@luft-post nochmal nachgefragt - sind das schalter mit batterien oder stell ich mich d.. an ?
ich werd mal schauen, ob ich es noch hinbekommen, das einzupflegen - lowbat und highbat sollte einfach sein
-
Hallo,
ja es handelt sich um Fensterkontakt Schalter, Raum Temperaturanzeigen und Heizkörper Ventiele, alle mit Batterie.gruß
Matthias -
hier mal ein Bild der Hardware:
und ein Bild für die Bildersammlung
gruß
-
so:
im ersten post ist das neue scipt - bitte testen - vergiss nicht die settings (datenpunkjte) anzugleichen nach dem kopieren mit chrome !
-
@liv-in-sky krass, super schnell werde testen und berichten - vielen Dank
-
Scheint zu Funktionieren
vielen Dank nochmal
-
wäre es vermessen, wenn ich dich fragen würde ob du auch noch die Rademacher Produkte mit reinnehmen würdest?
Hier gibt es Sensoren (z.B. Rauchmelder, Wettersensor) und Fernbedienungen (Transmitter) mit Batteriebetrieb. Die anderen Komponenten z.B. Kurzwickler sind soweit ich weiß an 230V dran.
Die Transmitter haben ein "batteryLow" flag (false/true)
Die Rauchmelder zusätzlich noch "batteryStatus" in [%]Anbei mal die json Datei zum anschauen...
LG Matthias
-
@luft-post ich schau mal morgen
-
update erster post - same procedure as last time
-
Super, saubere Arbeit, sieht sehr gut aus
vielen Dank
-
Moin
Klasse Script. Vielen Dank für die Arbeit.
Es läuft bei mir mit 11 FritzDect301, diversen Zigbee und 2 Homematic Heizungs-Thermostaten.
Leider zeigt mir der eine Homematic Thermostat in rot 3,3V an. Der andere ist grün bei 3,2V.
Was muss ich tun?
Danke und Gruß
Björn -
das script hat folgendes problem:
es kann 3 verschiedene batterien geben. bis 1.5V, bis 3.3V und bis 4.5(5) V
ich habe aber die info nicht, welches gerät, welche batteriegröße hat
das bedeutet: jede batterie-möglichkeit hat einen bereich, welche immer die untere größe als grenze hat
das scripts prüft die größe und kommt daher in einen bereich
beispiel batterie hat am anfang 4.5V ist also grün für den bereich von 4.5V
unter 3.3V denkt das script, es ist im bereich der 3.3V batterie und wird daruch wieder grün, weil es nicht weiß, dass es eine 4.5V batterie hatich bin davon ausgegagen, dass man beim erscheinen des roten bereichs und der alarmierung die batterie wechselt - dann paßt es wieder - das ist ja auch der sinn des scriptes
ein umschreiben des scriptes werde ich wohl nicht machen. ich müßte dann eine art eigene datenbank erstellen und beim ersten erkennen des gerätes dem gerät einen bereich zuweisen (wenn batterie voll ist)- aber wie erwähnt - ist die batterie einmal rot, sollte man sie eh wechseln
-
@liv-in-sky Moin
Danke, das waren die entscheidenen Tips. Ich hatte im Scipt nach "3.3" gesucht. Du hast aber ">3.2" im Scipt stehen.
Ich habe jetzt Zeile 770 geändert auf "if (val1helper>3.3){" und schon klappt es.
Danke und Gruß
Björn -
ja für dich kannst du das machen, da du nur 4,5 volt hast - wenn du weitere devices mit 3.3 installierst, hast du wieder ein ähnliches problem
hauptsache es läuft
-
@liv-in-sky Ganz klar ist mir das noch nicht: Die Thermostaten haben 2 AA Batterien mit je 1.5V.
Der Datenpunkt sagt bei einem 3.2V und beim anderen 3.3V. Wie kommst du auf 4.5V? -
@bjoern77 weil er über 3.2 sein müsste, um rot anzuzeigen - dann ist er im schwachbereich der 4.5v rechnung (3*1.5)
ist schon alles sehr lange her - hoffe ich erinnere mich richtig
-
Ich habe mir extra für vershiedene Batterien Alias angelegt...die zeigen mir jeweils - abhängig von der Batterie - an ob voll/leer...
-
@liv-in-sky Ahh, ok. Dann rutsche ich mit dem einen Thermostat auf Grund von einem kleinen Messfehler oder etwas zu hoher Anfangsbatteriespannung in den 4.5V Bereich. Nun habe auch ich es verstanden. Danke und Gruß
Björn -
@kueppert Moin
Hast du da ein Beispiel? Ich kann mir das schwer vorstellen.
Danke und Gruß