  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 120.9k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • frana120500F frana120500

    @unltdnetworx kann ich nicht sagen grad, weil ich das Register nochmal gelöscht und neu angelegt habe. Deswegen steht der Zeitstempel auf 19:32 Uhr

    ja, die Werte sind von Github.

    Ich habe auch noch andere Register, die auf 32768 stehen, aber der Adapter liefert bzw. läuft dennoch. Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend.

    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #288

    @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

    Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend

    Das ist schon mal gut. Dann liegt es nicht am Skript. Evtl. mal mit Stiebel-Eltron Kontakt aufnehmen warum der Wert nicht gesetzt wird.

    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • unltdnetworxU unltdnetworx

      @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

      Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend

      Das ist schon mal gut. Dann liegt es nicht am Skript. Evtl. mal mit Stiebel-Eltron Kontakt aufnehmen warum der Wert nicht gesetzt wird.

      frana120500F Offline
      frana120500F Offline
      frana120500
      schrieb am zuletzt editiert von
      #289

      @unltdnetworx ja das kann ich mal machen

      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • frana120500F frana120500

        @unltdnetworx ja das kann ich mal machen

        frana120500F Offline
        frana120500F Offline
        frana120500
        schrieb am zuletzt editiert von
        #290

        Leider bis jetzt keine Antwort erhalten. Mal abwarten ob da was kommt.

        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • frana120500F frana120500

          Leider bis jetzt keine Antwort erhalten. Mal abwarten ob da was kommt.

          frana120500F Offline
          frana120500F Offline
          frana120500
          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
          #291

          @unltdnetworx so, heute diverse email von Stiebel erhalten und gerade mit denen telefoniert.

          Man hat mir also bereits einen Kostenvoranschlag geschickt zum "Austausch des WPM"...knapp 600 € brutto.
          Habe dann mal da angerufen und gefragt, was sie denn damit bezwecken, ich habe ja lediglich am Sonntag angefragt, warum das Modbus Register von mir nicht gelesen werden kann.

          Es ist also so, dass die Software die auf meinem Wärmepumpenmanager läuft veraltet ist. Meine Anlage ist im April 2014 in Betrieb gegangen. Hier würde man mir eine neue Softwareversion aufspielen und dann auch meine bisherigen Einstellungen wiederherstellen. Das habe ich dann gerade mal am Telefon nachgefragt.

          Tja, da guckste erstmal blöd.

          Jetzt weiß ich aber, warum es nicht funktioniert. Schade

          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • frana120500F frana120500

            @unltdnetworx so, heute diverse email von Stiebel erhalten und gerade mit denen telefoniert.

            Man hat mir also bereits einen Kostenvoranschlag geschickt zum "Austausch des WPM"...knapp 600 € brutto.
            Habe dann mal da angerufen und gefragt, was sie denn damit bezwecken, ich habe ja lediglich am Sonntag angefragt, warum das Modbus Register von mir nicht gelesen werden kann.

            Es ist also so, dass die Software die auf meinem Wärmepumpenmanager läuft veraltet ist. Meine Anlage ist im April 2014 in Betrieb gegangen. Hier würde man mir eine neue Softwareversion aufspielen und dann auch meine bisherigen Einstellungen wiederherstellen. Das habe ich dann gerade mal am Telefon nachgefragt.

            Tja, da guckste erstmal blöd.

            Jetzt weiß ich aber, warum es nicht funktioniert. Schade

            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #292

            @frana120500
            Puh, sportlicher Preis für ein Update. Dann funktioniert leider nur der normale Adapter. Oder eben Verzicht auf den Wert.

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • unltdnetworxU unltdnetworx

              @frana120500
              Puh, sportlicher Preis für ein Update. Dann funktioniert leider nur der normale Adapter. Oder eben Verzicht auf den Wert.

              frana120500F Offline
              frana120500F Offline
              frana120500
              schrieb am zuletzt editiert von
              #293

              @unltdnetworx jo, aber über den Adapter sehe ich ja leider nicht, was die Anlage gerade macht.

              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • frana120500F frana120500

                @unltdnetworx jo, aber über den Adapter sehe ich ja leider nicht, was die Anlage gerade macht.

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #294

                @frana120500
                Bei deiner Anlage kann ich es natürlich nicht nachvollziehen, aber Heizwerte, etc. kann ich bei mir abrufen.
                Z.B.:
                stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.WÄRMEERZEUGER.HEIZSTUFE
                stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER
                stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • unltdnetworxU unltdnetworx

                  @frana120500
                  Bei deiner Anlage kann ich es natürlich nicht nachvollziehen, aber Heizwerte, etc. kann ich bei mir abrufen.
                  Z.B.:
                  stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.WÄRMEERZEUGER.HEIZSTUFE
                  stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER
                  stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG

                  frana120500F Offline
                  frana120500F Offline
                  frana120500
                  schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                  #295

                  @unltdnetworx Sorry, gerade erst gesehen :-(

                  Ich habe keinen der 3. Datenpunkte bei mir. Oder hab ich die vielleicht aus Versehen ausgeblendet? Mal nachschauen welche ID das ist

                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • frana120500F frana120500

                    @unltdnetworx Sorry, gerade erst gesehen :-(

                    Ich habe keinen der 3. Datenpunkte bei mir. Oder hab ich die vielleicht aus Versehen ausgeblendet? Mal nachschauen welche ID das ist

                    frana120500F Offline
                    frana120500F Offline
                    frana120500
                    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                    #296

                    Nee, die Werte habe ich gar nicht auf meinem ISG. Tja, jetzt müsste man irgendwie an die neue Software kommen für meinem WPM

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Offline
                      T Offline
                      ThoHilde
                      schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
                      #297

                      Hallo,
                      ich möchte den Modbus Adapter mit meiner WPL 25A mit WPM gerne nutzen. Allerdings scheitere ich aktuell etwas bei der Einrichtung.
                      Bisher habe ich den SE Adapter genutzt, aber die Vorteile des Modbus' würde ich gerne nutzen.

                      Unter Diagnose -> System finde ich keine Angabe unter Regler zu meinem WPM
                      53516678-03d2-48dd-9a27-3a9e4e2de663-grafik.png

                      Welche csv muss ich denn nutzen? Ich habe sie alle drei durchprobiert, bekomme allerdings nur Fantasiewerte.
                      Inputregister:
                      25e32206-f076-43c9-866c-033f12d91e48-grafik.png

                      Holdingregister:
                      eb7d211f-255f-4cae-83b4-0fc7c6ce0124-grafik.png

                      Adapterversion ist v3.4.17.

                      Kann / muss ich bei den Einstellungen noch etwas machen? Ich habe mit an die Anleitung hier gehalten. JS-Skript habe ich ebenfalls ausgeführt.

                      Edit: die Werte mit 32768 bedeuten, dass sie von meiner Anlage nicht geliefert werden, richtig?
                      Grüße

                      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T ThoHilde

                        Hallo,
                        ich möchte den Modbus Adapter mit meiner WPL 25A mit WPM gerne nutzen. Allerdings scheitere ich aktuell etwas bei der Einrichtung.
                        Bisher habe ich den SE Adapter genutzt, aber die Vorteile des Modbus' würde ich gerne nutzen.

                        Unter Diagnose -> System finde ich keine Angabe unter Regler zu meinem WPM
                        53516678-03d2-48dd-9a27-3a9e4e2de663-grafik.png

                        Welche csv muss ich denn nutzen? Ich habe sie alle drei durchprobiert, bekomme allerdings nur Fantasiewerte.
                        Inputregister:
                        25e32206-f076-43c9-866c-033f12d91e48-grafik.png

                        Holdingregister:
                        eb7d211f-255f-4cae-83b4-0fc7c6ce0124-grafik.png

                        Adapterversion ist v3.4.17.

                        Kann / muss ich bei den Einstellungen noch etwas machen? Ich habe mit an die Anleitung hier gehalten. JS-Skript habe ich ebenfalls ausgeführt.

                        Edit: die Werte mit 32768 bedeuten, dass sie von meiner Anlage nicht geliefert werden, richtig?
                        Grüße

                        frana120500F Offline
                        frana120500F Offline
                        frana120500
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #298

                        @thohilde sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                        WPL 25A

                        hast du mal am Gerät selber geschaut welchen WPM du installiert hast?

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • frana120500F frana120500

                          @thohilde sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                          WPL 25A

                          hast du mal am Gerät selber geschaut welchen WPM du installiert hast?

                          T Offline
                          T Offline
                          ThoHilde
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #299

                          @frana120500
                          Das hatte ich tatsächlich noch nicht gemacht. Eben erledigt: unter Diagnose -> System -> Busteilnehmer stet ein WPM4. Also kann ich mit den von dir bereitgestellten Werten/Dateien eher wenig anfangen?! Bzw. ich muss einzeln schauen, welche sinnvolle Werte liefern können.

                          Interessanterweise liefert der ISG Adapter aktuell keinerlei Werte, über die servicewelt kann ich mir jedoch weiterhin alle anzeigen lassen.

                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T ThoHilde

                            @frana120500
                            Das hatte ich tatsächlich noch nicht gemacht. Eben erledigt: unter Diagnose -> System -> Busteilnehmer stet ein WPM4. Also kann ich mit den von dir bereitgestellten Werten/Dateien eher wenig anfangen?! Bzw. ich muss einzeln schauen, welche sinnvolle Werte liefern können.

                            Interessanterweise liefert der ISG Adapter aktuell keinerlei Werte, über die servicewelt kann ich mir jedoch weiterhin alle anzeigen lassen.

                            frana120500F Offline
                            frana120500F Offline
                            frana120500
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #300

                            @thohilde ich würde dem Kundendienst mal ne freundliche Email schreiben, ob sie dir die Datei mit den Modbus Registern zusenden können. Die sind eigentlich recht fix dort.

                            Du kannst aber auch try &error machen :-) und gucken was die Register liefern.

                            Welche Version hast du auf dem ISG installiert? größer v10?

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • frana120500F frana120500

                              @thohilde ich würde dem Kundendienst mal ne freundliche Email schreiben, ob sie dir die Datei mit den Modbus Registern zusenden können. Die sind eigentlich recht fix dort.

                              Du kannst aber auch try &error machen :-) und gucken was die Register liefern.

                              Welche Version hast du auf dem ISG installiert? größer v10?

                              T Offline
                              T Offline
                              ThoHilde
                              schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
                              #301

                              @frana120500 Version auf dem ISG sollte 12 sein
                              Edit: Anfrage bzgl. der Modbus Register habe ich bei SE gestellt. Sobald ichANtwort habe kann ich diese gerne teilen.

                              Grüße

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T ThoHilde

                                @frana120500 Version auf dem ISG sollte 12 sein
                                Edit: Anfrage bzgl. der Modbus Register habe ich bei SE gestellt. Sobald ichANtwort habe kann ich diese gerne teilen.

                                Grüße

                                T Offline
                                T Offline
                                ThoHilde
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #302

                                Mittlerweile habe ich die Rückmeldung vom Support bekommen:

                                "Der WPM4 und der WPM System sind ein und derselbe Regler.
                                Sie können die Modbus Adressen nutzen, die bei WPM System mit einem "X" gekennzeichnet sind."

                                Diese habe ich in den Adapter eingetragen. Er verbindet sich auch, allerdings zieht er keine Werte bzw. falsche

                                80946022-f9d8-408a-a3dd-ffe1b957f3f4-grafik.png

                                Einstellungen sind wie im Blogpost beschrieben vorgenommen, im Protokoll sieht auch alles gut aus
                                7456a21e-c598-4e7b-818d-fbab2b664fb9-grafik.png

                                Gibt es noch etwas, das ich prüfen/ändern/einstellen könnte?

                                Grüße

                                unltdnetworxU B A 3 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • T ThoHilde

                                  Mittlerweile habe ich die Rückmeldung vom Support bekommen:

                                  "Der WPM4 und der WPM System sind ein und derselbe Regler.
                                  Sie können die Modbus Adressen nutzen, die bei WPM System mit einem "X" gekennzeichnet sind."

                                  Diese habe ich in den Adapter eingetragen. Er verbindet sich auch, allerdings zieht er keine Werte bzw. falsche

                                  80946022-f9d8-408a-a3dd-ffe1b957f3f4-grafik.png

                                  Einstellungen sind wie im Blogpost beschrieben vorgenommen, im Protokoll sieht auch alles gut aus
                                  7456a21e-c598-4e7b-818d-fbab2b664fb9-grafik.png

                                  Gibt es noch etwas, das ich prüfen/ändern/einstellen könnte?

                                  Grüße

                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworx
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                  #303

                                  @thohilde
                                  Also die 32000er Werte werden grundsätzlich mal nicht unterstützt und können entfernt werden. Aber warum die anderen Daten so abweichen, ist eine gute Frage. Für Fahrenheit wären die ja auch zu hoch.

                                  Gruß, Michael
                                  Weitere Infos im Profil.
                                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T ThoHilde

                                    Mittlerweile habe ich die Rückmeldung vom Support bekommen:

                                    "Der WPM4 und der WPM System sind ein und derselbe Regler.
                                    Sie können die Modbus Adressen nutzen, die bei WPM System mit einem "X" gekennzeichnet sind."

                                    Diese habe ich in den Adapter eingetragen. Er verbindet sich auch, allerdings zieht er keine Werte bzw. falsche

                                    80946022-f9d8-408a-a3dd-ffe1b957f3f4-grafik.png

                                    Einstellungen sind wie im Blogpost beschrieben vorgenommen, im Protokoll sieht auch alles gut aus
                                    7456a21e-c598-4e7b-818d-fbab2b664fb9-grafik.png

                                    Gibt es noch etwas, das ich prüfen/ändern/einstellen könnte?

                                    Grüße

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    berlinerbolle
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #304

                                    @thohilde

                                    Als welche Datentypen sind die Werte denn im Adapter eingetragen?

                                    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B berlinerbolle

                                      @thohilde

                                      Als welche Datentypen sind die Werte denn im Adapter eingetragen?

                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworx
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #305

                                      @berlinerbolle
                                      type sollte number sein.

                                      Gruß, Michael
                                      Weitere Infos im Profil.
                                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B Offline
                                        B Offline
                                        berlinerbolle
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #306

                                        Ich meinte eher das hier im Adapter, nicht dass dort ein falscher Typ steht und daher eventuell die falschen Werte kommen?

                                        bc5037ff-b797-48e5-8e39-a07f17418ead-image.png

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B berlinerbolle

                                          Ich meinte eher das hier im Adapter, nicht dass dort ein falscher Typ steht und daher eventuell die falschen Werte kommen?

                                          bc5037ff-b797-48e5-8e39-a07f17418ead-image.png

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          ThoHilde
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #307

                                          @berlinerbolle Ist eine Mischung aus Unsigned 16 bit (Big Endian) und Signed 16 bit (Big Endian)
                                          An den Werten habe ich nichts geändert nach dem Import der Daten von github.

                                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          373

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe