Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 120.9k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • frana120500F frana120500

    @unltdnetworx

    soweit ich da blicke stimmt das alles. Ich schaue heute Nachmittag mal in Ruhe zu Hause

    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #282

    @frana120500
    Alles klar. Halt mich gerne auf dem Laufenden. Evtl. muss das Skript ja angepasst werden.

    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • unltdnetworxU unltdnetworx

      @frana120500
      Alles klar. Halt mich gerne auf dem Laufenden. Evtl. muss das Skript ja angepasst werden.

      frana120500F Offline
      frana120500F Offline
      frana120500
      schrieb am zuletzt editiert von
      #283

      @unltdnetworx Ich hab mich ein wenig selbst verwirrt.

      Das Eingangsregister 32501 Betriebsstatus liefert mir 32768... läuft also nicht.

      Ich habe immer auf das Register 41501 Betriebsart geschaut, das funktioniert.

      Dann liegt hier der Hund begraben. Komisch das mir das bisher nicht aufgefallen ist.

      Habe das Register jetzt mal mit der Stiebel Modbus Anleitung abgeglichen, müsste für meinen Typ (WPM3i) aber passen.

      unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • frana120500F frana120500

        @unltdnetworx Ich hab mich ein wenig selbst verwirrt.

        Das Eingangsregister 32501 Betriebsstatus liefert mir 32768... läuft also nicht.

        Ich habe immer auf das Register 41501 Betriebsart geschaut, das funktioniert.

        Dann liegt hier der Hund begraben. Komisch das mir das bisher nicht aufgefallen ist.

        Habe das Register jetzt mal mit der Stiebel Modbus Anleitung abgeglichen, müsste für meinen Typ (WPM3i) aber passen.

        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #284

        @frana120500
        Stimmt, Betriebsart ist falsch und auch nicht schreibbar.
        Ändert sich denn der Zeitstempel beim Betriebsstatus?

        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • frana120500F frana120500

          @unltdnetworx Ich hab mich ein wenig selbst verwirrt.

          Das Eingangsregister 32501 Betriebsstatus liefert mir 32768... läuft also nicht.

          Ich habe immer auf das Register 41501 Betriebsart geschaut, das funktioniert.

          Dann liegt hier der Hund begraben. Komisch das mir das bisher nicht aufgefallen ist.

          Habe das Register jetzt mal mit der Stiebel Modbus Anleitung abgeglichen, müsste für meinen Typ (WPM3i) aber passen.

          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #285

          @frana120500
          Hast du die Register von Github übernommen? Alle anderen Werte werden aktualisiert? Wenn ein Wert nicht passt, dann war es zumindest bei mir so, dass gar keine Werte aktualisiert wurden.

          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • unltdnetworxU unltdnetworx

            @frana120500
            Stimmt, Betriebsart ist falsch und auch nicht schreibbar.
            Ändert sich denn der Zeitstempel beim Betriebsstatus?

            frana120500F Offline
            frana120500F Offline
            frana120500
            schrieb am zuletzt editiert von frana120500
            #286

            @unltdnetworx kann ich nicht sagen grad, weil ich das Register nochmal gelöscht und neu angelegt habe. Deswegen steht der Zeitstempel auf 19:32 Uhr

            ja, die Werte sind von Github.

            Ich habe auch noch andere Register, die auf 32768 stehen, aber der Adapter liefert bzw. läuft dennoch. Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend.

            unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • frana120500F frana120500

              @unltdnetworx kann ich nicht sagen grad, weil ich das Register nochmal gelöscht und neu angelegt habe. Deswegen steht der Zeitstempel auf 19:32 Uhr

              ja, die Werte sind von Github.

              Ich habe auch noch andere Register, die auf 32768 stehen, aber der Adapter liefert bzw. läuft dennoch. Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend.

              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #287

              @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

              Ich habe auch noch andere Register, die auf 32768 stehen

              Das ist normal. Diese Werte können gelöscht werden. Wird von der Heizung nicht unterstützt.

              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • frana120500F frana120500

                @unltdnetworx kann ich nicht sagen grad, weil ich das Register nochmal gelöscht und neu angelegt habe. Deswegen steht der Zeitstempel auf 19:32 Uhr

                ja, die Werte sind von Github.

                Ich habe auch noch andere Register, die auf 32768 stehen, aber der Adapter liefert bzw. läuft dennoch. Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend.

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #288

                @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend

                Das ist schon mal gut. Dann liegt es nicht am Skript. Evtl. mal mit Stiebel-Eltron Kontakt aufnehmen warum der Wert nicht gesetzt wird.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • unltdnetworxU unltdnetworx

                  @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                  Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend

                  Das ist schon mal gut. Dann liegt es nicht am Skript. Evtl. mal mit Stiebel-Eltron Kontakt aufnehmen warum der Wert nicht gesetzt wird.

                  frana120500F Offline
                  frana120500F Offline
                  frana120500
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #289

                  @unltdnetworx ja das kann ich mal machen

                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • frana120500F frana120500

                    @unltdnetworx ja das kann ich mal machen

                    frana120500F Offline
                    frana120500F Offline
                    frana120500
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #290

                    Leider bis jetzt keine Antwort erhalten. Mal abwarten ob da was kommt.

                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • frana120500F frana120500

                      Leider bis jetzt keine Antwort erhalten. Mal abwarten ob da was kommt.

                      frana120500F Offline
                      frana120500F Offline
                      frana120500
                      schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                      #291

                      @unltdnetworx so, heute diverse email von Stiebel erhalten und gerade mit denen telefoniert.

                      Man hat mir also bereits einen Kostenvoranschlag geschickt zum "Austausch des WPM"...knapp 600 € brutto.
                      Habe dann mal da angerufen und gefragt, was sie denn damit bezwecken, ich habe ja lediglich am Sonntag angefragt, warum das Modbus Register von mir nicht gelesen werden kann.

                      Es ist also so, dass die Software die auf meinem Wärmepumpenmanager läuft veraltet ist. Meine Anlage ist im April 2014 in Betrieb gegangen. Hier würde man mir eine neue Softwareversion aufspielen und dann auch meine bisherigen Einstellungen wiederherstellen. Das habe ich dann gerade mal am Telefon nachgefragt.

                      Tja, da guckste erstmal blöd.

                      Jetzt weiß ich aber, warum es nicht funktioniert. Schade

                      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • frana120500F frana120500

                        @unltdnetworx so, heute diverse email von Stiebel erhalten und gerade mit denen telefoniert.

                        Man hat mir also bereits einen Kostenvoranschlag geschickt zum "Austausch des WPM"...knapp 600 € brutto.
                        Habe dann mal da angerufen und gefragt, was sie denn damit bezwecken, ich habe ja lediglich am Sonntag angefragt, warum das Modbus Register von mir nicht gelesen werden kann.

                        Es ist also so, dass die Software die auf meinem Wärmepumpenmanager läuft veraltet ist. Meine Anlage ist im April 2014 in Betrieb gegangen. Hier würde man mir eine neue Softwareversion aufspielen und dann auch meine bisherigen Einstellungen wiederherstellen. Das habe ich dann gerade mal am Telefon nachgefragt.

                        Tja, da guckste erstmal blöd.

                        Jetzt weiß ich aber, warum es nicht funktioniert. Schade

                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworx
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #292

                        @frana120500
                        Puh, sportlicher Preis für ein Update. Dann funktioniert leider nur der normale Adapter. Oder eben Verzicht auf den Wert.

                        Gruß, Michael
                        Weitere Infos im Profil.
                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                          @frana120500
                          Puh, sportlicher Preis für ein Update. Dann funktioniert leider nur der normale Adapter. Oder eben Verzicht auf den Wert.

                          frana120500F Offline
                          frana120500F Offline
                          frana120500
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #293

                          @unltdnetworx jo, aber über den Adapter sehe ich ja leider nicht, was die Anlage gerade macht.

                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • frana120500F frana120500

                            @unltdnetworx jo, aber über den Adapter sehe ich ja leider nicht, was die Anlage gerade macht.

                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworx
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #294

                            @frana120500
                            Bei deiner Anlage kann ich es natürlich nicht nachvollziehen, aber Heizwerte, etc. kann ich bei mir abrufen.
                            Z.B.:
                            stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.WÄRMEERZEUGER.HEIZSTUFE
                            stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER
                            stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG

                            Gruß, Michael
                            Weitere Infos im Profil.
                            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • unltdnetworxU unltdnetworx

                              @frana120500
                              Bei deiner Anlage kann ich es natürlich nicht nachvollziehen, aber Heizwerte, etc. kann ich bei mir abrufen.
                              Z.B.:
                              stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.WÄRMEERZEUGER.HEIZSTUFE
                              stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER
                              stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG

                              frana120500F Offline
                              frana120500F Offline
                              frana120500
                              schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                              #295

                              @unltdnetworx Sorry, gerade erst gesehen :-(

                              Ich habe keinen der 3. Datenpunkte bei mir. Oder hab ich die vielleicht aus Versehen ausgeblendet? Mal nachschauen welche ID das ist

                              frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • frana120500F frana120500

                                @unltdnetworx Sorry, gerade erst gesehen :-(

                                Ich habe keinen der 3. Datenpunkte bei mir. Oder hab ich die vielleicht aus Versehen ausgeblendet? Mal nachschauen welche ID das ist

                                frana120500F Offline
                                frana120500F Offline
                                frana120500
                                schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                #296

                                Nee, die Werte habe ich gar nicht auf meinem ISG. Tja, jetzt müsste man irgendwie an die neue Software kommen für meinem WPM

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T Offline
                                  T Offline
                                  ThoHilde
                                  schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
                                  #297

                                  Hallo,
                                  ich möchte den Modbus Adapter mit meiner WPL 25A mit WPM gerne nutzen. Allerdings scheitere ich aktuell etwas bei der Einrichtung.
                                  Bisher habe ich den SE Adapter genutzt, aber die Vorteile des Modbus' würde ich gerne nutzen.

                                  Unter Diagnose -> System finde ich keine Angabe unter Regler zu meinem WPM
                                  53516678-03d2-48dd-9a27-3a9e4e2de663-grafik.png

                                  Welche csv muss ich denn nutzen? Ich habe sie alle drei durchprobiert, bekomme allerdings nur Fantasiewerte.
                                  Inputregister:
                                  25e32206-f076-43c9-866c-033f12d91e48-grafik.png

                                  Holdingregister:
                                  eb7d211f-255f-4cae-83b4-0fc7c6ce0124-grafik.png

                                  Adapterversion ist v3.4.17.

                                  Kann / muss ich bei den Einstellungen noch etwas machen? Ich habe mit an die Anleitung hier gehalten. JS-Skript habe ich ebenfalls ausgeführt.

                                  Edit: die Werte mit 32768 bedeuten, dass sie von meiner Anlage nicht geliefert werden, richtig?
                                  Grüße

                                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T ThoHilde

                                    Hallo,
                                    ich möchte den Modbus Adapter mit meiner WPL 25A mit WPM gerne nutzen. Allerdings scheitere ich aktuell etwas bei der Einrichtung.
                                    Bisher habe ich den SE Adapter genutzt, aber die Vorteile des Modbus' würde ich gerne nutzen.

                                    Unter Diagnose -> System finde ich keine Angabe unter Regler zu meinem WPM
                                    53516678-03d2-48dd-9a27-3a9e4e2de663-grafik.png

                                    Welche csv muss ich denn nutzen? Ich habe sie alle drei durchprobiert, bekomme allerdings nur Fantasiewerte.
                                    Inputregister:
                                    25e32206-f076-43c9-866c-033f12d91e48-grafik.png

                                    Holdingregister:
                                    eb7d211f-255f-4cae-83b4-0fc7c6ce0124-grafik.png

                                    Adapterversion ist v3.4.17.

                                    Kann / muss ich bei den Einstellungen noch etwas machen? Ich habe mit an die Anleitung hier gehalten. JS-Skript habe ich ebenfalls ausgeführt.

                                    Edit: die Werte mit 32768 bedeuten, dass sie von meiner Anlage nicht geliefert werden, richtig?
                                    Grüße

                                    frana120500F Offline
                                    frana120500F Offline
                                    frana120500
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #298

                                    @thohilde sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                    WPL 25A

                                    hast du mal am Gerät selber geschaut welchen WPM du installiert hast?

                                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • frana120500F frana120500

                                      @thohilde sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                      WPL 25A

                                      hast du mal am Gerät selber geschaut welchen WPM du installiert hast?

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      ThoHilde
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #299

                                      @frana120500
                                      Das hatte ich tatsächlich noch nicht gemacht. Eben erledigt: unter Diagnose -> System -> Busteilnehmer stet ein WPM4. Also kann ich mit den von dir bereitgestellten Werten/Dateien eher wenig anfangen?! Bzw. ich muss einzeln schauen, welche sinnvolle Werte liefern können.

                                      Interessanterweise liefert der ISG Adapter aktuell keinerlei Werte, über die servicewelt kann ich mir jedoch weiterhin alle anzeigen lassen.

                                      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T ThoHilde

                                        @frana120500
                                        Das hatte ich tatsächlich noch nicht gemacht. Eben erledigt: unter Diagnose -> System -> Busteilnehmer stet ein WPM4. Also kann ich mit den von dir bereitgestellten Werten/Dateien eher wenig anfangen?! Bzw. ich muss einzeln schauen, welche sinnvolle Werte liefern können.

                                        Interessanterweise liefert der ISG Adapter aktuell keinerlei Werte, über die servicewelt kann ich mir jedoch weiterhin alle anzeigen lassen.

                                        frana120500F Offline
                                        frana120500F Offline
                                        frana120500
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #300

                                        @thohilde ich würde dem Kundendienst mal ne freundliche Email schreiben, ob sie dir die Datei mit den Modbus Registern zusenden können. Die sind eigentlich recht fix dort.

                                        Du kannst aber auch try &error machen :-) und gucken was die Register liefern.

                                        Welche Version hast du auf dem ISG installiert? größer v10?

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • frana120500F frana120500

                                          @thohilde ich würde dem Kundendienst mal ne freundliche Email schreiben, ob sie dir die Datei mit den Modbus Registern zusenden können. Die sind eigentlich recht fix dort.

                                          Du kannst aber auch try &error machen :-) und gucken was die Register liefern.

                                          Welche Version hast du auf dem ISG installiert? größer v10?

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          ThoHilde
                                          schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
                                          #301

                                          @frana120500 Version auf dem ISG sollte 12 sein
                                          Edit: Anfrage bzgl. der Modbus Register habe ich bei SE gestellt. Sobald ichANtwort habe kann ich diese gerne teilen.

                                          Grüße

                                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          493

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe