Oh. Ich habe erst eine PN geschrieben, und dann den Thread gelesen Das klingt jetzt so, als wäre die Platinenbestellung schon da?
-
Habe mir die Tage auch eine NodeMCU ESP8266 bestellt und wollte mich mal daran wagen.
So wie ich gelesen habe, reicht ja ein Fototransistor und ein Widerstand oder soetwas in der Art und den ESP mit Tosmata zu bestücken (mit entsprechenden Settings für OBIS), ist das korrekt?
Hätte trotzdem Interesse, da das ganze sicher schöner ist als auf Lochraster... Gehäuse könnte ich selbst drucken.
Wäre ganz cool, wenn jemand nochmal bestätigen könnte ob es wirklich so einfach ist: Sprich Tasmota entsprechend für OBIS flashen, Sensor an entsprechenden Eingang löten (glaube es ist #3?) und dann via MQTT (Sonoff Adapter) in iobroker ienbinden - richtig?Danke im Voraus!
-
Mich schreckt so ein wenig die Lötarbeit ab. Wie aufwendig ist es einen Sensor zusammenzubauen, sprich zu löten. Kann man das ohne große Löterfahrung?
Vielleicht gibt es ja auch ein paar Bilder wo man den Aufbau sieht. Wäre dankbar für eure Unterstützung damit ich eine Entscheidung treffen kann. Schließlich spart man beim Eigenbau ein paar Euro und Spaß macht es auch
-
@claus1993 sagte in Sammelbestellung Volkszähler:
Schließlich spart man beim Eigenbau ein paar Euro und Spaß macht es auch
Das sind nicht nur ein paar:
https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24Gibt es den Bausatz auch mit USB-Stecker. oder nur für Wemos & co?
-
Habe das Teil selbst noch nicht und überlege gerade die Anschaffung als Bausatz. Da sind SMD Bauteile drauf, ohne Löterfahrung ist das sicher etwas schwierig - sicher nicht unmöglich, aber man sollte schonmal einen Lötkolben in der Hand gehabt haben und wissen, wie man SMD lötet.
-
@baeri Es ist möglich die Daten des Zählers mit einem Fototransistor + passendem Pullup Widerstand zu empfangen. Allerdings kann ich diese Lösung nicht empfehlen! Der Fototransistor alleine gibt keine sauberen Flanken aus, sodass es häufig zu fehlerhaften Telegrammen mit unplausiblen Werten kommt.
@claus1993 Bei Interesse kann ich auch den Bausatz fertig zusammen bauen, sodass nicht mehr gelötet werden muss. Schreib mir doch einfach eine PN.
@Homoran Den Bausatz gibt es auch mit USB Interface, aber den kann ich leider nicht anbieten. Ich habe nur Bausätze für Leseköpfe mit TTL Interface um diese mit einem ESP8266 (NodeMCU, Sonoff, etc) im Schaltschrank zu montieren. Die Daten werden dann bequem per WLAN an ioBroker gesendet. Dadurch spart man sich einen Raspberry und Netzwerkkabel im Verteilerkasten. Man kann den TTL Lesekopf aber auch an die GPIO des Raspberry Pi anschließen.
@baeri Tatsächlich sollte man schon einiges an Erfahrung und Equipment haben um die Bauteile mit einem Lötkolben aufzulöten. Es ist möglich aber garantiert nichts für Anfänger. Werden die Transistoren zu heiß gelötet gehen sie kaputt. Daher ist eine Lötstation mit Temperaturregelung pflicht.
Bei Interesse an einem Bausatz oder fertig aufgebautem Lesekopf schickt mir doch eine PN!
Gruß Jaschkopf
-
@Jaschkopf
Kann ich auch 2 Leseköpfe an eine NodeMCU anschließen? -
@claus1993 klar du kannst soviele Leseköpfe anschließen bis alle GPIO's belegt sind. Es können auch andere Sensoren angeschlossen werden. Z.B. Impulsgeber für einen Ferraris Zähler, oder an einer analogen Wasseruhr.
-
Ich bräuchte auch eine Platine, wollte Jaschkopf eine PN schreiben aber habe nicht die Stelle gefunden um eine PM zu schreiben. Ich habe ein Chat gestartet.
-
@exaware1 sagte in Sammelbestellung Volkszähler:
habe nicht die Stelle gefunden um eine PM zu schreiben. Ich habe ein Chat gestartet.
PN heisst hier Chat
-
@Homoran danke für die Aufklärung
-
@exaware1 hab die geantwortet. Hier im forum bekommt man keine Email Benachrichtigung bei PN's...
-
@Jaschkopf sagte in Sammelbestellung Volkszähler:
Hier im forum bekommt man keine Email Benachrichtigung bei PN's...
Warum das denn nicht?
Hast du sie denn konfiguriert?
-
@Homoran naja wenn man sie ein schaltet bekommt man sie auch. Aber default sind alle Email Benachrichtigung aus und das muss man ja erstmal wissen
-
@Jaschkopf sagte in Sammelbestellung Volkszähler:
das muss man ja erstmal wissen
dafür sind wir ja da!
-
@Homoran ich hatte schon mal einen Thread eröffnet ob man nicht die Benachrichtigung für alle User an schalten sollte und wer sie nicht bekommen will muss sie manuell deaktivieren.
-
@Jaschkopf Könnte man machen, aber es sind deutlich mehr User, die keine eMail wollen, als umgekehrt.
Also ist es bei default=off geblieben.Zum Trost: du bekommst ja immerhin eine Notification im Forum
-
@Jaschkopf sagte in Sammelbestellung Volkszähler:
@baeri Es ist möglich die Daten des Zählers mit einem Fototransistor + passendem Pullup Widerstand zu empfangen. Allerdings kann ich diese Lösung nicht empfehlen! Der Fototransistor alleine gibt keine sauberen Flanken aus, sodass es häufig zu fehlerhaften Telegrammen mit unplausiblen Werten kommt.
Ja, das wäre ziemlicher Pfusch. Aber zumindest für das reine Lesen geht es einfacher und mit einem Minimum an Löten mit einem "IR Flame detector" wie beispielsweise ebay 174187926145 oder ähnliches auf Aliexpress um ca. 0.50 bis ca. 1 EUR (derzeit gerade aliexpress 32839802805 , 32879457297 , 32782705802 , 32462956754). Diese Teile haben nach dem Phototransistor (wahrscheinlich YG1006 https://www.sunrom.com/get/990023 ; https://www.sunrom.com/m/5533) einen einstellbaren Schmitt-Trigger LM393 nachgeschaltet, der auch schnell genug ist.
Beispielsweise:
Oder ein "TCRT5000 Infrared Reflective Switch IR Barrier" mit dem prinzipiell auch ein bidirektionaler Schreib-Lesekopf realisiert werden kann:
Schaltplan ähnlich https://www.electroschematics.com/flame-sensors/ "Third Method" oder http://wiki.sunfounder.cc/index.php?title=Flame_sensor_Module
Ganz ohne Löten geht es allerdings auch da nicht:
-
Keramikkondensator (meist 100nF "104") parallel zum Phototransistor entfernen (kann man notfalls auch zerstörend rauszwicken)
-
den Vorwiderstand im Kollektorkreis des Phototransitors von 1MOhm, 100kOhm oder 10kOhm auf ca. 1KOhm bringen. Also einfach einen 1kOhm Widerstand parallel schalten, z.B. einfach drüberlöten.
Vorher:
Nachher: 1: Kondensator raus; 2: 1.1kOhm Widerstand über den 10K Widerstand drüberlöten
-
Die IR Diode kann man entweder sanft umbiegen, daß sie nach unten zeigt oder vorsichtig(!) auslöten und nach unten gerichtet wieder einlöten.
-
Unten auf die Platine mit doppelseitigem Klebeband einen quaderfürmigen Magneten aufkleben.
-
Mit dem Handy oder der Digcam nachsehen, an welcher Stelle des Zählers die IR Sendediode aufblitzt
-
Den Phototransistor des "IR Flame detectors" über diese Sendediode positionieren. Mit dem Magneten haftet das Teil dann am Zähler. Probehalber kann man das wohl auch mit Klebeband machen. Aber viele Klebebänder verändern Kunststoffe und der Zähler gehört ja dem Meßstellenbetreiber. Beispiel testweiser Einbau. Die rechter "Power"-LED leuchtet dauernd, die linke "Data"-LED blinkt in Takt des gesendeten Datenstroms (z.B. sekündlich)
-
Mit dem Trimmer kann man dann die Schwelle einstellen:
- erst mal am Trimmer drehen. Im mittleren Bereich beginnt die LED am Datenausgang etwa im Sekundentakt zu pulsen (Taktzeit hängt vom Zähler ab)
- Dann Trimmer nach links drehen, bis das das Pulsen aufhört. Trimmerposition markieren
- Anschließend Trimmer nach rechts drehen, bis das Pulsen wieder aufhört. Trimmerposition markieren
- Abschließend Trimmer etwa auf die Mitte zwischen den beiden Markierungen stellen
Das Signal steht dann am Datenausgang DO oder D0 zur Verfügung. Es macht keinen Unterschied, ob die Teile 3 oder 4 Anschlüsse haben. Der etwaige vierte Anschluß ist ein Analogausgang. Der wird nicht gebraucht und man darf auch nichts daran anschließen.
Wer USB braucht, kann einen Seriell -> USB Adapter anschließen. Es gehen auch die billigen CH340G, wobei ich einen FTDI oder Silicon Labs CP2104 bzw CP2102(N) vorziehen würde, wegen der möglichen eindeutigen Seriennummer.
Wer eine lange Leitung zum USB Port des ioBroker-Rechner braucht, kann eine RS485 Leitung dazwischen schalten. entsprechende Module gibt es ebenfalls günstig bei Aliexpress oder ebay.
-
-
Also zum Auslesen nur mit Phototransistor und eine Widerstand kann ich sagen, dass es bei mir 100% ohne Probleme funktioniert.
Das ganze angeschlossen an einen CP2102. Ich logge damit über serielle Schnittstelle und habe 0 Fehler. Gesamtkosten für Material ca. 1 Euro.
Ich logge damit über IoBroker und den Smartmeter Adapter. Funktioniert wunderbar ohne irgendwelche Probleme.Wenn das Logging-Gerät direkt am Stromzähler sitzt braucht man sonst nix mehr.
Das es bei mir woanders sitzt habe ich den USB mit einem aktiven USB-Kabel um 15m verlängert.
Statt dem CP2102 könnte man aber auch ein ESP8266 wie z.B. Wemos D1 Mini nehmen und über WLAN loggen.
Ich fand die Variante über serielle Schnittstelle etwas besser, da man da jede Sekunde Impulse bekommt. Über ESP8266 gibt es nur alle 10 Sekunden Daten.Hier das Schema. Bei mir kommt ein Phototransistor BPW78A zum Einsatz. Im CreationX Forum wird auch beschrieben wie man das Ganze bauen kann.
Hier die Smartmeter-Adapter Konfiguration im IoBroker
-
@Atifan wenn alles paßt (Zähler liefert stares und gute Signal, kurze Kabel, wenig Störungen, kein Hintergrundlicht in diesem Wellenlängenbereich [Glühlampe], guter USB Wandler) kann das auch ohne Schmitt-Trigger funktionieren. Ich hatte probeweise nach dem LM393 Schmitt-Trigger des o.g. "IR Flame detector" auch mal 23m bis zum USB-Wandler sozusagen auf TTL-(open Collector) Level und hatte auch keine Fehler.
Als allgemeine Empfehlung würde ich es dennoch nicht aussprechen. Für die Allgemeinheit lieber eine robustere Lösung "state of the art". Kostet auch nur wenige EUR mehr. Für mich heißt das also den Schmitt-Trigger sowie RS485 Treiber nutzen. Dadurch spare ich andererseits den USB Extender und kann auch dünneres Kabel (=weniger und kleinere Bohrungen) verwenden.
Und weil das Kabel dann recht lang durchs Haus geht und man nie weiß was passiert, spendiere ich noch ein paar EUR in einen USB-Isolator, um meinen ioBroker Laptop vor (wahrscheinlich nie auftretenden) Eventualitäten zu schützen.
Die ESP-Fraktion hat das Kabelproblem nicht, aber so wie es aussieht, ersetzen die den ioBroker-Smartmeter Adapter nach.
Wir sehen, es gibt viele Lösungen, die funktionieren, billig sind und den Bastlergeist locken oder herausfordern.
Und das ist prima, denn die Loggerei am Elektrizitätszähler muß billig sein. Sie wird sich bei mir eh nicht rechnen. Die Großverbraucher sind eh bekannt und wenig beeinflussbar. Oder habt Ihr bessere Erfahrungen gemacht?