    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D
      DaniB @Cino last edited by

      @cino die Config ist doch bereits auf Web gestellt worden. Wenn nichts angegeben wurde dann holt er sie doch aus dem Web. Und eine zieht er ja korrekt.

      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        Cino @DaniB last edited by

        @danib

        So sieht eine Config mit Web aus

        EBUSD_OPTS="--configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=30000 --receivetimeout=80000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
        
        
        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          DaniB @Cino last edited by

          @cino es bleibt eben bei der gleichen Ausgabe. Er findet nur eine Config. Auch mit der Config aus dem Netz.

          Hab auch die Latency auf 100000 hoch gestellt. Leider der höchste Wert.

          Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hiltex
            Hiltex @DaniB last edited by

            @danib Ich nutze den Esera ebus Koppler schon seit einigen Jahren und bei mir ist das so:

            Läuft alles und ich schalte die Theme aus und wieder ein, dann kommt nichts mehr. Starte ich den Raspberry mit ebusd neu, wird keine einzige CSV gefunden.

            Folgendes Vorgehen funktioniert jedoch immer:
            Therme aus, ebusd stoppen, Koppler stromlos.
            Therme an, kurz warten, Koppler an, kurz warten, ebusd starten, etwas länger warten, ebusd stoppen, kurz warten, ebusd starten, etwas länger warten, läuft.

            Wenn die Therme nicht aus war und nur das Raspi neugestartet wurde, reicht es ebusd einmal neuzustarten. Manchmal zweimal.

            Ist ein wenig umständlich, aber läuft dann über Monate einwandfrei.

            Wenn alle Stricke reißen hilft der Support von Esera auch gerne. Der ist echt super freundlich, kompetent und nimmst sich wirklich Zeit dafür.

            Vielleicht hilft dir das ja weiter.

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              DaniB @Hiltex last edited by

              @hiltex
              Dann hab ich jetzt was zu tun.
              Kurze Frage noch,

              1. Was bedeutet bei dir "kurz warten" und "etwas länger warten"? 😂
              2. Nutzt du den ETH oder USB Koppler?
              Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Hiltex
                Hiltex @DaniB last edited by

                @danib ich habe die Ethernet-Variante.
                Kurz heißt 10-20 Sekunden
                Lang heißt 60 Sekunden

                Das ist auch nur gefühlt, hab’s nie nachgemessen

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack last edited by

                  Hallo Leute!
                  Da seit ein paar Tagen meine Vaillant App keinen Tagesverbrauch mehr liefert, versuche ich den Verbrauch direkt vom ebus zu lesen.

                  In meinem Fall ist das
                  -) PrEnergySumHc // Strom Heizung
                  -) PrEnergySumHwc // Strom WW

                  Für den Umweltertrag sehe ich aber nur die Summe aus Heizung und WW, nämlich YieldTotal. Gibts das nicht gesplittet wie beim Stromverbrauch? Wäre für die Berechnung der AZ nicht unwesentlich 🙂

                  Hat jemand eine Idee, was "EnergyHc" sein soll? Ich kann den gelesenen Wert nicht zuordnen.

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    Dan.Master @MassiveAttack last edited by

                    @massiveattack
                    Das mit der hängenden Vaillant App habe ich alle 3-4 Monate mal. Da hilft ein neustart des VR921 (Internetadpater) man sieht es auch im IOBroker Adapter zu Vaillant "Cloud" .
                    Ist der Wert "EnergyHc" die gerade erzeugte Wärmeenegie in kW. Vergleichbar mit dem Wert an der WP?.

                    Gruß
                    DerDani

                    MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MassiveAttack
                      MassiveAttack @Dan.Master last edited by

                      @dan-master

                      den neustart habe ich mehrfach versucht. schön langsam kommen die fehlenden werte der letzten tage.
                      trotzdem würde ich lieber direkt über ebus lesen. schafft es jemand, seine AZ direkt zu lesen? bzw. eben den umweltertrag geplittet auszulesen? (WW & Heizung)

                      Nein, EnergyHC ist glaube ich ein kumulierter Wert, der aber für mich keinen Sinn ergibt.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        Elektro-Lars last edited by

                        Bei mir ist der Adapter abgeschmiert. Ich habe den Ebus Adapter3 an einem Pi laufen. Installation hat funktioniert. Aber er findet die Anlage nicht. mit Ebusctl i kommt die Bestätigung, dass der Adapter läuft, aber er findet quasi nur sich selbst.
                        Was muss ich denn tun, damit die Anlage gefunden wird?
                        Meine ebus config-Datei sieht so aus:
                        EBUSD_OPTS="--configpath=http://cfg.ebusd.eu/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=100000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"

                        Ich sitze schon seit Tagen und finde keine Lösung.

                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ?
                          A Former User @Elektro-Lars last edited by A Former User

                          @elektro-lars
                          ebusd 22.2 ?
                          Dann ist die Config nicht nötig.

                          Meine "sudo nano /etc/default/ebusd"
                          EBUSD_OPTS="
                          --scanconfig
                          --port=8890
                          --httpport=8889
                          "
                          Die Ports sind nur angepasst damit der Adapter im ioBroker nicht bei jedem Update neu angepasst werden muss.

                          Leider ist nun z.b. "ebusctl -p 8890 i" nötig, da der befehl die config nicht liest und standart mäßig auf port 8888 arbeitet.

                          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            Elektro-Lars @Guest last edited by

                            @dreistein
                            Danke für deinen Hinweis. Ich habe tatsächlich ebusd 22.2 am laufen.
                            Meine Config habe ich so angepasst, wie von dir vorgeschlagen. Ergebnis:

                            pi@raspberrypi:~ $ ebusctl -p 8890 i
                            version: ebusd 22.2.v22.2-17-g7abcfad
                            update check: revision v22.2 available
                            device: /dev/ttyUSB0
                            signal: acquired
                            symbol rate: 23
                            max symbol rate: 112
                            reconnects: 0
                            masters: 1
                            messages: 11
                            conditional: 0
                            poll: 0
                            update: 4
                            address 31: master #8, ebusd
                            address 36: slave #8, ebusd

                            Er findet einfach die Anlage nicht. Da sie aber schonmal funktioniert hat, ohne das ich etwas an der Hardware geändert habe, schließe ich einen falschen Anschluss aus.
                            Was kann ich denn noch machen?
                            Die Anlage ist eine Vaillant Flexotherm mit VC700/6 am Ebus.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • E
                              Elektro-Lars @Guest last edited by

                              @dreistein
                              Ich nochmal. Ich habe das Problem nun ganz anders gelöst. Ich habe den Adapter auf den GPIO Port vom Raspi gesetzt (zum Glück kann ich löten) und alles entsprechend der Vorgabe auf https://adapter.ebusd.eu/raspberrypi durchgeführt.

                              Nach einem Neustart war die Anlage sofort gescannt und gefunden. Jetzt kann ich mich endlich den Abfrage Werten widmen.

                              Danke nochmals für deine Unterstützung.

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                Trapper @Elektro-Lars last edited by

                                @elektro-lars Hi, Du hast den Esera Koppler aufgelötet? Kannst Du das Ganze mal beschreiben?
                                Danke
                                Klaus

                                E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  Hendrik-HOB last edited by

                                  Hi,
                                  hat es schonmal jemand hinbekommen die Zirkulationsmodi (Aus, Eco, Comfort) an der Frischwasserstation per eBus zu schalten?
                                  Ich plane über die automatische Abwesenheitserkennung die Pumpe An bzw. Aus zu schalten.

                                  Greetz
                                  Hendrik

                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    Kanumouse @Hendrik-HOB last edited by

                                    Hi,
                                    hat schon irgend jemand einen Datetenpunkt für die Leistung der Heizungspumpe in % gefunden (Vaillant aurocompact mit VR470)?

                                    MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MassiveAttack
                                      MassiveAttack @Kanumouse last edited by

                                      @kanumouse
                                      Gibts nicht, siehst du in der App ja auch nicht

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • E
                                        Elektro-Lars @Trapper last edited by

                                        @trapper
                                        nein ich habe den Ebus-Adapter 3.0 über GPIO auf den Raspi gesteckt. Ich musst nur die Steckerleiste auf den Adapter löten
                                        VG

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          mwolle @Elektro-Lars last edited by mwolle

                                          @elektro-lars
                                          ich habe auch noch mal eine Frage zur Config und der LAN Version. Kann die LAN Version direkt an ein Raspi angeschlossen werden, oder benötigt man den "Umweg" über einen Router, damit dieser ein einem "192er" Netz liegt? Derzeit habe ich den direkt angeschlossen, er hat somit vom Raspi eine 169er Nummer bekommen, aber hier bekomme ich immer Signal = No Signal...ich schätze fast, die Direktverbindung klappt so nicht.

                                          Edit: Meine Erinnerung setzt noch langsam ein, oder muss ich den Ebuskoppler über das Configtool konfigurieren?! Da dann eine IP vergeben, die dann in der Config eingetragen wird?

                                          M E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            mwolle @mwolle last edited by

                                            @mwolle ich beantworte das mal selber ;), ja der ebus-Koppler an den Router hängen, mit der dann vergebenen IP (rausfinden über nmap z.B.) und Port in der Config eintragen. Danach erkennt er das Gerät und die passenden Configdateien werden geladen. Aber nun bekomme ich eigentlich kaum Werte:

                                            ebusctl i
                                            version: ebusd 22.4.v22.4-57-g5d3c6f09
                                            device: tcp:192.168.X.X:5000
                                            access: *
                                            signal: acquired
                                            symbol rate: 22
                                            max symbol rate: 160
                                            min arbitration micros: 3
                                            max arbitration micros: 91
                                            min symbol latency: 5
                                            max symbol latency: 14
                                            reconnects: 0
                                            masters: 3
                                            messages: 718
                                            conditional: 9
                                            poll: 1
                                            update: 12
                                            address 03: master #11
                                            address 04: slave #25, ebusd
                                            address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006101.inc" ([PROD='']), "vaillant/08.bai.csv"
                                            address 10: master #2
                                            address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0501;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                                            address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                                            address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                                            address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                                            address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
                                            address ff: master #25, ebusd
                                            
                                            

                                            Ergebnis ist aber:

                                            ebusctl f
                                            bai AATemp = no data stored
                                            bai AccessoriesOne = no data stored
                                            bai AccessoriesTwo = no data stored
                                            bai ACRoomthermostat = no data stored
                                            bai AircontrolOk = no data stored
                                            bai AITemp = no data stored
                                            bai AntiCondensValue = no data stored
                                            bai averageIgnitiontime = no data stored
                                            bai BlockTimeHcMax = no data stored
                                            bai BoilerType2 = no data stored
                                            bai BoilerType = no data stored
                                            bai ChangesDSN = no data stored
                                            bai CirPump = no data stored
                                            bai CounterStartattempts1 = no data stored
                                            bai CounterStartattempts2 = no data stored
                                            bai CounterStartAttempts3 = no data stored
                                            bai currenterror = no data stored
                                            bai DateTime = no data stored
                                            bai dcfState = no data stored
                                            bai DCFTimeDate = no data stored
                                            bai DCRoomthermostat = no data stored
                                            bai DeactivationsIFC = no data stored
                                            bai DeactivationsTemplimiter = no data stored
                                            bai DeltaFlowReturnMax = no data stored
                                            bai DisplayMode = no data stored
                                            bai DSN = no data stored
                                            bai DSNOffset = no data stored
                                            bai DSNStart = no data stored
                                            bai EBusHeatcontrol = no data stored
                                            bai EbusSourceOn = no data stored
                                            bai EbusVoltage = no data stored
                                            bai errorhistory = no data stored
                                            bai ExhaustCurve = no data stored
                                            bai exhaustWayBlockCounter = no data stored
                                            bai expertlevel_ReturnTemp = no data stored
                                            bai ExternalFaultmessage = no data stored
                                            bai externalFlowTempDesired = no data stored
                                            bai externalHwcSwitch = no data stored
                                            bai ExternGasvalve = no data stored
                                            bai ExtFlowTempDesiredMin = no data stored
                                            bai extWP = no data stored
                                            bai FanHours = no data stored
                                            bai FanMaxSpeedOperation = no data stored
                                            bai FanMinSpeedOperation = no data stored
                                            bai FanPWMSum = no data stored
                                            bai FanPWMTest = no data stored
                                            bai FanSpeed = no data stored
                                            bai FanStarts = no data stored
                                            bai Flame = no data stored
                                            bai FlameSensingASIC = no data stored
                                            bai FloorHeatingContact = no data stored
                                            bai FlowsetHcMax = no data stored
                                            bai FlowsetHwcMax = no data stored
                                            bai FlowSetPotmeter = no data stored
                                            bai FlowTemp = no data stored
                                            bai FlowTempDesired = no data stored
                                            bai Fluegasvalve = no data stored
                                            bai Gasvalve3UC = no data stored
                                            bai Gasvalve = no data stored
                                            bai GasvalveASICFeedback = no data stored
                                            bai GasvalveUC = no data stored
                                            bai GasvalveUCFeedback = no data stored
                                            bai GVStepOffsetMax = no data stored
                                            bai GVStepOffsetMin = no data stored
                                            bai HcHours = no data stored
                                            bai HcPumpMode = no data stored
                                            bai HcPumpStarts = no data stored
                                            bai HcStarts = no data stored
                                            bai HcUnderHundredStarts = no data stored
                                            bai HeatingSwitch = no data stored
                                            bai HoursTillService = no data stored
                                            bai HwcDemand = no data stored
                                            bai HwcHours = no data stored
                                            bai HwcImpellorSwitch = no data stored
                                            bai HwcPostrunTime = no data stored
                                            bai HwcSetPotmeter = no data stored
                                            bai HwcStarts = no data stored
                                            bai HwcSwitch = no data stored
                                            bai HwcTemp = no data stored
                                            bai HwcTempDesired = no data stored
                                            bai HwcTempMax = no data stored
                                            bai HwcTypes = no data stored
                                            bai HwcUnderHundredStarts = no data stored
                                            bai HwcWaterflow = no data stored
                                            bai HwcWaterflowMax = no data stored
                                            bai Ignitor = no data stored
                                            bai IonisationVoltageLevel = no data stored
                                            bai maintenancedata_HwcTempMax = no data stored
                                            bai maxIgnitiontime = no data stored
                                            bai minIgnitiontime = no data stored
                                            bai ModulationTempDesired = no data stored
                                            bai OutdoorstempSensor = no data stored
                                            bai OverflowCounter = no data stored
                                            bai ParamToken = no data stored
                                            bai PartloadHcKW = no data stored
                                            bai PartloadHwcKW = no data stored
                                            bai PartnumberBox = no data stored
                                            bai PositionValveSet = no data stored
                                            bai PowerValue = no data stored
                                            bai PrAPSCounter = no data stored
                                            bai PrAPSSum = no data stored
                                            bai PredCombustionDecrementTime = no data stored
                                            bai PredCombustionPredCounter = no data stored
                                            bai PredCombustionSwitchingPoint = no data stored
                                            bai PredFanPWMDevThreshold = no data stored
                                            bai PredFanPWMPredCounter = no data stored
                                            bai PredFanPWMRefPWMcounter = no data stored
                                            bai PredFanPWMRefPWMsum = no data stored
                                            bai PredFanPWMSwitchingPoint = no data stored
                                            bai PredIgnitionPredCounter = no data stored
                                            bai PredIgnitionSwitchingPoint = no data stored
                                            bai PredSourcePressureDevThreshold = no data stored
                                            bai PredSourcePressurePredCounter = no data stored
                                            bai PredSourcePressureSwitchingPoint = no data stored
                                            bai PredWaterflowDevThreshold = no data stored
                                            bai PredWaterflowSwitchingPoint = no data stored
                                            bai PredWaterpressureMaxPressure = no data stored
                                            bai PredWaterpressureMinPressure = no data stored
                                            bai PredWaterpressureSwitchingPoint = no data stored
                                            bai PrEnergyCountHc1 = no data stored
                                            bai PrEnergyCountHc2 = no data stored
                                            bai PrEnergyCountHc3 = no data stored
                                            bai PrEnergyCountHwc1 = no data stored
                                            bai PrEnergyCountHwc2 = no data stored
                                            bai PrEnergyCountHwc3 = no data stored
                                            bai PrEnergySumHc1 = no data stored
                                            bai PrEnergySumHc2 = no data stored
                                            bai PrEnergySumHc3 = no data stored
                                            bai PrEnergySumHwc1 = no data stored
                                            bai PrEnergySumHwc2 = no data stored
                                            bai PrEnergySumHwc3 = no data stored
                                            bai PumpHours = no data stored
                                            bai PumpHwcFlowNumber = no data stored
                                            bai PumpHwcFlowSum = no data stored
                                            bai ReduceModulationBlocktime = no data stored
                                            bai RemainingBoilerblocktime = no data stored
                                            bai ReturnRegulation = no data stored
                                            bai ReturnTemp = no data stored
                                            bai ReturnTempMax = no data stored
                                            bai SecondPumpMode = no data stored
                                            bai SerialNumber = no data stored
                                            bai SetFactoryValues = no data stored
                                            bai SetMode = auto;43.0;-;-;0;0;0;0;0;0
                                            bai SHEMaxDeltaHwcFlow = no data stored
                                            bai SHEMaxFlowTemp = no data stored
                                            bai SolPostHeat = no data stored
                                            bai SpecialAdj = no data stored
                                            bai Statenumber = no data stored
                                            bai Status01 = 36.0;35.0;-;-;-;off
                                            bai Status02 = no data stored
                                            bai Status16 = no data stored
                                            bai Status = no data stored
                                            bai StatusCirPump = no data stored
                                            bai Storageloadpump = no data stored
                                            bai StorageLoadPumpHours = no data stored
                                            bai StorageloadPumpStarts = no data stored
                                            bai StorageLoadTimeMax = no data stored
                                            bai StoragereleaseClock = no data stored
                                            bai StorageTemp = no data stored
                                            bai StorageTempDesired = no data stored
                                            bai StorageTempMax = no data stored
                                            bai TargetFanSpeed = no data stored
                                            bai TargetFanSpeedOutput = no data stored
                                            bai TempDiffBlock = no data stored
                                            bai TempDiffFailure = no data stored
                                            bai TempGradientFailure = no data stored
                                            bai Templimiter = no data stored
                                            bai TemplimiterWithNTC = no data stored
                                            bai TempMaxDiffExtTFT = no data stored
                                            bai TimerInputHc = no data stored
                                            bai ValveMode = no data stored
                                            bai ValveStarts = no data stored
                                            bai VolatileLockout = no data stored
                                            bai WarmstartDemand = no data stored
                                            bai WarmstartOffset = no data stored
                                            bai WaterHcFlowMax = no data stored
                                            bai WaterPressure = no data stored
                                            bai WaterpressureBranchControlOff = no data stored
                                            bai WaterpressureMeasureCounter = no data stored
                                            bai WaterpressureVariantSum = no data stored
                                            bai WP = no data stored
                                            bai WPPostrunTime = no data stored
                                            bai WPPWMPower = no data stored
                                            bai WPPWMPowerDia = no data stored
                                            bai WPSecondStage = no data stored
                                            broadcast datetime = 6.438;17:43:01;30.12.2022
                                            broadcast error = no data stored
                                            broadcast hwcStatus = no data stored
                                            broadcast id = no data stored
                                            broadcast id = no data stored
                                            broadcast load = no data stored
                                            broadcast outsidetemp = 6.438
                                            broadcast signoflife = no data stored
                                            broadcast vdatetime = 17:43:01;30.12.2022
                                            general valuerange = no data stored
                                            hc BoilerCircuitDisabled = no data stored
                                            hc BoilerMaxPreShutdown = no data stored
                                            hc CleaningLady = no data stored
                                            hc currenterror = no data stored
                                            hc DateTime = valid;17:43:16;30.12.2022;6.438
                                            hc EnergyDemandNotReachedDelay = no data stored
                                            hc EnergyDemandPercentage = no data stored
                                            hc errorhistory = no data stored
                                            hc FlowTempDesired = no data stored
                                            hc FlowTempMax = no data stored
                                            hc FlowTempMin = no data stored
                                            hc FrostProtectDelay = no data stored
                                            hc Hc1PumpPort = no data stored
                                            hc HcFlowIncrease = no data stored
                                            hc HcMaxPreHeating = no data stored
                                            hc HeatingCurve = no data stored
                                            hc HydraulicScheme = no data stored
                                            hc IsInHoliday = no data stored
                                            hc IsInParty = no data stored
                                            hc IsInStorageFilling = no data stored
                                            hc OperatingMode = no data stored
                                            hc OtShutdownLimit = no data stored
                                            hc OutsideTemp = no data stored
                                            hc OutsideTempCorrection = no data stored
                                            hc SetMode = no data stored
                                            hc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                            hc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                            hc StatOperatingHours = no data stored
                                            hc StatPowerOn = no data stored
                                            hc StatRestarts = no data stored
                                            hc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                            hc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                            hc Status01 = no data stored
                                            hc Status02 = no data stored
                                            hc Status16 = no data stored
                                            hc Status = no data stored
                                            hc StatusCirPump = no data stored
                                            hc StatYearOfInstallation = no data stored
                                            hc SumFlowSensor = 37.50;ok
                                            hc TeleSwitch = no data stored
                                            hc TeleswitchOperatingMode = no data stored
                                            hc TempDesired = no data stored
                                            hc TempDesiredLow = no data stored
                                            hc Timer.Friday = no data stored
                                            hc Timer.Monday = no data stored
                                            hc Timer.Saturday = no data stored
                                            hc Timer.Sunday = no data stored
                                            hc Timer.Thursday = no data stored
                                            hc Timer.Tuesday = no data stored
                                            hc Timer.Wednesday = no data stored
                                            hwc CirPump2 = no data stored
                                            hwc currenterror = no data stored
                                            hwc DateTime = no data stored
                                            hwc errorhistory = no data stored
                                            hwc FlowTempDesired2 = no data stored
                                            hwc HcParallelStorageFillingEnabled2 = no data stored
                                            hwc HwcLaggingTime2 = no data stored
                                            hwc HwcLoadingDelay2 = no data stored
                                            hwc IsInParty = no data stored
                                            hwc LegioPump2 = no data stored
                                            hwc LegioStartTime2 = no data stored
                                            hwc Mode = 65;auto;off;hwc;00;night
                                            hwc NativeHwcCircuitDisabled = no data stored
                                            hwc NormalHwcHysteresis = no data stored
                                            hwc OneTimeCirSwitch = no data stored
                                            hwc OperatingMode2 = no data stored
                                            hwc Params = no data stored
                                            hwc SpreadingHwcLoading = no data stored
                                            hwc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                            hwc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                            hwc StatOperatingHours = no data stored
                                            hwc StatPowerOn = no data stored
                                            hwc StatRestarts = no data stored
                                            hwc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                            hwc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                            hwc Status0a = no data stored
                                            hwc Status16 = no data stored
                                            hwc Status = 0;off;42.25;17
                                            hwc StatYearOfInstallation = no data stored
                                            hwc Storage1Sensor2 = no data stored
                                            hwc TeleSwitch = no data stored
                                            hwc TeleswitchOperatingMode2 = no data stored
                                            hwc TempDesired2 = no data stored
                                            hwc ThreeWayValveLoadingPump12 = no data stored
                                            hwc Timer.Friday = no data stored
                                            hwc Timer.Monday = no data stored
                                            hwc Timer.Saturday = no data stored
                                            hwc Timer.Sunday = no data stored
                                            hwc Timer.Thursday = no data stored
                                            hwc Timer.Tuesday = no data stored
                                            hwc Timer.Wednesday = no data stored
                                            mc CfgHeatSinkType = no data stored
                                            mc CleaningLady = no data stored
                                            mc currenterror = no data stored
                                            mc DateTime = no data stored
                                            mc errorhistory = no data stored
                                            mc FloorPavingDryingDay = no data stored
                                            mc FlowTemp = no data stored
                                            mc FlowTempDesired = no data stored
                                            mc FlowTempMax = no data stored
                                            mc FlowTempMin = no data stored
                                            mc HcMaxPreHeating = no data stored
                                            mc HcPumpIdlePeriod = no data stored
                                            mc HcPumpPort = no data stored
                                            mc HeatingCurve = no data stored
                                            mc IsInHoliday = no data stored
                                            mc IsInParty = no data stored
                                            mc IsInStorageFilling = no data stored
                                            mc MixerDutyCycle = no data stored
                                            mc Mode = 22;auto;0;0;auto;mixer;day
                                            mc OperatingMode = no data stored
                                            mc OtShutdownLimit = no data stored
                                            mc Params = no data stored
                                            mc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                            mc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                            mc StatOperatingHours = no data stored
                                            mc StatPowerOn = no data stored
                                            mc StatRestarts = no data stored
                                            mc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                            mc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                            mc Status0a = no data stored
                                            mc Status16 = no data stored
                                            mc Status = 36;off;33.38;22
                                            mc StatYearOfInstallation = no data stored
                                            mc TeleSwitch = no data stored
                                            mc TeleswitchOperatingMode = no data stored
                                            mc TempDesired = no data stored
                                            mc TempDesiredLow = no data stored
                                            mc Timer.Friday = no data stored
                                            mc Timer.Monday = no data stored
                                            mc Timer.Saturday = no data stored
                                            mc Timer.Sunday = no data stored
                                            mc Timer.Thursday = no data stored
                                            mc Timer.Tuesday = no data stored
                                            mc Timer.Wednesday = no data stored
                                            memory eeprom = no data stored
                                            memory ram = no data stored
                                            sc ColKickGradient = no data stored
                                            sc ColKickPumpTime = no data stored
                                            sc Coll1Sensor = no data stored
                                            sc Coll2Sensor = no data stored
                                            sc CollPumpHRuntime1 = no data stored
                                            sc CollPumpHRuntime2 = no data stored
                                            sc currenterror = no data stored
                                            sc DeltaTOffFlexDtController = no data stored
                                            sc DeltaTOnFlexDtController = no data stored
                                            sc errorhistory = no data stored
                                            sc ExtendedYieldCalculation = no data stored
                                            sc FrostProtectionEnabled = no data stored
                                            sc FrostProtectionLimit = no data stored
                                            sc HasSolCollVolumeSensor = no data stored
                                            sc KolTempMin1 = no data stored
                                            sc KolTempMin2 = no data stored
                                            sc OutputMA = no data stored
                                            sc ScProtectionHysteresis = no data stored
                                            sc SolCollPumpED1 = no data stored
                                            sc SolCollPumpED2 = no data stored
                                            sc SolCollVolumeSensorPowerLastMinut = no data stored
                                            sc SolCollVolumeSensorTicksPer10Lite = no data stored
                                            sc SolDisableDiffTemp1 = no data stored
                                            sc SolDisableDiffTemp2 = no data stored
                                            sc SolEnableDiffTemp1 = no data stored
                                            sc SolEnableDiffTemp2 = no data stored
                                            sc SolEnablePumpPWM = no data stored
                                            sc SolFlowRate = no data stored
                                            sc SolHwcMaxLoadTemp1 = no data stored
                                            sc SolHwcMaxLoadTemp2 = no data stored
                                            sc SolOperatingMode = no data stored
                                            sc SolPriority = no data stored
                                            sc SolProtection = no data stored
                                            sc SolProtectionStartTemp = no data stored
                                            sc SolTeleswitchOperatingMode = no data stored
                                            sc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                            sc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                            sc StatOperatingHours = no data stored
                                            sc StatPowerOn = no data stored
                                            sc StatRestarts = no data stored
                                            sc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                            sc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                            sc StatYearOfInstallation = no data stored
                                            sc Storage1Sensor3 = no data stored
                                            sc Storage2Sensor3 = no data stored
                                            sc Storage3Sensor3 = no data stored
                                            sc Storage4Sensor3 = no data stored
                                            sc SumBackflowSensor = no data stored
                                            sc TeleSwitch = no data stored
                                            sc YieldSensor = no data stored
                                            scan id = no data stored
                                            scan.08  = Vaillant;BAI00;0518;7401
                                            scan.08 id = ;;;;;;
                                            scan.15  = Vaillant;UI   ;0501;6201
                                            scan.15 id = 21;11;44;0020080465;0907;005163;N2
                                            scan.25  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                                            scan.25 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                                            scan.26  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                                            scan.26 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                                            scan.50  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                                            scan.50 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                                            scan.ec  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                                            scan.ec id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                                            ui ActoStorModulDetected = no data stored
                                            ui AscBigModulDetected = no data stored
                                            ui AscSmallModulDetected = no data stored
                                            ui ASCStatus = no data stored
                                            ui BoilerCount = no data stored
                                            ui BoilerDetected = no data stored
                                            ui BoilerHoursB1 = no data stored
                                            ui BoilerHoursB2 = no data stored
                                            ui BoilerHoursB3 = no data stored
                                            ui BoilerHoursB4 = no data stored
                                            ui BoilerHoursB5 = no data stored
                                            ui BoilerHoursB6 = no data stored
                                            ui BoilerHoursB7 = no data stored
                                            ui BoilerHoursB8 = no data stored
                                            ui BoilerSequence = no data stored
                                            ui BoilerSequenceChangeTime = no data stored
                                            ui BoilerSwitchHyster = no data stored
                                            ui BoilerSwitchSteps = no data stored
                                            ui BoilerTempMax = no data stored
                                            ui BoilerTempMin = no data stored
                                            ui BufferFlowThresholdOff = no data stored
                                            ui BufferFlowThresholdOn = no data stored
                                            ui ClockSwitchSummerWinterDone = no data stored
                                            ui ContinuousHeatingLimit = no data stored
                                            ui currenterror = no data stored
                                            ui Date = no data stored
                                            ui Day = no data stored
                                            ui DesiredDegreeB1 = no data stored
                                            ui DesiredDegreeB2 = no data stored
                                            ui DesiredDegreeB3 = no data stored
                                            ui DesiredDegreeB4 = no data stored
                                            ui DesiredDegreeB5 = no data stored
                                            ui DesiredDegreeB6 = no data stored
                                            ui DesiredDegreeB7 = no data stored
                                            ui DesiredDegreeB8 = no data stored
                                            ui DesiredStateB1 = no data stored
                                            ui DesiredStateB2 = no data stored
                                            ui DesiredStateB3 = no data stored
                                            ui DesiredStateB4 = no data stored
                                            ui DesiredStateB5 = no data stored
                                            ui DesiredStateB6 = no data stored
                                            ui DesiredStateB7 = no data stored
                                            ui DesiredStateB8 = no data stored
                                            ui DisplayType = no data stored
                                            ui errorhistory = no data stored
                                            ui FlagsB1 = no data stored
                                            ui FlagsB2 = no data stored
                                            ui FlagsB3 = no data stored
                                            ui FlagsB4 = no data stored
                                            ui FlagsB5 = no data stored
                                            ui FlagsB6 = no data stored
                                            ui FlagsB7 = no data stored
                                            ui FlagsB8 = no data stored
                                            ui FlowTemp = no data stored
                                            ui FlowTempDesired = no data stored
                                            ui FlowTempDesiredAscHc = no data stored
                                            ui FlowTempDesiredAscHwc = no data stored
                                            ui FlowTempDesiredB1 = no data stored
                                            ui FlowTempDesiredB2 = no data stored
                                            ui FlowTempDesiredB3 = no data stored
                                            ui FlowTempDesiredB4 = no data stored
                                            ui FlowTempDesiredB5 = no data stored
                                            ui FlowTempDesiredB6 = no data stored
                                            ui FlowTempDesiredB7 = no data stored
                                            ui FlowTempDesiredB8 = no data stored
                                            ui FrostOverRideTime = no data stored
                                            ui HcForceMode = no data stored
                                            ui HcName10 = no data stored
                                            ui HcName11 = no data stored
                                            ui HcName12 = no data stored
                                            ui HcName13 = no data stored
                                            ui HcName14 = no data stored
                                            ui HcName15 = no data stored
                                            ui HcName1 = no data stored
                                            ui HcName2 = no data stored
                                            ui HcName3 = no data stored
                                            ui HcName4 = no data stored
                                            ui HcName5 = no data stored
                                            ui HcName6 = no data stored
                                            ui HcName7 = no data stored
                                            ui HcName8 = no data stored
                                            ui HcName9 = no data stored
                                            ui HcPumpB1 = no data stored
                                            ui HcPumpB2 = no data stored
                                            ui HcPumpB3 = no data stored
                                            ui HcPumpB4 = no data stored
                                            ui HcPumpB5 = no data stored
                                            ui HcPumpB6 = no data stored
                                            ui HcPumpB7 = no data stored
                                            ui HcPumpB8 = no data stored
                                            ui HcRequestAsc = no data stored
                                            ui HolidayPeriod = no data stored
                                            ui HwcRequestAsc = no data stored
                                            ui HydraulicMap = no data stored
                                            ui InstallationCompleted = no data stored
                                            ui KeyCodeforConfigMenu = no data stored
                                            ui LcdContrastPwmValue = no data stored
                                            ui LoadingPumpB1 = no data stored
                                            ui LoadingPumpB2 = no data stored
                                            ui LoadingPumpB3 = no data stored
                                            ui LoadingPumpB4 = no data stored
                                            ui LoadingPumpB5 = no data stored
                                            ui LoadingPumpB6 = no data stored
                                            ui LoadingPumpB7 = no data stored
                                            ui LoadingPumpB8 = no data stored
                                            ui MixerDetected = no data stored
                                            ui OffsetFlowTempDesiredBufToBoiler = no data stored
                                            ui OutsideTemp = no data stored
                                            ui OutsideTempOffset = no data stored
                                            ui PhoneNumberPart1 = no data stored
                                            ui PhoneNumberPart2 = no data stored
                                            ui PreShutDownTime = no data stored
                                            ui RemoteDetected = no data stored
                                            ui RoomTemp = no data stored
                                            ui RoomTempHoliday = no data stored
                                            ui RoomTempOffset = no data stored
                                            ui RoomTempOffsetSelfWarming = no data stored
                                            ui ScanPrevention = no data stored
                                            ui SeparationShift = no data stored
                                            ui SequenceOfBoiler = no data stored
                                            ui ServicePeriod = no data stored
                                            ui SolLoadingDelayHc = no data stored
                                            ui SolLoadingDelayHwc = no data stored
                                            ui SourceType = no data stored
                                            ui StartPowerVantage = no data stored
                                            ui StateEM = no data stored
                                            ui StorageSensorBottom = no data stored
                                            ui StorageSensorMiddle = no data stored
                                            ui StorageSensorTop = no data stored
                                            ui SummerWinterTimeAdjust = no data stored
                                            ui SystemDemand1 = no data stored
                                            ui SystemModeStream1 = no data stored
                                            ui SystemModeStream2 = no data stored
                                            ui SystemModeStream3 = no data stored
                                            ui SystemTempGradient = no data stored
                                            ui TempFailDetectTime = no data stored
                                            ui TempIncrease = no data stored
                                            ui Time = no data stored
                                            ui TurnOffDelay = no data stored
                                            ui TurnOnDelay = no data stored
                                            ui WaterstationModulDetected = no data stored
                                            ui YieldLastYear = no data stored
                                            ui YieldThisYear = 21;73;206;241;261;311;247;343;176;129;35;13
                                            
                                            

                                            also fast keine Daten, außer einige Arraydaten ohne rechte Beschriftung. Genau die Daten sehe ich dann auch im iobroker. Was läuft falsch? (ggf. die sind die Configdaten nicht gut?)

                                            5118fa26-ebea-4697-9eb9-3593e2e9e9cd-image.png

                                            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            484
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            48
                                            387
                                            98451
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo