      Elektro-Lars @Guest last edited by

      @dreistein
      Ich nochmal. Ich habe das Problem nun ganz anders gelöst. Ich habe den Adapter auf den GPIO Port vom Raspi gesetzt (zum Glück kann ich löten) und alles entsprechend der Vorgabe auf https://adapter.ebusd.eu/raspberrypi durchgeführt.

      Nach einem Neustart war die Anlage sofort gescannt und gefunden. Jetzt kann ich mich endlich den Abfrage Werten widmen.

      Danke nochmals für deine Unterstützung.

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        Trapper @Elektro-Lars last edited by

        @elektro-lars Hi, Du hast den Esera Koppler aufgelötet? Kannst Du das Ganze mal beschreiben?
        Danke
        Klaus

        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          Hendrik-HOB last edited by

          Hi,
          hat es schonmal jemand hinbekommen die Zirkulationsmodi (Aus, Eco, Comfort) an der Frischwasserstation per eBus zu schalten?
          Ich plane über die automatische Abwesenheitserkennung die Pumpe An bzw. Aus zu schalten.

          Greetz
          Hendrik

          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            Kanumouse @Hendrik-HOB last edited by

            Hi,
            hat schon irgend jemand einen Datetenpunkt für die Leistung der Heizungspumpe in % gefunden (Vaillant aurocompact mit VR470)?

            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @Kanumouse last edited by

              @kanumouse
              Gibts nicht, siehst du in der App ja auch nicht

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                Elektro-Lars @Trapper last edited by

                @trapper
                nein ich habe den Ebus-Adapter 3.0 über GPIO auf den Raspi gesteckt. Ich musst nur die Steckerleiste auf den Adapter löten
                VG

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  mwolle @Elektro-Lars last edited by mwolle

                  @elektro-lars
                  ich habe auch noch mal eine Frage zur Config und der LAN Version. Kann die LAN Version direkt an ein Raspi angeschlossen werden, oder benötigt man den "Umweg" über einen Router, damit dieser ein einem "192er" Netz liegt? Derzeit habe ich den direkt angeschlossen, er hat somit vom Raspi eine 169er Nummer bekommen, aber hier bekomme ich immer Signal = No Signal...ich schätze fast, die Direktverbindung klappt so nicht.

                  Edit: Meine Erinnerung setzt noch langsam ein, oder muss ich den Ebuskoppler über das Configtool konfigurieren?! Da dann eine IP vergeben, die dann in der Config eingetragen wird?

                  M E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mwolle @mwolle last edited by

                    @mwolle ich beantworte das mal selber ;), ja der ebus-Koppler an den Router hängen, mit der dann vergebenen IP (rausfinden über nmap z.B.) und Port in der Config eintragen. Danach erkennt er das Gerät und die passenden Configdateien werden geladen. Aber nun bekomme ich eigentlich kaum Werte:

                    ebusctl i
                    version: ebusd 22.4.v22.4-57-g5d3c6f09
                    device: tcp:192.168.X.X:5000
                    access: *
                    signal: acquired
                    symbol rate: 22
                    max symbol rate: 160
                    min arbitration micros: 3
                    max arbitration micros: 91
                    min symbol latency: 5
                    max symbol latency: 14
                    reconnects: 0
                    masters: 3
                    messages: 718
                    conditional: 9
                    poll: 1
                    update: 12
                    address 03: master #11
                    address 04: slave #25, ebusd
                    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006101.inc" ([PROD='']), "vaillant/08.bai.csv"
                    address 10: master #2
                    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0501;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                    address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                    address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                    address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                    address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
                    address ff: master #25, ebusd
                    
                    

                    Ergebnis ist aber:

                    ebusctl f
                    bai AATemp = no data stored
                    bai AccessoriesOne = no data stored
                    bai AccessoriesTwo = no data stored
                    bai ACRoomthermostat = no data stored
                    bai AircontrolOk = no data stored
                    bai AITemp = no data stored
                    bai AntiCondensValue = no data stored
                    bai averageIgnitiontime = no data stored
                    bai BlockTimeHcMax = no data stored
                    bai BoilerType2 = no data stored
                    bai BoilerType = no data stored
                    bai ChangesDSN = no data stored
                    bai CirPump = no data stored
                    bai CounterStartattempts1 = no data stored
                    bai CounterStartattempts2 = no data stored
                    bai CounterStartAttempts3 = no data stored
                    bai currenterror = no data stored
                    bai DateTime = no data stored
                    bai dcfState = no data stored
                    bai DCFTimeDate = no data stored
                    bai DCRoomthermostat = no data stored
                    bai DeactivationsIFC = no data stored
                    bai DeactivationsTemplimiter = no data stored
                    bai DeltaFlowReturnMax = no data stored
                    bai DisplayMode = no data stored
                    bai DSN = no data stored
                    bai DSNOffset = no data stored
                    bai DSNStart = no data stored
                    bai EBusHeatcontrol = no data stored
                    bai EbusSourceOn = no data stored
                    bai EbusVoltage = no data stored
                    bai errorhistory = no data stored
                    bai ExhaustCurve = no data stored
                    bai exhaustWayBlockCounter = no data stored
                    bai expertlevel_ReturnTemp = no data stored
                    bai ExternalFaultmessage = no data stored
                    bai externalFlowTempDesired = no data stored
                    bai externalHwcSwitch = no data stored
                    bai ExternGasvalve = no data stored
                    bai ExtFlowTempDesiredMin = no data stored
                    bai extWP = no data stored
                    bai FanHours = no data stored
                    bai FanMaxSpeedOperation = no data stored
                    bai FanMinSpeedOperation = no data stored
                    bai FanPWMSum = no data stored
                    bai FanPWMTest = no data stored
                    bai FanSpeed = no data stored
                    bai FanStarts = no data stored
                    bai Flame = no data stored
                    bai FlameSensingASIC = no data stored
                    bai FloorHeatingContact = no data stored
                    bai FlowsetHcMax = no data stored
                    bai FlowsetHwcMax = no data stored
                    bai FlowSetPotmeter = no data stored
                    bai FlowTemp = no data stored
                    bai FlowTempDesired = no data stored
                    bai Fluegasvalve = no data stored
                    bai Gasvalve3UC = no data stored
                    bai Gasvalve = no data stored
                    bai GasvalveASICFeedback = no data stored
                    bai GasvalveUC = no data stored
                    bai GasvalveUCFeedback = no data stored
                    bai GVStepOffsetMax = no data stored
                    bai GVStepOffsetMin = no data stored
                    bai HcHours = no data stored
                    bai HcPumpMode = no data stored
                    bai HcPumpStarts = no data stored
                    bai HcStarts = no data stored
                    bai HcUnderHundredStarts = no data stored
                    bai HeatingSwitch = no data stored
                    bai HoursTillService = no data stored
                    bai HwcDemand = no data stored
                    bai HwcHours = no data stored
                    bai HwcImpellorSwitch = no data stored
                    bai HwcPostrunTime = no data stored
                    bai HwcSetPotmeter = no data stored
                    bai HwcStarts = no data stored
                    bai HwcSwitch = no data stored
                    bai HwcTemp = no data stored
                    bai HwcTempDesired = no data stored
                    bai HwcTempMax = no data stored
                    bai HwcTypes = no data stored
                    bai HwcUnderHundredStarts = no data stored
                    bai HwcWaterflow = no data stored
                    bai HwcWaterflowMax = no data stored
                    bai Ignitor = no data stored
                    bai IonisationVoltageLevel = no data stored
                    bai maintenancedata_HwcTempMax = no data stored
                    bai maxIgnitiontime = no data stored
                    bai minIgnitiontime = no data stored
                    bai ModulationTempDesired = no data stored
                    bai OutdoorstempSensor = no data stored
                    bai OverflowCounter = no data stored
                    bai ParamToken = no data stored
                    bai PartloadHcKW = no data stored
                    bai PartloadHwcKW = no data stored
                    bai PartnumberBox = no data stored
                    bai PositionValveSet = no data stored
                    bai PowerValue = no data stored
                    bai PrAPSCounter = no data stored
                    bai PrAPSSum = no data stored
                    bai PredCombustionDecrementTime = no data stored
                    bai PredCombustionPredCounter = no data stored
                    bai PredCombustionSwitchingPoint = no data stored
                    bai PredFanPWMDevThreshold = no data stored
                    bai PredFanPWMPredCounter = no data stored
                    bai PredFanPWMRefPWMcounter = no data stored
                    bai PredFanPWMRefPWMsum = no data stored
                    bai PredFanPWMSwitchingPoint = no data stored
                    bai PredIgnitionPredCounter = no data stored
                    bai PredIgnitionSwitchingPoint = no data stored
                    bai PredSourcePressureDevThreshold = no data stored
                    bai PredSourcePressurePredCounter = no data stored
                    bai PredSourcePressureSwitchingPoint = no data stored
                    bai PredWaterflowDevThreshold = no data stored
                    bai PredWaterflowSwitchingPoint = no data stored
                    bai PredWaterpressureMaxPressure = no data stored
                    bai PredWaterpressureMinPressure = no data stored
                    bai PredWaterpressureSwitchingPoint = no data stored
                    bai PrEnergyCountHc1 = no data stored
                    bai PrEnergyCountHc2 = no data stored
                    bai PrEnergyCountHc3 = no data stored
                    bai PrEnergyCountHwc1 = no data stored
                    bai PrEnergyCountHwc2 = no data stored
                    bai PrEnergyCountHwc3 = no data stored
                    bai PrEnergySumHc1 = no data stored
                    bai PrEnergySumHc2 = no data stored
                    bai PrEnergySumHc3 = no data stored
                    bai PrEnergySumHwc1 = no data stored
                    bai PrEnergySumHwc2 = no data stored
                    bai PrEnergySumHwc3 = no data stored
                    bai PumpHours = no data stored
                    bai PumpHwcFlowNumber = no data stored
                    bai PumpHwcFlowSum = no data stored
                    bai ReduceModulationBlocktime = no data stored
                    bai RemainingBoilerblocktime = no data stored
                    bai ReturnRegulation = no data stored
                    bai ReturnTemp = no data stored
                    bai ReturnTempMax = no data stored
                    bai SecondPumpMode = no data stored
                    bai SerialNumber = no data stored
                    bai SetFactoryValues = no data stored
                    bai SetMode = auto;43.0;-;-;0;0;0;0;0;0
                    bai SHEMaxDeltaHwcFlow = no data stored
                    bai SHEMaxFlowTemp = no data stored
                    bai SolPostHeat = no data stored
                    bai SpecialAdj = no data stored
                    bai Statenumber = no data stored
                    bai Status01 = 36.0;35.0;-;-;-;off
                    bai Status02 = no data stored
                    bai Status16 = no data stored
                    bai Status = no data stored
                    bai StatusCirPump = no data stored
                    bai Storageloadpump = no data stored
                    bai StorageLoadPumpHours = no data stored
                    bai StorageloadPumpStarts = no data stored
                    bai StorageLoadTimeMax = no data stored
                    bai StoragereleaseClock = no data stored
                    bai StorageTemp = no data stored
                    bai StorageTempDesired = no data stored
                    bai StorageTempMax = no data stored
                    bai TargetFanSpeed = no data stored
                    bai TargetFanSpeedOutput = no data stored
                    bai TempDiffBlock = no data stored
                    bai TempDiffFailure = no data stored
                    bai TempGradientFailure = no data stored
                    bai Templimiter = no data stored
                    bai TemplimiterWithNTC = no data stored
                    bai TempMaxDiffExtTFT = no data stored
                    bai TimerInputHc = no data stored
                    bai ValveMode = no data stored
                    bai ValveStarts = no data stored
                    bai VolatileLockout = no data stored
                    bai WarmstartDemand = no data stored
                    bai WarmstartOffset = no data stored
                    bai WaterHcFlowMax = no data stored
                    bai WaterPressure = no data stored
                    bai WaterpressureBranchControlOff = no data stored
                    bai WaterpressureMeasureCounter = no data stored
                    bai WaterpressureVariantSum = no data stored
                    bai WP = no data stored
                    bai WPPostrunTime = no data stored
                    bai WPPWMPower = no data stored
                    bai WPPWMPowerDia = no data stored
                    bai WPSecondStage = no data stored
                    broadcast datetime = 6.438;17:43:01;30.12.2022
                    broadcast error = no data stored
                    broadcast hwcStatus = no data stored
                    broadcast id = no data stored
                    broadcast id = no data stored
                    broadcast load = no data stored
                    broadcast outsidetemp = 6.438
                    broadcast signoflife = no data stored
                    broadcast vdatetime = 17:43:01;30.12.2022
                    general valuerange = no data stored
                    hc BoilerCircuitDisabled = no data stored
                    hc BoilerMaxPreShutdown = no data stored
                    hc CleaningLady = no data stored
                    hc currenterror = no data stored
                    hc DateTime = valid;17:43:16;30.12.2022;6.438
                    hc EnergyDemandNotReachedDelay = no data stored
                    hc EnergyDemandPercentage = no data stored
                    hc errorhistory = no data stored
                    hc FlowTempDesired = no data stored
                    hc FlowTempMax = no data stored
                    hc FlowTempMin = no data stored
                    hc FrostProtectDelay = no data stored
                    hc Hc1PumpPort = no data stored
                    hc HcFlowIncrease = no data stored
                    hc HcMaxPreHeating = no data stored
                    hc HeatingCurve = no data stored
                    hc HydraulicScheme = no data stored
                    hc IsInHoliday = no data stored
                    hc IsInParty = no data stored
                    hc IsInStorageFilling = no data stored
                    hc OperatingMode = no data stored
                    hc OtShutdownLimit = no data stored
                    hc OutsideTemp = no data stored
                    hc OutsideTempCorrection = no data stored
                    hc SetMode = no data stored
                    hc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                    hc StatMonthOfInstallation = no data stored
                    hc StatOperatingHours = no data stored
                    hc StatPowerOn = no data stored
                    hc StatRestarts = no data stored
                    hc StatRTOSErrorcode = no data stored
                    hc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                    hc Status01 = no data stored
                    hc Status02 = no data stored
                    hc Status16 = no data stored
                    hc Status = no data stored
                    hc StatusCirPump = no data stored
                    hc StatYearOfInstallation = no data stored
                    hc SumFlowSensor = 37.50;ok
                    hc TeleSwitch = no data stored
                    hc TeleswitchOperatingMode = no data stored
                    hc TempDesired = no data stored
                    hc TempDesiredLow = no data stored
                    hc Timer.Friday = no data stored
                    hc Timer.Monday = no data stored
                    hc Timer.Saturday = no data stored
                    hc Timer.Sunday = no data stored
                    hc Timer.Thursday = no data stored
                    hc Timer.Tuesday = no data stored
                    hc Timer.Wednesday = no data stored
                    hwc CirPump2 = no data stored
                    hwc currenterror = no data stored
                    hwc DateTime = no data stored
                    hwc errorhistory = no data stored
                    hwc FlowTempDesired2 = no data stored
                    hwc HcParallelStorageFillingEnabled2 = no data stored
                    hwc HwcLaggingTime2 = no data stored
                    hwc HwcLoadingDelay2 = no data stored
                    hwc IsInParty = no data stored
                    hwc LegioPump2 = no data stored
                    hwc LegioStartTime2 = no data stored
                    hwc Mode = 65;auto;off;hwc;00;night
                    hwc NativeHwcCircuitDisabled = no data stored
                    hwc NormalHwcHysteresis = no data stored
                    hwc OneTimeCirSwitch = no data stored
                    hwc OperatingMode2 = no data stored
                    hwc Params = no data stored
                    hwc SpreadingHwcLoading = no data stored
                    hwc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                    hwc StatMonthOfInstallation = no data stored
                    hwc StatOperatingHours = no data stored
                    hwc StatPowerOn = no data stored
                    hwc StatRestarts = no data stored
                    hwc StatRTOSErrorcode = no data stored
                    hwc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                    hwc Status0a = no data stored
                    hwc Status16 = no data stored
                    hwc Status = 0;off;42.25;17
                    hwc StatYearOfInstallation = no data stored
                    hwc Storage1Sensor2 = no data stored
                    hwc TeleSwitch = no data stored
                    hwc TeleswitchOperatingMode2 = no data stored
                    hwc TempDesired2 = no data stored
                    hwc ThreeWayValveLoadingPump12 = no data stored
                    hwc Timer.Friday = no data stored
                    hwc Timer.Monday = no data stored
                    hwc Timer.Saturday = no data stored
                    hwc Timer.Sunday = no data stored
                    hwc Timer.Thursday = no data stored
                    hwc Timer.Tuesday = no data stored
                    hwc Timer.Wednesday = no data stored
                    mc CfgHeatSinkType = no data stored
                    mc CleaningLady = no data stored
                    mc currenterror = no data stored
                    mc DateTime = no data stored
                    mc errorhistory = no data stored
                    mc FloorPavingDryingDay = no data stored
                    mc FlowTemp = no data stored
                    mc FlowTempDesired = no data stored
                    mc FlowTempMax = no data stored
                    mc FlowTempMin = no data stored
                    mc HcMaxPreHeating = no data stored
                    mc HcPumpIdlePeriod = no data stored
                    mc HcPumpPort = no data stored
                    mc HeatingCurve = no data stored
                    mc IsInHoliday = no data stored
                    mc IsInParty = no data stored
                    mc IsInStorageFilling = no data stored
                    mc MixerDutyCycle = no data stored
                    mc Mode = 22;auto;0;0;auto;mixer;day
                    mc OperatingMode = no data stored
                    mc OtShutdownLimit = no data stored
                    mc Params = no data stored
                    mc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                    mc StatMonthOfInstallation = no data stored
                    mc StatOperatingHours = no data stored
                    mc StatPowerOn = no data stored
                    mc StatRestarts = no data stored
                    mc StatRTOSErrorcode = no data stored
                    mc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                    mc Status0a = no data stored
                    mc Status16 = no data stored
                    mc Status = 36;off;33.38;22
                    mc StatYearOfInstallation = no data stored
                    mc TeleSwitch = no data stored
                    mc TeleswitchOperatingMode = no data stored
                    mc TempDesired = no data stored
                    mc TempDesiredLow = no data stored
                    mc Timer.Friday = no data stored
                    mc Timer.Monday = no data stored
                    mc Timer.Saturday = no data stored
                    mc Timer.Sunday = no data stored
                    mc Timer.Thursday = no data stored
                    mc Timer.Tuesday = no data stored
                    mc Timer.Wednesday = no data stored
                    memory eeprom = no data stored
                    memory ram = no data stored
                    sc ColKickGradient = no data stored
                    sc ColKickPumpTime = no data stored
                    sc Coll1Sensor = no data stored
                    sc Coll2Sensor = no data stored
                    sc CollPumpHRuntime1 = no data stored
                    sc CollPumpHRuntime2 = no data stored
                    sc currenterror = no data stored
                    sc DeltaTOffFlexDtController = no data stored
                    sc DeltaTOnFlexDtController = no data stored
                    sc errorhistory = no data stored
                    sc ExtendedYieldCalculation = no data stored
                    sc FrostProtectionEnabled = no data stored
                    sc FrostProtectionLimit = no data stored
                    sc HasSolCollVolumeSensor = no data stored
                    sc KolTempMin1 = no data stored
                    sc KolTempMin2 = no data stored
                    sc OutputMA = no data stored
                    sc ScProtectionHysteresis = no data stored
                    sc SolCollPumpED1 = no data stored
                    sc SolCollPumpED2 = no data stored
                    sc SolCollVolumeSensorPowerLastMinut = no data stored
                    sc SolCollVolumeSensorTicksPer10Lite = no data stored
                    sc SolDisableDiffTemp1 = no data stored
                    sc SolDisableDiffTemp2 = no data stored
                    sc SolEnableDiffTemp1 = no data stored
                    sc SolEnableDiffTemp2 = no data stored
                    sc SolEnablePumpPWM = no data stored
                    sc SolFlowRate = no data stored
                    sc SolHwcMaxLoadTemp1 = no data stored
                    sc SolHwcMaxLoadTemp2 = no data stored
                    sc SolOperatingMode = no data stored
                    sc SolPriority = no data stored
                    sc SolProtection = no data stored
                    sc SolProtectionStartTemp = no data stored
                    sc SolTeleswitchOperatingMode = no data stored
                    sc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                    sc StatMonthOfInstallation = no data stored
                    sc StatOperatingHours = no data stored
                    sc StatPowerOn = no data stored
                    sc StatRestarts = no data stored
                    sc StatRTOSErrorcode = no data stored
                    sc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                    sc StatYearOfInstallation = no data stored
                    sc Storage1Sensor3 = no data stored
                    sc Storage2Sensor3 = no data stored
                    sc Storage3Sensor3 = no data stored
                    sc Storage4Sensor3 = no data stored
                    sc SumBackflowSensor = no data stored
                    sc TeleSwitch = no data stored
                    sc YieldSensor = no data stored
                    scan id = no data stored
                    scan.08  = Vaillant;BAI00;0518;7401
                    scan.08 id = ;;;;;;
                    scan.15  = Vaillant;UI   ;0501;6201
                    scan.15 id = 21;11;44;0020080465;0907;005163;N2
                    scan.25  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                    scan.25 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                    scan.26  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                    scan.26 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                    scan.50  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                    scan.50 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                    scan.ec  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                    scan.ec id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                    ui ActoStorModulDetected = no data stored
                    ui AscBigModulDetected = no data stored
                    ui AscSmallModulDetected = no data stored
                    ui ASCStatus = no data stored
                    ui BoilerCount = no data stored
                    ui BoilerDetected = no data stored
                    ui BoilerHoursB1 = no data stored
                    ui BoilerHoursB2 = no data stored
                    ui BoilerHoursB3 = no data stored
                    ui BoilerHoursB4 = no data stored
                    ui BoilerHoursB5 = no data stored
                    ui BoilerHoursB6 = no data stored
                    ui BoilerHoursB7 = no data stored
                    ui BoilerHoursB8 = no data stored
                    ui BoilerSequence = no data stored
                    ui BoilerSequenceChangeTime = no data stored
                    ui BoilerSwitchHyster = no data stored
                    ui BoilerSwitchSteps = no data stored
                    ui BoilerTempMax = no data stored
                    ui BoilerTempMin = no data stored
                    ui BufferFlowThresholdOff = no data stored
                    ui BufferFlowThresholdOn = no data stored
                    ui ClockSwitchSummerWinterDone = no data stored
                    ui ContinuousHeatingLimit = no data stored
                    ui currenterror = no data stored
                    ui Date = no data stored
                    ui Day = no data stored
                    ui DesiredDegreeB1 = no data stored
                    ui DesiredDegreeB2 = no data stored
                    ui DesiredDegreeB3 = no data stored
                    ui DesiredDegreeB4 = no data stored
                    ui DesiredDegreeB5 = no data stored
                    ui DesiredDegreeB6 = no data stored
                    ui DesiredDegreeB7 = no data stored
                    ui DesiredDegreeB8 = no data stored
                    ui DesiredStateB1 = no data stored
                    ui DesiredStateB2 = no data stored
                    ui DesiredStateB3 = no data stored
                    ui DesiredStateB4 = no data stored
                    ui DesiredStateB5 = no data stored
                    ui DesiredStateB6 = no data stored
                    ui DesiredStateB7 = no data stored
                    ui DesiredStateB8 = no data stored
                    ui DisplayType = no data stored
                    ui errorhistory = no data stored
                    ui FlagsB1 = no data stored
                    ui FlagsB2 = no data stored
                    ui FlagsB3 = no data stored
                    ui FlagsB4 = no data stored
                    ui FlagsB5 = no data stored
                    ui FlagsB6 = no data stored
                    ui FlagsB7 = no data stored
                    ui FlagsB8 = no data stored
                    ui FlowTemp = no data stored
                    ui FlowTempDesired = no data stored
                    ui FlowTempDesiredAscHc = no data stored
                    ui FlowTempDesiredAscHwc = no data stored
                    ui FlowTempDesiredB1 = no data stored
                    ui FlowTempDesiredB2 = no data stored
                    ui FlowTempDesiredB3 = no data stored
                    ui FlowTempDesiredB4 = no data stored
                    ui FlowTempDesiredB5 = no data stored
                    ui FlowTempDesiredB6 = no data stored
                    ui FlowTempDesiredB7 = no data stored
                    ui FlowTempDesiredB8 = no data stored
                    ui FrostOverRideTime = no data stored
                    ui HcForceMode = no data stored
                    ui HcName10 = no data stored
                    ui HcName11 = no data stored
                    ui HcName12 = no data stored
                    ui HcName13 = no data stored
                    ui HcName14 = no data stored
                    ui HcName15 = no data stored
                    ui HcName1 = no data stored
                    ui HcName2 = no data stored
                    ui HcName3 = no data stored
                    ui HcName4 = no data stored
                    ui HcName5 = no data stored
                    ui HcName6 = no data stored
                    ui HcName7 = no data stored
                    ui HcName8 = no data stored
                    ui HcName9 = no data stored
                    ui HcPumpB1 = no data stored
                    ui HcPumpB2 = no data stored
                    ui HcPumpB3 = no data stored
                    ui HcPumpB4 = no data stored
                    ui HcPumpB5 = no data stored
                    ui HcPumpB6 = no data stored
                    ui HcPumpB7 = no data stored
                    ui HcPumpB8 = no data stored
                    ui HcRequestAsc = no data stored
                    ui HolidayPeriod = no data stored
                    ui HwcRequestAsc = no data stored
                    ui HydraulicMap = no data stored
                    ui InstallationCompleted = no data stored
                    ui KeyCodeforConfigMenu = no data stored
                    ui LcdContrastPwmValue = no data stored
                    ui LoadingPumpB1 = no data stored
                    ui LoadingPumpB2 = no data stored
                    ui LoadingPumpB3 = no data stored
                    ui LoadingPumpB4 = no data stored
                    ui LoadingPumpB5 = no data stored
                    ui LoadingPumpB6 = no data stored
                    ui LoadingPumpB7 = no data stored
                    ui LoadingPumpB8 = no data stored
                    ui MixerDetected = no data stored
                    ui OffsetFlowTempDesiredBufToBoiler = no data stored
                    ui OutsideTemp = no data stored
                    ui OutsideTempOffset = no data stored
                    ui PhoneNumberPart1 = no data stored
                    ui PhoneNumberPart2 = no data stored
                    ui PreShutDownTime = no data stored
                    ui RemoteDetected = no data stored
                    ui RoomTemp = no data stored
                    ui RoomTempHoliday = no data stored
                    ui RoomTempOffset = no data stored
                    ui RoomTempOffsetSelfWarming = no data stored
                    ui ScanPrevention = no data stored
                    ui SeparationShift = no data stored
                    ui SequenceOfBoiler = no data stored
                    ui ServicePeriod = no data stored
                    ui SolLoadingDelayHc = no data stored
                    ui SolLoadingDelayHwc = no data stored
                    ui SourceType = no data stored
                    ui StartPowerVantage = no data stored
                    ui StateEM = no data stored
                    ui StorageSensorBottom = no data stored
                    ui StorageSensorMiddle = no data stored
                    ui StorageSensorTop = no data stored
                    ui SummerWinterTimeAdjust = no data stored
                    ui SystemDemand1 = no data stored
                    ui SystemModeStream1 = no data stored
                    ui SystemModeStream2 = no data stored
                    ui SystemModeStream3 = no data stored
                    ui SystemTempGradient = no data stored
                    ui TempFailDetectTime = no data stored
                    ui TempIncrease = no data stored
                    ui Time = no data stored
                    ui TurnOffDelay = no data stored
                    ui TurnOnDelay = no data stored
                    ui WaterstationModulDetected = no data stored
                    ui YieldLastYear = no data stored
                    ui YieldThisYear = 21;73;206;241;261;311;247;343;176;129;35;13
                    
                    

                    also fast keine Daten, außer einige Arraydaten ohne rechte Beschriftung. Genau die Daten sehe ich dann auch im iobroker. Was läuft falsch? (ggf. die sind die Configdaten nicht gut?)

                    5118fa26-ebea-4697-9eb9-3593e2e9e9cd-image.png

                    Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hiltex
                      Hiltex @mwolle last edited by

                      @mwolle sieht für mich absolut top aus.

                      Die config bringt dir die Datenpunkte. Bei denen, wo du einen Wert hat, wird dein Gerät die Daten von alleine senden. Alle anderen musst du abfragen

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        mwolle @Hiltex last edited by

                        @hiltex ja jetzt so langsam, ich habe das hier eingetragen, und dann dauert das etwas, bis er was im Baum auch anzeigt:
                        203bd6af-6dae-4e8b-9666-092dfae1840c-image.png
                        Kennt jemand den Parameter für Leistung, ich habe nur ModulationTempDesired gefunden, scheint aber eine Temperatur zu sein.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • E
                          Elektro-Lars @mwolle last edited by

                          @mwolle
                          Ich habe keinen LAN-Adapter. Ursprünglich ist es die USB-Version gewesen, ich habe aber die Steckkontakte für den GPIO Anschluss direkt auf dem Raspi genutzt.
                          In der Config musst du darauf achten, dass du das richtige Gerät mit dem enhanced (ens oder enh) Protokoll einträgst, Latency=50.
                          Den Netzzugang gewährleistet der Raspi. Die IP-Adresse bekommt er vom Router über DHCP.
                          Ich hoffe, das hilft dir?

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            mwolle @Elektro-Lars last edited by

                            @elektro-lars ja ich habe das soweit hinbekommen, ich musste über den Router gehen, dann klappt es. Derzeit prüfe ich die einzelnen Datenpunkte der Anlage. Der Parameter für Leistung scheint PowerValue zu sein. Dieser scheint aber nicht übersetzt zu werden, ich erhalte hier Werte a la "1b 04 58 0e 64 10".

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MassiveAttack
                              MassiveAttack last edited by

                              Zur Info, es gibt eine neue ebus version 23.1

                              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @MassiveAttack last edited by

                                @massiveattack sagte in eBus Adapter Vaillant:

                                Zur Info, es gibt eine neue ebus version 23.1

                                Die aber vom Adapter noch nicht offiziell unterstützt wird. Man kann die neue ebusd-Version verwenden, der Adapter wird aber "too new" im log melden...

                                MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack @Rene_HM last edited by

                                  @rene_hm

                                  Ja ich weiß, wollte es nur erwähnen 😉

                                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • smartboart
                                    smartboart @MassiveAttack last edited by smartboart

                                    Hallo in die Runde...
                                    ich habe nun auch einen ebusd RPI Adapter ( Hardware ) bestellt. Ich finde es prima, dass es dazu einen iobroker Adapter gibt.
                                    Bevor ich das Ding nun in meinen Händen halte und mit der entsprechenden Software in Betrieb nehme, eine kleine Frage, welche hier sicher beantwortet werden kann.

                                    Der ebusd kann ja MQTT.
                                    Welchen Vorteil gegenüber MQTT hat der iobroker ebusd Adapter mittels http request.
                                    Nicht falsch verstehen, ich habe nur bereits eine MQTT Instanz laufen und würde gerne wissen ob ein zusätzlicher Adapter für mich Sinn macht...

                                    Natürlich kann ich es ausprobieren und dann entscheiden, allerdings muss ich schon bei der Installation entscheiden ob ich die MQTT Variante installiere oder ohne MQTT.

                                    Vielen Dank...

                                    MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MassiveAttack
                                      MassiveAttack @smartboart last edited by

                                      @smartboart

                                      mMn sehe ich keine Vor- oder Nachteile, ist halt nur ein anderes Protokoll.
                                      Du kannst mit mqtt installieren, und trotzdem http sprechen. Mache ich auch so.

                                      Ich glaube bei mqtt hast du ein paar mehr Optionen zum Einstellen (bitte um Korrektur), rein vom ebusd in der config.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        Foradh 0 last edited by

                                        Hallo zusammen,
                                        nachdem ich letzte Woche auch endlich meinen Ebus Adapter (John30 V3.1) eingerichtet habe, kann ich momentan ein Problem mit der regelmäßigen Abfrage von bestimmten Datenpunken nicht lösen un hoffe auf eure Erfahrungen/Hilfe.

                                        System:
                                        Raspberry Pi 3 B+ mit 64bit Bullseye
                                        Ebusd mit MQTT dienst nach Anleitung von John30 Github installiert
                                        config ebusd = EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:/dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --htmlpath=/va$"
                                        iobroker + ebus adapter v3.0.7

                                        Die Verbindung zur Vaillant Wärmepumpe funktioniert und der ebusd dienst stellt die ausgelesenen Daten auf dem port 8889 bereit, wo sie der iobroker adapter abholt.
                                        Leider werden einige Datenpunkte nur beim Starten des ebusd dienstes aktualisiert. Diese sind weder auft der HTML Seite noch im iobroker adapter aktuell (siehe lastup)

                                        Beispiel
                                        9b3f2cef-6129-45e3-bd8f-292da9be8d13-grafik.png

                                        Könnt ihr mir helfen, wie die Datenpunkte regelmäßig aktualisiert werden können?

                                        Vielen Dank im Voraus
                                        Foradh

                                        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Hiltex
                                          Hiltex @Foradh 0 last edited by

                                          @foradh-0 in den Instanzeinstellungen des ebus-Adapters kannst du Datenpunkte hinterlegen, die zyklisch abgefragt werden sollen. Eingetragen wird immer der Name, wie der Datenpunkt bei ebus heißt. In deinem Fall ist das HwcTemp-u

                                          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            Foradh 0 @Hiltex last edited by

                                            @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:

                                            HwcTemp-u

                                            Danke für deine schnelle Antwort. Was muss denn bei Schaltkreis hinterlegt werden?

                                            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            851
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            48
                                            387
                                            97596
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo