"name":"Bezug","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"kWh","read":true,"write":true,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"StromHaus","selectedUnit":"kWh","costs":false,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":2964.2364,"start_week":2886.3572,"start_month":2600.7948,"start_quarter":2600.7948,"start_year":2600.7948,"currentValue":2886.3572,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":2964.747}}},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1610599229961,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
      2021-01-14 20:00:21.116 - debug: sourceanalytix.0 (16799) SourceAnalytix enabled state found 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Einspeisung calling buildStateDetailsArray
      2021-01-14 20:00:21.117 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] started for 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Einspeisung
      2021-01-14 20:00:21.121 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] commonData {"name":"Einspeisung","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"kWh","read":true,"write":true,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"StromEinspeisevergütung","selectedUnit":"kWh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":5957.6356,"start_week":5949.6441,"start_month":5944.4102,"start_quarter":5944.4102,"start_year":5944.4102,"currentValue":5949.6441,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":5957.6356}}}
      
      
      

      In den current Werten steht jetzt auch nichts sinnvolles drin:
      Unbenannt.JPG

      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator last edited by

        Servus @Dutchman

        Wie auf Discord geschrieben, bin ich nun von 0.3.0 auf 0.4.8 Alpha 12 (hat etwas länger gedauert, da ich zuerst ein Testsystem aufgebaut habe) umgestiegen.
        Dürfte alles geklappt haben, da die Werte brav weitergezählt werden.
        Hab nichts umgestellt oder sonstwas gemacht.

        Sind hier noch DP von 0.3.0, die entfernt werden können?
        Screenshot_2021-01-14 objects - ioBroker.png

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @MartyBr last edited by

          @martybr said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

          Installation auf die 12-Version durchgeführt :

          Enstspricht der Wert auf dem hm gerät deinem jetzigen gesamt oder hat der sich mal resettet ?

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @hosabeni last edited by

            @derneueuser said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

            Known init value : (2964.747) > known cumulative value (0)

            Die Fehlermeldung sagt es eigentlich bereits ☺️

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              MartyBr @Dutchman last edited by MartyBr

              @dutchman
              Die Werte sind unterschiedlich:
              Der Adapter (HM wie auch alias) zeigen 129054,6 an
              In sourceanlytix steht der Wert cumulativeReading auf 66540
              Die Startwerte des DP (Zählerstand bei ...) stehen alle auf 127955

              Wie kann ich das "reparieren"?

              Edit:
              Ich bin hier deinem Hinweis gefolgt:
              Issue 5 Check settings for ..... ! Known valueAtDeviceReset : ..... > known cumulative value ..... cannot procee</br>
              The known init value > known cumulated values, this can be solved</br>
              removing or modifying these objects in the state raw object
              valueAtDeviceReset": xxxx

              Das scheint zu funktionieren. Ich prüfe das später noch einmal.
              Danke für die Unterstützung.

              TbsJah M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • TbsJah
                TbsJah @MartyBr last edited by

                @Dutchman leider ist wieder das selbe Problem aufgetreten. SA stellt extrem hohe Werte ab 0 Uhr dar.
                Habe das komplette System neu aufgesetzt.

                Betrifft alle Zähler / 2 Modbus Zähler und 1 Smartmeter Zähler
                Ebenso alle laufenden Zähler welche über JS erstellt werden. Für mich nicht nachvollziehbar wo diese Werte herkommen.

                {
                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1610666363168,
                  "common": {
                    "name": "Total Active Energy",
                    "role": "value",
                    "type": "number",
                    "unit": "kWh",
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "retention": 0,
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": ""
                      },
                      "sourceanalytix.0": {
                        "enabled": true,
                        "alias": "OR-WE 517 Hausverbrauch",
                        "selectedPrice": "Electricity",
                        "selectedUnit": "kWh",
                        "costs": true,
                        "consumption": true,
                        "meter_values": true,
                        "start_day": 1475.24,
                        "start_week": 1451.38,
                        "start_month": 1384.87,
                        "start_quarter": 1384.87,
                        "start_year": 1384.87,
                        "valueAtDeviceReset": null,
                        "valueAtDeviceInit": 1475.28
                      }
                    }
                  },
                  "native": {
                    "regType": "holdingRegs",
                    "type": "floatbe",
                    "address": 66,
                    "deviceId": 1,
                    "len": 2,
                    "offset": 0,
                    "factor": 1,
                    "poll": true
                  },
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator",
                    "state": 1636
                  },
                  "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40067",
                  "type": "state"
                }
                

                9d74a52e-5429-4999-8a2e-bfc4dde1c8db-image.png

                29af0731-3a8c-4979-820d-6ff054b21443-image.png

                c0840d97-00b8-48f1-9f42-b3da77c454d7-image.png

                7395c6b9-a628-43ae-8929-a2c988a7b8cc-image.png

                TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • TbsJah
                  TbsJah @TbsJah last edited by TbsJah

                  Edit: nachdem ich den Wert von valueAtDeviceReset auf 0 gesetzt habe geht es wieder

                  Habe jetzt wie beschrieben die Kul Werte angepasst
                  Leider werden die Daten nicht aktualisert

                  bca70ba7-d453-4032-ace1-dde802e493cc-image.png

                  {
                    "_id": "modbus.1.holdingRegisters.40067",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Total Active Energy",
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "unit": "kWh",
                      "custom": {
                        "sourceanalytix.0": {
                          "enabled": true,
                          "alias": "OR-WE 516 LWP",
                          "selectedPrice": "Electricity",
                          "selectedUnit": "kWh",
                          "costs": true,
                          "consumption": true,
                          "meter_values": true,
                          "start_day": 2161.24,
                          "start_week": 2104.34,
                          "start_month": 1944.19,
                          "start_quarter": 1944.19,
                          "start_year": 1944.19,
                          "valueAtDeviceReset": 14253795.98000124,
                          "valueAtDeviceInit": 0
                        }
                      }
                    },
                    "native": {
                      "regType": "holdingRegs",
                      "address": 66,
                      "deviceId": 1,
                      "type": "floatbe",
                      "len": 2,
                      "offset": 0,
                      "factor": 1,
                      "poll": true
                    },
                    "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1610666595506,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    }
                  }
                  
                  Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    MartyBr @MartyBr last edited by

                    @Dutchman
                    Es scheint nun zu funktionieren. Das Log sieht gut aus:

                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:45.830	info	(12704) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 12 states
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:45.827	info	(12704) Initialization (12 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-ENERGY-COUNTER
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:43.563	info	(12704) Initialising (12 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-ENERGY-COUNTER
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:43.563	info	(12704) Initialization (11 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:40.786	info	(12704) Initialising (11 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:40.786	info	(12704) Initialization (10 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-ENERGY_COUNTER
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:38.940	info	(12704) Initialising (10 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-ENERGY_COUNTER
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:38.940	info	(12704) Initialization (9 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:36.762	info	(12704) Initialising (9 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:36.762	info	(12704) Initialization (8 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:33.414	info	(12704) Initialising (8 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:33.414	info	(12704) Initialization (7 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:29.871	info	(12704) Initialising (7 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:29.870	info	(12704) Initialization (6 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:27.680	info	(12704) Initialising (6 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:27.680	info	(12704) Initialization (5 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:24.667	info	(12704) Initialising (5 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:24.667	info	(12704) Initialization (4 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:21.853	info	(12704) Initialising (4 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:21.852	info	(12704) Initialization (3 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Heizung
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:18.588	info	(12704) Initialising (3 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Heizung
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:18.588	info	(12704) Initialization (2 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Haushalt
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:16.354	info	(12704) Initialising (2 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Haushalt
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:16.353	info	(12704) Initialization (1 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:13.496	info	(12704) Initialising (1 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:13.419	info	(12704) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                    
                    Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @MartyBr last edited by

                      @martybr said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                      Dutchman
                      Es scheint nun zu funktionieren. Das Log sieht gut aus

                      Danke, Dan hatte es doch sin die Troubleshooting Sektion zu Schreiben 😀

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @TbsJah last edited by

                        @tbsjah said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                        Habe jetzt wie beschrieben die Kul Werte angepasst
                        Leider werden die Daten nicht aktualisiert

                        Was genau nicht? Keine Fehler im log beim starten ? Haste Discord können wir kurz chatte?

                        TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • TbsJah
                          TbsJah @Dutchman last edited by TbsJah

                          @dutchman erst nachdem ich den Wert von valueAtDeviceReset auf 0 und init von null auf 0 gesetzt hatte ging es wieder

                          Discord habe ich - aktuell bin ich auf Arbeit
                          Heute Nachmittag gerne

                          Fehlermeldung

                          2021-01-15 00:00:05.937  - error: sourceanalytix.0 (24587) Check settings for modbus.1.holdingRegisters.40067 ! Known init value : (2161.25) > known cumulative value (0) cannot proceed
                          2021-01-15 00:00:05.951  - error: sourceanalytix.0 (24587) Troubleshoot Data modbus.1.holdingRegisters.40067 custom Data : {"_id":"modbus.1.holdingRegisters.40067","type":"state","common":{"name":"Total Active Energy","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"OR-WE 516 LWP","selectedPrice":"Electricity","selectedUnit":"kWh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":2161.24,"start_week":2104.34,"start_month":1944.19,"start_quarter":1944.19,"start_year":1944.19,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":2161.25}}},"native":{"regType":"holdingRegs","address":66,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1610665205927,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} 
                          
                          
                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @TbsJah last edited by Dutchman

                            @tbsjah said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                            Discord habe ich - aktuell bin ich auf Arbeit
                            Heute Nachmittag gerne

                            sehr gerne !

                            Known init value : (2161.25) > known cumulative value (0) cannot proceed
                            

                            Ich hatte leide in der alpha 9 & 10 ein issue wo der Tages reset einen 0 bzw NULL geschrieben hatte.
                            Ich vermute dan auch das bei dir das der fall ist, er hat nämlich einen init wert (also von letzten initialisiere) von 2161.25 aber dein jetziger kumulierter wert ist 0

                            Wie sieht momentan dein "cumulativeReading" aus, ich erwarte NULL oder 0 ?

                            damit SA jetzt nicht anfängt amok zu laufen schmeisse ich in solchen Situationen einen Fehler raus und breche alle Berechnungen fuer diesen state sofort ab und geben die Fehlermeldung raus.

                            Dein modus liefert immer den gesammtwert ? Wen ja bitte schritte aus
                            "Issue 9 My calculations are incorrect"

                            ausführen

                                  "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "alias": "OR-WE 516 LWP",
                                    "selectedPrice": "Electricity",
                                    "selectedUnit": "kWh",
                                    "costs": true,
                                    "consumption": true,
                                    "meter_values": true,
                                    "start_day": 2161.24,
                                    "start_week": 2104.34,
                                    "start_month": 1944.19,
                                    "start_quarter": 1944.19,
                                    "start_year": 1944.19, <<< dieses Komma
                                    "valueAtDeviceReset": null, <<< Den hier raus
                                    "valueAtDeviceInit": 2161.25 <<< Den hier raus
                                  }
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              MartyBr @Dutchman last edited by

                              @dutchman
                              Das ist absolut richtig. So eine Liste ist extrem nützlich und erspart dann auch viele Rückfragen 👍

                              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @MartyBr last edited by

                                @martybr said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                                @dutchman
                                Das ist absolut richtig. So eine Liste ist extrem nützlich und erspart dann auch viele Rückfragen 👍

                                ich arbeite an einer Allgemeinen docu Seite fuer alle meine adapter ... aber docu ist neben code fast ne gleich grosse Baustelle oh man ....

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  MartyBr @Dutchman last edited by

                                  @dutchman
                                  EDV und Doku. Ein beliebtes Thema 😰

                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • P
                                    PrinzEisenherz1 @MartyBr last edited by

                                    @Dutchman
                                    Ich hätte was zum hinzufügen in den Adapter.
                                    Und zwar wird (ich denke das ist bei den meisten so) die Gas-Abrechnung bzw. die Verbrauchsberechnung durch den Energieversorger immer in kw/h durchgeführt.
                                    Der Gaspreis wird vom Versorger auch in kw/h angegeben und nicht in m³.
                                    Das heisst das die Verbrauchten m³ Gas mit einer Brennwert-Zahl und Zustandszahl multipliziert werden um auf kw/h zu kommen.
                                    Brennwert und Zustandszahl steht in der Regel immer mit auf der Gas-Abrechnung bzw lässt sich durch den Versorger erfragen.

                                    Beispiel: Verbrauch in m³ * Brennwert * Zustandszahl = Verbrauch in kw/h
                                    Bei mir ergibt z.B. 1m³ Gasverbrauch * Brennwert (11,287) * Zustandszahl (0,9645) = 10,8863115 kw/h

                                    Könnte man im Adapter vielleicht solch eine Option integrieren wo man die Möglichkeit hat eine direkte Umrechnung in kw/h zu erhalten und der Adapter dann mit kw/h die Kosten berechnet?
                                    Derzeit berechnet der Adapter die Kosten ja nach dem was ich bei Gas als Einheit einstelle.
                                    und da muss ich ja m³ einstellen, weil der Zähler die Werte als m³ ausgibt.

                                    Wäre Super wenn das möglich wäre

                                    Gruß
                                    Johnny

                                    Dutchman G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • C
                                      CyberMicha last edited by

                                      Bei mir funktioniert es leider immer noch nicht mit Eingabe des aktuellen Zählerstandes.
                                      So sieht es aus mit gestoppter Instanz.
                                      ea2c8e6b-b948-467b-abd4-82683552822f-image.png

                                      Wenn ich sie nun starte springt er auf das hier um:
                                      abfd32d4-7a6a-4734-9d9a-a1b981da89c7-image.png

                                      Keine Ahnung wieso 😕

                                      K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        Kueppert @CyberMicha last edited by

                                        @cybermicha wo hast du denn die Änderungen vorgenommen? Im RAW und/oder im Menü von SA (Schraubenschlüssel neben dem Objekt, das du loggst)?

                                        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by Dutchman

                                          Hi all , dank vielen feedback habe ich noch ein par kleine Fehler ausgebügelt, wir befinden uns jetzt in der alpha-13 was nach Erwartung die letzte alpha vor der Beta sein wird.

                                          Dank einigen Helfern werden mir täglich log daran geschickt welche eventuell warnings oder Fehler ausgeben.

                                          diese Daten helfen mir sehr ! Sollten auch andere bereits sein die Entwicklung des adapter mit log daten zu unterstützen würde mich das sehr freuen. Dan bitte bei mir melden per :

                                          • Forum (PN)
                                          • Telegram (@RaffiDuck)
                                          • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)

                                          Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !

                                          Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @PrinzEisenherz1 last edited by

                                            @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                                            Könnte man im Adapter vielleicht solch eine Option integrieren wo man die Möglichkeit hat eine direkte Umrechnung in kw/h zu erhalten und der Adapter dann mit kw/h die Kosten berechnet?
                                            Derzeit berechnet der Adapter die Kosten ja nach dem was ich bei Gas als Einheit einstelle.
                                            und da muss ich ja m³ einstellen, weil der Zähler die Werte als m³ ausgibt.
                                            Wäre Super wenn das möglich wäre

                                            Hey Johnny,

                                            Kurz und knapp, ja ! 🙂 ist geplant fuer version 0.6 (siehe git issue und Planung des milestones.
                                            Zum Verständnis : Ich arbeite nicht mit project Planung (fertig am) aber mit milestones. Alle issue auf git (und auch enhancements) werden an einem milestone verknüpft damit sieht man was noch so alles kommen wird und/oder ob es geplant ist.
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/6
                                            Schermafbeelding 2021-01-15 om 15.30.21.png

                                            So haben wir milestone 0.5.x
                                            Schermafbeelding 2021-01-15 om 15.32.36.png

                                            und auch 0.6.x
                                            Schermafbeelding 2021-01-15 om 15.33.04.png

                                            ghost created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix

                                            open Gasverbrauch in kWh #6

                                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            829
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            180
                                            2279
                                            989889
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo