Hat sich jemand von euch mal die PRO Connect von "stark-in-strom" näher angesehen?
In der Beschreibung ist hier auch von ioBroker Integration die Rede...
Was da genau so geht hab ich mal beim Support angefragt - Rückmeldung steht aus.Preis-/Leistungsmäßig find ich die schon top.
-
@habedere hab es nur kurz überflogen.
Da steht:
"Ladestrom Regelbar 22 KW Variante: 10A / 16A / 25A / 32A"
Heißt das man kann nur diese Ladeströme einstellen?
Was ist mit 6, 7, 8, 9A? -
Meine Keba P30c wird morgen, nach langer Lieferzeit installiert.
Ich schau dann mal was ich berichten kann bzgl. Integration und Steuerung der Phasen.
-
@darkiop bin sehr gespannt, unseren wird Mitte Februar erwartet
-
Die Keba P30c ist installiert und das Auto lädt nun auch erstmals damit. Der Adapter liefert auch schon fleissig Daten. Mit der Integration Allgemein und Kopplung an PV muss ich mich aber noch beschäftigen.
Den aktuellen Ladestrom in Watt muss ich mir aus i1,i2 & i3 berechnen oder?
Angeschlossen haben wir sie auf 3-phasen, begrenzt mit den Dips auf 16A. Mein Wechselrichter (Kostal Piko 10) speist wohl auch immer auf 3-phasen vermittelt ins Hausnetz ein.
Macht es dann überhaupt Sinn die WB auf 1-Phase zu begrenzen?
Grundsätzlich würde das ausknipsen von L2 und L3 auch nur mit der von @Sneak-L8 genannten Erweiterung funktionieren (schaltet wohl die 3-Phasen innerhalb der WB, muss ich mir aber noch im Detail anschauen), denn im Verteilerkasten sind die 3-Phasen auf einer kombinieren Sicherung, d.h. alle an oder alle aus. Laut Elektriker auch nicht anders zulässig.
-
@darkiop Die aktuelle Leistung steht ach in "p", da musst Du nicht erst rechnen. Aber an i1-i3 siehst du schön, mit welchen Phasen Dein Auto lädt.
Genaues weiß ich zu Smartfox auch nicht, aber vermutlich werden die über Schütze einfach die Phasen zu- bzw. abschalten. Das wäre nichts anderes, als wenn Du manuell mit drei Sicherungsautomaten arbeiten würdest.
Das bringt nur etwas, um einen PV-Überschuss optimal zu nutzen. Vor allem wenn Dein Auto 3-phasig lädt, denn sonst wäre (ohne Netzbezug) ein Minimum von 4.140W nötig, um mit dem Laden zu beginnen. Gerade im Winter lädst Du so nicht viel. Wenn Du die Phasen steuern kannst, dann würdest Du bereits bei eine PV-Leistung von 1.380W zu laden beginnen...
-
@sneak-l8 Ich weis nicht warum, aber das p hab ich gestern Abend einfach übersehen
An den i1,i2,i3 sieht man aktuell auch, das der EQC nur max. 2 Phasen Laden kann - das Modelljahr 2020-2 dann auch 3 (die ab Januar '21).
Ich werde dann erstmal das ganze auf 3 Phasen lassen um ich allgemein mit dem Adapter und der Anbindung an die PV beschäftigen. Wenn das alles mal etwas gereift ist, ist vielleicht auch der SmartFox mal eine Option.
-
@lobomau sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
@habedere hab es nur kurz überflogen.
Da steht:
"Ladestrom Regelbar 22 KW Variante: 10A / 16A / 25A / 32A"
Heißt das man kann nur diese Ladeströme einstellen?
Was ist mit 6, 7, 8, 9A?Keine Ahnung...
Kontakt mit dem Support hätte ich mir sparen können - da kam nichts bei rum.Habe jetzt die Easee Home im Blick. Glaub die passt mir besser...
iobroker Integration wird aber wohl erst noch integriert. -
@homoran sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
Das Blockly prüft zum einen ob die Sonneneenrgie gleichmäßig kommt, oder ob es bewölkt ist, zum anderen die Einspeisung.
Damit es bei kurzfristigen Leistungseinbrüchen nicht sofort abschaltet wird da ein gleitender Mittelwert gebildet.
im Moment gebe ich vor, dass (durchschnittlich) höchstens 750W aus dem Netz für die Ladung verwendet werden dürfen.Kannst du mir den Codeschnipsel zeigen, der einen gleitenden Mittelwert bildet? Sowas habe ich noch nicht umgesetzt.
-
@lobomau mach ich, wenn ich am pc bin
-
@lobomau
Meinst du ich wüsste jetzt noch warum ich das damals so gemacht hab
Ich versuch es mal:
- Messdauer Verbrauch ist die Anzahl Messungen (bei mir wird alle 6 Sekunden gemessen)
- Grenzwert Verbrauch ist die Mindestmenge an Einspeisung (daher negativ)
- Verbrauchsliste ist das Array aller "bewerteten Messwerte", aus der der Mittelwert errechnet wird
- eine Einspeisung über dem Grenzwert wird mit 1 bewertet, alles darunter mit 0
Ich hoffe du kommst damit klar
-
@homoran Danke. Muss ich mich mal beschäftigen. Geht aber auch ohne ganz gut.
Heute war mal ein sonniger Tag. Man kann auch gut mit einer kleinen Anlage von 4 kWp ladenRund 8 kWh ins Auto, wovon etwa 6,2 kWh von der PV kamen:
Zwischen 6 und 11A wurde heute geregelt:
Je grüner, desto höher der PV-Anteil (am Anfang ein Darstellungsfehler.. ist hier eigentlich Null )
-
@lobomau Grüß Dich ... ich habe den Tag gerade mal mit meiner 7,71 kW/p Anlage an dem Tag verglichen = steht deine Anlage in Spanien? ... nein im Ernst ...
zu deiner Frage am 24.01. = genau das bedeutet das ja, nur diese Ampere kann deine Wallbox regulieren. Jetzt brauchst du nur noch in Watt umrechnen und dann kannst du glaub ich mit den meisten Adaptern arbeiten ... (ich bekomme meine Wallbox erst in 4 Wochen, dann kann ich exakter mitreden) ....
VG, Marcel
-
@marcel-k Duisburg, nicht Spanien :-)An dem Tag habe ich einen tollen Eigenverbrauch geschafft:
meine Wallbox kann auch 6, 7, 8, 9A.... einstellen.
Es ging mir nur um die oben genannte Wallbox. Da ist es etwas schade, dass nur 10A mindestens gehen und als nächstes schon 16A kommen. Damit hätte ich bei mir den 31.01.2021 nicht so gut ausnutzen können -
Habe nun auch endlich mal die Zeit gefunden mit mich dem Adapter zu beschäftigen.
Folgendes habe ich für den Anfang konfiguriert:
Bei der aktuellen Wetterlage findet natürlich keine Ladung im PV optimierten Modus statt. Wo mir gerade noch das Verständniss fehlt, ab wann wird denn die Ladung gestartet wenn die PV mal mehr wie aktuell 500-1000W liefert?
@lobomau sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
Da ist es etwas schade, dass nur 10A mindestens gehen
In den technischen Daten der P30c stehen die 10A minimum (https://www.keba.com/download/x/ddc5288fbb/kecontactp30technicaldata_dbde.pdf), allerdings konnte ich auch 6A einstellen:
-
@darkiop Die Ladung startet mit 6A, die Leistung hängt von der Anzahl der Phasen ab. Da man das vorab nicht wissen kann, merkt sch der Adapter, mit wieviel Phasen zuletzt geladen wurde und geht bei zuküftigen Ladungen davon aus, dass es sich um ebensoviele Phasne handelt.
Bei drei Phasen müssen also über 4kW Überschuss vorhanden sein, damit das Laden beginnt. Bei einer Phase reichen 1,38 kW.
Die von Dir zitierten 10A sind der per DIP-Schalter konfigurierbare maximal Stromstärke. Du kannst die Anlage also z.B. auf 10A begrenzen, dann kann man nie mehr als mit 10A laden.Die von Dir gewählten werte sind so in Ordnung. Die 3000W, die er auch dauerhaft aus dem Netz ziehen darf, bevor die Ladung beendet wird ist aber recht viel. Bei einphasigem Laden würde die Ladung so gar nicht beendet (er regelt ja ggf.s auf 6 A runter und zieht dann auch bei 0 W PV "nur" 1.380W aus dem Netz...
-
Nur mal so als kleiner Hinweis für alle, die mit einer Ethernetverbindung überlegen...
- Damit legt ihr einen direkten Netzwerkport außerhalb Eures Hauses bereit
- Gerade wenn sicherheitsrelevante Systeme wie Alarmanlagen usw in ioB integriert sind, wird das ein mega Sicherheitsloch
- Hier sollte man sich sehr genau überlegen, was man nach aussen legt und wie der Port abgeschirmt wird (Firewall, VLAN etc.)
Eine Anbindung via Modbus-serial ist vielleicht nicht so super sexy, aber deutlich sicherer und wenn galvanisch getrennt auch elektrisch stabiler. Wenn es unbedingt Ethernet sein soll, dann lieber WLAN (möglichst ohne Cloudsteuerung).
Es geht hier übrigens weniger um die tagtäglichen Einbrecherbanden die nur schnell raffen und weg wollen, sondern um die die längerfristig ein Objekt ausspähen, warten bis länger niemand da ist und dann loslegen. Das Schlimme ist, dass ihr das mit Pech noch nicht mal mitkriegt (Kabel auftrennen, Mini-Hub dran, Verbindung zwischen Haus und WB wieder herstellen damit keiner Verdacht schöpft und ein kleines LTE- oder WLAN Modul mit dran hängen damit man aus sicherer Entfernung in aller Ruhe das Hausnetz auseinandernehmen kann.. ja, mag vielleicht paranoid sein, ich glaube aber dass das nicht unrealistisch ist.. und wenn nicht heute, dann vielleicht in 1-2-3 Jahren..
-
@homoran sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
@lobomau sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
Geht eigentlich allles, der Go-echarger kann von 6-32 A regeln.
ok - das reicht, wobei 6A ja schon 1380 Watt sind.
Im MOmnet sind die "Überschüsse" selten 4stellig@lobomau sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
Was der Go-echarger nicht kann ist Umschalten zw. 1 und 3 Phasen.
Das hängt ja auch beim mobilen Modell von den Adapterkabeln ab. Steckdose mit 16A kann ja auch keine 3 Phasen liefern
@Homoran Wie schaut denn jetzt Dein geplantes Setup für den ZOE aus? Und welche Wallbox?
Meine geplante 26,5KWp Anlage wird nun wohl spätestens am 1. Mai ans Netz gehen. Dazu kommt dann ein Renault Twingo Elektro. SMA Wechselrichter, Sunny Homemanger 2.0, und dann wahrscheinlich auch die SMA Wallbox, da die (im Gegensatz zur OpenWB) anscheinend auch ZOE kompatibel ist, bzw. so zwischen 3phasigem und 1phasigem PV-Überschuss Laden umschalteten kann, ohne den ZOE internen Lader zu schrotten. Wie es beim Twingo ausschaut muss ich noch rausfinden.
Was mich aber auch gerade bez. Renault generell abschreckt, zumindest beim ZOE nochmal genauer betrachten würde, die wohl grottenschlechte Ladeeffizienz bei reduzierten Stromstärken/Phase, Quelle:
https://openwb.de/forum/viewtopic.php?p=17307#p17307Ist das für Dich relevant, bzw. hast Du das auf dem Zettel?
-
@lemuba sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
Wie schaut denn jetzt Dein geplantes Setup für den ZOE aus? Und welche Wallbox?
erst einmal nur einphasig 3.6kW über Steckdose.
Dann vielleicht (erst mal zusätzlich auch über Adapter) go-e charger. -
Hi Leute,
ich habe heute ebenfalls den Keba KeContact Adapter versucht in den Regelungsmodus zu versetzen.
Ich hatte ihn bisher nur im passiven Modus in Betrieb.Folgendes habe ich im Adapter eingestellt:
Leider schauts so aus, als ob ihm diese Einstellungen ziemlich egal sind. Er regelt den Ladestrom von aktuell 20A nicht runter, obwohl schon Netzbezug passiert, also kein Überschuss mehr vorhanden ist.
Habe ich die Werte falsch eingegeben oder falsch verstanden, oder habe ich was übersehen ?
Danke.
Beste Grüße
P.S. wenn ich manuell über den KeContact Adapter den Datenpunkt UserCurrent auf 5000mA setze, dann übernimmt er den auch kurz und ich habe wieder eine Überschusseinspeisung, aber nach dem nächsten Aktualisierungsintervall (30s) geht er wieder auf die 20A Ladestrom und eben Netzbezug ... Wie wenn irgendeine Einstellung die automatische Regelung immer wieder overruled ...