NEWS
Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
-
@apollon77 ps: Gegenwirkung eher doch nicht man müsste dann damit das bei subscriptions Funktioniert jede Minute den Wert checken.
-
@apollon77
Hi habe noch ein Problem
Der Typ Valve ist unknown.
Kann man da was machen? -
@mike-hellracer Hä? Wo? Wie? Wer? Was?
-
@apollon77
Es gibt beim Anlegen eines Alias den Typ Ventil.
Nach dem Click auf Erstellen kommt "Unknown Typ!valve!
Scheinbar kennt der Alias Adapter den Typ nciht -
@mike-hellracer Welche "Devices" version hast du? (Ich hoffe du meinst den Devices Adapter), Der Fehler ist asbasch Uralt
-
@apollon77
Meine Installation ist flammneu. (4 Wochen alt)
Devices ist 1.0.9 -
@mike-hellracer Zeig mal nen screenshot? bzw mahc GitHub issue auf ... ist mir neu der Fehler
-
@apollon77
erst anlegen
-
@apollon77
Hi,
ich habe ein paar Geräte über die RF-Bridge angebunden.
Diese haben für An und Aus jeweils einen eigenen DP.
Hat jemand eine Idee, wie ich das sinvoll über nur einen Alias abbilden kann? -
@mike-hellracer Hallo, über Alias funktioniert das nicht so weit ich weiß. Da musst du einen neuen DP anlegen und diesen über Blockly oder Script die Informationen der beiden anderen DP´s zuordnen. Ginge recht einfach mit dem Typ Booleon Wenn "true" steuerst du den DP "ON" und wenn false steuerst du den DP "OFF" diesen selbst definierten DP kannst du dann in Jarvis einbinden.
-
@mike-hellracer Dann GitHub Issue bitte anlegen im Devcies Adapter. Da fehlt wohl was
-
@ralfth Hm ... sollte ggf gehen mit der Möglichkeit read/write States angzugeben und zusätzlich den Wert zu konvertieren das immer true geschrieben wird
-
@apollon77
Issue ist erstellt -
@ralfth
Danke, ich habe es jetzt mit einem kleinen Blockly gelöst. -
kann ich die "konvertierungsfunktion" nutzen um werte auf andere werte zu mappen: (ähnl. YAHKA):
zB aus Wert 1 (lesen) mache 2 (schreiben)? -
@gyle sagte: zB aus Wert 1 (lesen) mache 2 (schreiben)?
Das Beispiel ist wenig aussagekräftig. Wie soll der Zusammenhang zwischen Alias und Original aussehen?
-
@paul53 es geht um ein homematic türschloss, das ich in homekit (yahka) integrieren will.
den homematic status 1 (abgeschlossen) erwartet homekit als 2 (abgeschlossen)
0 (auf) ist bei homekit zb 1 (auf)in yahka kann ih auch "mappen" allderdings funktioniert es nicht so richtig und er verschluckt sich dabei offensichtlich manchmal....daher war mein gedanke ggf. die konvertierung in einem alias zu machen und diesen an yahka weiterzugeben...
-
@gyle
Nur 2 Zustände?"read": "val + 1", "write": "val - 1"
-
leider etwas komplizierter...
states IST (von homematic):
"0": "UNKNOWN",
"1": "LOCKED",
"2": "UNLOCKED"states SOLL (für homekit):
"3": "UNKNOWN",
"1": "LOCKED",
"0": "UNLOCKED" -
"read": "val == 0 ? 3 : val == 2 ? 0 : 1", "write": "val == 3 ? 0 : val == 0 ? 2 : 1"