NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 121.4k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • unltdnetworxU unltdnetworx

    @frana120500
    Puh, sportlicher Preis für ein Update. Dann funktioniert leider nur der normale Adapter. Oder eben Verzicht auf den Wert.

    frana120500F Offline
    frana120500F Offline
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von
    #293

    @unltdnetworx jo, aber über den Adapter sehe ich ja leider nicht, was die Anlage gerade macht.

    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • frana120500F frana120500

      @unltdnetworx jo, aber über den Adapter sehe ich ja leider nicht, was die Anlage gerade macht.

      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #294

      @frana120500
      Bei deiner Anlage kann ich es natürlich nicht nachvollziehen, aber Heizwerte, etc. kann ich bei mir abrufen.
      Z.B.:
      stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.WÄRMEERZEUGER.HEIZSTUFE
      stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER
      stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • unltdnetworxU unltdnetworx

        @frana120500
        Bei deiner Anlage kann ich es natürlich nicht nachvollziehen, aber Heizwerte, etc. kann ich bei mir abrufen.
        Z.B.:
        stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.WÄRMEERZEUGER.HEIZSTUFE
        stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER
        stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG

        frana120500F Offline
        frana120500F Offline
        frana120500
        schrieb am zuletzt editiert von frana120500
        #295

        @unltdnetworx Sorry, gerade erst gesehen :-(

        Ich habe keinen der 3. Datenpunkte bei mir. Oder hab ich die vielleicht aus Versehen ausgeblendet? Mal nachschauen welche ID das ist

        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • frana120500F frana120500

          @unltdnetworx Sorry, gerade erst gesehen :-(

          Ich habe keinen der 3. Datenpunkte bei mir. Oder hab ich die vielleicht aus Versehen ausgeblendet? Mal nachschauen welche ID das ist

          frana120500F Offline
          frana120500F Offline
          frana120500
          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
          #296

          Nee, die Werte habe ich gar nicht auf meinem ISG. Tja, jetzt müsste man irgendwie an die neue Software kommen für meinem WPM

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T Offline
            T Offline
            ThoHilde
            schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
            #297

            Hallo,
            ich möchte den Modbus Adapter mit meiner WPL 25A mit WPM gerne nutzen. Allerdings scheitere ich aktuell etwas bei der Einrichtung.
            Bisher habe ich den SE Adapter genutzt, aber die Vorteile des Modbus' würde ich gerne nutzen.

            Unter Diagnose -> System finde ich keine Angabe unter Regler zu meinem WPM
            53516678-03d2-48dd-9a27-3a9e4e2de663-grafik.png

            Welche csv muss ich denn nutzen? Ich habe sie alle drei durchprobiert, bekomme allerdings nur Fantasiewerte.
            Inputregister:
            25e32206-f076-43c9-866c-033f12d91e48-grafik.png

            Holdingregister:
            eb7d211f-255f-4cae-83b4-0fc7c6ce0124-grafik.png

            Adapterversion ist v3.4.17.

            Kann / muss ich bei den Einstellungen noch etwas machen? Ich habe mit an die Anleitung hier gehalten. JS-Skript habe ich ebenfalls ausgeführt.

            Edit: die Werte mit 32768 bedeuten, dass sie von meiner Anlage nicht geliefert werden, richtig?
            Grüße

            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T ThoHilde

              Hallo,
              ich möchte den Modbus Adapter mit meiner WPL 25A mit WPM gerne nutzen. Allerdings scheitere ich aktuell etwas bei der Einrichtung.
              Bisher habe ich den SE Adapter genutzt, aber die Vorteile des Modbus' würde ich gerne nutzen.

              Unter Diagnose -> System finde ich keine Angabe unter Regler zu meinem WPM
              53516678-03d2-48dd-9a27-3a9e4e2de663-grafik.png

              Welche csv muss ich denn nutzen? Ich habe sie alle drei durchprobiert, bekomme allerdings nur Fantasiewerte.
              Inputregister:
              25e32206-f076-43c9-866c-033f12d91e48-grafik.png

              Holdingregister:
              eb7d211f-255f-4cae-83b4-0fc7c6ce0124-grafik.png

              Adapterversion ist v3.4.17.

              Kann / muss ich bei den Einstellungen noch etwas machen? Ich habe mit an die Anleitung hier gehalten. JS-Skript habe ich ebenfalls ausgeführt.

              Edit: die Werte mit 32768 bedeuten, dass sie von meiner Anlage nicht geliefert werden, richtig?
              Grüße

              frana120500F Offline
              frana120500F Offline
              frana120500
              schrieb am zuletzt editiert von
              #298

              @thohilde sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

              WPL 25A

              hast du mal am Gerät selber geschaut welchen WPM du installiert hast?

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • frana120500F frana120500

                @thohilde sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                WPL 25A

                hast du mal am Gerät selber geschaut welchen WPM du installiert hast?

                T Offline
                T Offline
                ThoHilde
                schrieb am zuletzt editiert von
                #299

                @frana120500
                Das hatte ich tatsächlich noch nicht gemacht. Eben erledigt: unter Diagnose -> System -> Busteilnehmer stet ein WPM4. Also kann ich mit den von dir bereitgestellten Werten/Dateien eher wenig anfangen?! Bzw. ich muss einzeln schauen, welche sinnvolle Werte liefern können.

                Interessanterweise liefert der ISG Adapter aktuell keinerlei Werte, über die servicewelt kann ich mir jedoch weiterhin alle anzeigen lassen.

                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T ThoHilde

                  @frana120500
                  Das hatte ich tatsächlich noch nicht gemacht. Eben erledigt: unter Diagnose -> System -> Busteilnehmer stet ein WPM4. Also kann ich mit den von dir bereitgestellten Werten/Dateien eher wenig anfangen?! Bzw. ich muss einzeln schauen, welche sinnvolle Werte liefern können.

                  Interessanterweise liefert der ISG Adapter aktuell keinerlei Werte, über die servicewelt kann ich mir jedoch weiterhin alle anzeigen lassen.

                  frana120500F Offline
                  frana120500F Offline
                  frana120500
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #300

                  @thohilde ich würde dem Kundendienst mal ne freundliche Email schreiben, ob sie dir die Datei mit den Modbus Registern zusenden können. Die sind eigentlich recht fix dort.

                  Du kannst aber auch try &error machen :-) und gucken was die Register liefern.

                  Welche Version hast du auf dem ISG installiert? größer v10?

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • frana120500F frana120500

                    @thohilde ich würde dem Kundendienst mal ne freundliche Email schreiben, ob sie dir die Datei mit den Modbus Registern zusenden können. Die sind eigentlich recht fix dort.

                    Du kannst aber auch try &error machen :-) und gucken was die Register liefern.

                    Welche Version hast du auf dem ISG installiert? größer v10?

                    T Offline
                    T Offline
                    ThoHilde
                    schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
                    #301

                    @frana120500 Version auf dem ISG sollte 12 sein
                    Edit: Anfrage bzgl. der Modbus Register habe ich bei SE gestellt. Sobald ichANtwort habe kann ich diese gerne teilen.

                    Grüße

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T ThoHilde

                      @frana120500 Version auf dem ISG sollte 12 sein
                      Edit: Anfrage bzgl. der Modbus Register habe ich bei SE gestellt. Sobald ichANtwort habe kann ich diese gerne teilen.

                      Grüße

                      T Offline
                      T Offline
                      ThoHilde
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #302

                      Mittlerweile habe ich die Rückmeldung vom Support bekommen:

                      "Der WPM4 und der WPM System sind ein und derselbe Regler.
                      Sie können die Modbus Adressen nutzen, die bei WPM System mit einem "X" gekennzeichnet sind."

                      Diese habe ich in den Adapter eingetragen. Er verbindet sich auch, allerdings zieht er keine Werte bzw. falsche

                      80946022-f9d8-408a-a3dd-ffe1b957f3f4-grafik.png

                      Einstellungen sind wie im Blogpost beschrieben vorgenommen, im Protokoll sieht auch alles gut aus
                      7456a21e-c598-4e7b-818d-fbab2b664fb9-grafik.png

                      Gibt es noch etwas, das ich prüfen/ändern/einstellen könnte?

                      Grüße

                      unltdnetworxU B A 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • T ThoHilde

                        Mittlerweile habe ich die Rückmeldung vom Support bekommen:

                        "Der WPM4 und der WPM System sind ein und derselbe Regler.
                        Sie können die Modbus Adressen nutzen, die bei WPM System mit einem "X" gekennzeichnet sind."

                        Diese habe ich in den Adapter eingetragen. Er verbindet sich auch, allerdings zieht er keine Werte bzw. falsche

                        80946022-f9d8-408a-a3dd-ffe1b957f3f4-grafik.png

                        Einstellungen sind wie im Blogpost beschrieben vorgenommen, im Protokoll sieht auch alles gut aus
                        7456a21e-c598-4e7b-818d-fbab2b664fb9-grafik.png

                        Gibt es noch etwas, das ich prüfen/ändern/einstellen könnte?

                        Grüße

                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworx
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                        #303

                        @thohilde
                        Also die 32000er Werte werden grundsätzlich mal nicht unterstützt und können entfernt werden. Aber warum die anderen Daten so abweichen, ist eine gute Frage. Für Fahrenheit wären die ja auch zu hoch.

                        Gruß, Michael
                        Weitere Infos im Profil.
                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T ThoHilde

                          Mittlerweile habe ich die Rückmeldung vom Support bekommen:

                          "Der WPM4 und der WPM System sind ein und derselbe Regler.
                          Sie können die Modbus Adressen nutzen, die bei WPM System mit einem "X" gekennzeichnet sind."

                          Diese habe ich in den Adapter eingetragen. Er verbindet sich auch, allerdings zieht er keine Werte bzw. falsche

                          80946022-f9d8-408a-a3dd-ffe1b957f3f4-grafik.png

                          Einstellungen sind wie im Blogpost beschrieben vorgenommen, im Protokoll sieht auch alles gut aus
                          7456a21e-c598-4e7b-818d-fbab2b664fb9-grafik.png

                          Gibt es noch etwas, das ich prüfen/ändern/einstellen könnte?

                          Grüße

                          B Offline
                          B Offline
                          berlinerbolle
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #304

                          @thohilde

                          Als welche Datentypen sind die Werte denn im Adapter eingetragen?

                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B berlinerbolle

                            @thohilde

                            Als welche Datentypen sind die Werte denn im Adapter eingetragen?

                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworx
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #305

                            @berlinerbolle
                            type sollte number sein.

                            Gruß, Michael
                            Weitere Infos im Profil.
                            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              berlinerbolle
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #306

                              Ich meinte eher das hier im Adapter, nicht dass dort ein falscher Typ steht und daher eventuell die falschen Werte kommen?

                              bc5037ff-b797-48e5-8e39-a07f17418ead-image.png

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B berlinerbolle

                                Ich meinte eher das hier im Adapter, nicht dass dort ein falscher Typ steht und daher eventuell die falschen Werte kommen?

                                bc5037ff-b797-48e5-8e39-a07f17418ead-image.png

                                T Offline
                                T Offline
                                ThoHilde
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #307

                                @berlinerbolle Ist eine Mischung aus Unsigned 16 bit (Big Endian) und Signed 16 bit (Big Endian)
                                An den Werten habe ich nichts geändert nach dem Import der Daten von github.

                                unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J Offline
                                  J Offline
                                  jojo182
                                  schrieb am zuletzt editiert von jojo182
                                  #308

                                  @thohilde Du musst einen Faktor von 0.1 bei den Temperaturen angeben, dann stimmen die Werte.
                                  Edit: Teilweise bei bar und l/min auch Faktor 0.01. Am besten einfach mit den Werten im WPM oder ISG Webinterface vergleichen ob die Plausibel sind.

                                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J jojo182

                                    @thohilde Du musst einen Faktor von 0.1 bei den Temperaturen angeben, dann stimmen die Werte.
                                    Edit: Teilweise bei bar und l/min auch Faktor 0.01. Am besten einfach mit den Werten im WPM oder ISG Webinterface vergleichen ob die Plausibel sind.

                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworx
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #309

                                    @jojo182
                                    Danke für den Hinweis.
                                    Da scheint bei der Konvertierung auf die Version 3 was in meiner Tabelle schief gelaufen zu sein.

                                    Gruß, Michael
                                    Weitere Infos im Profil.
                                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • unltdnetworxU unltdnetworx

                                      @jojo182
                                      Danke für den Hinweis.
                                      Da scheint bei der Konvertierung auf die Version 3 was in meiner Tabelle schief gelaufen zu sein.

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      jojo182
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #310

                                      @unltdnetworx Ahh, dachte es hat was mit dem WPM4 zu tun (steht bei mir auch), hatte gar nicht in die Ver. 2 CSV Datei geschaut. Jetzt ist es klar.

                                      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J jojo182

                                        @unltdnetworx Ahh, dachte es hat was mit dem WPM4 zu tun (steht bei mir auch), hatte gar nicht in die Ver. 2 CSV Datei geschaut. Jetzt ist es klar.

                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #311

                                        @jojo182
                                        Das Version 2 bezieht sich auf die Version des Modbus Adapters.
                                        Da hat mir Excel doch tatsächlich die Werte falsch umgerechnet.

                                        Gruß, Michael
                                        Weitere Infos im Profil.
                                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T ThoHilde

                                          @berlinerbolle Ist eine Mischung aus Unsigned 16 bit (Big Endian) und Signed 16 bit (Big Endian)
                                          An den Werten habe ich nichts geändert nach dem Import der Daten von github.

                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworx
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #312

                                          @thohilde
                                          Probier bitte nochmal die Werte auf Github. Habe beide Tabellen aktualisiert. Sry, das habe ich echt übersehen.

                                          Gruß, Michael
                                          Weitere Infos im Profil.
                                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          775

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe