NEWS
eBus Adapter Vaillant
-
@danib Ich nutze den Esera ebus Koppler schon seit einigen Jahren und bei mir ist das so:
Läuft alles und ich schalte die Theme aus und wieder ein, dann kommt nichts mehr. Starte ich den Raspberry mit ebusd neu, wird keine einzige CSV gefunden.
Folgendes Vorgehen funktioniert jedoch immer:
Therme aus, ebusd stoppen, Koppler stromlos.
Therme an, kurz warten, Koppler an, kurz warten, ebusd starten, etwas länger warten, ebusd stoppen, kurz warten, ebusd starten, etwas länger warten, läuft.Wenn die Therme nicht aus war und nur das Raspi neugestartet wurde, reicht es ebusd einmal neuzustarten. Manchmal zweimal.
Ist ein wenig umständlich, aber läuft dann über Monate einwandfrei.
Wenn alle Stricke reißen hilft der Support von Esera auch gerne. Der ist echt super freundlich, kompetent und nimmst sich wirklich Zeit dafür.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
-
@hiltex
Dann hab ich jetzt was zu tun.
Kurze Frage noch,- Was bedeutet bei dir "kurz warten" und "etwas länger warten"?
- Nutzt du den ETH oder USB Koppler?
-
@danib ich habe die Ethernet-Variante.
Kurz heißt 10-20 Sekunden
Lang heißt 60 SekundenDas ist auch nur gefühlt, hab’s nie nachgemessen
-
Hallo Leute!
Da seit ein paar Tagen meine Vaillant App keinen Tagesverbrauch mehr liefert, versuche ich den Verbrauch direkt vom ebus zu lesen.In meinem Fall ist das
-) PrEnergySumHc // Strom Heizung
-) PrEnergySumHwc // Strom WWFür den Umweltertrag sehe ich aber nur die Summe aus Heizung und WW, nämlich YieldTotal. Gibts das nicht gesplittet wie beim Stromverbrauch? Wäre für die Berechnung der AZ nicht unwesentlich
Hat jemand eine Idee, was "EnergyHc" sein soll? Ich kann den gelesenen Wert nicht zuordnen.
-
@massiveattack
Das mit der hängenden Vaillant App habe ich alle 3-4 Monate mal. Da hilft ein neustart des VR921 (Internetadpater) man sieht es auch im IOBroker Adapter zu Vaillant "Cloud" .
Ist der Wert "EnergyHc" die gerade erzeugte Wärmeenegie in kW. Vergleichbar mit dem Wert an der WP?.Gruß
DerDani -
den neustart habe ich mehrfach versucht. schön langsam kommen die fehlenden werte der letzten tage.
trotzdem würde ich lieber direkt über ebus lesen. schafft es jemand, seine AZ direkt zu lesen? bzw. eben den umweltertrag geplittet auszulesen? (WW & Heizung)Nein, EnergyHC ist glaube ich ein kumulierter Wert, der aber für mich keinen Sinn ergibt.
-
Bei mir ist der Adapter abgeschmiert. Ich habe den Ebus Adapter3 an einem Pi laufen. Installation hat funktioniert. Aber er findet die Anlage nicht. mit Ebusctl i kommt die Bestätigung, dass der Adapter läuft, aber er findet quasi nur sich selbst.
Was muss ich denn tun, damit die Anlage gefunden wird?
Meine ebus config-Datei sieht so aus:
EBUSD_OPTS="--configpath=http://cfg.ebusd.eu/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=100000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"Ich sitze schon seit Tagen und finde keine Lösung.
-
@elektro-lars
ebusd 22.2 ?
Dann ist die Config nicht nötig.Meine "sudo nano /etc/default/ebusd"
EBUSD_OPTS="
--scanconfig
--port=8890
--httpport=8889
"
Die Ports sind nur angepasst damit der Adapter im ioBroker nicht bei jedem Update neu angepasst werden muss.Leider ist nun z.b. "ebusctl -p 8890 i" nötig, da der befehl die config nicht liest und standart mäßig auf port 8888 arbeitet.
-
@dreistein
Danke für deinen Hinweis. Ich habe tatsächlich ebusd 22.2 am laufen.
Meine Config habe ich so angepasst, wie von dir vorgeschlagen. Ergebnis:pi@raspberrypi:~ $ ebusctl -p 8890 i
version: ebusd 22.2.v22.2-17-g7abcfad
update check: revision v22.2 available
device: /dev/ttyUSB0
signal: acquired
symbol rate: 23
max symbol rate: 112
reconnects: 0
masters: 1
messages: 11
conditional: 0
poll: 0
update: 4
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusdEr findet einfach die Anlage nicht. Da sie aber schonmal funktioniert hat, ohne das ich etwas an der Hardware geändert habe, schließe ich einen falschen Anschluss aus.
Was kann ich denn noch machen?
Die Anlage ist eine Vaillant Flexotherm mit VC700/6 am Ebus. -
@dreistein
Ich nochmal. Ich habe das Problem nun ganz anders gelöst. Ich habe den Adapter auf den GPIO Port vom Raspi gesetzt (zum Glück kann ich löten) und alles entsprechend der Vorgabe auf https://adapter.ebusd.eu/raspberrypi durchgeführt.Nach einem Neustart war die Anlage sofort gescannt und gefunden. Jetzt kann ich mich endlich den Abfrage Werten widmen.
Danke nochmals für deine Unterstützung.
-
@elektro-lars Hi, Du hast den Esera Koppler aufgelötet? Kannst Du das Ganze mal beschreiben?
Danke
Klaus -
Hi,
hat es schonmal jemand hinbekommen die Zirkulationsmodi (Aus, Eco, Comfort) an der Frischwasserstation per eBus zu schalten?
Ich plane über die automatische Abwesenheitserkennung die Pumpe An bzw. Aus zu schalten.Greetz
Hendrik -
Hi,
hat schon irgend jemand einen Datetenpunkt für die Leistung der Heizungspumpe in % gefunden (Vaillant aurocompact mit VR470)? -
@kanumouse
Gibts nicht, siehst du in der App ja auch nicht -
@trapper
nein ich habe den Ebus-Adapter 3.0 über GPIO auf den Raspi gesteckt. Ich musst nur die Steckerleiste auf den Adapter löten
VG -
@elektro-lars
ich habe auch noch mal eine Frage zur Config und der LAN Version. Kann die LAN Version direkt an ein Raspi angeschlossen werden, oder benötigt man den "Umweg" über einen Router, damit dieser ein einem "192er" Netz liegt? Derzeit habe ich den direkt angeschlossen, er hat somit vom Raspi eine 169er Nummer bekommen, aber hier bekomme ich immer Signal = No Signal...ich schätze fast, die Direktverbindung klappt so nicht.Edit: Meine Erinnerung setzt noch langsam ein, oder muss ich den Ebuskoppler über das Configtool konfigurieren?! Da dann eine IP vergeben, die dann in der Config eingetragen wird?
-
@mwolle ich beantworte das mal selber ;), ja der ebus-Koppler an den Router hängen, mit der dann vergebenen IP (rausfinden über nmap z.B.) und Port in der Config eintragen. Danach erkennt er das Gerät und die passenden Configdateien werden geladen. Aber nun bekomme ich eigentlich kaum Werte:
ebusctl i version: ebusd 22.4.v22.4-57-g5d3c6f09 device: tcp:192.168.X.X:5000 access: * signal: acquired symbol rate: 22 max symbol rate: 160 min arbitration micros: 3 max arbitration micros: 91 min symbol latency: 5 max symbol latency: 14 reconnects: 0 masters: 3 messages: 718 conditional: 9 poll: 1 update: 12 address 03: master #11 address 04: slave #25, ebusd address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006101.inc" ([PROD='']), "vaillant/08.bai.csv" address 10: master #2 address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI ;SW=0501;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv" address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv" address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv" address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv" address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv" address ff: master #25, ebusd
Ergebnis ist aber:
ebusctl f bai AATemp = no data stored bai AccessoriesOne = no data stored bai AccessoriesTwo = no data stored bai ACRoomthermostat = no data stored bai AircontrolOk = no data stored bai AITemp = no data stored bai AntiCondensValue = no data stored bai averageIgnitiontime = no data stored bai BlockTimeHcMax = no data stored bai BoilerType2 = no data stored bai BoilerType = no data stored bai ChangesDSN = no data stored bai CirPump = no data stored bai CounterStartattempts1 = no data stored bai CounterStartattempts2 = no data stored bai CounterStartAttempts3 = no data stored bai currenterror = no data stored bai DateTime = no data stored bai dcfState = no data stored bai DCFTimeDate = no data stored bai DCRoomthermostat = no data stored bai DeactivationsIFC = no data stored bai DeactivationsTemplimiter = no data stored bai DeltaFlowReturnMax = no data stored bai DisplayMode = no data stored bai DSN = no data stored bai DSNOffset = no data stored bai DSNStart = no data stored bai EBusHeatcontrol = no data stored bai EbusSourceOn = no data stored bai EbusVoltage = no data stored bai errorhistory = no data stored bai ExhaustCurve = no data stored bai exhaustWayBlockCounter = no data stored bai expertlevel_ReturnTemp = no data stored bai ExternalFaultmessage = no data stored bai externalFlowTempDesired = no data stored bai externalHwcSwitch = no data stored bai ExternGasvalve = no data stored bai ExtFlowTempDesiredMin = no data stored bai extWP = no data stored bai FanHours = no data stored bai FanMaxSpeedOperation = no data stored bai FanMinSpeedOperation = no data stored bai FanPWMSum = no data stored bai FanPWMTest = no data stored bai FanSpeed = no data stored bai FanStarts = no data stored bai Flame = no data stored bai FlameSensingASIC = no data stored bai FloorHeatingContact = no data stored bai FlowsetHcMax = no data stored bai FlowsetHwcMax = no data stored bai FlowSetPotmeter = no data stored bai FlowTemp = no data stored bai FlowTempDesired = no data stored bai Fluegasvalve = no data stored bai Gasvalve3UC = no data stored bai Gasvalve = no data stored bai GasvalveASICFeedback = no data stored bai GasvalveUC = no data stored bai GasvalveUCFeedback = no data stored bai GVStepOffsetMax = no data stored bai GVStepOffsetMin = no data stored bai HcHours = no data stored bai HcPumpMode = no data stored bai HcPumpStarts = no data stored bai HcStarts = no data stored bai HcUnderHundredStarts = no data stored bai HeatingSwitch = no data stored bai HoursTillService = no data stored bai HwcDemand = no data stored bai HwcHours = no data stored bai HwcImpellorSwitch = no data stored bai HwcPostrunTime = no data stored bai HwcSetPotmeter = no data stored bai HwcStarts = no data stored bai HwcSwitch = no data stored bai HwcTemp = no data stored bai HwcTempDesired = no data stored bai HwcTempMax = no data stored bai HwcTypes = no data stored bai HwcUnderHundredStarts = no data stored bai HwcWaterflow = no data stored bai HwcWaterflowMax = no data stored bai Ignitor = no data stored bai IonisationVoltageLevel = no data stored bai maintenancedata_HwcTempMax = no data stored bai maxIgnitiontime = no data stored bai minIgnitiontime = no data stored bai ModulationTempDesired = no data stored bai OutdoorstempSensor = no data stored bai OverflowCounter = no data stored bai ParamToken = no data stored bai PartloadHcKW = no data stored bai PartloadHwcKW = no data stored bai PartnumberBox = no data stored bai PositionValveSet = no data stored bai PowerValue = no data stored bai PrAPSCounter = no data stored bai PrAPSSum = no data stored bai PredCombustionDecrementTime = no data stored bai PredCombustionPredCounter = no data stored bai PredCombustionSwitchingPoint = no data stored bai PredFanPWMDevThreshold = no data stored bai PredFanPWMPredCounter = no data stored bai PredFanPWMRefPWMcounter = no data stored bai PredFanPWMRefPWMsum = no data stored bai PredFanPWMSwitchingPoint = no data stored bai PredIgnitionPredCounter = no data stored bai PredIgnitionSwitchingPoint = no data stored bai PredSourcePressureDevThreshold = no data stored bai PredSourcePressurePredCounter = no data stored bai PredSourcePressureSwitchingPoint = no data stored bai PredWaterflowDevThreshold = no data stored bai PredWaterflowSwitchingPoint = no data stored bai PredWaterpressureMaxPressure = no data stored bai PredWaterpressureMinPressure = no data stored bai PredWaterpressureSwitchingPoint = no data stored bai PrEnergyCountHc1 = no data stored bai PrEnergyCountHc2 = no data stored bai PrEnergyCountHc3 = no data stored bai PrEnergyCountHwc1 = no data stored bai PrEnergyCountHwc2 = no data stored bai PrEnergyCountHwc3 = no data stored bai PrEnergySumHc1 = no data stored bai PrEnergySumHc2 = no data stored bai PrEnergySumHc3 = no data stored bai PrEnergySumHwc1 = no data stored bai PrEnergySumHwc2 = no data stored bai PrEnergySumHwc3 = no data stored bai PumpHours = no data stored bai PumpHwcFlowNumber = no data stored bai PumpHwcFlowSum = no data stored bai ReduceModulationBlocktime = no data stored bai RemainingBoilerblocktime = no data stored bai ReturnRegulation = no data stored bai ReturnTemp = no data stored bai ReturnTempMax = no data stored bai SecondPumpMode = no data stored bai SerialNumber = no data stored bai SetFactoryValues = no data stored bai SetMode = auto;43.0;-;-;0;0;0;0;0;0 bai SHEMaxDeltaHwcFlow = no data stored bai SHEMaxFlowTemp = no data stored bai SolPostHeat = no data stored bai SpecialAdj = no data stored bai Statenumber = no data stored bai Status01 = 36.0;35.0;-;-;-;off bai Status02 = no data stored bai Status16 = no data stored bai Status = no data stored bai StatusCirPump = no data stored bai Storageloadpump = no data stored bai StorageLoadPumpHours = no data stored bai StorageloadPumpStarts = no data stored bai StorageLoadTimeMax = no data stored bai StoragereleaseClock = no data stored bai StorageTemp = no data stored bai StorageTempDesired = no data stored bai StorageTempMax = no data stored bai TargetFanSpeed = no data stored bai TargetFanSpeedOutput = no data stored bai TempDiffBlock = no data stored bai TempDiffFailure = no data stored bai TempGradientFailure = no data stored bai Templimiter = no data stored bai TemplimiterWithNTC = no data stored bai TempMaxDiffExtTFT = no data stored bai TimerInputHc = no data stored bai ValveMode = no data stored bai ValveStarts = no data stored bai VolatileLockout = no data stored bai WarmstartDemand = no data stored bai WarmstartOffset = no data stored bai WaterHcFlowMax = no data stored bai WaterPressure = no data stored bai WaterpressureBranchControlOff = no data stored bai WaterpressureMeasureCounter = no data stored bai WaterpressureVariantSum = no data stored bai WP = no data stored bai WPPostrunTime = no data stored bai WPPWMPower = no data stored bai WPPWMPowerDia = no data stored bai WPSecondStage = no data stored broadcast datetime = 6.438;17:43:01;30.12.2022 broadcast error = no data stored broadcast hwcStatus = no data stored broadcast id = no data stored broadcast id = no data stored broadcast load = no data stored broadcast outsidetemp = 6.438 broadcast signoflife = no data stored broadcast vdatetime = 17:43:01;30.12.2022 general valuerange = no data stored hc BoilerCircuitDisabled = no data stored hc BoilerMaxPreShutdown = no data stored hc CleaningLady = no data stored hc currenterror = no data stored hc DateTime = valid;17:43:16;30.12.2022;6.438 hc EnergyDemandNotReachedDelay = no data stored hc EnergyDemandPercentage = no data stored hc errorhistory = no data stored hc FlowTempDesired = no data stored hc FlowTempMax = no data stored hc FlowTempMin = no data stored hc FrostProtectDelay = no data stored hc Hc1PumpPort = no data stored hc HcFlowIncrease = no data stored hc HcMaxPreHeating = no data stored hc HeatingCurve = no data stored hc HydraulicScheme = no data stored hc IsInHoliday = no data stored hc IsInParty = no data stored hc IsInStorageFilling = no data stored hc OperatingMode = no data stored hc OtShutdownLimit = no data stored hc OutsideTemp = no data stored hc OutsideTempCorrection = no data stored hc SetMode = no data stored hc Stat15MinBusTimeout = no data stored hc StatMonthOfInstallation = no data stored hc StatOperatingHours = no data stored hc StatPowerOn = no data stored hc StatRestarts = no data stored hc StatRTOSErrorcode = no data stored hc StatRTOSErrorCounter = no data stored hc Status01 = no data stored hc Status02 = no data stored hc Status16 = no data stored hc Status = no data stored hc StatusCirPump = no data stored hc StatYearOfInstallation = no data stored hc SumFlowSensor = 37.50;ok hc TeleSwitch = no data stored hc TeleswitchOperatingMode = no data stored hc TempDesired = no data stored hc TempDesiredLow = no data stored hc Timer.Friday = no data stored hc Timer.Monday = no data stored hc Timer.Saturday = no data stored hc Timer.Sunday = no data stored hc Timer.Thursday = no data stored hc Timer.Tuesday = no data stored hc Timer.Wednesday = no data stored hwc CirPump2 = no data stored hwc currenterror = no data stored hwc DateTime = no data stored hwc errorhistory = no data stored hwc FlowTempDesired2 = no data stored hwc HcParallelStorageFillingEnabled2 = no data stored hwc HwcLaggingTime2 = no data stored hwc HwcLoadingDelay2 = no data stored hwc IsInParty = no data stored hwc LegioPump2 = no data stored hwc LegioStartTime2 = no data stored hwc Mode = 65;auto;off;hwc;00;night hwc NativeHwcCircuitDisabled = no data stored hwc NormalHwcHysteresis = no data stored hwc OneTimeCirSwitch = no data stored hwc OperatingMode2 = no data stored hwc Params = no data stored hwc SpreadingHwcLoading = no data stored hwc Stat15MinBusTimeout = no data stored hwc StatMonthOfInstallation = no data stored hwc StatOperatingHours = no data stored hwc StatPowerOn = no data stored hwc StatRestarts = no data stored hwc StatRTOSErrorcode = no data stored hwc StatRTOSErrorCounter = no data stored hwc Status0a = no data stored hwc Status16 = no data stored hwc Status = 0;off;42.25;17 hwc StatYearOfInstallation = no data stored hwc Storage1Sensor2 = no data stored hwc TeleSwitch = no data stored hwc TeleswitchOperatingMode2 = no data stored hwc TempDesired2 = no data stored hwc ThreeWayValveLoadingPump12 = no data stored hwc Timer.Friday = no data stored hwc Timer.Monday = no data stored hwc Timer.Saturday = no data stored hwc Timer.Sunday = no data stored hwc Timer.Thursday = no data stored hwc Timer.Tuesday = no data stored hwc Timer.Wednesday = no data stored mc CfgHeatSinkType = no data stored mc CleaningLady = no data stored mc currenterror = no data stored mc DateTime = no data stored mc errorhistory = no data stored mc FloorPavingDryingDay = no data stored mc FlowTemp = no data stored mc FlowTempDesired = no data stored mc FlowTempMax = no data stored mc FlowTempMin = no data stored mc HcMaxPreHeating = no data stored mc HcPumpIdlePeriod = no data stored mc HcPumpPort = no data stored mc HeatingCurve = no data stored mc IsInHoliday = no data stored mc IsInParty = no data stored mc IsInStorageFilling = no data stored mc MixerDutyCycle = no data stored mc Mode = 22;auto;0;0;auto;mixer;day mc OperatingMode = no data stored mc OtShutdownLimit = no data stored mc Params = no data stored mc Stat15MinBusTimeout = no data stored mc StatMonthOfInstallation = no data stored mc StatOperatingHours = no data stored mc StatPowerOn = no data stored mc StatRestarts = no data stored mc StatRTOSErrorcode = no data stored mc StatRTOSErrorCounter = no data stored mc Status0a = no data stored mc Status16 = no data stored mc Status = 36;off;33.38;22 mc StatYearOfInstallation = no data stored mc TeleSwitch = no data stored mc TeleswitchOperatingMode = no data stored mc TempDesired = no data stored mc TempDesiredLow = no data stored mc Timer.Friday = no data stored mc Timer.Monday = no data stored mc Timer.Saturday = no data stored mc Timer.Sunday = no data stored mc Timer.Thursday = no data stored mc Timer.Tuesday = no data stored mc Timer.Wednesday = no data stored memory eeprom = no data stored memory ram = no data stored sc ColKickGradient = no data stored sc ColKickPumpTime = no data stored sc Coll1Sensor = no data stored sc Coll2Sensor = no data stored sc CollPumpHRuntime1 = no data stored sc CollPumpHRuntime2 = no data stored sc currenterror = no data stored sc DeltaTOffFlexDtController = no data stored sc DeltaTOnFlexDtController = no data stored sc errorhistory = no data stored sc ExtendedYieldCalculation = no data stored sc FrostProtectionEnabled = no data stored sc FrostProtectionLimit = no data stored sc HasSolCollVolumeSensor = no data stored sc KolTempMin1 = no data stored sc KolTempMin2 = no data stored sc OutputMA = no data stored sc ScProtectionHysteresis = no data stored sc SolCollPumpED1 = no data stored sc SolCollPumpED2 = no data stored sc SolCollVolumeSensorPowerLastMinut = no data stored sc SolCollVolumeSensorTicksPer10Lite = no data stored sc SolDisableDiffTemp1 = no data stored sc SolDisableDiffTemp2 = no data stored sc SolEnableDiffTemp1 = no data stored sc SolEnableDiffTemp2 = no data stored sc SolEnablePumpPWM = no data stored sc SolFlowRate = no data stored sc SolHwcMaxLoadTemp1 = no data stored sc SolHwcMaxLoadTemp2 = no data stored sc SolOperatingMode = no data stored sc SolPriority = no data stored sc SolProtection = no data stored sc SolProtectionStartTemp = no data stored sc SolTeleswitchOperatingMode = no data stored sc Stat15MinBusTimeout = no data stored sc StatMonthOfInstallation = no data stored sc StatOperatingHours = no data stored sc StatPowerOn = no data stored sc StatRestarts = no data stored sc StatRTOSErrorcode = no data stored sc StatRTOSErrorCounter = no data stored sc StatYearOfInstallation = no data stored sc Storage1Sensor3 = no data stored sc Storage2Sensor3 = no data stored sc Storage3Sensor3 = no data stored sc Storage4Sensor3 = no data stored sc SumBackflowSensor = no data stored sc TeleSwitch = no data stored sc YieldSensor = no data stored scan id = no data stored scan.08 = Vaillant;BAI00;0518;7401 scan.08 id = ;;;;;; scan.15 = Vaillant;UI ;0501;6201 scan.15 id = 21;11;44;0020080465;0907;005163;N2 scan.25 = Vaillant;SOLSY;0500;6301 scan.25 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4 scan.26 = Vaillant;SOLSY;0500;6301 scan.26 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4 scan.50 = Vaillant;SOLSY;0500;6301 scan.50 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4 scan.ec = Vaillant;SOLSY;0500;6301 scan.ec id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4 ui ActoStorModulDetected = no data stored ui AscBigModulDetected = no data stored ui AscSmallModulDetected = no data stored ui ASCStatus = no data stored ui BoilerCount = no data stored ui BoilerDetected = no data stored ui BoilerHoursB1 = no data stored ui BoilerHoursB2 = no data stored ui BoilerHoursB3 = no data stored ui BoilerHoursB4 = no data stored ui BoilerHoursB5 = no data stored ui BoilerHoursB6 = no data stored ui BoilerHoursB7 = no data stored ui BoilerHoursB8 = no data stored ui BoilerSequence = no data stored ui BoilerSequenceChangeTime = no data stored ui BoilerSwitchHyster = no data stored ui BoilerSwitchSteps = no data stored ui BoilerTempMax = no data stored ui BoilerTempMin = no data stored ui BufferFlowThresholdOff = no data stored ui BufferFlowThresholdOn = no data stored ui ClockSwitchSummerWinterDone = no data stored ui ContinuousHeatingLimit = no data stored ui currenterror = no data stored ui Date = no data stored ui Day = no data stored ui DesiredDegreeB1 = no data stored ui DesiredDegreeB2 = no data stored ui DesiredDegreeB3 = no data stored ui DesiredDegreeB4 = no data stored ui DesiredDegreeB5 = no data stored ui DesiredDegreeB6 = no data stored ui DesiredDegreeB7 = no data stored ui DesiredDegreeB8 = no data stored ui DesiredStateB1 = no data stored ui DesiredStateB2 = no data stored ui DesiredStateB3 = no data stored ui DesiredStateB4 = no data stored ui DesiredStateB5 = no data stored ui DesiredStateB6 = no data stored ui DesiredStateB7 = no data stored ui DesiredStateB8 = no data stored ui DisplayType = no data stored ui errorhistory = no data stored ui FlagsB1 = no data stored ui FlagsB2 = no data stored ui FlagsB3 = no data stored ui FlagsB4 = no data stored ui FlagsB5 = no data stored ui FlagsB6 = no data stored ui FlagsB7 = no data stored ui FlagsB8 = no data stored ui FlowTemp = no data stored ui FlowTempDesired = no data stored ui FlowTempDesiredAscHc = no data stored ui FlowTempDesiredAscHwc = no data stored ui FlowTempDesiredB1 = no data stored ui FlowTempDesiredB2 = no data stored ui FlowTempDesiredB3 = no data stored ui FlowTempDesiredB4 = no data stored ui FlowTempDesiredB5 = no data stored ui FlowTempDesiredB6 = no data stored ui FlowTempDesiredB7 = no data stored ui FlowTempDesiredB8 = no data stored ui FrostOverRideTime = no data stored ui HcForceMode = no data stored ui HcName10 = no data stored ui HcName11 = no data stored ui HcName12 = no data stored ui HcName13 = no data stored ui HcName14 = no data stored ui HcName15 = no data stored ui HcName1 = no data stored ui HcName2 = no data stored ui HcName3 = no data stored ui HcName4 = no data stored ui HcName5 = no data stored ui HcName6 = no data stored ui HcName7 = no data stored ui HcName8 = no data stored ui HcName9 = no data stored ui HcPumpB1 = no data stored ui HcPumpB2 = no data stored ui HcPumpB3 = no data stored ui HcPumpB4 = no data stored ui HcPumpB5 = no data stored ui HcPumpB6 = no data stored ui HcPumpB7 = no data stored ui HcPumpB8 = no data stored ui HcRequestAsc = no data stored ui HolidayPeriod = no data stored ui HwcRequestAsc = no data stored ui HydraulicMap = no data stored ui InstallationCompleted = no data stored ui KeyCodeforConfigMenu = no data stored ui LcdContrastPwmValue = no data stored ui LoadingPumpB1 = no data stored ui LoadingPumpB2 = no data stored ui LoadingPumpB3 = no data stored ui LoadingPumpB4 = no data stored ui LoadingPumpB5 = no data stored ui LoadingPumpB6 = no data stored ui LoadingPumpB7 = no data stored ui LoadingPumpB8 = no data stored ui MixerDetected = no data stored ui OffsetFlowTempDesiredBufToBoiler = no data stored ui OutsideTemp = no data stored ui OutsideTempOffset = no data stored ui PhoneNumberPart1 = no data stored ui PhoneNumberPart2 = no data stored ui PreShutDownTime = no data stored ui RemoteDetected = no data stored ui RoomTemp = no data stored ui RoomTempHoliday = no data stored ui RoomTempOffset = no data stored ui RoomTempOffsetSelfWarming = no data stored ui ScanPrevention = no data stored ui SeparationShift = no data stored ui SequenceOfBoiler = no data stored ui ServicePeriod = no data stored ui SolLoadingDelayHc = no data stored ui SolLoadingDelayHwc = no data stored ui SourceType = no data stored ui StartPowerVantage = no data stored ui StateEM = no data stored ui StorageSensorBottom = no data stored ui StorageSensorMiddle = no data stored ui StorageSensorTop = no data stored ui SummerWinterTimeAdjust = no data stored ui SystemDemand1 = no data stored ui SystemModeStream1 = no data stored ui SystemModeStream2 = no data stored ui SystemModeStream3 = no data stored ui SystemTempGradient = no data stored ui TempFailDetectTime = no data stored ui TempIncrease = no data stored ui Time = no data stored ui TurnOffDelay = no data stored ui TurnOnDelay = no data stored ui WaterstationModulDetected = no data stored ui YieldLastYear = no data stored ui YieldThisYear = 21;73;206;241;261;311;247;343;176;129;35;13
also fast keine Daten, außer einige Arraydaten ohne rechte Beschriftung. Genau die Daten sehe ich dann auch im iobroker. Was läuft falsch? (ggf. die sind die Configdaten nicht gut?)
-
@mwolle sieht für mich absolut top aus.
Die config bringt dir die Datenpunkte. Bei denen, wo du einen Wert hat, wird dein Gerät die Daten von alleine senden. Alle anderen musst du abfragen
-
@hiltex ja jetzt so langsam, ich habe das hier eingetragen, und dann dauert das etwas, bis er was im Baum auch anzeigt:
Kennt jemand den Parameter für Leistung, ich habe nur ModulationTempDesired gefunden, scheint aber eine Temperatur zu sein. -
@mwolle
Ich habe keinen LAN-Adapter. Ursprünglich ist es die USB-Version gewesen, ich habe aber die Steckkontakte für den GPIO Anschluss direkt auf dem Raspi genutzt.
In der Config musst du darauf achten, dass du das richtige Gerät mit dem enhanced (ens oder enh) Protokoll einträgst, Latency=50.
Den Netzzugang gewährleistet der Raspi. Die IP-Adresse bekommt er vom Router über DHCP.
Ich hoffe, das hilft dir?