    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • TbsJah
      TbsJah @MartyBr last edited by

      @Dutchman leider ist wieder das selbe Problem aufgetreten. SA stellt extrem hohe Werte ab 0 Uhr dar.
      Habe das komplette System neu aufgesetzt.

      Betrifft alle Zähler / 2 Modbus Zähler und 1 Smartmeter Zähler
      Ebenso alle laufenden Zähler welche über JS erstellt werden. Für mich nicht nachvollziehbar wo diese Werte herkommen.

      {
        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1610666363168,
        "common": {
          "name": "Total Active Energy",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "unit": "kWh",
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true,
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": "1000",
              "retention": 0,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "storageType": "",
              "aliasId": ""
            },
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "alias": "OR-WE 517 Hausverbrauch",
              "selectedPrice": "Electricity",
              "selectedUnit": "kWh",
              "costs": true,
              "consumption": true,
              "meter_values": true,
              "start_day": 1475.24,
              "start_week": 1451.38,
              "start_month": 1384.87,
              "start_quarter": 1384.87,
              "start_year": 1384.87,
              "valueAtDeviceReset": null,
              "valueAtDeviceInit": 1475.28
            }
          }
        },
        "native": {
          "regType": "holdingRegs",
          "type": "floatbe",
          "address": 66,
          "deviceId": 1,
          "len": 2,
          "offset": 0,
          "factor": 1,
          "poll": true
        },
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator",
          "state": 1636
        },
        "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40067",
        "type": "state"
      }
      

      9d74a52e-5429-4999-8a2e-bfc4dde1c8db-image.png

      29af0731-3a8c-4979-820d-6ff054b21443-image.png

      c0840d97-00b8-48f1-9f42-b3da77c454d7-image.png

      7395c6b9-a628-43ae-8929-a2c988a7b8cc-image.png

      TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TbsJah
        TbsJah @TbsJah last edited by TbsJah

        Edit: nachdem ich den Wert von valueAtDeviceReset auf 0 gesetzt habe geht es wieder

        Habe jetzt wie beschrieben die Kul Werte angepasst
        Leider werden die Daten nicht aktualisert

        bca70ba7-d453-4032-ace1-dde802e493cc-image.png

        {
          "_id": "modbus.1.holdingRegisters.40067",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Total Active Energy",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "unit": "kWh",
            "custom": {
              "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "alias": "OR-WE 516 LWP",
                "selectedPrice": "Electricity",
                "selectedUnit": "kWh",
                "costs": true,
                "consumption": true,
                "meter_values": true,
                "start_day": 2161.24,
                "start_week": 2104.34,
                "start_month": 1944.19,
                "start_quarter": 1944.19,
                "start_year": 1944.19,
                "valueAtDeviceReset": 14253795.98000124,
                "valueAtDeviceInit": 0
              }
            }
          },
          "native": {
            "regType": "holdingRegs",
            "address": 66,
            "deviceId": 1,
            "type": "floatbe",
            "len": 2,
            "offset": 0,
            "factor": 1,
            "poll": true
          },
          "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1610666595506,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        }
        
        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          MartyBr @MartyBr last edited by

          @Dutchman
          Es scheint nun zu funktionieren. Das Log sieht gut aus:

          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:45.830	info	(12704) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 12 states
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:45.827	info	(12704) Initialization (12 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-ENERGY-COUNTER
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:43.563	info	(12704) Initialising (12 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-ENERGY-COUNTER
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:43.563	info	(12704) Initialization (11 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:40.786	info	(12704) Initialising (11 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:40.786	info	(12704) Initialization (10 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-ENERGY_COUNTER
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:38.940	info	(12704) Initialising (10 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-ENERGY_COUNTER
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:38.940	info	(12704) Initialization (9 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:36.762	info	(12704) Initialising (9 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:36.762	info	(12704) Initialization (8 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:33.414	info	(12704) Initialising (8 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:33.414	info	(12704) Initialization (7 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:29.871	info	(12704) Initialising (7 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:29.870	info	(12704) Initialization (6 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:27.680	info	(12704) Initialising (6 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:27.680	info	(12704) Initialization (5 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:24.667	info	(12704) Initialising (5 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:24.667	info	(12704) Initialization (4 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:21.853	info	(12704) Initialising (4 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:21.852	info	(12704) Initialization (3 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Heizung
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:18.588	info	(12704) Initialising (3 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Heizung
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:18.588	info	(12704) Initialization (2 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Haushalt
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:16.354	info	(12704) Initialising (2 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Haushalt
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:16.353	info	(12704) Initialization (1 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:13.496	info	(12704) Initialising (1 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power
          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:13.419	info	(12704) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
          
          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @MartyBr last edited by

            @martybr said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

            Dutchman
            Es scheint nun zu funktionieren. Das Log sieht gut aus

            Danke, Dan hatte es doch sin die Troubleshooting Sektion zu Schreiben 😀

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @TbsJah last edited by

              @tbsjah said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

              Habe jetzt wie beschrieben die Kul Werte angepasst
              Leider werden die Daten nicht aktualisiert

              Was genau nicht? Keine Fehler im log beim starten ? Haste Discord können wir kurz chatte?

              TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • TbsJah
                TbsJah @Dutchman last edited by TbsJah

                @dutchman erst nachdem ich den Wert von valueAtDeviceReset auf 0 und init von null auf 0 gesetzt hatte ging es wieder

                Discord habe ich - aktuell bin ich auf Arbeit
                Heute Nachmittag gerne

                Fehlermeldung

                2021-01-15 00:00:05.937  - error: sourceanalytix.0 (24587) Check settings for modbus.1.holdingRegisters.40067 ! Known init value : (2161.25) > known cumulative value (0) cannot proceed
                2021-01-15 00:00:05.951  - error: sourceanalytix.0 (24587) Troubleshoot Data modbus.1.holdingRegisters.40067 custom Data : {"_id":"modbus.1.holdingRegisters.40067","type":"state","common":{"name":"Total Active Energy","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"OR-WE 516 LWP","selectedPrice":"Electricity","selectedUnit":"kWh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":2161.24,"start_week":2104.34,"start_month":1944.19,"start_quarter":1944.19,"start_year":1944.19,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":2161.25}}},"native":{"regType":"holdingRegs","address":66,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1610665205927,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} 
                
                
                Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @TbsJah last edited by Dutchman

                  @tbsjah said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                  Discord habe ich - aktuell bin ich auf Arbeit
                  Heute Nachmittag gerne

                  sehr gerne !

                  Known init value : (2161.25) > known cumulative value (0) cannot proceed
                  

                  Ich hatte leide in der alpha 9 & 10 ein issue wo der Tages reset einen 0 bzw NULL geschrieben hatte.
                  Ich vermute dan auch das bei dir das der fall ist, er hat nämlich einen init wert (also von letzten initialisiere) von 2161.25 aber dein jetziger kumulierter wert ist 0

                  Wie sieht momentan dein "cumulativeReading" aus, ich erwarte NULL oder 0 ?

                  damit SA jetzt nicht anfängt amok zu laufen schmeisse ich in solchen Situationen einen Fehler raus und breche alle Berechnungen fuer diesen state sofort ab und geben die Fehlermeldung raus.

                  Dein modus liefert immer den gesammtwert ? Wen ja bitte schritte aus
                  "Issue 9 My calculations are incorrect"

                  ausführen

                        "sourceanalytix.0": {
                          "enabled": true,
                          "alias": "OR-WE 516 LWP",
                          "selectedPrice": "Electricity",
                          "selectedUnit": "kWh",
                          "costs": true,
                          "consumption": true,
                          "meter_values": true,
                          "start_day": 2161.24,
                          "start_week": 2104.34,
                          "start_month": 1944.19,
                          "start_quarter": 1944.19,
                          "start_year": 1944.19, <<< dieses Komma
                          "valueAtDeviceReset": null, <<< Den hier raus
                          "valueAtDeviceInit": 2161.25 <<< Den hier raus
                        }
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    MartyBr @Dutchman last edited by

                    @dutchman
                    Das ist absolut richtig. So eine Liste ist extrem nützlich und erspart dann auch viele Rückfragen 👍

                    Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @MartyBr last edited by

                      @martybr said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                      @dutchman
                      Das ist absolut richtig. So eine Liste ist extrem nützlich und erspart dann auch viele Rückfragen 👍

                      ich arbeite an einer Allgemeinen docu Seite fuer alle meine adapter ... aber docu ist neben code fast ne gleich grosse Baustelle oh man ....

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        MartyBr @Dutchman last edited by

                        @dutchman
                        EDV und Doku. Ein beliebtes Thema 😰

                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • P
                          PrinzEisenherz1 @MartyBr last edited by

                          @Dutchman
                          Ich hätte was zum hinzufügen in den Adapter.
                          Und zwar wird (ich denke das ist bei den meisten so) die Gas-Abrechnung bzw. die Verbrauchsberechnung durch den Energieversorger immer in kw/h durchgeführt.
                          Der Gaspreis wird vom Versorger auch in kw/h angegeben und nicht in m³.
                          Das heisst das die Verbrauchten m³ Gas mit einer Brennwert-Zahl und Zustandszahl multipliziert werden um auf kw/h zu kommen.
                          Brennwert und Zustandszahl steht in der Regel immer mit auf der Gas-Abrechnung bzw lässt sich durch den Versorger erfragen.

                          Beispiel: Verbrauch in m³ * Brennwert * Zustandszahl = Verbrauch in kw/h
                          Bei mir ergibt z.B. 1m³ Gasverbrauch * Brennwert (11,287) * Zustandszahl (0,9645) = 10,8863115 kw/h

                          Könnte man im Adapter vielleicht solch eine Option integrieren wo man die Möglichkeit hat eine direkte Umrechnung in kw/h zu erhalten und der Adapter dann mit kw/h die Kosten berechnet?
                          Derzeit berechnet der Adapter die Kosten ja nach dem was ich bei Gas als Einheit einstelle.
                          und da muss ich ja m³ einstellen, weil der Zähler die Werte als m³ ausgibt.

                          Wäre Super wenn das möglich wäre

                          Gruß
                          Johnny

                          Dutchman G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • C
                            CyberMicha last edited by

                            Bei mir funktioniert es leider immer noch nicht mit Eingabe des aktuellen Zählerstandes.
                            So sieht es aus mit gestoppter Instanz.
                            ea2c8e6b-b948-467b-abd4-82683552822f-image.png

                            Wenn ich sie nun starte springt er auf das hier um:
                            abfd32d4-7a6a-4734-9d9a-a1b981da89c7-image.png

                            Keine Ahnung wieso 😕

                            K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              Kueppert @CyberMicha last edited by

                              @cybermicha wo hast du denn die Änderungen vorgenommen? Im RAW und/oder im Menü von SA (Schraubenschlüssel neben dem Objekt, das du loggst)?

                              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by Dutchman

                                Hi all , dank vielen feedback habe ich noch ein par kleine Fehler ausgebügelt, wir befinden uns jetzt in der alpha-13 was nach Erwartung die letzte alpha vor der Beta sein wird.

                                Dank einigen Helfern werden mir täglich log daran geschickt welche eventuell warnings oder Fehler ausgeben.

                                diese Daten helfen mir sehr ! Sollten auch andere bereits sein die Entwicklung des adapter mit log daten zu unterstützen würde mich das sehr freuen. Dan bitte bei mir melden per :

                                • Forum (PN)
                                • Telegram (@RaffiDuck)
                                • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)

                                Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !

                                Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @PrinzEisenherz1 last edited by

                                  @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                                  Könnte man im Adapter vielleicht solch eine Option integrieren wo man die Möglichkeit hat eine direkte Umrechnung in kw/h zu erhalten und der Adapter dann mit kw/h die Kosten berechnet?
                                  Derzeit berechnet der Adapter die Kosten ja nach dem was ich bei Gas als Einheit einstelle.
                                  und da muss ich ja m³ einstellen, weil der Zähler die Werte als m³ ausgibt.
                                  Wäre Super wenn das möglich wäre

                                  Hey Johnny,

                                  Kurz und knapp, ja ! 🙂 ist geplant fuer version 0.6 (siehe git issue und Planung des milestones.
                                  Zum Verständnis : Ich arbeite nicht mit project Planung (fertig am) aber mit milestones. Alle issue auf git (und auch enhancements) werden an einem milestone verknüpft damit sieht man was noch so alles kommen wird und/oder ob es geplant ist.
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/6
                                  Schermafbeelding 2021-01-15 om 15.30.21.png

                                  So haben wir milestone 0.5.x
                                  Schermafbeelding 2021-01-15 om 15.32.36.png

                                  und auch 0.6.x
                                  Schermafbeelding 2021-01-15 om 15.33.04.png

                                  ghost created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix

                                  open Gasverbrauch in kWh #6

                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Dutchman last edited by

                                    @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                                    Dan bitte bei mir melden per :

                                    hab dir gerade in Discord geschrieben 🙂

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @CyberMicha last edited by

                                      @cybermicha said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                                      Wenn ich sie nun starte springt er auf das hier um:

                                      ist doch richtig ? Dein Tages Verbrauch = dein kumulierter wert.... das hier gesehen ?

                                      Issue 9 My calculations are incorrect

                                      cumulativeReading-Reset

                                      1. Verify if the correct unit is chosen (of not selected, SA will try to autodetect)
                                      2. Verify if the cumulatedReading reflects the correct total value of your value reading, if not
                                      • Stop SA
                                      • Go to tab objects
                                      • Enter expert mode
                                      • Change the cumulatedReading
                                      • Exit expert mode
                                      • Ensure the start values are set correctly <<<<< Das hier gemacht ?!
                                      • Start SA
                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        PrinzEisenherz1 @Dutchman last edited by

                                        @dutchman Ah, alles klar. Vielen Dank für die Info und den klasse Adapter.
                                        Vor allem für Deine Ausdauer.

                                        Bloß noch zwei Frage.

                                        1. Ich verwende 2 HM-ES-TX-WM Energiezähler. Fängt Dein Adapter auch den Speicherüberlauf ab? Ich meine wenn der registrierte Verbrauchswert (ENERGY_COUNTER) die 838.860 überschreitet dann fängt er wieder bei 0 an bzw bei Batteriewechsel.
                                          Ich hoffe Du verstehst was ich meine.

                                        2. Wird die Möglichkeit eines Zählerwechsel integriert?
                                          Ich verwende den Zählerstand (wird mit Smartmeter ausgelesen) mit SA zum berechnen von Kosten und Verbrauch und wenn der Zähler gewechselt wird dann fängt ja der Zähler wieder bei 0 an und dann passt das aber bei SA nicht mehr.

                                        Gruß
                                        Johnny

                                        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          CyberMicha @Dutchman last edited by CyberMicha

                                          @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                                          Ensure the start values are set correctly

                                          SChaue ich mal

                                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @PrinzEisenherz1 last edited by

                                            @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                                            Vor allem für Deine Ausdauer.

                                            😊

                                            @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                                            Ich verwende 2 HM-ES-TX-WM Energiezähler. Fängt Dein Adapter auch den Speicherüberlauf ab? Ich meine wenn der registrierte Verbrauchswert (ENERGY_COUNTER) die 838.860 überschreitet dann fängt er wieder bei 0 an bzw bei Batteriewechsel.
                                            Ich hoffe Du verstehst was ich meine.

                                            Wird die Möglichkeit eines Zählerwechsel integriert?
                                            Ich verwende den Zählerstand (wird mit Smartmeter ausgelesen) mit SA zum berechnen von Kosten und Verbrauch und wenn der Zähler gewechselt wird dann fängt ja der Zähler wieder bei 0 an und dann passt das aber bei SA nicht mehr.

                                            das sollte functionalitaet 7 decken 🙂

                                            At device reset
                                            Store current value as previousDeviceReset and previousInit value
                                            If the device wil be reset again (detected by previousInit value),
                                            currentReading + previousDeviceReset is stored as to previousDeviceReset.
                                            

                                            ergo : geht der zaehler auf einen wert < letzter wert bekannt bei Initialisierung, speichert er den jetzigen wert als "reset" wert und ab dan macht er jetzigen + reset = cumulatief

                                            sollte passen

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            751
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            180
                                            2279
                                            788494
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo