@networkvision Hi, es könnte aber wirklich noch an der Semantik der GA Bezeichnungen liegen sowie dann auch die Flagsetzung. Wenn Du magst, kannst Du mir Dein ETS Projekt zuschicken, dann schaue ich mir das an. Einfach kurze Nachricht wie Forum absetzen. Grüße
-
@res_de alles klar verstehe, wie schon gesagt das ist alles noch neu für mich und ich bin noch am rumprobieren
Habe jetzt auch das mit dem Browser Neustart versucht es werden aber immer noch die selben Aktualisierungen angezeigt wie vorher. Die Status werden aber auch im Obejktbaum des IOBrokers nicht aktualisiert!! Da muss ich irgendwo noch einen Fehler haben.
Könntest du dir vielleicht auch mein ETS Projekt mal anschaun? vielleicht findest du ja etwas? -
@fritzke316 O.K. schicke mir eine persönliche Nachricht
-
@res_de Was ich vergessen habe zu erwähnen ist, dass ich noch eine andere Vis (Xhome) parallel laufen habe bis ich die Neue fertig habe. Habe aber beiden eine getrennte Phys, EIB Adresse gegeben so dass die sich nicht stören sollten. Was ich aber bemerkt habe ist dass sich alle meine Satus aktualisieren sobald der Xhome Server neu gestartet wird. Nur kann ich jetzt nicht sagen wo der Fehler liegt. Ich kann aber sehen dass auf dem Bus genau dasselbe basiert egal ob ich den Xhome Server oder den KNX Adapter vom ioBroker neustarte.
-
@res_de Hallo, danke erst einmal für Deine Mühe! Deine beschriebenen möglichen Fehler (was die Flags angeht), konnte ich in meinem ETS Projekt nicht nachvollziehen. Dort ist alles richtig gesetzt!
Wie ich aber jetzt nach endlosem probieren rausgefunden habe, hat wohl die Mittelgruppenbezeichnung in der ETS wohl doch Etwas mit der Zuordnung der GAs zueinander zutuen.
Als ich die Mittelgruppe von der Bezeichnung geändert habe und die GAs dann genau dieser Bezeichnung angeglichen habe, wurden die GAs richtig zugeordnet.
Komischerweise brauchte ich bei den einfachen Schalt GAs nur eine GA mit der genauen Anfangsbezeichnung der Mittelgruppe benennen, die restlichen GAs wurden dann auch richtig zugeordnet.
Bei Dimm GAs, hat es dann nur geklappt wenn alle angelegten GAs mit den Mittelgruppenbezeichnungen übereinstimmen. -
Ich beobachte nach der Installation immer wieder Abrisse:
knx.0 2021-02-25 11:57:42.825 info (12678) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2021-02-25 11:57:42.820 info (12678) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2021-02-25 11:57:42.806 warn (12678) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason knx.0 2021-02-25 11:57:42.803 info (12678) terminating knx.0 2021-02-25 11:57:42.801 info (12678) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2021-02-25 11:57:42.762 error (12678) Exception-Code: ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS: Attempt to write outside buffer bounds knx.0 2021-02-25 11:57:42.761 error (12678) RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to write outside buffer bounds at boundsError (internal/buffer.js:47:11) at Buffer.readUInt32LE (internal/buffer.js:181:5) at _0x39f5 knx.0 2021-02-25 11:57:42.752 error (12678) uncaught exception: Attempt to write outside buffer bounds
Es ist eine neue Installation von Biobroker auf einem Raspi 3. Der installierte Adapter ist 1.0.39. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank.
Grüße
Martin -
Hallo,
ich habe heute auf ein neues KNX IP interface von Enertex umgestellt.
Jetzt kommt es alle 2 Minuten zu Verbindungsabbrüchen
Log Eintrag:knx.0 2021-02-27 14:56:28.062 info (2604) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.23:46209 knx.0 2021-02-27 14:56:28.060 info (2604) Using UDP with local IP: 192.168.178.23 knx.0 2021-02-27 14:56:26.064 info (2604) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2021-02-27 14:56:26.061 info (2604) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2021-02-27 14:56:26.059 info (2604) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
Verbunden ist der Adapter per Tunnel an das Interface
Adaper-Version => 1.0.44
Anbei auch noch die Einstellungen -
@andreask sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
Hallo,
ich habe heute auf ein neues KNX IP interface von Enertex umgestellt.
Jetzt kommt es alle 2 Minuten zu Verbindungsabbrüchen
Log Eintrag:knx.0 2021-02-27 14:56:28.062 info (2604) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.23:46209 knx.0 2021-02-27 14:56:28.060 info (2604) Using UDP with local IP: 192.168.178.23 knx.0 2021-02-27 14:56:26.064 info (2604) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2021-02-27 14:56:26.061 info (2604) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2021-02-27 14:56:26.059 info (2604) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
Verbunden ist der Adapter per Tunnel an das Interface
Adaper-Version => 1.0.44
Anbei auch noch die EinstellungenPA 1.1.0 ist nicht richtig.
Trag da mal eine von den Tunneladressen ein. -
Bei mir tritt der oben gepostete Fehler erst auf, nachdem ich die knxpoj-Datei importiere.
-
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinen States, dass diese "verloren" gehen. Nun habe ich mal das log auf debug most gestellt und stelle fest, dass alle paar Sekunden immer wieder folgende Zeilen auftauchen:
knx.0 2021-03-06 15:13:18.515 info (31583) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7) knx.0 2021-03-06 15:13:18.514 info (31583) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false knx.0 2021-03-06 15:13:18.513 info (31583) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 22 1e 00 ChID : 34 SeqCntIN : 30 SeqCntOUT : 6 queue length : 0 knx.0 2021-03-06 15:13:18.509 info (31583) =====> STATE_TUNNELING_ACK
Jemand eine Idee was das bedeutet, ob das normal ist und ob das die Ursache von meinem Problem sein könnte?
-
Ich habe gerade ioBroker neu installiert und benutze jetzt KNX-adapter 1.0.44. KNX-projekt ist von ETS v.5.7.4 importiert und alle Datenpunkte werden gut angelegt. Auch die Pärchen der Schalt- und Statusaddressen funktionieren.
Aber, die DPs fur Status haben alle Write = True und laut Readme sollen die Write = False haben.
Gleichzeitig steht auch in Readme dass Read und Write = True haben muss um von KNX-adapter ein GroupValueRead Trigger zu können, um von KNX-bus den aktuellen wert zu bekommen als GroupValueResponse.
Was ist jetzt eigentlich richtig, soll dass Status DP, Write = True oder False haben?
Quelle Readme: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/blob/master/README.md#3-herausfinden-der-schalt--und-statusaddressen
Einstellungen von ETS
-
Was bedeutet eigentlich "update": true in die von KNX-projekt erstellte Objekte?
Es ist nur für bestimmte Objekte beim Import erstellt:
{ "_id": "knx.0.Belysning.Dimmer.Kök_Lampgrupp_Pendel_fönster_Av-På_1bit", "type": "state", "common": { "name": "Kök Lampgrupp Pendel fönster Av-På 1bit", "type": "boolean", "role": "switch", "read": false, "write": true, "max": true, "min": false }, "native": { "dpt": "DPT1.001", "address": "4/7/136", "addressRefId": "P-095B-0_GA-56", "statusGARefId": "P-095B-0_GA-60", "actGARefId": "", "update": true, "objRef": "O-110_R-1755", "devName": "M-0048_A-493A-1B-831B", "devInst": "P-095B-0_DI-10", "objectSize": "" }, "from": "system.adapter.knx.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1615154054879, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
-
Ich habe heute ein ETS5 Update auf 5.7.5 gemacht und kann keine Projekte im KNX Adapter importieren. Ist die Version noch nicht kompatibel?
-
@koljaw Die Version ist nur von zwei Tage her Veröffentlicht (13 März). Aber danke fuer die Warnung, ich werde es in den nächsten tage ausprobieren.
https://support.knx.org/hc/de/articles/360016553200-ETS-v5-7-5
-
I can confirm this is the case. Tested with KNX Adapter version 1.0.44.
Compared the files knx_master.xml, project.xml and 0.xml from two fresh new projects created with ETS 5.7.4 and the new 5.7.5. They are exactly the same except ToolVersion has changed from "5.7.1093.38570" to "5.7.1373.39489"
I assume it should be safe for the Adapter to support the new ETS-version without any changes in the import functions?
-
@videonisse sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
Was bedeutet eigentlich "update": true in die von KNX-projekt erstellte Objekte?
Es ist nur für bestimmte Objekte beim Import erstellt:
{ "_id": "knx.0.Belysning.Dimmer.Kök_Lampgrupp_Pendel_fönster_Av-På_1bit", "type": "state", "common": { "name": "Kök Lampgrupp Pendel fönster Av-På 1bit", "type": "boolean", "role": "switch", "read": false, "write": true, "max": true, "min": false }, "native": { "dpt": "DPT1.001", "address": "4/7/136", "addressRefId": "P-095B-0_GA-56", "statusGARefId": "P-095B-0_GA-60", "actGARefId": "", "update": true, "objRef": "O-110_R-1755", "devName": "M-0048_A-493A-1B-831B", "devInst": "P-095B-0_DI-10", "objectSize": "" }, "from": "system.adapter.knx.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1615154054879, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
Weiß niemand, wofür "native.update" verwendet wird?
-
@chefkoch009 Ich bekomme das mit dem aktualisieren aller Statuse beim neustert des Adapters einfach nicht hin!! Ich habe jetzt auch den Koppler programmiert, habe die Rückmeldungen auf read=true und write=true gesetzt aber es werden immer nur einige Datenpunkte aktualisiert und einige nicht. Nach öfterem Neustarten des Adapters werden dann immer mehr aktualisiert.
Wenn ich den Xhome Server den ich zurzeit paralell nutze neustarte, und der die Datenpunkte abruft, dann werden auch im KNX Adapter alle Satus sauber aktualisiert. -
@fritzke316 Normale weise soll die DPs nicht read und write = true haben gleichzeitig!
Wenn du von ioBroker ein GA steuern soll, dann write = true und read = false.
Bei "Status" GA soll es umgekehrt sein. (gemäß dem Readme)
Hast damit schon probiert?
-
@videonisse Ja, hab ich auch probiert mit write=false und read=true. Wie schon gesagt wenn ich den Adapter ein paar mal neustarte dann werden immer wieder ein paar neue DPs aktualisiert.
-
@fritzke316 Ich habe gesehen das du ein Koppler hast https://forum.iobroker.net/post/576304
Hast du festgestellt ob die GAs, die nicht aktualisiert wird, ein Aktor oder Sensor hinter den Koppler hast? Oder hast du auch Probleme mit die Geräte auf deinen Haupt Linie?Bei Troubleshooting wurde ich zu erst auf deinem Haut Linie konzentrieren. Wenn da alles läuft 100%, dann weiter mit die Geräte (GAs) die hinter den Koppler gehört.