Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    997

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Stiebel-ISG - Modbus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Posts 35 Posters 128.0k Views 32 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • unltdnetworxU unltdnetworx

    @frana120500
    Dann löst das Skript offensichtlich nicht aus. Komisch. Das Problem ist, dass ich es bei mir nicht testen kann, da ich ein Lüftungsintegralgerät habe.
    Stimmt denn der Datenpunkt 1:1 mit der Variable id_betriebsstatus überein?
    modbus.2.inputRegisters.32501_Betriebsstatus

    Evtl. mal im Objektbaum den Pfad kopieren und direkt drunter einfügen. Vllt. passt hier etwas nicht.

    frana120500F Offline
    frana120500F Offline
    frana120500
    wrote on last edited by
    #281

    @unltdnetworx

    soweit ich da blicke stimmt das alles. Ich schaue heute Nachmittag mal in Ruhe zu Hause

    unltdnetworxU 1 Reply Last reply
    0
    • frana120500F frana120500

      @unltdnetworx

      soweit ich da blicke stimmt das alles. Ich schaue heute Nachmittag mal in Ruhe zu Hause

      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      wrote on last edited by
      #282

      @frana120500
      Alles klar. Halt mich gerne auf dem Laufenden. Evtl. muss das Skript ja angepasst werden.

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      frana120500F 1 Reply Last reply
      0
      • unltdnetworxU unltdnetworx

        @frana120500
        Alles klar. Halt mich gerne auf dem Laufenden. Evtl. muss das Skript ja angepasst werden.

        frana120500F Offline
        frana120500F Offline
        frana120500
        wrote on last edited by
        #283

        @unltdnetworx Ich hab mich ein wenig selbst verwirrt.

        Das Eingangsregister 32501 Betriebsstatus liefert mir 32768... läuft also nicht.

        Ich habe immer auf das Register 41501 Betriebsart geschaut, das funktioniert.

        Dann liegt hier der Hund begraben. Komisch das mir das bisher nicht aufgefallen ist.

        Habe das Register jetzt mal mit der Stiebel Modbus Anleitung abgeglichen, müsste für meinen Typ (WPM3i) aber passen.

        unltdnetworxU 2 Replies Last reply
        0
        • frana120500F frana120500

          @unltdnetworx Ich hab mich ein wenig selbst verwirrt.

          Das Eingangsregister 32501 Betriebsstatus liefert mir 32768... läuft also nicht.

          Ich habe immer auf das Register 41501 Betriebsart geschaut, das funktioniert.

          Dann liegt hier der Hund begraben. Komisch das mir das bisher nicht aufgefallen ist.

          Habe das Register jetzt mal mit der Stiebel Modbus Anleitung abgeglichen, müsste für meinen Typ (WPM3i) aber passen.

          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          Developer
          wrote on last edited by
          #284

          @frana120500
          Stimmt, Betriebsart ist falsch und auch nicht schreibbar.
          Ändert sich denn der Zeitstempel beim Betriebsstatus?

          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

          frana120500F 1 Reply Last reply
          0
          • frana120500F frana120500

            @unltdnetworx Ich hab mich ein wenig selbst verwirrt.

            Das Eingangsregister 32501 Betriebsstatus liefert mir 32768... läuft also nicht.

            Ich habe immer auf das Register 41501 Betriebsart geschaut, das funktioniert.

            Dann liegt hier der Hund begraben. Komisch das mir das bisher nicht aufgefallen ist.

            Habe das Register jetzt mal mit der Stiebel Modbus Anleitung abgeglichen, müsste für meinen Typ (WPM3i) aber passen.

            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            wrote on last edited by
            #285

            @frana120500
            Hast du die Register von Github übernommen? Alle anderen Werte werden aktualisiert? Wenn ein Wert nicht passt, dann war es zumindest bei mir so, dass gar keine Werte aktualisiert wurden.

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            1 Reply Last reply
            0
            • unltdnetworxU unltdnetworx

              @frana120500
              Stimmt, Betriebsart ist falsch und auch nicht schreibbar.
              Ändert sich denn der Zeitstempel beim Betriebsstatus?

              frana120500F Offline
              frana120500F Offline
              frana120500
              wrote on last edited by frana120500
              #286

              @unltdnetworx kann ich nicht sagen grad, weil ich das Register nochmal gelöscht und neu angelegt habe. Deswegen steht der Zeitstempel auf 19:32 Uhr

              ja, die Werte sind von Github.

              Ich habe auch noch andere Register, die auf 32768 stehen, aber der Adapter liefert bzw. läuft dennoch. Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend.

              unltdnetworxU 2 Replies Last reply
              0
              • frana120500F frana120500

                @unltdnetworx kann ich nicht sagen grad, weil ich das Register nochmal gelöscht und neu angelegt habe. Deswegen steht der Zeitstempel auf 19:32 Uhr

                ja, die Werte sind von Github.

                Ich habe auch noch andere Register, die auf 32768 stehen, aber der Adapter liefert bzw. läuft dennoch. Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend.

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                wrote on last edited by
                #287

                @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                Ich habe auch noch andere Register, die auf 32768 stehen

                Das ist normal. Diese Werte können gelöscht werden. Wird von der Heizung nicht unterstützt.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                1 Reply Last reply
                0
                • frana120500F frana120500

                  @unltdnetworx kann ich nicht sagen grad, weil ich das Register nochmal gelöscht und neu angelegt habe. Deswegen steht der Zeitstempel auf 19:32 Uhr

                  ja, die Werte sind von Github.

                  Ich habe auch noch andere Register, die auf 32768 stehen, aber der Adapter liefert bzw. läuft dennoch. Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend.

                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #288

                  @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                  Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend

                  Das ist schon mal gut. Dann liegt es nicht am Skript. Evtl. mal mit Stiebel-Eltron Kontakt aufnehmen warum der Wert nicht gesetzt wird.

                  Gruß, Michael
                  Weitere Infos im Profil.
                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                  frana120500F 1 Reply Last reply
                  0
                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                    @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                    Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend

                    Das ist schon mal gut. Dann liegt es nicht am Skript. Evtl. mal mit Stiebel-Eltron Kontakt aufnehmen warum der Wert nicht gesetzt wird.

                    frana120500F Offline
                    frana120500F Offline
                    frana120500
                    wrote on last edited by
                    #289

                    @unltdnetworx ja das kann ich mal machen

                    frana120500F 1 Reply Last reply
                    0
                    • frana120500F frana120500

                      @unltdnetworx ja das kann ich mal machen

                      frana120500F Offline
                      frana120500F Offline
                      frana120500
                      wrote on last edited by
                      #290

                      Leider bis jetzt keine Antwort erhalten. Mal abwarten ob da was kommt.

                      frana120500F 1 Reply Last reply
                      0
                      • frana120500F frana120500

                        Leider bis jetzt keine Antwort erhalten. Mal abwarten ob da was kommt.

                        frana120500F Offline
                        frana120500F Offline
                        frana120500
                        wrote on last edited by frana120500
                        #291

                        @unltdnetworx so, heute diverse email von Stiebel erhalten und gerade mit denen telefoniert.

                        Man hat mir also bereits einen Kostenvoranschlag geschickt zum "Austausch des WPM"...knapp 600 € brutto.
                        Habe dann mal da angerufen und gefragt, was sie denn damit bezwecken, ich habe ja lediglich am Sonntag angefragt, warum das Modbus Register von mir nicht gelesen werden kann.

                        Es ist also so, dass die Software die auf meinem Wärmepumpenmanager läuft veraltet ist. Meine Anlage ist im April 2014 in Betrieb gegangen. Hier würde man mir eine neue Softwareversion aufspielen und dann auch meine bisherigen Einstellungen wiederherstellen. Das habe ich dann gerade mal am Telefon nachgefragt.

                        Tja, da guckste erstmal blöd.

                        Jetzt weiß ich aber, warum es nicht funktioniert. Schade

                        unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                        0
                        • frana120500F frana120500

                          @unltdnetworx so, heute diverse email von Stiebel erhalten und gerade mit denen telefoniert.

                          Man hat mir also bereits einen Kostenvoranschlag geschickt zum "Austausch des WPM"...knapp 600 € brutto.
                          Habe dann mal da angerufen und gefragt, was sie denn damit bezwecken, ich habe ja lediglich am Sonntag angefragt, warum das Modbus Register von mir nicht gelesen werden kann.

                          Es ist also so, dass die Software die auf meinem Wärmepumpenmanager läuft veraltet ist. Meine Anlage ist im April 2014 in Betrieb gegangen. Hier würde man mir eine neue Softwareversion aufspielen und dann auch meine bisherigen Einstellungen wiederherstellen. Das habe ich dann gerade mal am Telefon nachgefragt.

                          Tja, da guckste erstmal blöd.

                          Jetzt weiß ich aber, warum es nicht funktioniert. Schade

                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #292

                          @frana120500
                          Puh, sportlicher Preis für ein Update. Dann funktioniert leider nur der normale Adapter. Oder eben Verzicht auf den Wert.

                          Gruß, Michael
                          Weitere Infos im Profil.
                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                          frana120500F 1 Reply Last reply
                          0
                          • unltdnetworxU unltdnetworx

                            @frana120500
                            Puh, sportlicher Preis für ein Update. Dann funktioniert leider nur der normale Adapter. Oder eben Verzicht auf den Wert.

                            frana120500F Offline
                            frana120500F Offline
                            frana120500
                            wrote on last edited by
                            #293

                            @unltdnetworx jo, aber über den Adapter sehe ich ja leider nicht, was die Anlage gerade macht.

                            unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                            0
                            • frana120500F frana120500

                              @unltdnetworx jo, aber über den Adapter sehe ich ja leider nicht, was die Anlage gerade macht.

                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworx
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #294

                              @frana120500
                              Bei deiner Anlage kann ich es natürlich nicht nachvollziehen, aber Heizwerte, etc. kann ich bei mir abrufen.
                              Z.B.:
                              stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.WÄRMEERZEUGER.HEIZSTUFE
                              stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER
                              stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG

                              Gruß, Michael
                              Weitere Infos im Profil.
                              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                              frana120500F 1 Reply Last reply
                              0
                              • unltdnetworxU unltdnetworx

                                @frana120500
                                Bei deiner Anlage kann ich es natürlich nicht nachvollziehen, aber Heizwerte, etc. kann ich bei mir abrufen.
                                Z.B.:
                                stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.WÄRMEERZEUGER.HEIZSTUFE
                                stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER
                                stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG

                                frana120500F Offline
                                frana120500F Offline
                                frana120500
                                wrote on last edited by frana120500
                                #295

                                @unltdnetworx Sorry, gerade erst gesehen :-(

                                Ich habe keinen der 3. Datenpunkte bei mir. Oder hab ich die vielleicht aus Versehen ausgeblendet? Mal nachschauen welche ID das ist

                                frana120500F 1 Reply Last reply
                                0
                                • frana120500F frana120500

                                  @unltdnetworx Sorry, gerade erst gesehen :-(

                                  Ich habe keinen der 3. Datenpunkte bei mir. Oder hab ich die vielleicht aus Versehen ausgeblendet? Mal nachschauen welche ID das ist

                                  frana120500F Offline
                                  frana120500F Offline
                                  frana120500
                                  wrote on last edited by frana120500
                                  #296

                                  Nee, die Werte habe ich gar nicht auf meinem ISG. Tja, jetzt müsste man irgendwie an die neue Software kommen für meinem WPM

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T Offline
                                    T Offline
                                    ThoHilde
                                    wrote on last edited by ThoHilde
                                    #297

                                    Hallo,
                                    ich möchte den Modbus Adapter mit meiner WPL 25A mit WPM gerne nutzen. Allerdings scheitere ich aktuell etwas bei der Einrichtung.
                                    Bisher habe ich den SE Adapter genutzt, aber die Vorteile des Modbus' würde ich gerne nutzen.

                                    Unter Diagnose -> System finde ich keine Angabe unter Regler zu meinem WPM
                                    53516678-03d2-48dd-9a27-3a9e4e2de663-grafik.png

                                    Welche csv muss ich denn nutzen? Ich habe sie alle drei durchprobiert, bekomme allerdings nur Fantasiewerte.
                                    Inputregister:
                                    25e32206-f076-43c9-866c-033f12d91e48-grafik.png

                                    Holdingregister:
                                    eb7d211f-255f-4cae-83b4-0fc7c6ce0124-grafik.png

                                    Adapterversion ist v3.4.17.

                                    Kann / muss ich bei den Einstellungen noch etwas machen? Ich habe mit an die Anleitung hier gehalten. JS-Skript habe ich ebenfalls ausgeführt.

                                    Edit: die Werte mit 32768 bedeuten, dass sie von meiner Anlage nicht geliefert werden, richtig?
                                    Grüße

                                    frana120500F 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • T ThoHilde

                                      Hallo,
                                      ich möchte den Modbus Adapter mit meiner WPL 25A mit WPM gerne nutzen. Allerdings scheitere ich aktuell etwas bei der Einrichtung.
                                      Bisher habe ich den SE Adapter genutzt, aber die Vorteile des Modbus' würde ich gerne nutzen.

                                      Unter Diagnose -> System finde ich keine Angabe unter Regler zu meinem WPM
                                      53516678-03d2-48dd-9a27-3a9e4e2de663-grafik.png

                                      Welche csv muss ich denn nutzen? Ich habe sie alle drei durchprobiert, bekomme allerdings nur Fantasiewerte.
                                      Inputregister:
                                      25e32206-f076-43c9-866c-033f12d91e48-grafik.png

                                      Holdingregister:
                                      eb7d211f-255f-4cae-83b4-0fc7c6ce0124-grafik.png

                                      Adapterversion ist v3.4.17.

                                      Kann / muss ich bei den Einstellungen noch etwas machen? Ich habe mit an die Anleitung hier gehalten. JS-Skript habe ich ebenfalls ausgeführt.

                                      Edit: die Werte mit 32768 bedeuten, dass sie von meiner Anlage nicht geliefert werden, richtig?
                                      Grüße

                                      frana120500F Offline
                                      frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      wrote on last edited by
                                      #298

                                      @thohilde sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                      WPL 25A

                                      hast du mal am Gerät selber geschaut welchen WPM du installiert hast?

                                      T 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • frana120500F frana120500

                                        @thohilde sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                        WPL 25A

                                        hast du mal am Gerät selber geschaut welchen WPM du installiert hast?

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        ThoHilde
                                        wrote on last edited by
                                        #299

                                        @frana120500
                                        Das hatte ich tatsächlich noch nicht gemacht. Eben erledigt: unter Diagnose -> System -> Busteilnehmer stet ein WPM4. Also kann ich mit den von dir bereitgestellten Werten/Dateien eher wenig anfangen?! Bzw. ich muss einzeln schauen, welche sinnvolle Werte liefern können.

                                        Interessanterweise liefert der ISG Adapter aktuell keinerlei Werte, über die servicewelt kann ich mir jedoch weiterhin alle anzeigen lassen.

                                        frana120500F 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • T ThoHilde

                                          @frana120500
                                          Das hatte ich tatsächlich noch nicht gemacht. Eben erledigt: unter Diagnose -> System -> Busteilnehmer stet ein WPM4. Also kann ich mit den von dir bereitgestellten Werten/Dateien eher wenig anfangen?! Bzw. ich muss einzeln schauen, welche sinnvolle Werte liefern können.

                                          Interessanterweise liefert der ISG Adapter aktuell keinerlei Werte, über die servicewelt kann ich mir jedoch weiterhin alle anzeigen lassen.

                                          frana120500F Offline
                                          frana120500F Offline
                                          frana120500
                                          wrote on last edited by
                                          #300

                                          @thohilde ich würde dem Kundendienst mal ne freundliche Email schreiben, ob sie dir die Datei mit den Modbus Registern zusenden können. Die sind eigentlich recht fix dort.

                                          Du kannst aber auch try &error machen :-) und gucken was die Register liefern.

                                          Welche Version hast du auf dem ISG installiert? größer v10?

                                          T 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          631

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe