Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Script fürTabelle der Batterie Zustände

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 490.2k Aufrufe 86 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1181

    @luft-post nochmal nachgefragt - sind das schalter mit batterien oder stell ich mich d.. an ?

    ich werd mal schauen, ob ich es noch hinbekommen, das einzupflegen - lowbat und highbat sollte einfach sein

    nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Offline
      L Offline
      luft-post
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1182

      Hallo,
      ja es handelt sich um Fensterkontakt Schalter, Raum Temperaturanzeigen und Heizkörper Ventiele, alle mit Batterie.

      gruß
      Matthias

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L Offline
        L Offline
        luft-post
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1183

        hier mal ein Bild der Hardware:
        3.JPG

        und ein Bild für die Bildersammlung
        1200x630wa.png

        gruß

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L luft-post

          cul.0.json

          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1184

          @luft-post

          so:

          Image 8.png

          im ersten post ist das neue scipt - bitte testen - vergiss nicht die settings (datenpunkjte) anzugleichen nach dem kopieren mit chrome !

          nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

          L 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • liv-in-skyL liv-in-sky

            @luft-post

            so:

            Image 8.png

            im ersten post ist das neue scipt - bitte testen - vergiss nicht die settings (datenpunkjte) anzugleichen nach dem kopieren mit chrome !

            L Offline
            L Offline
            luft-post
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1185

            @liv-in-sky krass, super schnell :-) werde testen und berichten - vielen Dank

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L Offline
              L Offline
              luft-post
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1186

              Scheint zu Funktionieren

              4.JPG

              vielen Dank nochmal

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L Offline
                L Offline
                luft-post
                schrieb am zuletzt editiert von luft-post
                #1187

                wäre es vermessen, wenn ich dich fragen würde ob du auch noch die Rademacher Produkte mit reinnehmen würdest? :innocent:

                Hier gibt es Sensoren (z.B. Rauchmelder, Wettersensor) und Fernbedienungen (Transmitter) mit Batteriebetrieb. Die anderen Komponenten z.B. Kurzwickler sind soweit ich weiß an 230V dran.

                Die Transmitter haben ein "batteryLow" flag (false/true)
                Die Rauchmelder zusätzlich noch "batteryStatus" in [%]

                Anbei mal die json Datei zum anschauen...

                LG Matthias

                homepilot20.0.json

                liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • L luft-post

                  wäre es vermessen, wenn ich dich fragen würde ob du auch noch die Rademacher Produkte mit reinnehmen würdest? :innocent:

                  Hier gibt es Sensoren (z.B. Rauchmelder, Wettersensor) und Fernbedienungen (Transmitter) mit Batteriebetrieb. Die anderen Komponenten z.B. Kurzwickler sind soweit ich weiß an 230V dran.

                  Die Transmitter haben ein "batteryLow" flag (false/true)
                  Die Rauchmelder zusätzlich noch "batteryStatus" in [%]

                  Anbei mal die json Datei zum anschauen...

                  LG Matthias

                  homepilot20.0.json

                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1188

                  @luft-post ich schau mal morgen

                  nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L luft-post

                    wäre es vermessen, wenn ich dich fragen würde ob du auch noch die Rademacher Produkte mit reinnehmen würdest? :innocent:

                    Hier gibt es Sensoren (z.B. Rauchmelder, Wettersensor) und Fernbedienungen (Transmitter) mit Batteriebetrieb. Die anderen Komponenten z.B. Kurzwickler sind soweit ich weiß an 230V dran.

                    Die Transmitter haben ein "batteryLow" flag (false/true)
                    Die Rauchmelder zusätzlich noch "batteryStatus" in [%]

                    Anbei mal die json Datei zum anschauen...

                    LG Matthias

                    homepilot20.0.json

                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1189

                    @luft-post

                    update erster post - same procedure as last time :-)

                    Image 11.png

                    nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L Offline
                      L Offline
                      luft-post
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1190

                      :+1: :clap: :blush:

                      Super, saubere Arbeit, sieht sehr gut aus

                      1.JPG

                      vielen Dank

                      Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L luft-post

                        :+1: :clap: :blush:

                        Super, saubere Arbeit, sieht sehr gut aus

                        1.JPG

                        vielen Dank

                        Bjoern77B Offline
                        Bjoern77B Offline
                        Bjoern77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1191

                        Moin
                        Klasse Script. Vielen Dank für die Arbeit.
                        Es läuft bei mir mit 11 FritzDect301, diversen Zigbee und 2 Homematic Heizungs-Thermostaten.
                        Leider zeigt mir der eine Homematic Thermostat in rot 3,3V an. Der andere ist grün bei 3,2V.
                        Was muss ich tun?
                        Danke und Gruß
                        Björn

                        liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Bjoern77B Bjoern77

                          Moin
                          Klasse Script. Vielen Dank für die Arbeit.
                          Es läuft bei mir mit 11 FritzDect301, diversen Zigbee und 2 Homematic Heizungs-Thermostaten.
                          Leider zeigt mir der eine Homematic Thermostat in rot 3,3V an. Der andere ist grün bei 3,2V.
                          Was muss ich tun?
                          Danke und Gruß
                          Björn

                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1192

                          @bjoern77

                          das script hat folgendes problem:

                          es kann 3 verschiedene batterien geben. bis 1.5V, bis 3.3V und bis 4.5(5) V

                          ich habe aber die info nicht, welches gerät, welche batteriegröße hat

                          das bedeutet: jede batterie-möglichkeit hat einen bereich, welche immer die untere größe als grenze hat

                          das scripts prüft die größe und kommt daher in einen bereich

                          beispiel batterie hat am anfang 4.5V ist also grün für den bereich von 4.5V
                          unter 3.3V denkt das script, es ist im bereich der 3.3V batterie und wird daruch wieder grün, weil es nicht weiß, dass es eine 4.5V batterie hat

                          ich bin davon ausgegagen, dass man beim erscheinen des roten bereichs und der alarmierung die batterie wechselt - dann paßt es wieder - das ist ja auch der sinn des scriptes

                          ein umschreiben des scriptes werde ich wohl nicht machen. ich müßte dann eine art eigene datenbank erstellen und beim ersten erkennen des gerätes dem gerät einen bereich zuweisen (wenn batterie voll ist)- aber wie erwähnt - ist die batterie einmal rot, sollte man sie eh wechseln

                          nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                          Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • liv-in-skyL liv-in-sky

                            @bjoern77

                            das script hat folgendes problem:

                            es kann 3 verschiedene batterien geben. bis 1.5V, bis 3.3V und bis 4.5(5) V

                            ich habe aber die info nicht, welches gerät, welche batteriegröße hat

                            das bedeutet: jede batterie-möglichkeit hat einen bereich, welche immer die untere größe als grenze hat

                            das scripts prüft die größe und kommt daher in einen bereich

                            beispiel batterie hat am anfang 4.5V ist also grün für den bereich von 4.5V
                            unter 3.3V denkt das script, es ist im bereich der 3.3V batterie und wird daruch wieder grün, weil es nicht weiß, dass es eine 4.5V batterie hat

                            ich bin davon ausgegagen, dass man beim erscheinen des roten bereichs und der alarmierung die batterie wechselt - dann paßt es wieder - das ist ja auch der sinn des scriptes

                            ein umschreiben des scriptes werde ich wohl nicht machen. ich müßte dann eine art eigene datenbank erstellen und beim ersten erkennen des gerätes dem gerät einen bereich zuweisen (wenn batterie voll ist)- aber wie erwähnt - ist die batterie einmal rot, sollte man sie eh wechseln

                            Bjoern77B Offline
                            Bjoern77B Offline
                            Bjoern77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1193

                            @liv-in-sky Moin
                            Danke, das waren die entscheidenen Tips. Ich hatte im Scipt nach "3.3" gesucht. Du hast aber ">3.2" im Scipt stehen.
                            Ich habe jetzt Zeile 770 geändert auf "if (val1helper>3.3){" und schon klappt es.
                            Danke und Gruß
                            Björn

                            liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Bjoern77B Bjoern77

                              @liv-in-sky Moin
                              Danke, das waren die entscheidenen Tips. Ich hatte im Scipt nach "3.3" gesucht. Du hast aber ">3.2" im Scipt stehen.
                              Ich habe jetzt Zeile 770 geändert auf "if (val1helper>3.3){" und schon klappt es.
                              Danke und Gruß
                              Björn

                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1194

                              @bjoern77

                              ja für dich kannst du das machen, da du nur 4,5 volt hast - wenn du weitere devices mit 3.3 installierst, hast du wieder ein ähnliches problem

                              hauptsache es läuft

                              nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                              Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • liv-in-skyL liv-in-sky

                                @bjoern77

                                ja für dich kannst du das machen, da du nur 4,5 volt hast - wenn du weitere devices mit 3.3 installierst, hast du wieder ein ähnliches problem

                                hauptsache es läuft

                                Bjoern77B Offline
                                Bjoern77B Offline
                                Bjoern77
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1195

                                @liv-in-sky Ganz klar ist mir das noch nicht: Die Thermostaten haben 2 AA Batterien mit je 1.5V.
                                Der Datenpunkt sagt bei einem 3.2V und beim anderen 3.3V. Wie kommst du auf 4.5V?

                                liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Bjoern77B Bjoern77

                                  @liv-in-sky Ganz klar ist mir das noch nicht: Die Thermostaten haben 2 AA Batterien mit je 1.5V.
                                  Der Datenpunkt sagt bei einem 3.2V und beim anderen 3.3V. Wie kommst du auf 4.5V?

                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1196

                                  @bjoern77 weil er über 3.2 sein müsste, um rot anzuzeigen - dann ist er im schwachbereich der 4.5v rechnung (3*1.5)

                                  ist schon alles sehr lange her - hoffe ich erinnere mich richtig

                                  nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  K Bjoern77B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky

                                    @bjoern77 weil er über 3.2 sein müsste, um rot anzuzeigen - dann ist er im schwachbereich der 4.5v rechnung (3*1.5)

                                    ist schon alles sehr lange her - hoffe ich erinnere mich richtig

                                    K Online
                                    K Online
                                    Kueppert
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                    #1197

                                    Ich habe mir extra für vershiedene Batterien Alias angelegt...die zeigen mir jeweils - abhängig von der Batterie - an ob voll/leer...

                                    UDM Pro, Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, PiHole+Grafana&Influx+TasmoAdmin in LXCs, Raspberry Pi3 (als CCU), Zigbee-Stick Sonoff, Synology DS918+

                                    Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky

                                      @bjoern77 weil er über 3.2 sein müsste, um rot anzuzeigen - dann ist er im schwachbereich der 4.5v rechnung (3*1.5)

                                      ist schon alles sehr lange her - hoffe ich erinnere mich richtig

                                      Bjoern77B Offline
                                      Bjoern77B Offline
                                      Bjoern77
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1198

                                      @liv-in-sky Ahh, ok. Dann rutsche ich mit dem einen Thermostat auf Grund von einem kleinen Messfehler oder etwas zu hoher Anfangsbatteriespannung in den 4.5V Bereich. Nun habe auch ich es verstanden. Danke und Gruß
                                      Björn

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K Kueppert

                                        Ich habe mir extra für vershiedene Batterien Alias angelegt...die zeigen mir jeweils - abhängig von der Batterie - an ob voll/leer...

                                        Bjoern77B Offline
                                        Bjoern77B Offline
                                        Bjoern77
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1199

                                        @kueppert Moin
                                        Hast du da ein Beispiel? Ich kann mir das schwer vorstellen.
                                        Danke und Gruß
                                        Björn

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Bjoern77B Bjoern77

                                          @kueppert Moin
                                          Hast du da ein Beispiel? Ich kann mir das schwer vorstellen.
                                          Danke und Gruß
                                          Björn

                                          K Online
                                          K Online
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1200

                                          @bjoern77 Klar, hab ich (anbei). Ich nutze dann noch das Blockly von DSLraser https://forum.iobroker.net/post/273896 (vorher hatte ich auch das hier in Nutzung). Sieht dann in iQontrol zzB so aus:

                                          b15f0744-9ddc-477f-966e-23fccac62982-image.png

                                          zB für ZigBee das ALias-Skript (hab dort auch noch Links zu Beiträgen verlinkt):

                                          ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                                          ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
                                          
                                          // Original-Datenpunkt
                                          const idOrigin = 'zigbee.0.00158d00034XYZXY.battery'/*EG WHZ Fenster L Battery percent*/;
                                          
                                           
                                          // Alias-Datenpunkt
                                          const idAlias = 'Batterie.Wohnzimmer_Fenster_links';
                                          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                                          // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                          nameAlias = 'Wohnzimmer Fenster links';
                                          // desc = 'per Script erstellt';
                                          typeAlias = 'boolean'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state'
                                          read = "val < 15"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch  
                                          // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                                          role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
                                          // min = 0; // nur Zahlen
                                          // max = 100; // nur Zahlen
                                          // unit = '°C'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit!
                                          states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                          custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                                           
                                          function createAlias(idSrc, idDst) {
                                             if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                             else {
                                                var obj = {};
                                                obj.type = 'state';
                                                obj.common = getObject(idSrc).common;
                                                obj.common.alias = {};
                                                obj.common.alias.id = idSrc;
                                                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                                if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                                if(role) obj.common.role = role;
                                                if(desc) obj.common.desc = desc;
                                                if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                                if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                                if(unit) obj.common.unit = unit;
                                                if(states) obj.common.states = states;
                                                if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                                if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
                                                obj.native = {};
                                                setObject(idDst, obj);
                                             } 
                                          }
                                           
                                          createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                                          

                                          UDM Pro, Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, PiHole+Grafana&Influx+TasmoAdmin in LXCs, Raspberry Pi3 (als CCU), Zigbee-Stick Sonoff, Synology DS918+

                                          Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          826

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe