NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

eBus Adapter Vaillant

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
388 Beiträge 49 Kommentatoren 118.2k Aufrufe 50 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C Cino

    @danib

    So sieht eine Config mit Web aus

    EBUSD_OPTS="--configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=30000 --receivetimeout=80000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
    
    
    D Offline
    D Offline
    DaniB
    schrieb am zuletzt editiert von
    #287

    @cino es bleibt eben bei der gleichen Ausgabe. Er findet nur eine Config. Auch mit der Config aus dem Netz.

    Hab auch die Latency auf 100000 hoch gestellt. Leider der höchste Wert.

    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D DaniB

      @cino es bleibt eben bei der gleichen Ausgabe. Er findet nur eine Config. Auch mit der Config aus dem Netz.

      Hab auch die Latency auf 100000 hoch gestellt. Leider der höchste Wert.

      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      schrieb am zuletzt editiert von
      #288

      @danib Ich nutze den Esera ebus Koppler schon seit einigen Jahren und bei mir ist das so:

      Läuft alles und ich schalte die Theme aus und wieder ein, dann kommt nichts mehr. Starte ich den Raspberry mit ebusd neu, wird keine einzige CSV gefunden.

      Folgendes Vorgehen funktioniert jedoch immer:
      Therme aus, ebusd stoppen, Koppler stromlos.
      Therme an, kurz warten, Koppler an, kurz warten, ebusd starten, etwas länger warten, ebusd stoppen, kurz warten, ebusd starten, etwas länger warten, läuft.

      Wenn die Therme nicht aus war und nur das Raspi neugestartet wurde, reicht es ebusd einmal neuzustarten. Manchmal zweimal.

      Ist ein wenig umständlich, aber läuft dann über Monate einwandfrei.

      Wenn alle Stricke reißen hilft der Support von Esera auch gerne. Der ist echt super freundlich, kompetent und nimmst sich wirklich Zeit dafür.

      Vielleicht hilft dir das ja weiter.

      Blog: indibit.de

      D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HiltexH Hiltex

        @danib Ich nutze den Esera ebus Koppler schon seit einigen Jahren und bei mir ist das so:

        Läuft alles und ich schalte die Theme aus und wieder ein, dann kommt nichts mehr. Starte ich den Raspberry mit ebusd neu, wird keine einzige CSV gefunden.

        Folgendes Vorgehen funktioniert jedoch immer:
        Therme aus, ebusd stoppen, Koppler stromlos.
        Therme an, kurz warten, Koppler an, kurz warten, ebusd starten, etwas länger warten, ebusd stoppen, kurz warten, ebusd starten, etwas länger warten, läuft.

        Wenn die Therme nicht aus war und nur das Raspi neugestartet wurde, reicht es ebusd einmal neuzustarten. Manchmal zweimal.

        Ist ein wenig umständlich, aber läuft dann über Monate einwandfrei.

        Wenn alle Stricke reißen hilft der Support von Esera auch gerne. Der ist echt super freundlich, kompetent und nimmst sich wirklich Zeit dafür.

        Vielleicht hilft dir das ja weiter.

        D Offline
        D Offline
        DaniB
        schrieb am zuletzt editiert von
        #289

        @hiltex
        Dann hab ich jetzt was zu tun.
        Kurze Frage noch,

        1. Was bedeutet bei dir "kurz warten" und "etwas länger warten"? :joy:
        2. Nutzt du den ETH oder USB Koppler?
        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D DaniB

          @hiltex
          Dann hab ich jetzt was zu tun.
          Kurze Frage noch,

          1. Was bedeutet bei dir "kurz warten" und "etwas länger warten"? :joy:
          2. Nutzt du den ETH oder USB Koppler?
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          schrieb am zuletzt editiert von
          #290

          @danib ich habe die Ethernet-Variante.
          Kurz heißt 10-20 Sekunden
          Lang heißt 60 Sekunden

          Das ist auch nur gefühlt, hab’s nie nachgemessen

          Blog: indibit.de

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • MassiveAttackM Online
            MassiveAttackM Online
            MassiveAttack
            schrieb am zuletzt editiert von
            #291

            Hallo Leute!
            Da seit ein paar Tagen meine Vaillant App keinen Tagesverbrauch mehr liefert, versuche ich den Verbrauch direkt vom ebus zu lesen.

            In meinem Fall ist das
            -) PrEnergySumHc // Strom Heizung
            -) PrEnergySumHwc // Strom WW

            Für den Umweltertrag sehe ich aber nur die Summe aus Heizung und WW, nämlich YieldTotal. Gibts das nicht gesplittet wie beim Stromverbrauch? Wäre für die Berechnung der AZ nicht unwesentlich :)

            Hat jemand eine Idee, was "EnergyHc" sein soll? Ich kann den gelesenen Wert nicht zuordnen.

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • MassiveAttackM MassiveAttack

              Hallo Leute!
              Da seit ein paar Tagen meine Vaillant App keinen Tagesverbrauch mehr liefert, versuche ich den Verbrauch direkt vom ebus zu lesen.

              In meinem Fall ist das
              -) PrEnergySumHc // Strom Heizung
              -) PrEnergySumHwc // Strom WW

              Für den Umweltertrag sehe ich aber nur die Summe aus Heizung und WW, nämlich YieldTotal. Gibts das nicht gesplittet wie beim Stromverbrauch? Wäre für die Berechnung der AZ nicht unwesentlich :)

              Hat jemand eine Idee, was "EnergyHc" sein soll? Ich kann den gelesenen Wert nicht zuordnen.

              D Offline
              D Offline
              Dan.Master
              schrieb am zuletzt editiert von
              #292

              @massiveattack
              Das mit der hängenden Vaillant App habe ich alle 3-4 Monate mal. Da hilft ein neustart des VR921 (Internetadpater) man sieht es auch im IOBroker Adapter zu Vaillant "Cloud" .
              Ist der Wert "EnergyHc" die gerade erzeugte Wärmeenegie in kW. Vergleichbar mit dem Wert an der WP?.

              Gruß
              DerDani

              MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Dan.Master

                @massiveattack
                Das mit der hängenden Vaillant App habe ich alle 3-4 Monate mal. Da hilft ein neustart des VR921 (Internetadpater) man sieht es auch im IOBroker Adapter zu Vaillant "Cloud" .
                Ist der Wert "EnergyHc" die gerade erzeugte Wärmeenegie in kW. Vergleichbar mit dem Wert an der WP?.

                Gruß
                DerDani

                MassiveAttackM Online
                MassiveAttackM Online
                MassiveAttack
                schrieb am zuletzt editiert von
                #293

                @dan-master

                den neustart habe ich mehrfach versucht. schön langsam kommen die fehlenden werte der letzten tage.
                trotzdem würde ich lieber direkt über ebus lesen. schafft es jemand, seine AZ direkt zu lesen? bzw. eben den umweltertrag geplittet auszulesen? (WW & Heizung)

                Nein, EnergyHC ist glaube ich ein kumulierter Wert, der aber für mich keinen Sinn ergibt.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • E Offline
                  E Offline
                  Elektro-Lars
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #294

                  Bei mir ist der Adapter abgeschmiert. Ich habe den Ebus Adapter3 an einem Pi laufen. Installation hat funktioniert. Aber er findet die Anlage nicht. mit Ebusctl i kommt die Bestätigung, dass der Adapter läuft, aber er findet quasi nur sich selbst.
                  Was muss ich denn tun, damit die Anlage gefunden wird?
                  Meine ebus config-Datei sieht so aus:
                  EBUSD_OPTS="--configpath=http://cfg.ebusd.eu/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=100000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"

                  Ich sitze schon seit Tagen und finde keine Lösung.

                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • E Elektro-Lars

                    Bei mir ist der Adapter abgeschmiert. Ich habe den Ebus Adapter3 an einem Pi laufen. Installation hat funktioniert. Aber er findet die Anlage nicht. mit Ebusctl i kommt die Bestätigung, dass der Adapter läuft, aber er findet quasi nur sich selbst.
                    Was muss ich denn tun, damit die Anlage gefunden wird?
                    Meine ebus config-Datei sieht so aus:
                    EBUSD_OPTS="--configpath=http://cfg.ebusd.eu/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=100000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"

                    Ich sitze schon seit Tagen und finde keine Lösung.

                    ? Offline
                    ? Offline
                    Ein ehemaliger Benutzer
                    schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                    #295

                    @elektro-lars
                    ebusd 22.2 ?
                    Dann ist die Config nicht nötig.

                    Meine "sudo nano /etc/default/ebusd"
                    EBUSD_OPTS="
                    --scanconfig
                    --port=8890
                    --httpport=8889
                    "
                    Die Ports sind nur angepasst damit der Adapter im ioBroker nicht bei jedem Update neu angepasst werden muss.

                    Leider ist nun z.b. "ebusctl -p 8890 i" nötig, da der befehl die config nicht liest und standart mäßig auf port 8888 arbeitet.

                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • ? Ein ehemaliger Benutzer

                      @elektro-lars
                      ebusd 22.2 ?
                      Dann ist die Config nicht nötig.

                      Meine "sudo nano /etc/default/ebusd"
                      EBUSD_OPTS="
                      --scanconfig
                      --port=8890
                      --httpport=8889
                      "
                      Die Ports sind nur angepasst damit der Adapter im ioBroker nicht bei jedem Update neu angepasst werden muss.

                      Leider ist nun z.b. "ebusctl -p 8890 i" nötig, da der befehl die config nicht liest und standart mäßig auf port 8888 arbeitet.

                      E Offline
                      E Offline
                      Elektro-Lars
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #296

                      @dreistein
                      Danke für deinen Hinweis. Ich habe tatsächlich ebusd 22.2 am laufen.
                      Meine Config habe ich so angepasst, wie von dir vorgeschlagen. Ergebnis:

                      pi@raspberrypi:~ $ ebusctl -p 8890 i
                      version: ebusd 22.2.v22.2-17-g7abcfad
                      update check: revision v22.2 available
                      device: /dev/ttyUSB0
                      signal: acquired
                      symbol rate: 23
                      max symbol rate: 112
                      reconnects: 0
                      masters: 1
                      messages: 11
                      conditional: 0
                      poll: 0
                      update: 4
                      address 31: master #8, ebusd
                      address 36: slave #8, ebusd

                      Er findet einfach die Anlage nicht. Da sie aber schonmal funktioniert hat, ohne das ich etwas an der Hardware geändert habe, schließe ich einen falschen Anschluss aus.
                      Was kann ich denn noch machen?
                      Die Anlage ist eine Vaillant Flexotherm mit VC700/6 am Ebus.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • ? Ein ehemaliger Benutzer

                        @elektro-lars
                        ebusd 22.2 ?
                        Dann ist die Config nicht nötig.

                        Meine "sudo nano /etc/default/ebusd"
                        EBUSD_OPTS="
                        --scanconfig
                        --port=8890
                        --httpport=8889
                        "
                        Die Ports sind nur angepasst damit der Adapter im ioBroker nicht bei jedem Update neu angepasst werden muss.

                        Leider ist nun z.b. "ebusctl -p 8890 i" nötig, da der befehl die config nicht liest und standart mäßig auf port 8888 arbeitet.

                        E Offline
                        E Offline
                        Elektro-Lars
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #297

                        @dreistein
                        Ich nochmal. Ich habe das Problem nun ganz anders gelöst. Ich habe den Adapter auf den GPIO Port vom Raspi gesetzt (zum Glück kann ich löten) und alles entsprechend der Vorgabe auf https://adapter.ebusd.eu/raspberrypi durchgeführt.

                        Nach einem Neustart war die Anlage sofort gescannt und gefunden. Jetzt kann ich mich endlich den Abfrage Werten widmen.

                        Danke nochmals für deine Unterstützung.

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • E Elektro-Lars

                          @dreistein
                          Ich nochmal. Ich habe das Problem nun ganz anders gelöst. Ich habe den Adapter auf den GPIO Port vom Raspi gesetzt (zum Glück kann ich löten) und alles entsprechend der Vorgabe auf https://adapter.ebusd.eu/raspberrypi durchgeführt.

                          Nach einem Neustart war die Anlage sofort gescannt und gefunden. Jetzt kann ich mich endlich den Abfrage Werten widmen.

                          Danke nochmals für deine Unterstützung.

                          T Offline
                          T Offline
                          Trapper
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #298

                          @elektro-lars Hi, Du hast den Esera Koppler aufgelötet? Kannst Du das Ganze mal beschreiben?
                          Danke
                          Klaus

                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • H Offline
                            H Offline
                            Hendrik-HOB
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #299

                            Hi,
                            hat es schonmal jemand hinbekommen die Zirkulationsmodi (Aus, Eco, Comfort) an der Frischwasserstation per eBus zu schalten?
                            Ich plane über die automatische Abwesenheitserkennung die Pumpe An bzw. Aus zu schalten.

                            Greetz
                            Hendrik

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H Hendrik-HOB

                              Hi,
                              hat es schonmal jemand hinbekommen die Zirkulationsmodi (Aus, Eco, Comfort) an der Frischwasserstation per eBus zu schalten?
                              Ich plane über die automatische Abwesenheitserkennung die Pumpe An bzw. Aus zu schalten.

                              Greetz
                              Hendrik

                              K Offline
                              K Offline
                              Kanumouse
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #300

                              Hi,
                              hat schon irgend jemand einen Datetenpunkt für die Leistung der Heizungspumpe in % gefunden (Vaillant aurocompact mit VR470)?

                              MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Kanumouse

                                Hi,
                                hat schon irgend jemand einen Datetenpunkt für die Leistung der Heizungspumpe in % gefunden (Vaillant aurocompact mit VR470)?

                                MassiveAttackM Online
                                MassiveAttackM Online
                                MassiveAttack
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #301

                                @kanumouse
                                Gibts nicht, siehst du in der App ja auch nicht

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T Trapper

                                  @elektro-lars Hi, Du hast den Esera Koppler aufgelötet? Kannst Du das Ganze mal beschreiben?
                                  Danke
                                  Klaus

                                  E Offline
                                  E Offline
                                  Elektro-Lars
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #302

                                  @trapper
                                  nein ich habe den Ebus-Adapter 3.0 über GPIO auf den Raspi gesteckt. Ich musst nur die Steckerleiste auf den Adapter löten
                                  VG

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E Elektro-Lars

                                    @trapper
                                    nein ich habe den Ebus-Adapter 3.0 über GPIO auf den Raspi gesteckt. Ich musst nur die Steckerleiste auf den Adapter löten
                                    VG

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    mwolle
                                    schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                                    #303

                                    @elektro-lars
                                    ich habe auch noch mal eine Frage zur Config und der LAN Version. Kann die LAN Version direkt an ein Raspi angeschlossen werden, oder benötigt man den "Umweg" über einen Router, damit dieser ein einem "192er" Netz liegt? Derzeit habe ich den direkt angeschlossen, er hat somit vom Raspi eine 169er Nummer bekommen, aber hier bekomme ich immer Signal = No Signal...ich schätze fast, die Direktverbindung klappt so nicht.

                                    Edit: Meine Erinnerung setzt noch langsam ein, oder muss ich den Ebuskoppler über das Configtool konfigurieren?! Da dann eine IP vergeben, die dann in der Config eingetragen wird?

                                    M E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • M mwolle

                                      @elektro-lars
                                      ich habe auch noch mal eine Frage zur Config und der LAN Version. Kann die LAN Version direkt an ein Raspi angeschlossen werden, oder benötigt man den "Umweg" über einen Router, damit dieser ein einem "192er" Netz liegt? Derzeit habe ich den direkt angeschlossen, er hat somit vom Raspi eine 169er Nummer bekommen, aber hier bekomme ich immer Signal = No Signal...ich schätze fast, die Direktverbindung klappt so nicht.

                                      Edit: Meine Erinnerung setzt noch langsam ein, oder muss ich den Ebuskoppler über das Configtool konfigurieren?! Da dann eine IP vergeben, die dann in der Config eingetragen wird?

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      mwolle
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #304

                                      @mwolle ich beantworte das mal selber ;), ja der ebus-Koppler an den Router hängen, mit der dann vergebenen IP (rausfinden über nmap z.B.) und Port in der Config eintragen. Danach erkennt er das Gerät und die passenden Configdateien werden geladen. Aber nun bekomme ich eigentlich kaum Werte:

                                      ebusctl i
                                      version: ebusd 22.4.v22.4-57-g5d3c6f09
                                      device: tcp:192.168.X.X:5000
                                      access: *
                                      signal: acquired
                                      symbol rate: 22
                                      max symbol rate: 160
                                      min arbitration micros: 3
                                      max arbitration micros: 91
                                      min symbol latency: 5
                                      max symbol latency: 14
                                      reconnects: 0
                                      masters: 3
                                      messages: 718
                                      conditional: 9
                                      poll: 1
                                      update: 12
                                      address 03: master #11
                                      address 04: slave #25, ebusd
                                      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006101.inc" ([PROD='']), "vaillant/08.bai.csv"
                                      address 10: master #2
                                      address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0501;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                                      address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                                      address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                                      address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                                      address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
                                      address ff: master #25, ebusd
                                      
                                      

                                      Ergebnis ist aber:

                                      ebusctl f
                                      bai AATemp = no data stored
                                      bai AccessoriesOne = no data stored
                                      bai AccessoriesTwo = no data stored
                                      bai ACRoomthermostat = no data stored
                                      bai AircontrolOk = no data stored
                                      bai AITemp = no data stored
                                      bai AntiCondensValue = no data stored
                                      bai averageIgnitiontime = no data stored
                                      bai BlockTimeHcMax = no data stored
                                      bai BoilerType2 = no data stored
                                      bai BoilerType = no data stored
                                      bai ChangesDSN = no data stored
                                      bai CirPump = no data stored
                                      bai CounterStartattempts1 = no data stored
                                      bai CounterStartattempts2 = no data stored
                                      bai CounterStartAttempts3 = no data stored
                                      bai currenterror = no data stored
                                      bai DateTime = no data stored
                                      bai dcfState = no data stored
                                      bai DCFTimeDate = no data stored
                                      bai DCRoomthermostat = no data stored
                                      bai DeactivationsIFC = no data stored
                                      bai DeactivationsTemplimiter = no data stored
                                      bai DeltaFlowReturnMax = no data stored
                                      bai DisplayMode = no data stored
                                      bai DSN = no data stored
                                      bai DSNOffset = no data stored
                                      bai DSNStart = no data stored
                                      bai EBusHeatcontrol = no data stored
                                      bai EbusSourceOn = no data stored
                                      bai EbusVoltage = no data stored
                                      bai errorhistory = no data stored
                                      bai ExhaustCurve = no data stored
                                      bai exhaustWayBlockCounter = no data stored
                                      bai expertlevel_ReturnTemp = no data stored
                                      bai ExternalFaultmessage = no data stored
                                      bai externalFlowTempDesired = no data stored
                                      bai externalHwcSwitch = no data stored
                                      bai ExternGasvalve = no data stored
                                      bai ExtFlowTempDesiredMin = no data stored
                                      bai extWP = no data stored
                                      bai FanHours = no data stored
                                      bai FanMaxSpeedOperation = no data stored
                                      bai FanMinSpeedOperation = no data stored
                                      bai FanPWMSum = no data stored
                                      bai FanPWMTest = no data stored
                                      bai FanSpeed = no data stored
                                      bai FanStarts = no data stored
                                      bai Flame = no data stored
                                      bai FlameSensingASIC = no data stored
                                      bai FloorHeatingContact = no data stored
                                      bai FlowsetHcMax = no data stored
                                      bai FlowsetHwcMax = no data stored
                                      bai FlowSetPotmeter = no data stored
                                      bai FlowTemp = no data stored
                                      bai FlowTempDesired = no data stored
                                      bai Fluegasvalve = no data stored
                                      bai Gasvalve3UC = no data stored
                                      bai Gasvalve = no data stored
                                      bai GasvalveASICFeedback = no data stored
                                      bai GasvalveUC = no data stored
                                      bai GasvalveUCFeedback = no data stored
                                      bai GVStepOffsetMax = no data stored
                                      bai GVStepOffsetMin = no data stored
                                      bai HcHours = no data stored
                                      bai HcPumpMode = no data stored
                                      bai HcPumpStarts = no data stored
                                      bai HcStarts = no data stored
                                      bai HcUnderHundredStarts = no data stored
                                      bai HeatingSwitch = no data stored
                                      bai HoursTillService = no data stored
                                      bai HwcDemand = no data stored
                                      bai HwcHours = no data stored
                                      bai HwcImpellorSwitch = no data stored
                                      bai HwcPostrunTime = no data stored
                                      bai HwcSetPotmeter = no data stored
                                      bai HwcStarts = no data stored
                                      bai HwcSwitch = no data stored
                                      bai HwcTemp = no data stored
                                      bai HwcTempDesired = no data stored
                                      bai HwcTempMax = no data stored
                                      bai HwcTypes = no data stored
                                      bai HwcUnderHundredStarts = no data stored
                                      bai HwcWaterflow = no data stored
                                      bai HwcWaterflowMax = no data stored
                                      bai Ignitor = no data stored
                                      bai IonisationVoltageLevel = no data stored
                                      bai maintenancedata_HwcTempMax = no data stored
                                      bai maxIgnitiontime = no data stored
                                      bai minIgnitiontime = no data stored
                                      bai ModulationTempDesired = no data stored
                                      bai OutdoorstempSensor = no data stored
                                      bai OverflowCounter = no data stored
                                      bai ParamToken = no data stored
                                      bai PartloadHcKW = no data stored
                                      bai PartloadHwcKW = no data stored
                                      bai PartnumberBox = no data stored
                                      bai PositionValveSet = no data stored
                                      bai PowerValue = no data stored
                                      bai PrAPSCounter = no data stored
                                      bai PrAPSSum = no data stored
                                      bai PredCombustionDecrementTime = no data stored
                                      bai PredCombustionPredCounter = no data stored
                                      bai PredCombustionSwitchingPoint = no data stored
                                      bai PredFanPWMDevThreshold = no data stored
                                      bai PredFanPWMPredCounter = no data stored
                                      bai PredFanPWMRefPWMcounter = no data stored
                                      bai PredFanPWMRefPWMsum = no data stored
                                      bai PredFanPWMSwitchingPoint = no data stored
                                      bai PredIgnitionPredCounter = no data stored
                                      bai PredIgnitionSwitchingPoint = no data stored
                                      bai PredSourcePressureDevThreshold = no data stored
                                      bai PredSourcePressurePredCounter = no data stored
                                      bai PredSourcePressureSwitchingPoint = no data stored
                                      bai PredWaterflowDevThreshold = no data stored
                                      bai PredWaterflowSwitchingPoint = no data stored
                                      bai PredWaterpressureMaxPressure = no data stored
                                      bai PredWaterpressureMinPressure = no data stored
                                      bai PredWaterpressureSwitchingPoint = no data stored
                                      bai PrEnergyCountHc1 = no data stored
                                      bai PrEnergyCountHc2 = no data stored
                                      bai PrEnergyCountHc3 = no data stored
                                      bai PrEnergyCountHwc1 = no data stored
                                      bai PrEnergyCountHwc2 = no data stored
                                      bai PrEnergyCountHwc3 = no data stored
                                      bai PrEnergySumHc1 = no data stored
                                      bai PrEnergySumHc2 = no data stored
                                      bai PrEnergySumHc3 = no data stored
                                      bai PrEnergySumHwc1 = no data stored
                                      bai PrEnergySumHwc2 = no data stored
                                      bai PrEnergySumHwc3 = no data stored
                                      bai PumpHours = no data stored
                                      bai PumpHwcFlowNumber = no data stored
                                      bai PumpHwcFlowSum = no data stored
                                      bai ReduceModulationBlocktime = no data stored
                                      bai RemainingBoilerblocktime = no data stored
                                      bai ReturnRegulation = no data stored
                                      bai ReturnTemp = no data stored
                                      bai ReturnTempMax = no data stored
                                      bai SecondPumpMode = no data stored
                                      bai SerialNumber = no data stored
                                      bai SetFactoryValues = no data stored
                                      bai SetMode = auto;43.0;-;-;0;0;0;0;0;0
                                      bai SHEMaxDeltaHwcFlow = no data stored
                                      bai SHEMaxFlowTemp = no data stored
                                      bai SolPostHeat = no data stored
                                      bai SpecialAdj = no data stored
                                      bai Statenumber = no data stored
                                      bai Status01 = 36.0;35.0;-;-;-;off
                                      bai Status02 = no data stored
                                      bai Status16 = no data stored
                                      bai Status = no data stored
                                      bai StatusCirPump = no data stored
                                      bai Storageloadpump = no data stored
                                      bai StorageLoadPumpHours = no data stored
                                      bai StorageloadPumpStarts = no data stored
                                      bai StorageLoadTimeMax = no data stored
                                      bai StoragereleaseClock = no data stored
                                      bai StorageTemp = no data stored
                                      bai StorageTempDesired = no data stored
                                      bai StorageTempMax = no data stored
                                      bai TargetFanSpeed = no data stored
                                      bai TargetFanSpeedOutput = no data stored
                                      bai TempDiffBlock = no data stored
                                      bai TempDiffFailure = no data stored
                                      bai TempGradientFailure = no data stored
                                      bai Templimiter = no data stored
                                      bai TemplimiterWithNTC = no data stored
                                      bai TempMaxDiffExtTFT = no data stored
                                      bai TimerInputHc = no data stored
                                      bai ValveMode = no data stored
                                      bai ValveStarts = no data stored
                                      bai VolatileLockout = no data stored
                                      bai WarmstartDemand = no data stored
                                      bai WarmstartOffset = no data stored
                                      bai WaterHcFlowMax = no data stored
                                      bai WaterPressure = no data stored
                                      bai WaterpressureBranchControlOff = no data stored
                                      bai WaterpressureMeasureCounter = no data stored
                                      bai WaterpressureVariantSum = no data stored
                                      bai WP = no data stored
                                      bai WPPostrunTime = no data stored
                                      bai WPPWMPower = no data stored
                                      bai WPPWMPowerDia = no data stored
                                      bai WPSecondStage = no data stored
                                      broadcast datetime = 6.438;17:43:01;30.12.2022
                                      broadcast error = no data stored
                                      broadcast hwcStatus = no data stored
                                      broadcast id = no data stored
                                      broadcast id = no data stored
                                      broadcast load = no data stored
                                      broadcast outsidetemp = 6.438
                                      broadcast signoflife = no data stored
                                      broadcast vdatetime = 17:43:01;30.12.2022
                                      general valuerange = no data stored
                                      hc BoilerCircuitDisabled = no data stored
                                      hc BoilerMaxPreShutdown = no data stored
                                      hc CleaningLady = no data stored
                                      hc currenterror = no data stored
                                      hc DateTime = valid;17:43:16;30.12.2022;6.438
                                      hc EnergyDemandNotReachedDelay = no data stored
                                      hc EnergyDemandPercentage = no data stored
                                      hc errorhistory = no data stored
                                      hc FlowTempDesired = no data stored
                                      hc FlowTempMax = no data stored
                                      hc FlowTempMin = no data stored
                                      hc FrostProtectDelay = no data stored
                                      hc Hc1PumpPort = no data stored
                                      hc HcFlowIncrease = no data stored
                                      hc HcMaxPreHeating = no data stored
                                      hc HeatingCurve = no data stored
                                      hc HydraulicScheme = no data stored
                                      hc IsInHoliday = no data stored
                                      hc IsInParty = no data stored
                                      hc IsInStorageFilling = no data stored
                                      hc OperatingMode = no data stored
                                      hc OtShutdownLimit = no data stored
                                      hc OutsideTemp = no data stored
                                      hc OutsideTempCorrection = no data stored
                                      hc SetMode = no data stored
                                      hc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                      hc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                      hc StatOperatingHours = no data stored
                                      hc StatPowerOn = no data stored
                                      hc StatRestarts = no data stored
                                      hc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                      hc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                      hc Status01 = no data stored
                                      hc Status02 = no data stored
                                      hc Status16 = no data stored
                                      hc Status = no data stored
                                      hc StatusCirPump = no data stored
                                      hc StatYearOfInstallation = no data stored
                                      hc SumFlowSensor = 37.50;ok
                                      hc TeleSwitch = no data stored
                                      hc TeleswitchOperatingMode = no data stored
                                      hc TempDesired = no data stored
                                      hc TempDesiredLow = no data stored
                                      hc Timer.Friday = no data stored
                                      hc Timer.Monday = no data stored
                                      hc Timer.Saturday = no data stored
                                      hc Timer.Sunday = no data stored
                                      hc Timer.Thursday = no data stored
                                      hc Timer.Tuesday = no data stored
                                      hc Timer.Wednesday = no data stored
                                      hwc CirPump2 = no data stored
                                      hwc currenterror = no data stored
                                      hwc DateTime = no data stored
                                      hwc errorhistory = no data stored
                                      hwc FlowTempDesired2 = no data stored
                                      hwc HcParallelStorageFillingEnabled2 = no data stored
                                      hwc HwcLaggingTime2 = no data stored
                                      hwc HwcLoadingDelay2 = no data stored
                                      hwc IsInParty = no data stored
                                      hwc LegioPump2 = no data stored
                                      hwc LegioStartTime2 = no data stored
                                      hwc Mode = 65;auto;off;hwc;00;night
                                      hwc NativeHwcCircuitDisabled = no data stored
                                      hwc NormalHwcHysteresis = no data stored
                                      hwc OneTimeCirSwitch = no data stored
                                      hwc OperatingMode2 = no data stored
                                      hwc Params = no data stored
                                      hwc SpreadingHwcLoading = no data stored
                                      hwc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                      hwc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                      hwc StatOperatingHours = no data stored
                                      hwc StatPowerOn = no data stored
                                      hwc StatRestarts = no data stored
                                      hwc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                      hwc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                      hwc Status0a = no data stored
                                      hwc Status16 = no data stored
                                      hwc Status = 0;off;42.25;17
                                      hwc StatYearOfInstallation = no data stored
                                      hwc Storage1Sensor2 = no data stored
                                      hwc TeleSwitch = no data stored
                                      hwc TeleswitchOperatingMode2 = no data stored
                                      hwc TempDesired2 = no data stored
                                      hwc ThreeWayValveLoadingPump12 = no data stored
                                      hwc Timer.Friday = no data stored
                                      hwc Timer.Monday = no data stored
                                      hwc Timer.Saturday = no data stored
                                      hwc Timer.Sunday = no data stored
                                      hwc Timer.Thursday = no data stored
                                      hwc Timer.Tuesday = no data stored
                                      hwc Timer.Wednesday = no data stored
                                      mc CfgHeatSinkType = no data stored
                                      mc CleaningLady = no data stored
                                      mc currenterror = no data stored
                                      mc DateTime = no data stored
                                      mc errorhistory = no data stored
                                      mc FloorPavingDryingDay = no data stored
                                      mc FlowTemp = no data stored
                                      mc FlowTempDesired = no data stored
                                      mc FlowTempMax = no data stored
                                      mc FlowTempMin = no data stored
                                      mc HcMaxPreHeating = no data stored
                                      mc HcPumpIdlePeriod = no data stored
                                      mc HcPumpPort = no data stored
                                      mc HeatingCurve = no data stored
                                      mc IsInHoliday = no data stored
                                      mc IsInParty = no data stored
                                      mc IsInStorageFilling = no data stored
                                      mc MixerDutyCycle = no data stored
                                      mc Mode = 22;auto;0;0;auto;mixer;day
                                      mc OperatingMode = no data stored
                                      mc OtShutdownLimit = no data stored
                                      mc Params = no data stored
                                      mc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                      mc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                      mc StatOperatingHours = no data stored
                                      mc StatPowerOn = no data stored
                                      mc StatRestarts = no data stored
                                      mc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                      mc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                      mc Status0a = no data stored
                                      mc Status16 = no data stored
                                      mc Status = 36;off;33.38;22
                                      mc StatYearOfInstallation = no data stored
                                      mc TeleSwitch = no data stored
                                      mc TeleswitchOperatingMode = no data stored
                                      mc TempDesired = no data stored
                                      mc TempDesiredLow = no data stored
                                      mc Timer.Friday = no data stored
                                      mc Timer.Monday = no data stored
                                      mc Timer.Saturday = no data stored
                                      mc Timer.Sunday = no data stored
                                      mc Timer.Thursday = no data stored
                                      mc Timer.Tuesday = no data stored
                                      mc Timer.Wednesday = no data stored
                                      memory eeprom = no data stored
                                      memory ram = no data stored
                                      sc ColKickGradient = no data stored
                                      sc ColKickPumpTime = no data stored
                                      sc Coll1Sensor = no data stored
                                      sc Coll2Sensor = no data stored
                                      sc CollPumpHRuntime1 = no data stored
                                      sc CollPumpHRuntime2 = no data stored
                                      sc currenterror = no data stored
                                      sc DeltaTOffFlexDtController = no data stored
                                      sc DeltaTOnFlexDtController = no data stored
                                      sc errorhistory = no data stored
                                      sc ExtendedYieldCalculation = no data stored
                                      sc FrostProtectionEnabled = no data stored
                                      sc FrostProtectionLimit = no data stored
                                      sc HasSolCollVolumeSensor = no data stored
                                      sc KolTempMin1 = no data stored
                                      sc KolTempMin2 = no data stored
                                      sc OutputMA = no data stored
                                      sc ScProtectionHysteresis = no data stored
                                      sc SolCollPumpED1 = no data stored
                                      sc SolCollPumpED2 = no data stored
                                      sc SolCollVolumeSensorPowerLastMinut = no data stored
                                      sc SolCollVolumeSensorTicksPer10Lite = no data stored
                                      sc SolDisableDiffTemp1 = no data stored
                                      sc SolDisableDiffTemp2 = no data stored
                                      sc SolEnableDiffTemp1 = no data stored
                                      sc SolEnableDiffTemp2 = no data stored
                                      sc SolEnablePumpPWM = no data stored
                                      sc SolFlowRate = no data stored
                                      sc SolHwcMaxLoadTemp1 = no data stored
                                      sc SolHwcMaxLoadTemp2 = no data stored
                                      sc SolOperatingMode = no data stored
                                      sc SolPriority = no data stored
                                      sc SolProtection = no data stored
                                      sc SolProtectionStartTemp = no data stored
                                      sc SolTeleswitchOperatingMode = no data stored
                                      sc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                      sc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                      sc StatOperatingHours = no data stored
                                      sc StatPowerOn = no data stored
                                      sc StatRestarts = no data stored
                                      sc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                      sc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                      sc StatYearOfInstallation = no data stored
                                      sc Storage1Sensor3 = no data stored
                                      sc Storage2Sensor3 = no data stored
                                      sc Storage3Sensor3 = no data stored
                                      sc Storage4Sensor3 = no data stored
                                      sc SumBackflowSensor = no data stored
                                      sc TeleSwitch = no data stored
                                      sc YieldSensor = no data stored
                                      scan id = no data stored
                                      scan.08  = Vaillant;BAI00;0518;7401
                                      scan.08 id = ;;;;;;
                                      scan.15  = Vaillant;UI   ;0501;6201
                                      scan.15 id = 21;11;44;0020080465;0907;005163;N2
                                      scan.25  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                                      scan.25 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                                      scan.26  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                                      scan.26 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                                      scan.50  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                                      scan.50 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                                      scan.ec  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                                      scan.ec id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                                      ui ActoStorModulDetected = no data stored
                                      ui AscBigModulDetected = no data stored
                                      ui AscSmallModulDetected = no data stored
                                      ui ASCStatus = no data stored
                                      ui BoilerCount = no data stored
                                      ui BoilerDetected = no data stored
                                      ui BoilerHoursB1 = no data stored
                                      ui BoilerHoursB2 = no data stored
                                      ui BoilerHoursB3 = no data stored
                                      ui BoilerHoursB4 = no data stored
                                      ui BoilerHoursB5 = no data stored
                                      ui BoilerHoursB6 = no data stored
                                      ui BoilerHoursB7 = no data stored
                                      ui BoilerHoursB8 = no data stored
                                      ui BoilerSequence = no data stored
                                      ui BoilerSequenceChangeTime = no data stored
                                      ui BoilerSwitchHyster = no data stored
                                      ui BoilerSwitchSteps = no data stored
                                      ui BoilerTempMax = no data stored
                                      ui BoilerTempMin = no data stored
                                      ui BufferFlowThresholdOff = no data stored
                                      ui BufferFlowThresholdOn = no data stored
                                      ui ClockSwitchSummerWinterDone = no data stored
                                      ui ContinuousHeatingLimit = no data stored
                                      ui currenterror = no data stored
                                      ui Date = no data stored
                                      ui Day = no data stored
                                      ui DesiredDegreeB1 = no data stored
                                      ui DesiredDegreeB2 = no data stored
                                      ui DesiredDegreeB3 = no data stored
                                      ui DesiredDegreeB4 = no data stored
                                      ui DesiredDegreeB5 = no data stored
                                      ui DesiredDegreeB6 = no data stored
                                      ui DesiredDegreeB7 = no data stored
                                      ui DesiredDegreeB8 = no data stored
                                      ui DesiredStateB1 = no data stored
                                      ui DesiredStateB2 = no data stored
                                      ui DesiredStateB3 = no data stored
                                      ui DesiredStateB4 = no data stored
                                      ui DesiredStateB5 = no data stored
                                      ui DesiredStateB6 = no data stored
                                      ui DesiredStateB7 = no data stored
                                      ui DesiredStateB8 = no data stored
                                      ui DisplayType = no data stored
                                      ui errorhistory = no data stored
                                      ui FlagsB1 = no data stored
                                      ui FlagsB2 = no data stored
                                      ui FlagsB3 = no data stored
                                      ui FlagsB4 = no data stored
                                      ui FlagsB5 = no data stored
                                      ui FlagsB6 = no data stored
                                      ui FlagsB7 = no data stored
                                      ui FlagsB8 = no data stored
                                      ui FlowTemp = no data stored
                                      ui FlowTempDesired = no data stored
                                      ui FlowTempDesiredAscHc = no data stored
                                      ui FlowTempDesiredAscHwc = no data stored
                                      ui FlowTempDesiredB1 = no data stored
                                      ui FlowTempDesiredB2 = no data stored
                                      ui FlowTempDesiredB3 = no data stored
                                      ui FlowTempDesiredB4 = no data stored
                                      ui FlowTempDesiredB5 = no data stored
                                      ui FlowTempDesiredB6 = no data stored
                                      ui FlowTempDesiredB7 = no data stored
                                      ui FlowTempDesiredB8 = no data stored
                                      ui FrostOverRideTime = no data stored
                                      ui HcForceMode = no data stored
                                      ui HcName10 = no data stored
                                      ui HcName11 = no data stored
                                      ui HcName12 = no data stored
                                      ui HcName13 = no data stored
                                      ui HcName14 = no data stored
                                      ui HcName15 = no data stored
                                      ui HcName1 = no data stored
                                      ui HcName2 = no data stored
                                      ui HcName3 = no data stored
                                      ui HcName4 = no data stored
                                      ui HcName5 = no data stored
                                      ui HcName6 = no data stored
                                      ui HcName7 = no data stored
                                      ui HcName8 = no data stored
                                      ui HcName9 = no data stored
                                      ui HcPumpB1 = no data stored
                                      ui HcPumpB2 = no data stored
                                      ui HcPumpB3 = no data stored
                                      ui HcPumpB4 = no data stored
                                      ui HcPumpB5 = no data stored
                                      ui HcPumpB6 = no data stored
                                      ui HcPumpB7 = no data stored
                                      ui HcPumpB8 = no data stored
                                      ui HcRequestAsc = no data stored
                                      ui HolidayPeriod = no data stored
                                      ui HwcRequestAsc = no data stored
                                      ui HydraulicMap = no data stored
                                      ui InstallationCompleted = no data stored
                                      ui KeyCodeforConfigMenu = no data stored
                                      ui LcdContrastPwmValue = no data stored
                                      ui LoadingPumpB1 = no data stored
                                      ui LoadingPumpB2 = no data stored
                                      ui LoadingPumpB3 = no data stored
                                      ui LoadingPumpB4 = no data stored
                                      ui LoadingPumpB5 = no data stored
                                      ui LoadingPumpB6 = no data stored
                                      ui LoadingPumpB7 = no data stored
                                      ui LoadingPumpB8 = no data stored
                                      ui MixerDetected = no data stored
                                      ui OffsetFlowTempDesiredBufToBoiler = no data stored
                                      ui OutsideTemp = no data stored
                                      ui OutsideTempOffset = no data stored
                                      ui PhoneNumberPart1 = no data stored
                                      ui PhoneNumberPart2 = no data stored
                                      ui PreShutDownTime = no data stored
                                      ui RemoteDetected = no data stored
                                      ui RoomTemp = no data stored
                                      ui RoomTempHoliday = no data stored
                                      ui RoomTempOffset = no data stored
                                      ui RoomTempOffsetSelfWarming = no data stored
                                      ui ScanPrevention = no data stored
                                      ui SeparationShift = no data stored
                                      ui SequenceOfBoiler = no data stored
                                      ui ServicePeriod = no data stored
                                      ui SolLoadingDelayHc = no data stored
                                      ui SolLoadingDelayHwc = no data stored
                                      ui SourceType = no data stored
                                      ui StartPowerVantage = no data stored
                                      ui StateEM = no data stored
                                      ui StorageSensorBottom = no data stored
                                      ui StorageSensorMiddle = no data stored
                                      ui StorageSensorTop = no data stored
                                      ui SummerWinterTimeAdjust = no data stored
                                      ui SystemDemand1 = no data stored
                                      ui SystemModeStream1 = no data stored
                                      ui SystemModeStream2 = no data stored
                                      ui SystemModeStream3 = no data stored
                                      ui SystemTempGradient = no data stored
                                      ui TempFailDetectTime = no data stored
                                      ui TempIncrease = no data stored
                                      ui Time = no data stored
                                      ui TurnOffDelay = no data stored
                                      ui TurnOnDelay = no data stored
                                      ui WaterstationModulDetected = no data stored
                                      ui YieldLastYear = no data stored
                                      ui YieldThisYear = 21;73;206;241;261;311;247;343;176;129;35;13
                                      
                                      

                                      also fast keine Daten, außer einige Arraydaten ohne rechte Beschriftung. Genau die Daten sehe ich dann auch im iobroker. Was läuft falsch? (ggf. die sind die Configdaten nicht gut?)

                                      5118fa26-ebea-4697-9eb9-3593e2e9e9cd-image.png

                                      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M mwolle

                                        @mwolle ich beantworte das mal selber ;), ja der ebus-Koppler an den Router hängen, mit der dann vergebenen IP (rausfinden über nmap z.B.) und Port in der Config eintragen. Danach erkennt er das Gerät und die passenden Configdateien werden geladen. Aber nun bekomme ich eigentlich kaum Werte:

                                        ebusctl i
                                        version: ebusd 22.4.v22.4-57-g5d3c6f09
                                        device: tcp:192.168.X.X:5000
                                        access: *
                                        signal: acquired
                                        symbol rate: 22
                                        max symbol rate: 160
                                        min arbitration micros: 3
                                        max arbitration micros: 91
                                        min symbol latency: 5
                                        max symbol latency: 14
                                        reconnects: 0
                                        masters: 3
                                        messages: 718
                                        conditional: 9
                                        poll: 1
                                        update: 12
                                        address 03: master #11
                                        address 04: slave #25, ebusd
                                        address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006101.inc" ([PROD='']), "vaillant/08.bai.csv"
                                        address 10: master #2
                                        address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0501;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                                        address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                                        address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                                        address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                                        address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
                                        address ff: master #25, ebusd
                                        
                                        

                                        Ergebnis ist aber:

                                        ebusctl f
                                        bai AATemp = no data stored
                                        bai AccessoriesOne = no data stored
                                        bai AccessoriesTwo = no data stored
                                        bai ACRoomthermostat = no data stored
                                        bai AircontrolOk = no data stored
                                        bai AITemp = no data stored
                                        bai AntiCondensValue = no data stored
                                        bai averageIgnitiontime = no data stored
                                        bai BlockTimeHcMax = no data stored
                                        bai BoilerType2 = no data stored
                                        bai BoilerType = no data stored
                                        bai ChangesDSN = no data stored
                                        bai CirPump = no data stored
                                        bai CounterStartattempts1 = no data stored
                                        bai CounterStartattempts2 = no data stored
                                        bai CounterStartAttempts3 = no data stored
                                        bai currenterror = no data stored
                                        bai DateTime = no data stored
                                        bai dcfState = no data stored
                                        bai DCFTimeDate = no data stored
                                        bai DCRoomthermostat = no data stored
                                        bai DeactivationsIFC = no data stored
                                        bai DeactivationsTemplimiter = no data stored
                                        bai DeltaFlowReturnMax = no data stored
                                        bai DisplayMode = no data stored
                                        bai DSN = no data stored
                                        bai DSNOffset = no data stored
                                        bai DSNStart = no data stored
                                        bai EBusHeatcontrol = no data stored
                                        bai EbusSourceOn = no data stored
                                        bai EbusVoltage = no data stored
                                        bai errorhistory = no data stored
                                        bai ExhaustCurve = no data stored
                                        bai exhaustWayBlockCounter = no data stored
                                        bai expertlevel_ReturnTemp = no data stored
                                        bai ExternalFaultmessage = no data stored
                                        bai externalFlowTempDesired = no data stored
                                        bai externalHwcSwitch = no data stored
                                        bai ExternGasvalve = no data stored
                                        bai ExtFlowTempDesiredMin = no data stored
                                        bai extWP = no data stored
                                        bai FanHours = no data stored
                                        bai FanMaxSpeedOperation = no data stored
                                        bai FanMinSpeedOperation = no data stored
                                        bai FanPWMSum = no data stored
                                        bai FanPWMTest = no data stored
                                        bai FanSpeed = no data stored
                                        bai FanStarts = no data stored
                                        bai Flame = no data stored
                                        bai FlameSensingASIC = no data stored
                                        bai FloorHeatingContact = no data stored
                                        bai FlowsetHcMax = no data stored
                                        bai FlowsetHwcMax = no data stored
                                        bai FlowSetPotmeter = no data stored
                                        bai FlowTemp = no data stored
                                        bai FlowTempDesired = no data stored
                                        bai Fluegasvalve = no data stored
                                        bai Gasvalve3UC = no data stored
                                        bai Gasvalve = no data stored
                                        bai GasvalveASICFeedback = no data stored
                                        bai GasvalveUC = no data stored
                                        bai GasvalveUCFeedback = no data stored
                                        bai GVStepOffsetMax = no data stored
                                        bai GVStepOffsetMin = no data stored
                                        bai HcHours = no data stored
                                        bai HcPumpMode = no data stored
                                        bai HcPumpStarts = no data stored
                                        bai HcStarts = no data stored
                                        bai HcUnderHundredStarts = no data stored
                                        bai HeatingSwitch = no data stored
                                        bai HoursTillService = no data stored
                                        bai HwcDemand = no data stored
                                        bai HwcHours = no data stored
                                        bai HwcImpellorSwitch = no data stored
                                        bai HwcPostrunTime = no data stored
                                        bai HwcSetPotmeter = no data stored
                                        bai HwcStarts = no data stored
                                        bai HwcSwitch = no data stored
                                        bai HwcTemp = no data stored
                                        bai HwcTempDesired = no data stored
                                        bai HwcTempMax = no data stored
                                        bai HwcTypes = no data stored
                                        bai HwcUnderHundredStarts = no data stored
                                        bai HwcWaterflow = no data stored
                                        bai HwcWaterflowMax = no data stored
                                        bai Ignitor = no data stored
                                        bai IonisationVoltageLevel = no data stored
                                        bai maintenancedata_HwcTempMax = no data stored
                                        bai maxIgnitiontime = no data stored
                                        bai minIgnitiontime = no data stored
                                        bai ModulationTempDesired = no data stored
                                        bai OutdoorstempSensor = no data stored
                                        bai OverflowCounter = no data stored
                                        bai ParamToken = no data stored
                                        bai PartloadHcKW = no data stored
                                        bai PartloadHwcKW = no data stored
                                        bai PartnumberBox = no data stored
                                        bai PositionValveSet = no data stored
                                        bai PowerValue = no data stored
                                        bai PrAPSCounter = no data stored
                                        bai PrAPSSum = no data stored
                                        bai PredCombustionDecrementTime = no data stored
                                        bai PredCombustionPredCounter = no data stored
                                        bai PredCombustionSwitchingPoint = no data stored
                                        bai PredFanPWMDevThreshold = no data stored
                                        bai PredFanPWMPredCounter = no data stored
                                        bai PredFanPWMRefPWMcounter = no data stored
                                        bai PredFanPWMRefPWMsum = no data stored
                                        bai PredFanPWMSwitchingPoint = no data stored
                                        bai PredIgnitionPredCounter = no data stored
                                        bai PredIgnitionSwitchingPoint = no data stored
                                        bai PredSourcePressureDevThreshold = no data stored
                                        bai PredSourcePressurePredCounter = no data stored
                                        bai PredSourcePressureSwitchingPoint = no data stored
                                        bai PredWaterflowDevThreshold = no data stored
                                        bai PredWaterflowSwitchingPoint = no data stored
                                        bai PredWaterpressureMaxPressure = no data stored
                                        bai PredWaterpressureMinPressure = no data stored
                                        bai PredWaterpressureSwitchingPoint = no data stored
                                        bai PrEnergyCountHc1 = no data stored
                                        bai PrEnergyCountHc2 = no data stored
                                        bai PrEnergyCountHc3 = no data stored
                                        bai PrEnergyCountHwc1 = no data stored
                                        bai PrEnergyCountHwc2 = no data stored
                                        bai PrEnergyCountHwc3 = no data stored
                                        bai PrEnergySumHc1 = no data stored
                                        bai PrEnergySumHc2 = no data stored
                                        bai PrEnergySumHc3 = no data stored
                                        bai PrEnergySumHwc1 = no data stored
                                        bai PrEnergySumHwc2 = no data stored
                                        bai PrEnergySumHwc3 = no data stored
                                        bai PumpHours = no data stored
                                        bai PumpHwcFlowNumber = no data stored
                                        bai PumpHwcFlowSum = no data stored
                                        bai ReduceModulationBlocktime = no data stored
                                        bai RemainingBoilerblocktime = no data stored
                                        bai ReturnRegulation = no data stored
                                        bai ReturnTemp = no data stored
                                        bai ReturnTempMax = no data stored
                                        bai SecondPumpMode = no data stored
                                        bai SerialNumber = no data stored
                                        bai SetFactoryValues = no data stored
                                        bai SetMode = auto;43.0;-;-;0;0;0;0;0;0
                                        bai SHEMaxDeltaHwcFlow = no data stored
                                        bai SHEMaxFlowTemp = no data stored
                                        bai SolPostHeat = no data stored
                                        bai SpecialAdj = no data stored
                                        bai Statenumber = no data stored
                                        bai Status01 = 36.0;35.0;-;-;-;off
                                        bai Status02 = no data stored
                                        bai Status16 = no data stored
                                        bai Status = no data stored
                                        bai StatusCirPump = no data stored
                                        bai Storageloadpump = no data stored
                                        bai StorageLoadPumpHours = no data stored
                                        bai StorageloadPumpStarts = no data stored
                                        bai StorageLoadTimeMax = no data stored
                                        bai StoragereleaseClock = no data stored
                                        bai StorageTemp = no data stored
                                        bai StorageTempDesired = no data stored
                                        bai StorageTempMax = no data stored
                                        bai TargetFanSpeed = no data stored
                                        bai TargetFanSpeedOutput = no data stored
                                        bai TempDiffBlock = no data stored
                                        bai TempDiffFailure = no data stored
                                        bai TempGradientFailure = no data stored
                                        bai Templimiter = no data stored
                                        bai TemplimiterWithNTC = no data stored
                                        bai TempMaxDiffExtTFT = no data stored
                                        bai TimerInputHc = no data stored
                                        bai ValveMode = no data stored
                                        bai ValveStarts = no data stored
                                        bai VolatileLockout = no data stored
                                        bai WarmstartDemand = no data stored
                                        bai WarmstartOffset = no data stored
                                        bai WaterHcFlowMax = no data stored
                                        bai WaterPressure = no data stored
                                        bai WaterpressureBranchControlOff = no data stored
                                        bai WaterpressureMeasureCounter = no data stored
                                        bai WaterpressureVariantSum = no data stored
                                        bai WP = no data stored
                                        bai WPPostrunTime = no data stored
                                        bai WPPWMPower = no data stored
                                        bai WPPWMPowerDia = no data stored
                                        bai WPSecondStage = no data stored
                                        broadcast datetime = 6.438;17:43:01;30.12.2022
                                        broadcast error = no data stored
                                        broadcast hwcStatus = no data stored
                                        broadcast id = no data stored
                                        broadcast id = no data stored
                                        broadcast load = no data stored
                                        broadcast outsidetemp = 6.438
                                        broadcast signoflife = no data stored
                                        broadcast vdatetime = 17:43:01;30.12.2022
                                        general valuerange = no data stored
                                        hc BoilerCircuitDisabled = no data stored
                                        hc BoilerMaxPreShutdown = no data stored
                                        hc CleaningLady = no data stored
                                        hc currenterror = no data stored
                                        hc DateTime = valid;17:43:16;30.12.2022;6.438
                                        hc EnergyDemandNotReachedDelay = no data stored
                                        hc EnergyDemandPercentage = no data stored
                                        hc errorhistory = no data stored
                                        hc FlowTempDesired = no data stored
                                        hc FlowTempMax = no data stored
                                        hc FlowTempMin = no data stored
                                        hc FrostProtectDelay = no data stored
                                        hc Hc1PumpPort = no data stored
                                        hc HcFlowIncrease = no data stored
                                        hc HcMaxPreHeating = no data stored
                                        hc HeatingCurve = no data stored
                                        hc HydraulicScheme = no data stored
                                        hc IsInHoliday = no data stored
                                        hc IsInParty = no data stored
                                        hc IsInStorageFilling = no data stored
                                        hc OperatingMode = no data stored
                                        hc OtShutdownLimit = no data stored
                                        hc OutsideTemp = no data stored
                                        hc OutsideTempCorrection = no data stored
                                        hc SetMode = no data stored
                                        hc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                        hc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                        hc StatOperatingHours = no data stored
                                        hc StatPowerOn = no data stored
                                        hc StatRestarts = no data stored
                                        hc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                        hc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                        hc Status01 = no data stored
                                        hc Status02 = no data stored
                                        hc Status16 = no data stored
                                        hc Status = no data stored
                                        hc StatusCirPump = no data stored
                                        hc StatYearOfInstallation = no data stored
                                        hc SumFlowSensor = 37.50;ok
                                        hc TeleSwitch = no data stored
                                        hc TeleswitchOperatingMode = no data stored
                                        hc TempDesired = no data stored
                                        hc TempDesiredLow = no data stored
                                        hc Timer.Friday = no data stored
                                        hc Timer.Monday = no data stored
                                        hc Timer.Saturday = no data stored
                                        hc Timer.Sunday = no data stored
                                        hc Timer.Thursday = no data stored
                                        hc Timer.Tuesday = no data stored
                                        hc Timer.Wednesday = no data stored
                                        hwc CirPump2 = no data stored
                                        hwc currenterror = no data stored
                                        hwc DateTime = no data stored
                                        hwc errorhistory = no data stored
                                        hwc FlowTempDesired2 = no data stored
                                        hwc HcParallelStorageFillingEnabled2 = no data stored
                                        hwc HwcLaggingTime2 = no data stored
                                        hwc HwcLoadingDelay2 = no data stored
                                        hwc IsInParty = no data stored
                                        hwc LegioPump2 = no data stored
                                        hwc LegioStartTime2 = no data stored
                                        hwc Mode = 65;auto;off;hwc;00;night
                                        hwc NativeHwcCircuitDisabled = no data stored
                                        hwc NormalHwcHysteresis = no data stored
                                        hwc OneTimeCirSwitch = no data stored
                                        hwc OperatingMode2 = no data stored
                                        hwc Params = no data stored
                                        hwc SpreadingHwcLoading = no data stored
                                        hwc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                        hwc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                        hwc StatOperatingHours = no data stored
                                        hwc StatPowerOn = no data stored
                                        hwc StatRestarts = no data stored
                                        hwc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                        hwc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                        hwc Status0a = no data stored
                                        hwc Status16 = no data stored
                                        hwc Status = 0;off;42.25;17
                                        hwc StatYearOfInstallation = no data stored
                                        hwc Storage1Sensor2 = no data stored
                                        hwc TeleSwitch = no data stored
                                        hwc TeleswitchOperatingMode2 = no data stored
                                        hwc TempDesired2 = no data stored
                                        hwc ThreeWayValveLoadingPump12 = no data stored
                                        hwc Timer.Friday = no data stored
                                        hwc Timer.Monday = no data stored
                                        hwc Timer.Saturday = no data stored
                                        hwc Timer.Sunday = no data stored
                                        hwc Timer.Thursday = no data stored
                                        hwc Timer.Tuesday = no data stored
                                        hwc Timer.Wednesday = no data stored
                                        mc CfgHeatSinkType = no data stored
                                        mc CleaningLady = no data stored
                                        mc currenterror = no data stored
                                        mc DateTime = no data stored
                                        mc errorhistory = no data stored
                                        mc FloorPavingDryingDay = no data stored
                                        mc FlowTemp = no data stored
                                        mc FlowTempDesired = no data stored
                                        mc FlowTempMax = no data stored
                                        mc FlowTempMin = no data stored
                                        mc HcMaxPreHeating = no data stored
                                        mc HcPumpIdlePeriod = no data stored
                                        mc HcPumpPort = no data stored
                                        mc HeatingCurve = no data stored
                                        mc IsInHoliday = no data stored
                                        mc IsInParty = no data stored
                                        mc IsInStorageFilling = no data stored
                                        mc MixerDutyCycle = no data stored
                                        mc Mode = 22;auto;0;0;auto;mixer;day
                                        mc OperatingMode = no data stored
                                        mc OtShutdownLimit = no data stored
                                        mc Params = no data stored
                                        mc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                        mc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                        mc StatOperatingHours = no data stored
                                        mc StatPowerOn = no data stored
                                        mc StatRestarts = no data stored
                                        mc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                        mc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                        mc Status0a = no data stored
                                        mc Status16 = no data stored
                                        mc Status = 36;off;33.38;22
                                        mc StatYearOfInstallation = no data stored
                                        mc TeleSwitch = no data stored
                                        mc TeleswitchOperatingMode = no data stored
                                        mc TempDesired = no data stored
                                        mc TempDesiredLow = no data stored
                                        mc Timer.Friday = no data stored
                                        mc Timer.Monday = no data stored
                                        mc Timer.Saturday = no data stored
                                        mc Timer.Sunday = no data stored
                                        mc Timer.Thursday = no data stored
                                        mc Timer.Tuesday = no data stored
                                        mc Timer.Wednesday = no data stored
                                        memory eeprom = no data stored
                                        memory ram = no data stored
                                        sc ColKickGradient = no data stored
                                        sc ColKickPumpTime = no data stored
                                        sc Coll1Sensor = no data stored
                                        sc Coll2Sensor = no data stored
                                        sc CollPumpHRuntime1 = no data stored
                                        sc CollPumpHRuntime2 = no data stored
                                        sc currenterror = no data stored
                                        sc DeltaTOffFlexDtController = no data stored
                                        sc DeltaTOnFlexDtController = no data stored
                                        sc errorhistory = no data stored
                                        sc ExtendedYieldCalculation = no data stored
                                        sc FrostProtectionEnabled = no data stored
                                        sc FrostProtectionLimit = no data stored
                                        sc HasSolCollVolumeSensor = no data stored
                                        sc KolTempMin1 = no data stored
                                        sc KolTempMin2 = no data stored
                                        sc OutputMA = no data stored
                                        sc ScProtectionHysteresis = no data stored
                                        sc SolCollPumpED1 = no data stored
                                        sc SolCollPumpED2 = no data stored
                                        sc SolCollVolumeSensorPowerLastMinut = no data stored
                                        sc SolCollVolumeSensorTicksPer10Lite = no data stored
                                        sc SolDisableDiffTemp1 = no data stored
                                        sc SolDisableDiffTemp2 = no data stored
                                        sc SolEnableDiffTemp1 = no data stored
                                        sc SolEnableDiffTemp2 = no data stored
                                        sc SolEnablePumpPWM = no data stored
                                        sc SolFlowRate = no data stored
                                        sc SolHwcMaxLoadTemp1 = no data stored
                                        sc SolHwcMaxLoadTemp2 = no data stored
                                        sc SolOperatingMode = no data stored
                                        sc SolPriority = no data stored
                                        sc SolProtection = no data stored
                                        sc SolProtectionStartTemp = no data stored
                                        sc SolTeleswitchOperatingMode = no data stored
                                        sc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                        sc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                        sc StatOperatingHours = no data stored
                                        sc StatPowerOn = no data stored
                                        sc StatRestarts = no data stored
                                        sc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                        sc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                        sc StatYearOfInstallation = no data stored
                                        sc Storage1Sensor3 = no data stored
                                        sc Storage2Sensor3 = no data stored
                                        sc Storage3Sensor3 = no data stored
                                        sc Storage4Sensor3 = no data stored
                                        sc SumBackflowSensor = no data stored
                                        sc TeleSwitch = no data stored
                                        sc YieldSensor = no data stored
                                        scan id = no data stored
                                        scan.08  = Vaillant;BAI00;0518;7401
                                        scan.08 id = ;;;;;;
                                        scan.15  = Vaillant;UI   ;0501;6201
                                        scan.15 id = 21;11;44;0020080465;0907;005163;N2
                                        scan.25  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                                        scan.25 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                                        scan.26  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                                        scan.26 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                                        scan.50  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                                        scan.50 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                                        scan.ec  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                                        scan.ec id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                                        ui ActoStorModulDetected = no data stored
                                        ui AscBigModulDetected = no data stored
                                        ui AscSmallModulDetected = no data stored
                                        ui ASCStatus = no data stored
                                        ui BoilerCount = no data stored
                                        ui BoilerDetected = no data stored
                                        ui BoilerHoursB1 = no data stored
                                        ui BoilerHoursB2 = no data stored
                                        ui BoilerHoursB3 = no data stored
                                        ui BoilerHoursB4 = no data stored
                                        ui BoilerHoursB5 = no data stored
                                        ui BoilerHoursB6 = no data stored
                                        ui BoilerHoursB7 = no data stored
                                        ui BoilerHoursB8 = no data stored
                                        ui BoilerSequence = no data stored
                                        ui BoilerSequenceChangeTime = no data stored
                                        ui BoilerSwitchHyster = no data stored
                                        ui BoilerSwitchSteps = no data stored
                                        ui BoilerTempMax = no data stored
                                        ui BoilerTempMin = no data stored
                                        ui BufferFlowThresholdOff = no data stored
                                        ui BufferFlowThresholdOn = no data stored
                                        ui ClockSwitchSummerWinterDone = no data stored
                                        ui ContinuousHeatingLimit = no data stored
                                        ui currenterror = no data stored
                                        ui Date = no data stored
                                        ui Day = no data stored
                                        ui DesiredDegreeB1 = no data stored
                                        ui DesiredDegreeB2 = no data stored
                                        ui DesiredDegreeB3 = no data stored
                                        ui DesiredDegreeB4 = no data stored
                                        ui DesiredDegreeB5 = no data stored
                                        ui DesiredDegreeB6 = no data stored
                                        ui DesiredDegreeB7 = no data stored
                                        ui DesiredDegreeB8 = no data stored
                                        ui DesiredStateB1 = no data stored
                                        ui DesiredStateB2 = no data stored
                                        ui DesiredStateB3 = no data stored
                                        ui DesiredStateB4 = no data stored
                                        ui DesiredStateB5 = no data stored
                                        ui DesiredStateB6 = no data stored
                                        ui DesiredStateB7 = no data stored
                                        ui DesiredStateB8 = no data stored
                                        ui DisplayType = no data stored
                                        ui errorhistory = no data stored
                                        ui FlagsB1 = no data stored
                                        ui FlagsB2 = no data stored
                                        ui FlagsB3 = no data stored
                                        ui FlagsB4 = no data stored
                                        ui FlagsB5 = no data stored
                                        ui FlagsB6 = no data stored
                                        ui FlagsB7 = no data stored
                                        ui FlagsB8 = no data stored
                                        ui FlowTemp = no data stored
                                        ui FlowTempDesired = no data stored
                                        ui FlowTempDesiredAscHc = no data stored
                                        ui FlowTempDesiredAscHwc = no data stored
                                        ui FlowTempDesiredB1 = no data stored
                                        ui FlowTempDesiredB2 = no data stored
                                        ui FlowTempDesiredB3 = no data stored
                                        ui FlowTempDesiredB4 = no data stored
                                        ui FlowTempDesiredB5 = no data stored
                                        ui FlowTempDesiredB6 = no data stored
                                        ui FlowTempDesiredB7 = no data stored
                                        ui FlowTempDesiredB8 = no data stored
                                        ui FrostOverRideTime = no data stored
                                        ui HcForceMode = no data stored
                                        ui HcName10 = no data stored
                                        ui HcName11 = no data stored
                                        ui HcName12 = no data stored
                                        ui HcName13 = no data stored
                                        ui HcName14 = no data stored
                                        ui HcName15 = no data stored
                                        ui HcName1 = no data stored
                                        ui HcName2 = no data stored
                                        ui HcName3 = no data stored
                                        ui HcName4 = no data stored
                                        ui HcName5 = no data stored
                                        ui HcName6 = no data stored
                                        ui HcName7 = no data stored
                                        ui HcName8 = no data stored
                                        ui HcName9 = no data stored
                                        ui HcPumpB1 = no data stored
                                        ui HcPumpB2 = no data stored
                                        ui HcPumpB3 = no data stored
                                        ui HcPumpB4 = no data stored
                                        ui HcPumpB5 = no data stored
                                        ui HcPumpB6 = no data stored
                                        ui HcPumpB7 = no data stored
                                        ui HcPumpB8 = no data stored
                                        ui HcRequestAsc = no data stored
                                        ui HolidayPeriod = no data stored
                                        ui HwcRequestAsc = no data stored
                                        ui HydraulicMap = no data stored
                                        ui InstallationCompleted = no data stored
                                        ui KeyCodeforConfigMenu = no data stored
                                        ui LcdContrastPwmValue = no data stored
                                        ui LoadingPumpB1 = no data stored
                                        ui LoadingPumpB2 = no data stored
                                        ui LoadingPumpB3 = no data stored
                                        ui LoadingPumpB4 = no data stored
                                        ui LoadingPumpB5 = no data stored
                                        ui LoadingPumpB6 = no data stored
                                        ui LoadingPumpB7 = no data stored
                                        ui LoadingPumpB8 = no data stored
                                        ui MixerDetected = no data stored
                                        ui OffsetFlowTempDesiredBufToBoiler = no data stored
                                        ui OutsideTemp = no data stored
                                        ui OutsideTempOffset = no data stored
                                        ui PhoneNumberPart1 = no data stored
                                        ui PhoneNumberPart2 = no data stored
                                        ui PreShutDownTime = no data stored
                                        ui RemoteDetected = no data stored
                                        ui RoomTemp = no data stored
                                        ui RoomTempHoliday = no data stored
                                        ui RoomTempOffset = no data stored
                                        ui RoomTempOffsetSelfWarming = no data stored
                                        ui ScanPrevention = no data stored
                                        ui SeparationShift = no data stored
                                        ui SequenceOfBoiler = no data stored
                                        ui ServicePeriod = no data stored
                                        ui SolLoadingDelayHc = no data stored
                                        ui SolLoadingDelayHwc = no data stored
                                        ui SourceType = no data stored
                                        ui StartPowerVantage = no data stored
                                        ui StateEM = no data stored
                                        ui StorageSensorBottom = no data stored
                                        ui StorageSensorMiddle = no data stored
                                        ui StorageSensorTop = no data stored
                                        ui SummerWinterTimeAdjust = no data stored
                                        ui SystemDemand1 = no data stored
                                        ui SystemModeStream1 = no data stored
                                        ui SystemModeStream2 = no data stored
                                        ui SystemModeStream3 = no data stored
                                        ui SystemTempGradient = no data stored
                                        ui TempFailDetectTime = no data stored
                                        ui TempIncrease = no data stored
                                        ui Time = no data stored
                                        ui TurnOffDelay = no data stored
                                        ui TurnOnDelay = no data stored
                                        ui WaterstationModulDetected = no data stored
                                        ui YieldLastYear = no data stored
                                        ui YieldThisYear = 21;73;206;241;261;311;247;343;176;129;35;13
                                        
                                        

                                        also fast keine Daten, außer einige Arraydaten ohne rechte Beschriftung. Genau die Daten sehe ich dann auch im iobroker. Was läuft falsch? (ggf. die sind die Configdaten nicht gut?)

                                        5118fa26-ebea-4697-9eb9-3593e2e9e9cd-image.png

                                        HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #305

                                        @mwolle sieht für mich absolut top aus.

                                        Die config bringt dir die Datenpunkte. Bei denen, wo du einen Wert hat, wird dein Gerät die Daten von alleine senden. Alle anderen musst du abfragen

                                        Blog: indibit.de

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HiltexH Hiltex

                                          @mwolle sieht für mich absolut top aus.

                                          Die config bringt dir die Datenpunkte. Bei denen, wo du einen Wert hat, wird dein Gerät die Daten von alleine senden. Alle anderen musst du abfragen

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          mwolle
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #306

                                          @hiltex ja jetzt so langsam, ich habe das hier eingetragen, und dann dauert das etwas, bis er was im Baum auch anzeigt:
                                          203bd6af-6dae-4e8b-9666-092dfae1840c-image.png
                                          Kennt jemand den Parameter für Leistung, ich habe nur ModulationTempDesired gefunden, scheint aber eine Temperatur zu sein.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          660

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe