    Stiebel-ISG - Modbus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

      @frana120500
      Hast du die Register von Github übernommen? Alle anderen Werte werden aktualisiert? Wenn ein Wert nicht passt, dann war es zumindest bei mir so, dass gar keine Werte aktualisiert wurden.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frana120500
        frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500

        @unltdnetworx kann ich nicht sagen grad, weil ich das Register nochmal gelöscht und neu angelegt habe. Deswegen steht der Zeitstempel auf 19:32 Uhr

        ja, die Werte sind von Github.

        Ich habe auch noch andere Register, die auf 32768 stehen, aber der Adapter liefert bzw. läuft dennoch. Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend.

        unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

          @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

          Ich habe auch noch andere Register, die auf 32768 stehen

          Das ist normal. Diese Werte können gelöscht werden. Wird von der Heizung nicht unterstützt.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

            @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

            Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend

            Das ist schon mal gut. Dann liegt es nicht am Skript. Evtl. mal mit Stiebel-Eltron Kontakt aufnehmen warum der Wert nicht gesetzt wird.

            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frana120500
              frana120500 @unltdnetworx last edited by

              @unltdnetworx ja das kann ich mal machen

              frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • frana120500
                frana120500 @frana120500 last edited by

                Leider bis jetzt keine Antwort erhalten. Mal abwarten ob da was kommt.

                frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • frana120500
                  frana120500 @frana120500 last edited by frana120500

                  @unltdnetworx so, heute diverse email von Stiebel erhalten und gerade mit denen telefoniert.

                  Man hat mir also bereits einen Kostenvoranschlag geschickt zum "Austausch des WPM"...knapp 600 € brutto.
                  Habe dann mal da angerufen und gefragt, was sie denn damit bezwecken, ich habe ja lediglich am Sonntag angefragt, warum das Modbus Register von mir nicht gelesen werden kann.

                  Es ist also so, dass die Software die auf meinem Wärmepumpenmanager läuft veraltet ist. Meine Anlage ist im April 2014 in Betrieb gegangen. Hier würde man mir eine neue Softwareversion aufspielen und dann auch meine bisherigen Einstellungen wiederherstellen. Das habe ich dann gerade mal am Telefon nachgefragt.

                  Tja, da guckste erstmal blöd.

                  Jetzt weiß ich aber, warum es nicht funktioniert. Schade

                  unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                    @frana120500
                    Puh, sportlicher Preis für ein Update. Dann funktioniert leider nur der normale Adapter. Oder eben Verzicht auf den Wert.

                    frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • frana120500
                      frana120500 @unltdnetworx last edited by

                      @unltdnetworx jo, aber über den Adapter sehe ich ja leider nicht, was die Anlage gerade macht.

                      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                        @frana120500
                        Bei deiner Anlage kann ich es natürlich nicht nachvollziehen, aber Heizwerte, etc. kann ich bei mir abrufen.
                        Z.B.:
                        stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.WÄRMEERZEUGER.HEIZSTUFE
                        stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER
                        stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG

                        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frana120500
                          frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500

                          @unltdnetworx Sorry, gerade erst gesehen 😞

                          Ich habe keinen der 3. Datenpunkte bei mir. Oder hab ich die vielleicht aus Versehen ausgeblendet? Mal nachschauen welche ID das ist

                          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • frana120500
                            frana120500 @frana120500 last edited by frana120500

                            Nee, die Werte habe ich gar nicht auf meinem ISG. Tja, jetzt müsste man irgendwie an die neue Software kommen für meinem WPM

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              ThoHilde last edited by ThoHilde

                              Hallo,
                              ich möchte den Modbus Adapter mit meiner WPL 25A mit WPM gerne nutzen. Allerdings scheitere ich aktuell etwas bei der Einrichtung.
                              Bisher habe ich den SE Adapter genutzt, aber die Vorteile des Modbus' würde ich gerne nutzen.

                              Unter Diagnose -> System finde ich keine Angabe unter Regler zu meinem WPM
                              53516678-03d2-48dd-9a27-3a9e4e2de663-grafik.png

                              Welche csv muss ich denn nutzen? Ich habe sie alle drei durchprobiert, bekomme allerdings nur Fantasiewerte.
                              Inputregister:
                              25e32206-f076-43c9-866c-033f12d91e48-grafik.png

                              Holdingregister:
                              eb7d211f-255f-4cae-83b4-0fc7c6ce0124-grafik.png

                              Adapterversion ist v3.4.17.

                              Kann / muss ich bei den Einstellungen noch etwas machen? Ich habe mit an die Anleitung hier gehalten. JS-Skript habe ich ebenfalls ausgeführt.

                              Edit: die Werte mit 32768 bedeuten, dass sie von meiner Anlage nicht geliefert werden, richtig?
                              Grüße

                              frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • frana120500
                                frana120500 @ThoHilde last edited by

                                @thohilde sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                WPL 25A

                                hast du mal am Gerät selber geschaut welchen WPM du installiert hast?

                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  ThoHilde @frana120500 last edited by

                                  @frana120500
                                  Das hatte ich tatsächlich noch nicht gemacht. Eben erledigt: unter Diagnose -> System -> Busteilnehmer stet ein WPM4. Also kann ich mit den von dir bereitgestellten Werten/Dateien eher wenig anfangen?! Bzw. ich muss einzeln schauen, welche sinnvolle Werte liefern können.

                                  Interessanterweise liefert der ISG Adapter aktuell keinerlei Werte, über die servicewelt kann ich mir jedoch weiterhin alle anzeigen lassen.

                                  frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • frana120500
                                    frana120500 @ThoHilde last edited by

                                    @thohilde ich würde dem Kundendienst mal ne freundliche Email schreiben, ob sie dir die Datei mit den Modbus Registern zusenden können. Die sind eigentlich recht fix dort.

                                    Du kannst aber auch try &error machen 🙂 und gucken was die Register liefern.

                                    Welche Version hast du auf dem ISG installiert? größer v10?

                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      ThoHilde @frana120500 last edited by ThoHilde

                                      @frana120500 Version auf dem ISG sollte 12 sein
                                      Edit: Anfrage bzgl. der Modbus Register habe ich bei SE gestellt. Sobald ichANtwort habe kann ich diese gerne teilen.

                                      Grüße

                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        ThoHilde @ThoHilde last edited by

                                        Mittlerweile habe ich die Rückmeldung vom Support bekommen:

                                        "Der WPM4 und der WPM System sind ein und derselbe Regler.
                                        Sie können die Modbus Adressen nutzen, die bei WPM System mit einem "X" gekennzeichnet sind."

                                        Diese habe ich in den Adapter eingetragen. Er verbindet sich auch, allerdings zieht er keine Werte bzw. falsche

                                        80946022-f9d8-408a-a3dd-ffe1b957f3f4-grafik.png

                                        Einstellungen sind wie im Blogpost beschrieben vorgenommen, im Protokoll sieht auch alles gut aus
                                        7456a21e-c598-4e7b-818d-fbab2b664fb9-grafik.png

                                        Gibt es noch etwas, das ich prüfen/ändern/einstellen könnte?

                                        Grüße

                                        unltdnetworx B A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • unltdnetworx
                                          unltdnetworx Developer @ThoHilde last edited by unltdnetworx

                                          @thohilde
                                          Also die 32000er Werte werden grundsätzlich mal nicht unterstützt und können entfernt werden. Aber warum die anderen Daten so abweichen, ist eine gute Frage. Für Fahrenheit wären die ja auch zu hoch.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            berlinerbolle @ThoHilde last edited by

                                            @thohilde

                                            Als welche Datentypen sind die Werte denn im Adapter eingetragen?

                                            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            688
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            74677
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo