@skokarl Okay, das hat bei der FritzBox geklappt. Warum aber gehört bei falsch die Farbe rein, wenn alles okay ist und bei wahr wenn keine LAN Verbindung besteht??
Beim Drucker habe ich die Farben ebenfalls getauscht, was aber hier nicht hilft.
Die Einstellungen der FritzBox:
Die Einstellungen des Druckers (hängt am Shelly)
Das ist der Datenpunkt des Druckers:
Dann kann es doch nur noch an falschen Datenpunkten liegen?
Die Shellys bleiben an wegen der Stromverbrauchsmessung -
mein lieber Andy..... mach Dir wegen den Farben und der Logik keine unnötigen Gedanken, ja, Du hast recht, aber nimm es wie es ist. Es ist ein Adapter, ein Widget, welches nicht von Dir ist. Aus welchem Grund die Logik dort evtl. eine andere ist,
oder was sich der Programmierer dabei gedacht hat spielt doch keine Rolle wenn Du Dein Problem mit tauschen der Farben beheben kannst.zum Drucker...
du nutzt den tr-064 Adapter ?
da gibt es doch den Punkt devices.....
da sollte dein Drucker auftauchen...und dann nimmst du den Datenpunkt "active"
-
@skokarl Nein, bei mir taucht der Drucker unter snmp auf. Warum ich das mal so gemacht habe, weiß ich nicht mehr. War wohl irgendeine Anleitung.
Unter tr-064 steht bei Devices bei mir garnichts.
-
geht mal in die Einstellungen vom tr-064...
Geräte suchen oder hinzufügen....
der Drucker sollte aber "an" sein ....
-
sorry, evtl. Denkfehler..... ich kann das wohl nicht mit einem Handy vergleichen....ich seh meinen Drucker auch nicht unter devices .... ich mach es auch mit ner Wlan Steckdose
-
@damrak2022 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
Die Shellys bleiben an wegen der Stromverbrauchsmessung
Eine Möglichkeit wäre jetzt den Drucker über den Stromverbrauch zu prüfen. Wenn x>y Watt , dann ist er an. Musst mal den Datenpunkt vom shelly beobachten welche Leistungen bei welchem Zustand.
Gruß Tom
-
@tt-tom Sorry, ich musste alles neu aufsetzen, deswegen die späte Antwort. Okay, ich habe mal geschaut.Drucker im Standby ca. 2W (Datenpunkt Shelley Power)
Wie setze ich das nun um, das mir der Drucker mit einem Verbrauch über 2W als eingeschaltet angezeigt wird. Ich vermute mit einem Blockly, oder? Habe ich gerade mal versucht, aber ehrlich gesagt nicht hinbekommen.I
-
Beim Blockly triggerst du auf den Datenpunkt vom shelly. Dann die Abfrage „falls/mache/sonst“ Wert vom shelly < 2, "mache" aktualisiere Datenpunkt „Status Drucker“ auf 0 "sonst" auf 1.
bei Objekt ID default -> Datenpunkt Shelly , die unteren Objekt Id sind der Datenpunkt vom Drucker
Gruß Tom
-
@tt-tom Guten Morgen Tom,
ich hätte nicht gedacht das sich das so verzwickt darstellt.
ein Drucker ist momentan aus. Wenn ich beim Shelly direkt und auch im Datenpunkt nachschaue steht da logischerweise bei Power 0Watt
Trotzdem wird mir mein Drucker in grün dargestellt - sollte eigentlich rot sein
Schalte ich nun den Drucker ein, ändert sich die Farbe nicht. Beim umgekehrten Szenario genau das Gleiche.
Ich bin jetzt echt ratlos zumal ich schon einiges ausprobiert habe.
Farben bei Farbe falsch und Farbe wahr geändert
Werte im Blockly verändertHier mal die entsprechenden Screenshots (bei eingeschaltetem Drucker)
-
Ich glaube deine Datenpunkte sind falsch. Welchen Datenpunkt hast du beim Trigger eingestellt? Dort muss der vom Shelly rein, den du im Vis ausgewählt hast.
Der Datenpunkt im Vis ist auch der falsche.Habe ich vergessen zu erwähnen. Du musst dir einen eigenen Datenpunkt erstellen musst vom Typ Zahl. Diesen nutzt du anstatt "if connected..."
und dieser kommt auch im Vis zum Einsatz.
Exportiere bitte mal dein Blockly und stelle es hier rein.
-
@tt-tom Hier ist das Blockly:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="l36j3[.Ejn).gsB!TnF2">Wert</variable> </variables> <block type="on_ext" id="1ZX=W50C.s|[H-8xfijU" x="38" y="63"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="YfY%x[AeyfWfQmHPx]Eo"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id=")=CVoecuxc+TVb=9`T^^"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Vp+OYGGS!L^~0!!]6qaF"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="TnfJ^|*2ldckeZ!3@@g("> <field name="VAR" id="l36j3[.Ejn).gsB!TnF2">Wert</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="{v,*PfWr:IrU)ulD/O|y"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="UoRM!I))TUwSI@EP(bF9"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">snmp.0.info.connection</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="yHzuXf;(qaO/H_```vX5"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="update" id=";nnd.KSEm_LvtZ`avezt"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">snmp.0.info.connection</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="`St|SopR5K}!QqtD}dbi"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>
-
ich war zu langsam. arbeite bitte mal meine Sachen ab.
-
@tt-tom Ich habe bei default jetzt im Blockly den Datenpunkt vom Shelly ausgewählt, welcher identisch mit der Object ID beim Vis ist.
Einen eigenen Datenpunkt habe ich erstellt:
Ich stehe gerade auf der Leitung wie ich den konfigurieren muss, damit hier der Drucker angesprochen werden kann
-
okay diesen Datenpunkt stellst du jetzt unten im Blockly ein. und dann schalte mal die dose aus und wieder ein. dann sollte sich der Datenpunkt ändern je nach Zustand.
-
Hallo zusammen
Ich nutze eure Widgets nun auch schon eine Weile, Optik und Funktionen gefallen einfach...auch wenn ich noch nicht komplett durchblicke.
Bis dato habe ich ein Multiwidget mit Typ=Background verwendet. Ich wollte mir quasi nur zwei Stati anzeigen lassen per Bild für wahr und falsch.Nun wollte ich einen Schritt weitergehen und diesen Background als Button für ein Popup verwenden. Also Typ=ViewInPopup. Nun funktioniert aber die Anzeige der beiden Stati meines Datenpunktes nicht mehr. Bilder für wahr und falsch sind nach wie vor eingestellt.
Ist dies überhaupt möglich oder mache ich etwas falsch?
Beste Grüße
-
Screenshot bitte , was möchtest du ?
-
@sigi234
Ich möchte mit einem Multiwidget, oder dem Universalwidget folgendes erreichen:- bei Berührung soll ein Popup aufgerufen werden
- gleichzeitig soll mit einem Bild im Widget der Zustand (true/false) eines Datenpunktes angezeigt werden.
Bis dato habe ich als Typ des Widget "background" verwendet, was mir den Zustand entsprechend angezeigt hat. Da ich nun ein PopUp zusätzlich aufrufen möchte, dachte ich, ich könnte einfach den Typ auf "View in PopUP" ändern. Hier wird mir aber der Zustand des Datenpunktes nicht mehr richtig angezeigt. Und ich frage mich, ob das mit dem Typ überhaupt möglich ist.
Beste Grüße
-
@puppet1912 du musst beim Multi-Widget bei den Zuständen "Prüfe auf" auf "Datenpunkt Wert" setzen. Bei ViewInPopUp ist der Standard für Widget Typ die View. Das Widget prüft in diesem Fall, ob die ausgewählte View geöffnet ist.
-
@jkvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
@puppet1912 du musst beim Multi-Widget bei den Zuständen "Prüfe auf" auf "Datenpunkt Wert" setzen. Bei ViewInPopUp ist der Standard für Widget Typ die View. Das Widget prüft in diesem Fall, ob die ausgewählte View geöffnet ist.
Herzlichen Dank! Das funktioniert wunderbar. Auch wenn das Feld "prüfe auf" am Anfang gar nicht da war, erst als ich den Haken bei "Zustand" entfernt und wieder gesetzt habe.
Beste Grüße
-
Leider scheitere ich bei den wirklich ersten Schritten. Ich nutze im Vis das Multi Widget und habe ein Bild Wahr und Falsch definiert (aus der inventwo library). Jetzt ist das Symbol aber viel zu klein. In allen Screenshots die ich hier im Forum finde, sehe ich bei CSS inventwo Widget unter Bild eine Größe aber das gibt es es bei mir nicht. Was mache ich denn falsch?
Bei mir:
Forum Screenshots: