@paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
@disaster123 sagte: Ich finde kein Setting dazu .
Poste das Skript in Code tags, weil ich sonst nicht weiß, welches Du verwendest - es gibt zu viele Varianten.
0.6.4 aus Post 1 - aber gerne hier:
// // Raumklima - v0.6.4 // // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung, // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung // ----------------------------------------------------------------------------- // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint" // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module") // ----------------------------------------------------------------------------- // // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit: // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html // // Empfehlung Paul53: // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter). // // gute Infos zum Raumklima: // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm // Autoren des Skripts: // ----------------------------------------------------------------------------- // - Paul53: // Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript // - Solear: // Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53 // - ruhr70: // Ein Skript für alle vorhandenen Räume // - eric 2905: // Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte // TODO: // ----------------------------------------------------------------------------- // - Verzicht auf das node module ""dewpoint" // // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus) // // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet // // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum) // // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator) // // - Auswählbar: // Zweig Raum: NICHT anlegen // JSON: NICHT anlegen // DETAILS: NICHT anlegen // CONTROL: NICHT anlegen // // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen // // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json)) // // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich) // // # "Lüftungsengine": // ------------------- // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar // - differenziertere Lüftungsempfehlung // - CO2, Luftgüte einbeziehen // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig) // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden) // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller) // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit) // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%) // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?) // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen. // Ideensammlung Lüftungsengine // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus) // - je Raum die Wunschtemperatur // - Prio: schlechte Luftqualität // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß // - Prio: zu trockene Luft (rel.) // - Prio: zu feuchte Luft (rel.) // berücksichtigen / Beobachtungen: // // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger // Luftfeuchtigkeittragen kann. var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen // ----------------------------------------------------------------------------- // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - !! bitte anpassen !! // ----------------------------------------------------------------------------- // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz)) var skriptConf = false; // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte // true: Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume) // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert var debug = false; // true: erweitertes Logging einschalten // eigene Parameter: var hunn = 39.87; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln var defaultTemp = 15.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken) var cronStr = "*/30 * * * *"; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein) var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird // ### Experteneinstellungen ### // Lüftungsengine var hysMinTemp = 0.5; // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen. var hysEntfeuchten = 0.3; // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt // Skriptverhalten var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden // Pfade für die Datenpunkte: var pfad = "KellerLueftung" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter var detailPfad = "DETAILS" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht) var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info // ----------------------------------------------------------------------------- // Räume mit Sensoren, Parametrisierung - !! bitte anpassen !! // ----------------------------------------------------------------------------- // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden! // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt! // Beispiel Innensensor: /* "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE", // Datenpunkt Temperatur für den Raum "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY", // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben "Aussensensor" : "Balkon" // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen) } */ // Beispiel Aussensensor: /* "weatherunderground" : { "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c", "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 } */ var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!) // Sensoren Aussen "Garten" : { "Sensor_TEMP" : "alias.0.Garten.Wetter.temperature" /*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : "alias.0.Garten.Wetter.humidity" /*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 }, // Sensoren Innen "Keller" : { "Sensor_TEMP" : "alias.0.Keller.Technik.temperature" /*Bad Lana.TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : "alias.0.Keller.Technik.humidity" /*Bad Lana.HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, // "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben "Aussensensor" : "Garten" }, }; // ============================================================================= // ============================================================================= // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden. // ============================================================================= // ============================================================================= var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck"; var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN"; // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, { name: 'mittlerer Luftdruck in bar', desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN', type: 'number', unit: 'bar', role: 'info' }); createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, { name: 'Eigene Höhe über NN', desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck', type: 'number', unit: 'm', role: 'info' }); var raumDatenpunkte = { "x" : { "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut", "init": 0, "dp": { "name": 'absoluter Feuchtegehalt', "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'g/kg' } }, "rh" : { "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit", "init": 0, "dp": { "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)', "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts', "type": 'number', "role": 'value', "unit": '%' } }, "dp" : { "DpName" : "Taupunkt", "init": 0, "dp": { "name": 'Taupunkt', "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.', "type": 'number', "role": 'value', "unit": '°C' } }, "t" : { "DpName" : "Temperatur", "init": 0, "dp": { "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)', "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen', "type": 'number', "role": 'value', "unit": '°C' } }, "h" : { "DpName" : detailPfad + "Enthalpie", "init": 0, "dp": { "name": 'Enthalpie', "desc": 'Enthalpie', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'kJ/kg' } }, "sdd" : { "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck", "init": 0, "dp": { "name": 'Sättigungsdampfdruck', "desc": 'Sättigungsdampfdruck', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'hPa' } }, "dd" : { "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck", "init": 0, "dp": { "name": 'Dampfdruck', "desc": 'Dampfdruck', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'hPa' } }, "rd" : { "DpName" : "Dampfgewicht", "init": 0, "dp": { "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)', "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'g/m³' } }, "maxrd" : { "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal", "init": 0, "dp": { "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)', "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'g/m³' } }, "lüften" : { "DpName" : "Lüftungsempfehlung", //"init": false, "dp": { "name": 'Lüftungsempfehlung', "desc": 'Lüftungsempfehlung', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_b1" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten", //"init": false, "dp": { "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten', "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_b2" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen", //"init": false, "dp": { "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen', "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_b3" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz", //"init": false, "dp": { "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz', "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_Hysterese" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese", //"init": false, "dp": { "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.', "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_Beschreibung" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung", "init": "", "dp": { "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text', "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text', "type": 'string', "role": 'value' } } }; // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch? // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur var raumControl = { "Sensor_TEMP_OFFSET" : { "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET", "init": 0, "dp": { "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)', "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)', "type": 'number', "role": 'control.value', "unit": '°C' } }, "Sensor_HUM_OFFSET" : { "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET", "init": 0, "dp": { "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)', "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)', "type": 'number', "role": 'control.value', "unit": '%' } }, "TEMP_Minimum" : { "DpName" : "TEMP_Minimum", "init": 0, "dp": { "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur', "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften', "type": 'number', "role": 'control.value', "unit": '°C' } }, "Aussensensor" : { "DpName" : "Aussensensor", "init": "", "dp": { "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird', "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird', "type": 'string', "role": 'control.value' } } }; // globale Skript-Variablen/Objekte //------------------------------------------------------------------------------ var xdp = new DP(hunn); var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe) //------------------------------------------------------------------------------ // Funktionen //------------------------------------------------------------------------------ function writeJson(json) { return JSON.stringify(json); } // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false) function checkEnableSetObject() { var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject; return enableSetObject; } function setChannelName(channelId,channelName){ if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt // CHANNEL anlegen setObject("javascript." + instance + "." + channelId, { common: { name: channelName }, type: 'channel' }, function(err) { if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error"); }); } } function lueftenDp(datenpunktID) { return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_Hysterese"); } function createDp() { var name; var init; var forceCreation; var common; for (var raum in raeume) { for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) { name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName; init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init; forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten. common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp; if (lueftenDp(datenpunktID)) { if (!raeume[raum].Aussensensor) { if (datenpunktID == "lüften") { log(raum + ": kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt. setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor"); } } else { createState(name, init , forceCreation, common); if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name); } } else { createState(name, init , forceCreation, common); if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name); } } for (var control in raumControl) { name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName; //init = raumControl[control].init; forceCreation = skriptConf; common = raumControl[control].dp; if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") { init = raeume[raum][raumControl[control].DpName]; createState(name, init , forceCreation, common); var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden."; if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet"; setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname); } } } //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'Lüften', false, { name: 'Muss irgendwo gelüftet werden', desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden', type: 'boolean', unit: '', role: 'value' }); createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", { name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss', desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss', type: 'string', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'JSON', "", { name: 'JSON-Ausgabe aller Werte', desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte', type: 'string', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'Aktualsierung', "", { name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe', desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe', type: 'string', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, { name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen', desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen', type: 'number', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- log("Datenpunkte angelegt"); } // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen function runden(wert,stellen) { return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen); } // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN function luftdruck(hunn) { var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe) return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen } // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log) function cob(boolean) { var cobStr = (boolean) ? '**true**' : '**false**'; return cobStr; } function makeNumber(wert) { if(isNaN(wert)) { wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g)); } return wert; } // Berechnungen Luftwerte // ---------------------- function calcSaettigungsdampfdruck(t) { // benötigt die aktuelle Temperatur // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1 var sdd,a,b; a = 7.5; b = 237.3; sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t))); return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa } function calcDampfdruck(sdd,r) { // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1 var dd = r/100 *sdd; return dd; // dd = Dampfdruck in hPa } function calcTemperaturKelvin(t) { var tk = t + 273.15; return tk; } function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1 var tk = calcTemperaturKelvin(t); var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes) var R = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante) var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3 } function calcMaxDampfgewicht(rd,r) { var maxrd = rd / r *100; return maxrd; } // Berechnung: alle Werte je Raum // ------------------------------- function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen t = makeNumber(t); // Temperatur in Number umwandeln rh = makeNumber(rh); // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln var toffset = 0.0; // Default Offset in °C var rhoffset = 0; // Default Offset in % if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") { // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET"; toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen } if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") { // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET"; rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen } t = t + toffset; // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen rh = rh + rhoffset; // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen var y = xdp.Calc(t, rh); var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie in kJ/kg berechnen var sdd = calcSaettigungsdampfdruck(t); // Sättigungsdampfdruck in hPa var dd = calcDampfdruck(sdd,rh); // dd = Dampfdruck in hPa var rd = calcDampfgewicht(dd,t); // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3 var maxrd = calcMaxDampfgewicht(rd,rh); // maximales Dampfgewicht in g/m^3 var idx = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName; // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg var iddp = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName; // DP-ID Taupunkt in °C var idt = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName; // DP-ID Temperatur inkl. Offset var idrh = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName; // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset var ih = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName; // DP-ID Enthalpie in kJ/kg var isdd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName; var idd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName; var ird = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName; var imaxrd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName; setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben setState(idt , t); // Sensor Temperatur inkl. Offset setState(idrh , rh); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie in kJ/kg setState(isdd , runden(sdd,2)); setState(idd , runden(dd,2)); setState(ird , runden(rd,2)); setState(imaxrd , runden(maxrd,2)); // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen // ------------------------------------------------------------------------- if (!raeume[raum].Aussensensor) { // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**"); return; } var aussen; var idta, idxa; if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") { aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName; // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName; // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen } else { return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden) } var ti = t; // Raumtemperatur in °C var xi = runden(x,2); // Raumfeuchtegehalt in g/kg var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg if (xa == 0) return; // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70) var mi = defaultTemp; // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz) //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") { if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") { mi = raeume[raum].TEMP_Minimum; } // Auskühlschutz, hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken var mih = mi + hysMinTemp; // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese) var mit = mi; // Temperaturmindestwert tief var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName; var idLueftenText = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName; var idLueftenB1 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName; var idLueftenB2 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName; var idLueftenB3 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName; var idLueftenHys = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName; var lueftenText = ""; // Lüftungslogik // ------------- // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese // Bedigungen fürs lüften var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen) var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen) var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese) var b1lpText = "Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen"; var b2lpText = "Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen"; var b3lpText = "Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur"; setState(idLueftenB1,b1lp); setState(idLueftenB2,b2lp); setState(idLueftenB3,b3lp); // Bedingungen gegen das Lüften var b1ln = (xa >= (xi - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht) var b2ln = (ta >= (ti - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm) var b3ln = (ti <= mit) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur) var b1lnText = "Entfeuchten: Außenluft ist zu feucht"; var b2lnText = "Kühlen: Außentemperatur zu warm"; var b3lnText = "Auskühlschutz: Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur"; // Logik: //-------------------------------------------------------------------------- if (b1lp && b2lp && b3lp) { // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt."; setState(idLueften, true); setState(idLueftenHys,false); if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**'); } else if (b1ln || b2ln || b3ln) { // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu". lueftenText = "Fenster zu:\n"; if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "\n"; if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "\n"; if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "\n"; setState(idLueften, false); setState(idLueftenHys,false); if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**'); } else { // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung. if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung'); if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung"; setState(idLueftenHys,true); } setState(idLueftenText, lueftenText); /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53) Lüften: wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten) UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen) UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz) */ // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein): // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch? // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur // nicht lüften (oder): // #1 - Außenluft ist zu feucht // #2 - Außentemperatur zu warm // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1)); if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):"); //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp); if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4)); if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):"); if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info"); if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**"); } //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften" // ----------------------------------------------------------------------------- function createJSON() { // alle Daten im JSON werden als String abgelegt if (debug) log("========================================================="); if (debug) log("Erzeugung JSON Start"); if (debug) log("========================================================="); var anyLueften = false; var countLueften = 0; var raeumeLueftenListe = []; var temppfad = ""; var tempraum = ""; var tempVal = ""; var strJSONfinal = "["; var strJSONtemp = ""; for (var raum in raeume) { strJSONtemp = strJSONtemp + "{"; strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\","; for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) { // Aussensensor ja oder nein var aussensensor = false; if (lueftenDp(datenpunktID)) { if (!raeume[raum].Aussensensor) { aussensensor = true; } } temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName; tempraum = pfad + raumPfad + raum; tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : ""); // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen if (tempVal === null) tempVal = ""; if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") { tempVal = parseFloat(tempVal); tempVal = tempVal.toFixed(2); } else { if (tempVal === true) { anyLueften = true; countLueften = countLueften + 1; raeumeLueftenListe.push(raum); } } strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\","; } strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1); strJSONtemp = strJSONtemp + "},"; } strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1); strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]"; if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal); if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften); setState(pfad + 'Lüften' , anyLueften); setState(pfad + 'Lüften_Liste' , writeJson(raeumeLueftenListe)); setState(pfad + 'Lüften_Anzahl' , countLueften); setState(pfad + 'JSON' , strJSONfinal); setState(pfad + 'Aktualsierung' , formatDate(new Date(), strDatum)); if (debug) log("========================================================="); if (debug) log("Erzeugung JSON Ende"); if (debug) log("========================================================="); } // eric2905 Ende --------------------------------------------------------------- function calcDelayed(raum, delay) { setTimeout(function () { calc(raum); }, delay || 0); } function creatJSONDelayed() { setTimeout(function () { createJSON(); }, 4000); } // Klimadaten in allen Räumen berechnen function calcAll() { for (var raum in raeume) { calcDelayed(raum,delayRooms); // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten } } // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum function findRoom(sensor) { for (var raum in raeume) { if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum; if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum; } return null; } // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit) function valChange(obj) { var raumname = findRoom(obj.id); if (raumname) { if (debug) log('**Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '**'); calcDelayed(raumname,delayRooms); } // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen // ----------------------------------------------------------------------------- creatJSONDelayed(); // eric2905 Ende --------------------------------------------------------------- } // Datenpunkte für alle Räume anlegen function createOn() { var dpId = ""; // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) var i =0; for (var raum in raeume) { if (raeume[raum].Sensor_TEMP) { dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP; i++; on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) { valChange(obj); }); if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt."); } if (raeume[raum].Sensor_HUM) { dpId = raeume[raum].Sensor_HUM; i++; on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) { valChange(obj) }); if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt."); } } log("Subscriptions angelegt: " + i); } // Schedule // ============================================================================= // Nach Zeit alle Räume abfragen schedule(cronStr, function () { calcAll(); // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen creatJSONDelayed(); // eric2905 Ende --------------------------------------------------------------- }); // main() // ============================================================================= function main() { calcAll(); setTimeout(calcAll,2000); // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen creatJSONDelayed(); // eric2905 Ende --------------------------------------------------------------- } // Skriptstart // ============================================================================= createDp(); // Datenpunkte anlegen setTimeout(createOn,2000); // Subscriptions anlegen setTimeout(main, 4000); // Zum Skriptstart ausführen
-
@disaster123
Ändere Zeile 669 inif (b1lp && b3lp) {
und Zeile 675 in
} else if (b1ln || b3ln) {
Dann wird die Bedingung "kühlen" nicht geprüft.
-
@paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
@disaster123
Ändere Zeile 669 inif (b1lp && b3lp) {
und Zeile 675 in
} else if (b1ln || b3ln) {
Dann wird die Bedingung "kühlen" nicht geprüft.
Danke - OK im Code ausbauen geht immer. Ich hatte hier alle so verstanden, dass es eine Option gibt. Dann baue ich mir das selber als Option innerhalb des CONTROL Pfades ein - denke das ist sauberer
-
@solear sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
Version 0.6.4:
Hallo, bekomme folgende Warn:
javascript.0 2021-09-04 10:25:33.378 info script.js.Test.Raumklima1: ========================================================= javascript.0 2021-09-04 10:25:33.378 info script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Ende javascript.0 2021-09-04 10:25:33.378 info script.js.Test.Raumklima1: ========================================================= javascript.0 2021-09-04 10:25:33.377 info script.js.Test.Raumklima1: anyLueften = true, Anzahl Lüftungsempfehlungen: 2 javascript.0 2021-09-04 10:25:33.377 info script.js.Test.Raumklima1: strJSONfinal = [{"Raum":"Garten","Feuchtegehalt_Absolut":"8.83","relative_Luftfeuchtigkeit":"83.00","Taupunkt":"11.60","Temperatur":"14.50","DETAILS.Enthalpie":"36.89","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"16.51","DETAILS.Dampfdruck":"13.70","Dampfgewicht":"10.32","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"12.44","Lüftungsempfehlung":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Schlafzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"10.13","relative_Luftfeuchtigkeit":"59.00","Taupunkt":"13.70","Temperatur":"22.10","DETAILS.Enthalpie":"47.96","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"26.60","DETAILS.Dampfdruck":"15.69","Dampfgewicht":"11.52","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"19.52","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Badzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"13.06","relative_Luftfeuchtigkeit":"81.00","Taupunkt":"17.60","Temperatur":"21.00","DETAILS.Enthalpie":"54.28","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"24.87","DETAILS.Dampfdruck":"20.14","Dampfgewicht":"14.84","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"18.32","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"}] javascript.0 2021-09-04 10:25:33.377 info script.js.Test.Raumklima1: ========================================================= javascript.0 2021-09-04 10:25:33.377 info script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Start javascript.0 2021-09-04 10:25:33.377 info script.js.Test.Raumklima1: ========================================================= javascript.0 2021-09-04 10:25:29.876 info script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Garten ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b> javascript.0 2021-09-04 10:25:29.373 info script.js.Test.Raumklima1: <span style="color:black;"><b>Änderung:Garten: hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE: 14.5</b></span> javascript.0 2021-09-04 10:25:29.365 info script.js.Sigi.MD_Wetter3: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE' javascript.0 2021-09-04 10:25:10.243 info script.js.Test.Raumklima1: ========================================================= javascript.0 2021-09-04 10:25:10.243 info script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Ende javascript.0 2021-09-04 10:25:10.242 info script.js.Test.Raumklima1: ========================================================= javascript.0 2021-09-04 10:25:10.241 info script.js.Test.Raumklima1: anyLueften = true, Anzahl Lüftungsempfehlungen: 2 javascript.0 2021-09-04 10:25:10.241 info script.js.Test.Raumklima1: strJSONfinal = [{"Raum":"Garten","Feuchtegehalt_Absolut":"8.77","relative_Luftfeuchtigkeit":"83.00","Taupunkt":"11.50","Temperatur":"14.40","DETAILS.Enthalpie":"36.64","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"16.40","DETAILS.Dampfdruck":"13.62","Dampfgewicht":"10.26","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"12.36","Lüftungsempfehlung":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Schlafzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"10.13","relative_Luftfeuchtigkeit":"59.00","Taupunkt":"13.70","Temperatur":"22.10","DETAILS.Enthalpie":"47.96","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"26.60","DETAILS.Dampfdruck":"15.69","Dampfgewicht":"11.52","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"19.52","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Badzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"13.06","relative_Luftfeuchtigkeit":"81.00","Taupunkt":"17.60","Temperatur":"21.00","DETAILS.Enthalpie":"54.28","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"24.87","DETAILS.Dampfdruck":"20.14","Dampfgewicht":"14.84","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"18.32","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"}] javascript.0 2021-09-04 10:25:10.240 info script.js.Test.Raumklima1: ========================================================= javascript.0 2021-09-04 10:25:10.240 info script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Start javascript.0 2021-09-04 10:25:10.239 info script.js.Test.Raumklima1: ========================================================= javascript.0 2021-09-04 10:25:08.742 info script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Badzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b> javascript.0 2021-09-04 10:25:08.742 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer, ti:21, ta: null, xi:13.06, xa: null, mih:18.5, mit:18 javascript.0 2021-09-04 10:25:08.742 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true): javascript.0 2021-09-04 10:25:08.742 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 12.66 javascript.0 2021-09-04 10:25:08.742 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): javascript.0 2021-09-04 10:25:08.742 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): javascript.0 2021-09-04 10:25:08.742 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): javascript.0 2021-09-04 10:25:08.742 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht): javascript.0 2021-09-04 10:25:08.742 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 12.96 javascript.0 2021-09-04 10:25:08.742 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln): javascript.0 2021-09-04 10:25:08.742 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln): javascript.0 2021-09-04 10:25:08.742 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln): javascript.0 2021-09-04 10:25:08.742 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span> javascript.0 2021-09-04 10:25:08.742 warn at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.741 warn at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.741 warn at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.741 warn at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.741 warn at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.741 warn getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.741 warn at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.741 warn at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.741 warn at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.741 warn at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.741 warn at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.740 warn getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.740 info script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Schlafzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b> javascript.0 2021-09-04 10:25:08.740 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer, ti:22.1, ta: null, xi:10.13, xa: null, mih:18.5, mit:18 javascript.0 2021-09-04 10:25:08.740 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true): javascript.0 2021-09-04 10:25:08.740 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 9.73 javascript.0 2021-09-04 10:25:08.740 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): javascript.0 2021-09-04 10:25:08.740 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): javascript.0 2021-09-04 10:25:08.740 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): javascript.0 2021-09-04 10:25:08.740 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Fenster zu (ein true reicht): javascript.0 2021-09-04 10:25:08.739 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 10.030000000000001 javascript.0 2021-09-04 10:25:08.739 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln): javascript.0 2021-09-04 10:25:08.739 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln): javascript.0 2021-09-04 10:25:08.739 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln): javascript.0 2021-09-04 10:25:08.739 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span> javascript.0 2021-09-04 10:25:08.739 warn at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.739 warn at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.739 warn at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.739 warn at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.739 warn at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.738 warn getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.738 warn at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.738 warn at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.738 warn at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.738 warn at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.738 warn at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.737 warn getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3) javascript.0 2021-09-04 10:25:08.737 info script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Garten ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b> javascript.0 2021-09-04 10:25:06.751 info script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Badzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b> javascript.0 2021-09-04 10:25:06.751 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer, ti:21, ta: null, xi:13.06, xa: null, mih:18.5, mit:18 javascript.0 2021-09-04 10:25:06.751 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true): javascript.0 2021-09-04 10:25:06.751 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 12.66 javascript.0 2021-09-04 10:25:06.751 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): javascript.0 2021-09-04 10:25:06.751 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): javascript.0 2021-09-04 10:25:06.751 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): javascript.0 2021-09-04 10:25:06.751 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht): javascript.0 2021-09-04 10:25:06.751 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 12.96 javascript.0 2021-09-04 10:25:06.751 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln): javascript.0 2021-09-04 10:25:06.751 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln): javascript.0 2021-09-04 10:25:06.751 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln): javascript.0 2021-09-04 10:25:06.751 info script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span> javascript.0 2021-09-04 10:25:06.751 warn at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.751 warn at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.751 warn at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.750 warn at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.750 warn at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.750 warn getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.750 warn at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.750 warn at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.750 warn at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.750 warn at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.750 warn at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.749 warn getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.749 info script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Schlafzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b> javascript.0 2021-09-04 10:25:06.749 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer, ti:22.1, ta: null, xi:10.13, xa: null, mih:18.5, mit:18 javascript.0 2021-09-04 10:25:06.749 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true): javascript.0 2021-09-04 10:25:06.749 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 9.73 javascript.0 2021-09-04 10:25:06.749 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): javascript.0 2021-09-04 10:25:06.749 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): javascript.0 2021-09-04 10:25:06.749 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): javascript.0 2021-09-04 10:25:06.749 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Fenster zu (ein true reicht): javascript.0 2021-09-04 10:25:06.749 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 10.030000000000001 javascript.0 2021-09-04 10:25:06.749 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln): javascript.0 2021-09-04 10:25:06.749 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln): javascript.0 2021-09-04 10:25:06.748 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln): javascript.0 2021-09-04 10:25:06.748 info script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span> javascript.0 2021-09-04 10:25:06.748 warn at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.748 warn at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.748 warn at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.748 warn at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.748 warn at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.747 warn getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.747 warn at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.747 warn at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.747 warn at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.747 warn at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.747 warn at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.745 warn getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3) javascript.0 2021-09-04 10:25:06.744 info script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Garten ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b> javascript.0 2021-09-04 10:25:04.237 info script.js.Test.Raumklima1: Subscriptions angelegt: 6 javascript.0 2021-09-04 10:25:04.237 info script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.0.OEQ0670648.1.HUMIDITY angelegt. javascript.0 2021-09-04 10:25:04.237 info script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.0.OEQ0670648.1.TEMPERATURE angelegt. javascript.0 2021-09-04 10:25:04.237 info script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.HUMIDITY angelegt. javascript.0 2021-09-04 10:25:04.237 info script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.ACTUAL_TEMPERATURE angelegt. javascript.0 2021-09-04 10:25:04.237 info script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.HUMIDITY angelegt. javascript.0 2021-09-04 10:25:04.237 info script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE angelegt. javascript.0 2021-09-04 10:25:02.228 info script.js.Test.Raumklima1: registered 0 subscriptions and 1 schedule javascript.0 2021-09-04 10:25:02.228 info script.js.Test.Raumklima1: Datenpunkte angelegt javascript.0 2021-09-04 10:25:02.226 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese javascript.0 2021-09-04 10:25:02.226 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz javascript.0 2021-09-04 10:25:02.226 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten javascript.0 2021-09-04 10:25:02.226 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal javascript.0 2021-09-04 10:25:02.226 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfdruck javascript.0 2021-09-04 10:25:02.226 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Enthalpie javascript.0 2021-09-04 10:25:02.226 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Taupunkt javascript.0 2021-09-04 10:25:02.226 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Feuchtegehalt_Absolut javascript.0 2021-09-04 10:25:02.225 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung javascript.0 2021-09-04 10:25:02.225 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte javascript.0 2021-09-04 10:25:02.226 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.relative_Luftfeuchtigkeit javascript.0 2021-09-04 10:25:02.226 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Temperatur javascript.0 2021-09-04 10:25:02.226 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck javascript.0 2021-09-04 10:25:02.226 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Dampfgewicht javascript.0 2021-09-04 10:25:02.226 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Lüftungsempfehlung javascript.0 2021-09-04 10:25:02.226 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen javascript.0 2021-09-04 10:25:02.226 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte javascript.0 2021-09-04 10:25:02.226 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung javascript.0 2021-09-04 10:25:02.225 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz javascript.0 2021-09-04 10:25:02.225 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese javascript.0 2021-09-04 10:25:02.225 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen javascript.0 2021-09-04 10:25:02.224 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten javascript.0 2021-09-04 10:25:02.224 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Lüftungsempfehlung javascript.0 2021-09-04 10:25:02.224 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal javascript.0 2021-09-04 10:25:02.224 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Dampfgewicht javascript.0 2021-09-04 10:25:02.224 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Dampfdruck javascript.0 2021-09-04 10:25:02.224 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck javascript.0 2021-09-04 10:25:02.224 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Enthalpie javascript.0 2021-09-04 10:25:02.224 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Temperatur javascript.0 2021-09-04 10:25:02.224 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Taupunkt javascript.0 2021-09-04 10:25:02.224 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.relative_Luftfeuchtigkeit javascript.0 2021-09-04 10:25:02.224 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Feuchtegehalt_Absolut javascript.0 2021-09-04 10:25:02.223 info script.js.Test.Raumklima1: Garten: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ### javascript.0 2021-09-04 10:25:02.223 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Dampfgewicht_maximal javascript.0 2021-09-04 10:25:02.223 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Dampfgewicht javascript.0 2021-09-04 10:25:02.223 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Dampfdruck javascript.0 2021-09-04 10:25:02.222 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Sättigungsdampfdruck javascript.0 2021-09-04 10:25:02.222 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Enthalpie javascript.0 2021-09-04 10:25:02.222 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Temperatur javascript.0 2021-09-04 10:25:02.222 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Taupunkt javascript.0 2021-09-04 10:25:02.222 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.relative_Luftfeuchtigkeit javascript.0 2021-09-04 10:25:02.222 info script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Feuchtegehalt_Absolut javascript.0 2021-09-04 10:25:02.202 info Start javascript script.js.Test.Raumklima1
Skript:
// // Raumklima - v0.6.5 // // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung, // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung // ----------------------------------------------------------------------------- // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint" // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module") // ----------------------------------------------------------------------------- // // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit: // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html // // Empfehlung Paul53: // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter). // // gute Infos zum Raumklima: // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm // Autoren des Skripts: // ----------------------------------------------------------------------------- // - Paul53: // Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript // - Solear: // Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53 // - ruhr70: // Ein Skript für alle vorhandenen Räume // - eric 2905: // Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte // - Andy3268: // Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 // TODO: // ----------------------------------------------------------------------------- // - Verzicht auf das node module ""dewpoint" // // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus) // // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet // // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum) // // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator) // // - Auswählbar: // Zweig Raum: NICHT anlegen // JSON: NICHT anlegen // DETAILS: NICHT anlegen // CONTROL: NICHT anlegen // // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen // // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json)) // // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich) // // # "Lüftungsengine": // ------------------- // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar // - differenziertere Lüftungsempfehlung // - CO2, Luftgüte einbeziehen // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig) // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden) // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller) // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit) // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%) // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?) // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen. // Ideensammlung Lüftungsengine // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus) // - je Raum die Wunschtemperatur // - Prio: schlechte Luftqualität // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß // - Prio: zu trockene Luft (rel.) // - Prio: zu feuchte Luft (rel.) // berücksichtigen / Beobachtungen: // // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger // Luftfeuchtigkeittragen kann. var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen // ----------------------------------------------------------------------------- // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - !! bitte anpassen !! // ----------------------------------------------------------------------------- // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz)) var skriptConf = true; // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte // true: Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume) // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert var debug = false; // true: erweitertes Logging einschalten // eigene Parameter: var hunn = 303; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln var defaultTemp = 18.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken) var defaultMinFeu = 45.00; // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben. var defaultMaxFeu = 55.00; // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben. var cronStr = "*/30 * * * *"; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein) var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird // ### Experteneinstellungen ### // Lüftungsengine var hysMinTemp = 0.5; // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen. var hysEntfeuchten = 0.2; // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt // Skriptverhalten var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden // Pfade für die Datenpunkte: var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter var detailPfad = "DETAILS" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht) var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info // ----------------------------------------------------------------------------- // Räume mit Sensoren, Parametrisierung - !! bitte anpassen !! // ----------------------------------------------------------------------------- // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden! // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt! var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!) // Sensoren Aussen "Garten" : { "Sensor_TEMP" : 'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Garten ACTUAL TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : 'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Garten HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 }, // Sensoren Innen "Schlafzimmer" : { "Sensor_TEMP" : 'hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 ACTUAL TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : 'hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.HUMIDITY'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben "Aussensensor" : "Aussen" }, // Sensoren Innen "Badzimmer" : { "Sensor_TEMP" : 'hm-rpc.0.OEQ0670648.1.TEMPERATURE' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : 'hm-rpc.0.OEQ0670648.1.HUMIDITY' /*Badzimmer.HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben "Aussensensor" : "Aussen" }, }; // ============================================================================= // ============================================================================= // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden. // ============================================================================= // ============================================================================= var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck"; var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN"; // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, { name: 'mittlerer Luftdruck in bar', desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN', type: 'number', unit: 'bar', role: 'info' }); createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, { name: 'Eigene Höhe über NN', desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck', type: 'number', unit: 'm', role: 'info' }); var raumDatenpunkte = { "x" : { "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut", "init": 0, "dp": { "name": 'absoluter Feuchtegehalt', "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'g/kg' } }, "rh" : { "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit", "init": 0, "dp": { "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)', "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts', "type": 'number', "role": 'value', "unit": '%' } }, "dp" : { "DpName" : "Taupunkt", "init": 0, "dp": { "name": 'Taupunkt', "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.', "type": 'number', "role": 'value', "unit": '°C' } }, "t" : { "DpName" : "Temperatur", "init": 0, "dp": { "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)', "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen', "type": 'number', "role": 'value', "unit": '°C' } }, "h" : { "DpName" : detailPfad + "Enthalpie", "init": 0, "dp": { "name": 'Enthalpie', "desc": 'Enthalpie', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'kJ/kg' } }, "sdd" : { "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck", "init": 0, "dp": { "name": 'Sättigungsdampfdruck', "desc": 'Sättigungsdampfdruck', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'hPa' } }, "dd" : { "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck", "init": 0, "dp": { "name": 'Dampfdruck', "desc": 'Dampfdruck', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'hPa' } }, "rd" : { "DpName" : "Dampfgewicht", "init": 0, "dp": { "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)', "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'g/m³' } }, "maxrd" : { "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal", "init": 0, "dp": { "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)', "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'g/m³' } }, "lüften" : { "DpName" : "Lüftungsempfehlung", //"init": false, "dp": { "name": 'Lüftungsempfehlung', "desc": 'Lüftungsempfehlung', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_b1" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten", //"init": false, "dp": { "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten', "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_b2" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen", //"init": false, "dp": { "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen', "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_b3" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz", //"init": false, "dp": { "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz', "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_b4" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte", //"init": false, "dp": { "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte', "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_Hysterese" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese", //"init": false, "dp": { "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.', "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_Beschreibung" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung", "init": "", "dp": { "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text', "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text', "type": 'string', "role": 'value' } } }; // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch? // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur var raumControl = { "Sensor_TEMP_OFFSET" : { "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET", "init": 0, "dp": { "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)', "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)', "type": 'number', "role": 'control.value', "unit": '°C' } }, "Sensor_HUM_OFFSET" : { "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET", "init": 0, "dp": { "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)', "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)', "type": 'number', "role": 'control.value', "unit": '%' } }, "TEMP_Minimum" : { "DpName" : "TEMP_Minimum", "init": 0, "dp": { "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur', "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften', "type": 'number', "role": 'control.value', "unit": '°C' } }, "FEUCH_Minimum" : { "DpName" : "FEUCH_Minimum", "init": 0, "dp": { "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte', "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften', "type": 'number', "role": 'control.value', "unit": '%' } }, "FEUCH_Maximum" : { "DpName" : "FEUCH_Maximum", "init": 0, "dp": { "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ', "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften', "type": 'number', "role": 'control.value', "unit": '%' } }, "Aussensensor" : { "DpName" : "Aussensensor", "init": "", "dp": { "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird', "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird', "type": 'string', "role": 'control.value' } } }; // globale Skript-Variablen/Objekte //------------------------------------------------------------------------------ var xdp = new DP(hunn); var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe) //------------------------------------------------------------------------------ // Funktionen //------------------------------------------------------------------------------ function writeJson(json) { return JSON.stringify(json); } // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false) function checkEnableSetObject() { var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject; return enableSetObject; } function setChannelName(channelId,channelName){ if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt // CHANNEL anlegen setObject("javascript." + instance + "." + channelId, { common: { name: channelName }, type: 'channel' }, function(err) { if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error"); }); } } function lueftenDp(datenpunktID) { return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID == "lüften_Hysterese"); } function createDp() { var name; var init; var forceCreation; var common; for (var raum in raeume) { for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) { name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName; init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init; forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten. common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp; if (lueftenDp(datenpunktID)) { if (!raeume[raum].Aussensensor) { if (datenpunktID == "lüften") { log(raum + ": kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt. setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor"); } } else { createState(name, init , forceCreation, common); if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name); } } else { createState(name, init , forceCreation, common); if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name); } } for (var control in raumControl) { name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName; //init = raumControl[control].init; forceCreation = skriptConf; common = raumControl[control].dp; if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") { init = raeume[raum][raumControl[control].DpName]; createState(name, init , forceCreation, common); var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden."; if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet"; setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname); } } } //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'Lüften', false, { name: 'Muss irgendwo gelüftet werden', desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden', type: 'boolean', unit: '', role: 'value' }); createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", { name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss', desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss', type: 'string', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'JSON', "", { name: 'JSON-Ausgabe aller Werte', desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte', type: 'string', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'Aktualsierung', "", { name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe', desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe', type: 'string', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, { name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen', desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen', type: 'number', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- log("Datenpunkte angelegt"); } // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen function runden(wert,stellen) { return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen); } // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN function luftdruck(hunn) { var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe) return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen } // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log) function cob(boolean) { var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>'; return cobStr; } function makeNumber(wert) { if(isNaN(wert)) { wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g)); } return wert; } // Berechnungen Luftwerte // ---------------------- function calcSaettigungsdampfdruck(t) { // benötigt die aktuelle Temperatur // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1 var sdd,a,b; a = 7.5; b = 237.3; sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t))); return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa } function calcDampfdruck(sdd,r) { // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1 var dd = r/100 *sdd; return dd; // dd = Dampfdruck in hPa } function calcTemperaturKelvin(t) { var tk = t + 273.15; return tk; } function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1 var tk = calcTemperaturKelvin(t); var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes) var R = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante) var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3 } function calcMaxDampfgewicht(rd,r) { var maxrd = rd / r *100; return maxrd; } // Berechnung: alle Werte je Raum // ------------------------------- function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen t = makeNumber(t); // Temperatur in Number umwandeln rh = makeNumber(rh); // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln var toffset = 0.0; // Default Offset in °C var rhoffset = 0; // Default Offset in % if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") { // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET"; toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen } if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") { // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET"; rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen } t = t + toffset; // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen rh = rh + rhoffset; // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen var y = xdp.Calc(t, rh); var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie in kJ/kg berechnen var sdd = calcSaettigungsdampfdruck(t); // Sättigungsdampfdruck in hPa var dd = calcDampfdruck(sdd,rh); // dd = Dampfdruck in hPa var rd = calcDampfgewicht(dd,t); // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3 var maxrd = calcMaxDampfgewicht(rd,rh); // maximales Dampfgewicht in g/m^3 var idx = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName; // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg var iddp = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName; // DP-ID Taupunkt in °C var idt = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName; // DP-ID Temperatur inkl. Offset var idrh = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName; // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset var ih = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName; // DP-ID Enthalpie in kJ/kg var isdd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName; var idd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName; var ird = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName; var imaxrd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName; setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben setState(idt , parseFloat(t)); // Sensor Temperatur inkl. Offset setState(idrh , parseFloat(rh)); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie in kJ/kg setState(isdd , runden(sdd,2)); setState(idd , runden(dd,2)); setState(ird , runden(rd,2)); setState(imaxrd , runden(maxrd,2)); // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen // ------------------------------------------------------------------------- if (!raeume[raum].Aussensensor) { // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>"); return; } var aussen; var idta, idxa; if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") { aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName; // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName; // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen } else { return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden) } var ti = t; // Raumtemperatur in °C var xi = runden(x,2); // Raumfeuchtegehalt in g/kg var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg if (xa == 0) return; // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70) var mi = defaultTemp; // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz) var xh = defaultMaxFeu; // Feuchtemaximalwert auf Default var xt = defaultMinFeu; // Feuchteminimalwert auf Default //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") { if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") { mi = raeume[raum].TEMP_Minimum; } if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") { xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum; } if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") { xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum; } // Auskühlschutz, hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken var mih = mi + hysMinTemp; // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese) var mit = mi; // Temperaturmindestwert tief var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName; var idLueftenText = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName; var idLueftenB1 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName; var idLueftenB2 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName; var idLueftenB3 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName; var idLueftenB4 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName; var idLueftenHys = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName; var lueftenText = ""; // Lüftungslogik // ------------- // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese // Bedigungen fürs lüften var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen) var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen) var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese) var b4lp = (rh >= xh) ? true : false; // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert) var b1lpText = "Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen"; var b2lpText = "Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen"; var b3lpText = "Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur"; var b4lpText = "Raumfeuchte: Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte"; setState(idLueftenB1,b1lp); setState(idLueftenB2,b2lp); setState(idLueftenB3,b3lp); setState(idLueftenB4,b4lp); // Bedingungen gegen das Lüften var b1ln = (xa >= (xi - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht) var b2ln = (ta >= (ti - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm) var b3ln = (ti <= mit) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur) var b4ln = (rh <= xt) ? true : false; // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte) var b1lnText = "Entfeuchten: Außenluft ist zu feucht"; var b2lnText = "Kühlen: Außentemperatur zu warm"; var b3lnText = "Auskühlschutz: Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur"; var b4lnText = "Raumfeuchte: Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte"; // Logik: //-------------------------------------------------------------------------- if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) { // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt."; setState(idLueften, true); setState(idLueftenHys,false); if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>'); } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) { // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu". lueftenText = "Fenster zu:<br>"; if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>"; if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>"; if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>"; if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>"; setState(idLueften, false); setState(idLueftenHys,false); if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>'); } else { // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung. if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung'); if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung"; setState(idLueftenHys,true); } setState(idLueftenText, lueftenText); /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53) Ergänzung #4 (von Andy3268) Lüften: wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten) UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen) UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz) UND Innenfeuchte >= Raummaximalfechte */ // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein): // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch? // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur // #4 - Raumfeuchte: Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte // nicht lüften (oder): // #1 - Außenluft ist zu feucht // #2 - Außentemperatur zu warm // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1)); if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):"); //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp); if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4)); if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):"); if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info"); if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>"); } //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften" // ----------------------------------------------------------------------------- function createJSON() { // alle Daten im JSON werden als String abgelegt if (debug) log("========================================================="); if (debug) log("Erzeugung JSON Start"); if (debug) log("========================================================="); var anyLueften = false; var countLueften = 0; var raeumeLueftenListe = []; var temppfad = ""; var tempraum = ""; var tempVal = ""; var strJSONfinal = "["; var strJSONtemp = ""; for (var raum in raeume) { strJSONtemp = strJSONtemp + "{"; strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\","; for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) { // Aussensensor ja oder nein var aussensensor = false; if (lueftenDp(datenpunktID)) { if (!raeume[raum].Aussensensor) { aussensensor = true; } } temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName; tempraum = pfad + raumPfad + raum; tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : ""); // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen if (tempVal === null) tempVal = ""; if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") { tempVal = parseFloat(tempVal); tempVal = tempVal.toFixed(2); } else { if (tempVal === true) { anyLueften = true; countLueften = countLueften + 1; raeumeLueftenListe.push(raum); } } strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\","; } strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1); strJSONtemp = strJSONtemp + "},"; } strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1); strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]"; if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal); if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften); setState(pfad + 'Lüften' , anyLueften); setState(pfad + 'Lüften_Liste' , writeJson(raeumeLueftenListe)); setState(pfad + 'Lüften_Anzahl' , countLueften); setState(pfad + 'JSON' , strJSONfinal); setState(pfad + 'Aktualsierung' , formatDate(new Date(), strDatum)); if (debug) log("========================================================="); if (debug) log("Erzeugung JSON Ende"); if (debug) log("========================================================="); } // eric2905 Ende --------------------------------------------------------------- function calcDelayed(raum, delay) { setTimeout(function () { calc(raum); }, delay || 0); } function creatJSONDelayed() { setTimeout(function () { createJSON(); }, 4000); } // Klimadaten in allen Räumen berechnen function calcAll() { for (var raum in raeume) { calcDelayed(raum,delayRooms); // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten } } // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum function findRoom(sensor) { for (var raum in raeume) { if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum; if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum; } return null; } // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit) function valChange(obj) { var raumname = findRoom(obj.id); if (raumname) { if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>'); calcDelayed(raumname,delayRooms); } // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen // ----------------------------------------------------------------------------- creatJSONDelayed(); // eric2905 Ende --------------------------------------------------------------- } // Datenpunkte für alle Räume anlegen function createOn() { var dpId = ""; // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) var i =0; for (var raum in raeume) { if (raeume[raum].Sensor_TEMP) { dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP; i++; on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) { valChange(obj); }); if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt."); } if (raeume[raum].Sensor_HUM) { dpId = raeume[raum].Sensor_HUM; i++; on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) { valChange(obj) }); if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt."); } } log("Subscriptions angelegt: " + i); } // Schedule // ============================================================================= // Nach Zeit alle Räume abfragen schedule(cronStr, function () { calcAll(); // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen creatJSONDelayed(); // eric2905 Ende --------------------------------------------------------------- }); // main() // ============================================================================= function main() { calcAll(); setTimeout(calcAll,2000); // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen creatJSONDelayed(); // eric2905 Ende --------------------------------------------------------------- } // Skriptstart // ============================================================================= createDp(); // Datenpunkte anlegen setTimeout(createOn,2000); // Subscriptions anlegen setTimeout(main, 4000); // Zum Skriptstart ausführen
Plattform: Windows
RAM: 16 GB
Node.js: 12.22.6
NPM: 6.14.15
JS Controller: 3.3.15
Admin: 5.1.25
Web: 3.4.9
Socket.io: 3.1.4
Script Engine: 5.2.9
IOT: 1.9.0
VIS: 1.4.4Edit: erledigt.
Habe den Aussensensor Garten nicht eingetragen
-
Hallo,
habes das Script Raumklima - v0.6.5 im Einsatz.
Benutze es auch für meine Garage - ist im Winter wegen Schnee oft sehr feucht.
Das Script selber funktioniert!Aber mit der Lüftungslogik komme ich nicht klar ( kann nicht scripten )
Hier was ich im Script dazu gefungen habe:
Nun meinen Fragen dazu:
Bei Lüftunslogik steht:// Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
Wo werden die Werte 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese gesetzt - oder ist die Info falsch?
// Bedigungen fürs lüften
var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)var b1lpText = "Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
Ist hier der Wert var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) auf 0,1 ( in der Beschreibung steht 0,4 ) gesetzt ?
Oder - was muss ich ändern, wenn ich den Wert z.B.: auf 0,7 haben möchte?
Ich glaube so: var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.7)))und weiter unten noch dies:
von: if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
auf: if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.7));Vielen DANK an die Macher des Scripts - Super ARBEIT !!
-
hallo @Lumpertb
ich suche schon länger ein Script um unsere Garage zu lüften, wo hast du die Version 0.6.5 her, ich finde hier ganz oben im Beitrag als letztes die v0.6.4....
Könntest du mir dein Script eventuell mal hier komplett einfügen, ich kenne mich mit Scripten bis auf ein bisschen Blockly leider auch nicht aus, aber vielleicht kann ich durch deins ein wenig weiter kommen..
Funktioniert das bei dir grundsätzlich mit dem Lüften??
Danke
-
@lumpertb sagte: Ist hier der Wert var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) auf 0,1 ( in der Beschreibung steht 0,4 ) gesetzt ?
0.1 ist ein Offset, der Messungenauigkeiten kompensieren soll. Er muss für Ein- und Ausschalten identisch angegeben werden, denn die Hysterese wird durch die Konstante hysEntfeuchten vorgegeben.
-
Hallo @banditfg
das Script ist von sigi234 vom 7. Sept. 2021 - also ein Post vor meinem Post.
habe nur die die Höhe ( var hunn ) und die Räume mit den Sensoren angepasst.
Das Script gibt einen Lüftungsempfehlung der Räume - also auch von der Garage.
In einem anderen Script wird dann - abhängig von der Zeit ( zwischen 8 und 17 Uhr )
und dem Wert true/false vom Raum Garage Lüftungsempfehlung das Garagenrolltor gesteuert. -
Hallo @paul53
Wo werden die Werte 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese gesetzt ?
Wo wird der Wert Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen gesetzt ?Oder kann man die Werte selber gar nicht setzen?
hatte gerne Außenluft ist mind. 0,7 trockener als Innen.
und 0,5 g/kg und 0,8 K Hysterese.Was muss ich dann genau anpassen? - Oder ist das zu aufwendig?
Vielen DANK
-
@lumpertb sagte: Was muss ich dann genau anpassen?
Zeilen 123, 124 enthalten die Hysteresen für abs. Feuchte und Mindest-Raumtemperatur.
Für den Vergleich Innen-/Außen-Temperatur muss Zeile 801 angepasst werden:var b2lp = (ta <= (ti - 0.9)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,9 Grad kühler als innen)
-
Hallo erst einmal will ich mich für das tolle Skript und die viele Arbeit bedanken..
Ich nutze seit paar Tagen das Skript für die Innenräume, schein sehr gut zu funktionieren...
Nun habe ich mir ein zweites Skript angelegt welches nur für die Garage sein soll. Leider bekomme ich da überhaupt keine Lüftungsempfehlung. Sicherlich ist es dafür nur falsch konfiguriert.. Nutz jemand das Skript dafür erfolgreich??? Ich bekomme keine Lüfterempfehlung!!! Denke aber das Lüften nötig ist, da die Autos nass sind..
// // Raumklima - v0.6.5 // // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung, // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung // ----------------------------------------------------------------------------- // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint" // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module") // ----------------------------------------------------------------------------- // // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit: // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html // // Empfehlung Paul53: // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter). // // gute Infos zum Raumklima: // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm // Autoren des Skripts: // ----------------------------------------------------------------------------- // - Paul53: // Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript // - Solear: // Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53 // - ruhr70: // Ein Skript für alle vorhandenen Räume // - eric 2905: // Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte // - Andy3268: // Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 // TODO: // ----------------------------------------------------------------------------- // - Verzicht auf das node module ""dewpoint" // // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus) // // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet // // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum) // // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator) // // - Auswählbar: // Zweig Raum: NICHT anlegen // JSON: NICHT anlegen // DETAILS: NICHT anlegen // CONTROL: NICHT anlegen // // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen // // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json)) // // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich) // // # "Lüftungsengine": // ------------------- // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar // - differenziertere Lüftungsempfehlung // - CO2, Luftgüte einbeziehen // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig) // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden) // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller) // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit) // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%) // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?) // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen. // Ideensammlung Lüftungsengine // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus) // - je Raum die Wunschtemperatur // - Prio: schlechte Luftqualität // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß // - Prio: zu trockene Luft (rel.) // - Prio: zu feuchte Luft (rel.) // berücksichtigen / Beobachtungen: // // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger // Luftfeuchtigkeittragen kann. var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen // ----------------------------------------------------------------------------- // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - !! bitte anpassen !! // ----------------------------------------------------------------------------- // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz)) var skriptConf = true; // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte // true: Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume) // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert var debug = false; // true: erweitertes Logging einschalten // eigene Parameter: var hunn = 400; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln var defaultTemp = 18.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken) var defaultMinFeu = 45.00; // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben. var defaultMaxFeu = 55.00; // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben. var cronStr = "*/30 * * * *"; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein) var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird // ### Experteneinstellungen ### // Lüftungsengine var hysMinTemp = 0.5; // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen. var hysEntfeuchten = 0.2; // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt // Skriptverhalten var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden // Pfade für die Datenpunkte: var pfad = "Datenpunkte.Garage.Garagenklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter var detailPfad = "DETAILS" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht) var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info // ----------------------------------------------------------------------------- // Räume mit Sensoren, Parametrisierung - !! bitte anpassen !! // ----------------------------------------------------------------------------- // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden! // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt! var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!) // Sensoren Aussen "Aussen" : { "Sensor_TEMP" : 'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Hof ACTUAL TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : 'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Hof HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 }, // Sensoren Innen "Garage" : { "Sensor_TEMP" : 'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.temperature'/*Temperatursensor Garage TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : 'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.humidity'/*Temperatursensor Garage HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Minimum" : 1, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben "Aussensensor" : "Aussen" }, }; // ============================================================================= // ============================================================================= // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden. // ============================================================================= // ============================================================================= var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck"; var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN"; // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, { name: 'mittlerer Luftdruck in bar', desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN', type: 'number', unit: 'bar', role: 'info' }); createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, { name: 'Eigene Höhe über NN', desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck', type: 'number', unit: 'm', role: 'info' }); var raumDatenpunkte = { "x" : { "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut", "init": 0, "dp": { "name": 'absoluter Feuchtegehalt', "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'g/kg' } }, "rh" : { "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit", "init": 0, "dp": { "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)', "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts', "type": 'number', "role": 'value', "unit": '%' } }, "dp" : { "DpName" : "Taupunkt", "init": 0, "dp": { "name": 'Taupunkt', "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.', "type": 'number', "role": 'value', "unit": '°C' } }, "t" : { "DpName" : "Temperatur", "init": 0, "dp": { "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)', "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen', "type": 'number', "role": 'value', "unit": '°C' } }, "h" : { "DpName" : detailPfad + "Enthalpie", "init": 0, "dp": { "name": 'Enthalpie', "desc": 'Enthalpie', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'kJ/kg' } }, "sdd" : { "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck", "init": 0, "dp": { "name": 'Sättigungsdampfdruck', "desc": 'Sättigungsdampfdruck', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'hPa' } }, "dd" : { "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck", "init": 0, "dp": { "name": 'Dampfdruck', "desc": 'Dampfdruck', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'hPa' } }, "rd" : { "DpName" : "Dampfgewicht", "init": 0, "dp": { "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)', "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'g/m³' } }, "maxrd" : { "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal", "init": 0, "dp": { "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)', "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'g/m³' } }, "lüften" : { "DpName" : "Lüftungsempfehlung", //"init": false, "dp": { "name": 'Lüftungsempfehlung', "desc": 'Lüftungsempfehlung', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_b1" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten", //"init": false, "dp": { "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten', "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_b2" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen", //"init": false, "dp": { "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen', "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_b3" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz", //"init": false, "dp": { "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz', "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_b4" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte", //"init": false, "dp": { "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte', "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_Hysterese" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese", //"init": false, "dp": { "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.', "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_Beschreibung" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung", "init": "", "dp": { "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text', "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text', "type": 'string', "role": 'value' } } }; // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch? // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur var raumControl = { "Sensor_TEMP_OFFSET" : { "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET", "init": 0, "dp": { "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)', "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)', "type": 'number', "role": 'control.value', "unit": '°C' } }, "Sensor_HUM_OFFSET" : { "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET", "init": 0, "dp": { "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)', "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)', "type": 'number', "role": 'control.value', "unit": '%' } }, "TEMP_Minimum" : { "DpName" : "TEMP_Minimum", "init": 0, "dp": { "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur', "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften', "type": 'number', "role": 'control.value', "unit": '°C' } }, "FEUCH_Minimum" : { "DpName" : "FEUCH_Minimum", "init": 0, "dp": { "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte', "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften', "type": 'number', "role": 'control.value', "unit": '%' } }, "FEUCH_Maximum" : { "DpName" : "FEUCH_Maximum", "init": 0, "dp": { "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ', "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften', "type": 'number', "role": 'control.value', "unit": '%' } }, "Aussensensor" : { "DpName" : "Aussensensor", "init": "", "dp": { "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird', "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird', "type": 'string', "role": 'control.value' } } }; // globale Skript-Variablen/Objekte //------------------------------------------------------------------------------ var xdp = new DP(hunn); var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe) //------------------------------------------------------------------------------ // Funktionen //------------------------------------------------------------------------------ function writeJson(json) { return JSON.stringify(json); } // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false) function checkEnableSetObject() { var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject; return enableSetObject; } function setChannelName(channelId,channelName){ if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt // CHANNEL anlegen setObject("javascript." + instance + "." + channelId, { common: { name: channelName }, type: 'channel' }, function(err) { if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error"); }); } } function lueftenDp(datenpunktID) { return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID == "lüften_Hysterese"); } function createDp() { var name; var init; var forceCreation; var common; for (var raum in raeume) { for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) { name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName; init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init; forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten. common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp; if (lueftenDp(datenpunktID)) { if (!raeume[raum].Aussensensor) { if (datenpunktID == "lüften") { log(raum + ": kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt. setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor"); } } else { createState(name, init , forceCreation, common); if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name); } } else { createState(name, init , forceCreation, common); if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name); } } for (var control in raumControl) { name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName; //init = raumControl[control].init; forceCreation = skriptConf; common = raumControl[control].dp; if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") { init = raeume[raum][raumControl[control].DpName]; createState(name, init , forceCreation, common); var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden."; if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet"; setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname); } } } //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'Lüften', false, { name: 'Muss irgendwo gelüftet werden', desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden', type: 'boolean', unit: '', role: 'value' }); createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", { name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss', desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss', type: 'string', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'JSON', "", { name: 'JSON-Ausgabe aller Werte', desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte', type: 'string', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'Aktualsierung', "", { name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe', desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe', type: 'string', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, { name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen', desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen', type: 'number', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- log("Datenpunkte angelegt"); } // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen function runden(wert,stellen) { return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen); } // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN function luftdruck(hunn) { var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe) return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen } // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log) function cob(boolean) { var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>'; return cobStr; } function makeNumber(wert) { if(isNaN(wert)) { wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g)); } return wert; } // Berechnungen Luftwerte // ---------------------- function calcSaettigungsdampfdruck(t) { // benötigt die aktuelle Temperatur // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1 var sdd,a,b; a = 7.5; b = 237.3; sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t))); return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa } function calcDampfdruck(sdd,r) { // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1 var dd = r/100 *sdd; return dd; // dd = Dampfdruck in hPa } function calcTemperaturKelvin(t) { var tk = t + 273.15; return tk; } function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1 var tk = calcTemperaturKelvin(t); var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes) var R = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante) var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3 } function calcMaxDampfgewicht(rd,r) { var maxrd = rd / r *100; return maxrd; } // Berechnung: alle Werte je Raum // ------------------------------- function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen t = makeNumber(t); // Temperatur in Number umwandeln rh = makeNumber(rh); // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln var toffset = 0.0; // Default Offset in °C var rhoffset = 0; // Default Offset in % if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") { // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET"; toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen } if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") { // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET"; rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen } t = t + toffset; // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen rh = rh + rhoffset; // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen var y = xdp.Calc(t, rh); var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie in kJ/kg berechnen var sdd = calcSaettigungsdampfdruck(t); // Sättigungsdampfdruck in hPa var dd = calcDampfdruck(sdd,rh); // dd = Dampfdruck in hPa var rd = calcDampfgewicht(dd,t); // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3 var maxrd = calcMaxDampfgewicht(rd,rh); // maximales Dampfgewicht in g/m^3 var idx = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName; // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg var iddp = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName; // DP-ID Taupunkt in °C var idt = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName; // DP-ID Temperatur inkl. Offset var idrh = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName; // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset var ih = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName; // DP-ID Enthalpie in kJ/kg var isdd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName; var idd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName; var ird = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName; var imaxrd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName; setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben setState(idt , parseFloat(t)); // Sensor Temperatur inkl. Offset setState(idrh , parseFloat(rh)); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie in kJ/kg setState(isdd , runden(sdd,2)); setState(idd , runden(dd,2)); setState(ird , runden(rd,2)); setState(imaxrd , runden(maxrd,2)); // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen // ------------------------------------------------------------------------- if (!raeume[raum].Aussensensor) { // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>"); return; } var aussen; var idta, idxa; if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") { aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName; // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName; // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen } else { return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden) } var ti = t; // Raumtemperatur in °C var xi = runden(x,2); // Raumfeuchtegehalt in g/kg var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg if (xa == 0) return; // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70) var mi = defaultTemp; // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz) var xh = defaultMaxFeu; // Feuchtemaximalwert auf Default var xt = defaultMinFeu; // Feuchteminimalwert auf Default //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") { if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") { mi = raeume[raum].TEMP_Minimum; } if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") { xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum; } if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") { xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum; } // Auskühlschutz, hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken var mih = mi + hysMinTemp; // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese) var mit = mi; // Temperaturmindestwert tief var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName; var idLueftenText = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName; var idLueftenB1 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName; var idLueftenB2 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName; var idLueftenB3 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName; var idLueftenB4 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName; var idLueftenHys = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName; var lueftenText = ""; // Lüftungslogik // ------------- // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese // Bedigungen fürs lüften var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen) var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen) var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese) var b4lp = (rh >= xh) ? true : false; // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert) var b1lpText = "Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen"; var b2lpText = "Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen"; var b3lpText = "Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur"; var b4lpText = "Raumfeuchte: Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte"; setState(idLueftenB1,b1lp); setState(idLueftenB2,b2lp); setState(idLueftenB3,b3lp); setState(idLueftenB4,b4lp); // Bedingungen gegen das Lüften var b1ln = (xa >= (xi - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht) var b2ln = (ta >= (ti - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm) var b3ln = (ti <= mit) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur) var b4ln = (rh <= xt) ? true : false; // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte) var b1lnText = "Entfeuchten: Außenluft ist zu feucht"; var b2lnText = "Kühlen: Außentemperatur zu warm"; var b3lnText = "Auskühlschutz: Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur"; var b4lnText = "Raumfeuchte: Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte"; // Logik: //-------------------------------------------------------------------------- if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) { // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt."; setState(idLueften, true); setState(idLueftenHys,false); if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>'); } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) { // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu". lueftenText = "Fenster zu:<br>"; if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>"; if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>"; if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>"; if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>"; setState(idLueften, false); setState(idLueftenHys,false); if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>'); } else { // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung. if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung'); if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung"; setState(idLueftenHys,true); } setState(idLueftenText, lueftenText); /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53) Ergänzung #4 (von Andy3268) Lüften: wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten) UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen) UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz) UND Innenfeuchte >= Raummaximalfechte */ // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein): // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch? // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur // #4 - Raumfeuchte: Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte // nicht lüften (oder): // #1 - Außenluft ist zu feucht // #2 - Außentemperatur zu warm // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1)); if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):"); //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp); if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4)); if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):"); if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info"); if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>"); } //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften" // ----------------------------------------------------------------------------- function createJSON() { // alle Daten im JSON werden als String abgelegt if (debug) log("========================================================="); if (debug) log("Erzeugung JSON Start"); if (debug) log("========================================================="); var anyLueften = false; var countLueften = 0; var raeumeLueftenListe = []; var temppfad = ""; var tempraum = ""; var tempVal = ""; var strJSONfinal = "["; var strJSONtemp = ""; for (var raum in raeume) { strJSONtemp = strJSONtemp + "{"; strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\","; for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) { // Aussensensor ja oder nein var aussensensor = false; if (lueftenDp(datenpunktID)) { if (!raeume[raum].Aussensensor) { aussensensor = true; } } temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName; tempraum = pfad + raumPfad + raum; tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : ""); // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen if (tempVal === null) tempVal = ""; if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") { tempVal = parseFloat(tempVal); tempVal = tempVal.toFixed(2); } else { if (tempVal === true) { anyLueften = true; countLueften = countLueften + 1; raeumeLueftenListe.push(raum); } } strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\","; } strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1); strJSONtemp = strJSONtemp + "},"; } strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1); strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]"; if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal); if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften); setState(pfad + 'Lüften' , anyLueften); setState(pfad + 'Lüften_Liste' , writeJson(raeumeLueftenListe)); setState(pfad + 'Lüften_Anzahl' , countLueften); setState(pfad + 'JSON' , strJSONfinal); setState(pfad + 'Aktualsierung' , formatDate(new Date(), strDatum)); if (debug) log("========================================================="); if (debug) log("Erzeugung JSON Ende"); if (debug) log("========================================================="); } // eric2905 Ende --------------------------------------------------------------- function calcDelayed(raum, delay) { setTimeout(function () { calc(raum); }, delay || 0); } function creatJSONDelayed() { setTimeout(function () { createJSON(); }, 4000); } // Klimadaten in allen Räumen berechnen function calcAll() { for (var raum in raeume) { calcDelayed(raum,delayRooms); // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten } } // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum function findRoom(sensor) { for (var raum in raeume) { if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum; if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum; } return null; } // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit) function valChange(obj) { var raumname = findRoom(obj.id); if (raumname) { if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>'); calcDelayed(raumname,delayRooms); } // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen // ----------------------------------------------------------------------------- creatJSONDelayed(); // eric2905 Ende --------------------------------------------------------------- } // Datenpunkte für alle Räume anlegen function createOn() { var dpId = ""; // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) var i =0; for (var raum in raeume) { if (raeume[raum].Sensor_TEMP) { dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP; i++; on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) { valChange(obj); }); if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt."); } if (raeume[raum].Sensor_HUM) { dpId = raeume[raum].Sensor_HUM; i++; on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) { valChange(obj) }); if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt."); } } log("Subscriptions angelegt: " + i); } // Schedule // ============================================================================= // Nach Zeit alle Räume abfragen schedule(cronStr, function () { calcAll(); // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen creatJSONDelayed(); // eric2905 Ende --------------------------------------------------------------- }); // main() // ============================================================================= function main() { calcAll(); setTimeout(calcAll,2000); // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen creatJSONDelayed(); // eric2905 Ende --------------------------------------------------------------- } // Skriptstart // ============================================================================= createDp(); // Datenpunkte anlegen setTimeout(createOn,2000); // Subscriptions anlegen setTimeout(main, 4000); // Zum Skriptstart ausführen
Könnte bitte mal jemand drüber schauen? Hab schon alles mögliche Versucht.
Danke sehr!!
-
@banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
Nutz jemand das Skript dafür erfolgreich???
Ja, ich nutze das Skript auch für die Garage
-
hast ne echt tolle Übersicht!!! Mich würden da paar Sachen interessieren, ist aber sicherlich in dem Thema unerwünscht.
könntest du mal bitte deine Einstellungen schicken das es bei mir in der Garage auch funktioniert?? oder schauen was bei mir falsch ist?
Ich habe fast die Außentemperatur in verdacht, das keine Lüfterempfehlung kommt..
-
@banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
schauen was bei mir falsch ist?
ich sehe deine Eintragungen für die Garage gar nicht
da ist nur außen und innenEDIT
hab schief geguckt -
ja ist richtig. oder auch nicht ?
Aussen ist der Aussensensor im Hof und Garage ist Innen.. oder ist das Falsch?
-
@banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
ja ist richtig. oder auch nicht ?
Aussen ist der Aussensensor im Hof und Garage ist Innen.. oder ist das Falsch?
sieht alles gut aus.
Bei mir sieht der Part (Ausschnitt) so ausvar raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!) // Sensoren Aussen "Aussen" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Wetterstation:1.TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.HUMIDITY" /*Wetterstation:1.HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 }, // Sensoren Innen "Dachstudio" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 22, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bad_Studio" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 24, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Gast" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 22, "Aussensensor" : "Aussen" },
Läuft das Skript?
Werden Datenpunkte angelegt?
Steht was im log?Hast du eine andere Version?
Bei mir sind die Bezeichnungen anders -
wie hast du die Garage eingetragen? das sehe ich in deinen Abschnitt leider nicht!
// Sensoren Innen "Garage" : { "Sensor_TEMP" : 'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.temperature'/*Temperatursensor Garage TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : 'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.humidity'/*Temperatursensor Garage HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Minimum" : 1.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben "Aussensensor" : "Aussen"
Skript läuft, Datenpunkte sind angelegt und werden auch geändert.
Im Log steht nix.Ich nutze "Raumklima - v0.6.5" welche nutzt du??
-
@banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
das sehe ich in deinen Abschnitt leider nicht!
gaaanz unten, ist im Ausschnitt nicht drin
Wollte keine 15 Räume posten -
@banditfg sagte: bekomme keine Lüfterempfehlung!!!
Die Luft in der Garage ist trockener (3,07 g/kg) als die Außenluft (3,6 g/kg).
-
aha ich dachte es liegt am Temperaturunterschied, ich werde es mal beobachten. DANKE