Servus,
hatte auch das Problem...
Der fix hat leider nicht funktioniert. NAS-Einstellungen haben beim Raspi funktioniert
und beim OrangePi nicht.
Habe dann von SMB1 auf SMB2 umgestellt und dann gings
Vll. hilft es ja jemand...
NEWS
Best posts made by Habedere
-
RE: backitup Fehlermeldung
Latest posts made by Habedere
-
RE: Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe
Hallo zusammen,
also ich habe die Mail des Herstellers erhalten und mir wurde "ComTest Pro" empfohlen um zu testen...
Habe das Programm mal installiert und probiert.Also die Kommunikation zum Modbus Konverter dürfte stehen, denn wenn ich einen falschen Port angeben, beschwert er sich das kein Gerät existiert. Auch ein Registerabruf meiner Hauswärmepumpe war erfolgreich (jedoch direkt über TCP - ohne Konverter)
Wenn ich jedoch testweise das Register 16 abfrage, kommt keine Rückmeldung.
Somit scheint es ein Kommunikationsproblem zwischen Konverter und WP zu sein - korrekt?
Bin mir mit dem Format der Register hier nicht ganz sicher.
Mit der Info würde ich dann nochmal an den Hersteller ran gehen...PS: ich habe A/B noch nicht testweise vertauscht und auch den Stern/Reihe umbau probiert. Erstmal so wie es vorgegeben wurde.
-
RE: Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe
@warp735
zefix - du hast Recht. Da der Support jedoch gesagt hat ich solle da anschließen, hab ich mehr auf den Widerstand geguckt als auf die exakte Verkabelung -
RE: Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe
@warp735
ach das spielt auch eine Rolle?
Da die beiden ja einfach nur verbunden sind - wäre es meiner Meinung nach egal...Der Support hat mir zumindest diese Klemme am unteren Board bestätigt. Allerdings war die Aussage hier etwas seltsam, daher bin ich mir nicht ganz so sicher
habe deswegen nach einem direkten Kontakt zu einem Ingenieur gefragt, dem ich das ganze dann selbst erklären kann.
-
RE: Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe
Bei der Anschlussterminal habe ich mich dazu geschlossen. Das Bild ist jedoch vor Anschluss entstanden.
Das Kabel geht von einer Platine zur anderen.
-
RE: Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe
@homoran
Korrekt - zwei PlatinenHier bei A/B hab ich mit angeschlossen.
Ja dachte schon dass das Tricky wird ...Warte noch auf Rückmeldung vom Hersteller
-
RE: Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe
@homoran
siehe Post weiter oben...
Nein - sind nur max. 5m Kabel.
Die in den Geräten konfigurierte ID weiß ich ja nicht.
Moment - weitere Geräte ist relativ! Die vorhandene Modbus-Verkabelung ist nur eine Verbindung zweier Platinen INNERHALB der Wärmepumpe.
Für mich ist das EIN Gerät. Daher gibt es keine anderen Register...
Ich habe mich da nur ran gehangen, wie es mir der Hersteller auch bestätigt hat. -
RE: Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe
@homoran
also Wiederstand habe ich schon mal keinen drin
Keine Ahnung ob und welche IDs die Geräte haben.
Habe am ioBroker 1-10 + 100 probiert. In der Anleitung steht hierzu nichts.@wendy2702
Hab auch mal als Slave eingestellt - was auch nichts gebracht hat. Wobei die restliche Konfig hier falsch sein könnte.Mich wundert halt das zwischen WP und Modbus-Konverter scheinbar recht viele Daten hin und her gehen. Zwischen Konverter und ioBroker jedoch kaum.
Ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal den Händler angeschrieben für einen Kontakt zu einem Serviceengineer. Vll kann mir da einer weiter helfen.
Die Modbus-Funktion (auch steuern - nicht nur lesen) war ein explizites Verkaufsargument der asiatischen Kollegas... -
RE: Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe
@wendy2702
Nachfolgend die anderen Auswahlmöglichkeiten:
.100 ist der ioBroker.
.67 der ElfinDie Verkabelung ist recht unspektakulär - bis auf dass ich mich zu einer vorhandenen Klemme hinzu geschalten habe.
A/B habe ich noch nicht getauscht. Wäre eigentlich eindeutig beschriftet. Sofern ich da nichts kaputt machen bzw. stören kann an der WP, tausche ich die eben mal. -
RE: Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe
@homoran
okay - danke für die Hilfe.
Dann muss ich nochmal auf den Hersteller zugehen.Aber kann man anhand des Scrennshots des Konverters eindeutig sagen, dass die Kommunikation des Konverters mit der Wärmepumpe aktiv ist und korrekt verkabelt.
Die Verbindung zwischen ioBroker Adapter und Konverter ist theoretisch auch nicht ganz verkehrt.
Also liegt es effektiv im Detail?
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das Modbus-Signal zwischen zwei Platinen abgreife... Master/Slave; ID usw... -
RE: Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe
@homoran
soooo - jetzt habe ich das mit dem "Adapter in Debug versetzten" erst richtig verstanden. Sorry dafür...
Jetzt spuckt das log mehr aus!modbus.1 2025-06-26 08:21:12.179 info Disconnected from slave 192.168.178.67 modbus.1 2025-06-26 08:21:12.178 debug Closing client on purpose. modbus.1 2025-06-26 08:21:11.179 debug Cleaning up request fifo. modbus.1 2025-06-26 08:21:11.179 debug Clearing timeout of the current request. modbus.1 2025-06-26 08:21:11.179 debug Socket closed with error modbus.1 2025-06-26 08:21:11.178 warn [DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":8000} modbus.1 2025-06-26 08:21:11.178 error Client in error state. modbus.1 2025-06-26 08:21:11.178 error Request timed out. modbus.1 2025-06-26 08:21:11.178 warn Error: undefined modbus.1 2025-06-26 08:21:03.178 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 16 - 1 registers modbus.1 2025-06-26 08:21:03.178 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.1 2025-06-26 08:21:03.177 info Connected to slave 192.168.178.67 modbus.1 2025-06-26 08:20:48.173 info Disconnected from slave 192.168.178.67 modbus.1 2025-06-26 08:20:48.173 debug Closing client on purpose. modbus.1 2025-06-26 08:20:47.174 debug Cleaning up request fifo. modbus.1 2025-06-26 08:20:47.174 debug Clearing timeout of the current request. modbus.1 2025-06-26 08:20:47.174 debug Socket closed with error modbus.1 2025-06-26 08:20:47.173 warn [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000} modbus.1 2025-06-26 08:20:47.173 error Client in error state. modbus.1 2025-06-26 08:20:47.173 error Request timed out. modbus.1 2025-06-26 08:20:47.172 warn Error: undefined modbus.1 2025-06-26 08:20:39.172 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 16 - 1 registers modbus.1 2025-06-26 08:20:39.172 debug Initialization of scale factors done! modbus.1 2025-06-26 08:20:39.172 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.1 2025-06-26 08:20:39.171 info Connected to slave 192.168.178.67 modbus.1 2025-06-26 08:20:39.129 debug Add holdingRegisters.16_Test: {"_id":"holdingRegisters.16_Test","type":"state","common":{"name":"Test","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":16,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}} modbus.1 2025-06-26 08:20:39.129 debug Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"16","name":"Test","description":"Test","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":false,"isScale":"","address":16,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.16_Test"}] modbus.1 2025-06-26 08:20:39.129 debug Initialize Objects for inputRegs: [] modbus.1 2025-06-26 08:20:39.129 debug Initialize Objects for coils: [] modbus.1 2025-06-26 08:20:39.129 debug Initialize Objects for disInputs: [] modbus.1 2025-06-26 08:20:39.092 info starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6 modbus.1 2025-06-26 08:20:39.069 debug Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false) modbus.1 2025-06-26 08:20:39.062 debug States connected to redis: 127.0.0.1:6379 modbus.1 2025-06-26 08:20:39.058 debug States create User PubSub Client modbus.1 2025-06-26 08:20:39.058 debug States create System PubSub Client modbus.1 2025-06-26 08:20:39.057 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 modbus.1 2025-06-26 08:20:39.046 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 modbus.1 2025-06-26 08:20:39.044 debug Objects client initialize lua scripts modbus.1 2025-06-26 08:20:39.027 debug Objects create User PubSub Client modbus.1 2025-06-26 08:20:39.027 debug Objects create System PubSub Client modbus.1 2025-06-26 08:20:39.027 debug Objects client ready ... initialize now modbus.1 2025-06-26 08:20:39.015 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001