NEWS
[Erledigt]Rolladenschalter findet keine IP in Tuya
-
Hallo,
ich hatte 2 Rolladen Schalter eingebunden die super funktionieren,
hab mit die gleichen nochmal gekauft
und diese genauso in die app (Smart Life ) eingebunden und kann auch Steuern dann auf Instanzen , Tuya, Proxy QR Scan, auf Handy Proxy Manuell eingestellt Häckchen ist gekommen , jetzt kommt das eigentliche Problem.......Tuya findet 4
Status: 4 Geräte im Netzwerk gefunden, 2 Geräte verbunden, 4 mit bekanntem Schema, 4 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung
die Neuen 2 geräte bekommen gar keine IP das Feld in Objekten wo die IP steht ist Leer.
habe mich durchgelesen aber keine Antwort bekommen.
wenn ich die IP Manuell eintrage dann spring "Device online Status" die ganze Zeit von "false"und "true" hin und her und trotzdem kann ich die Schalter nicht bedienen nur über die App gehts dennoch
ich hab mehrfach probiert Tuya neu installiert aber komm nicht weiter
wenn ich den wert änderestateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.1 {"val":2,"ack":false,"ts":1560067442257,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1560067442257} 45007282ecfabc4b00b4Device communication not initialized ...
wenn ich die IP Manuell eintrage ich hab die Schalter 5 min stromlos gehabt aber trotzdem kein erfolg
tuya.0 2019-06-09 10:13:59.572 debug stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":false,"ack":true,"ts":1560068039566,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1560068039566} tuya.0 2019-06-09 10:13:59.566 debug 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device tuya.0 2019-06-09 10:13:54.570 debug stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":true,"ack":true,"ts":1560068034563,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1560068034563} tuya.0 2019-06-09 10:13:54.560 debug 45007282ecfabc4b00b4: Connected to device tuya.0 2019-06-09 10:13:53.506 debug stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":false,"ack":true,"ts":1560068033499,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1560068032459} tuya.0 2019-06-09 10:13:53.483 debug 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
tuya.0 2019-06-09 10:16:52.491 debug connected set to false tuya.0 2019-06-09 10:16:52.490 debug stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1560068212478,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1560068212478} tuya.0 2019-06-09 10:16:52.481 debug stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":false,"ack":true,"ts":1560068212474,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1560068212474} tuya.0 2019-06-09 10:16:52.474 debug 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device tuya.0 2019-06-09 10:16:52.303 debug stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1560068212292,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1560068212292} tuya.0 2019-06-09 10:16:52.303 debug stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":true,"ack":true,"ts":1560068212285,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1560068212285} tuya.0 2019-06-09 10:16:52.301 debug connected set to true tuya.0 2019-06-09 10:16:52.288 debug 45007282ecfabc4b00b4: Connected to device tuya.0 2019-06-09 10:16:51.156 debug connected set to false tuya.0 2019-06-09 10:16:51.155 debug stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1560068211149,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1560068211149} tuya.0 2019-06-09 10:16:51.150 debug stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":false,"ack":true,"ts":1560068211146,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1560068211146} tuya.0 2019-06-09 10:16:51.145 debug 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device tuya.0 2019-06-09 10:16:47.492 debug connected set to true tuya.0 2019-06-09 10:16:47.491 debug stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1560068207482,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1560068207482} tuya.0 2019-06-09 10:16:47.480 debug stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":true,"ack":true,"ts":1560068207475,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1560068207475} tuya.0 2019-06-09 10:16:47.472 debug 45007282ecfabc4b00b4: Connected to device tuya.0 2019-06-09 10:16:46.439 debug connected set to false tuya.0 2019-06-09 10:16:46.438 debug stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1560068206433,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1560068206433} tuya.0 2019-06-09 10:16:46.433 debug stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":false,"ack":true,"ts":1560068206429,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1560068206429} tuya.0 2019-06-09 10:16:46.428 debug 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device tuya.0 2019-06-09 10:16:46.153 debug stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1560068206143,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1560068206143} tuya.0 2019-06-09 10:16:46.153 debug connected set to true tuya.0 2019-06-09 10:16:46.147 debug stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":true,"ack":true,"ts":1560068206140,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1560068206140} tuya.0 2019-06-09 10:16:46.142 debug 45007282ecfabc4b00b4: Connected to device tuya.0 2019-06-09 10:16:45.059 debug stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1560068205045,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1560068205045} tuya.0 2019-06-09 10:16:45.058 debug connected set to false
-
hab inzwischen noch 2 Schalter installiert insgesamt sind es 6 aber 4 erkennt er nicht
4 habe keine IP zugeweisen bekommen -
System mal neu gestartet?
-
@sigi234 said in [Aufruf]Rolladenschalter findet keine IP in Tuya:
System mal neu gestartet?
Ja iobroker und auch Raspi Tuya hab ich deinstalliert die Smart App auch aber hat nicht geholfen
-
@EFE sagte in [Aufruf]Rolladenschalter findet keine IP in Tuya:
@sigi234 said in [Aufruf]Rolladenschalter findet keine IP in Tuya:
System mal neu gestartet?
Ja iobroker und auch Raspi Tuya hab ich deinstalliert die Smart App auch aber hat nicht geholfen
Vielleicht kann dir @apollon77 helfen. Ist der Developer.
-
@sigi234 danke für den Tipp !
@apollon77 kannst du mal drübersehen
-
Bitte mal per suche den Haupt tuya Thread suchen und dort nachsehen. Die Frage. Zu potentiellen Gründen dazu das die up fehlt ist dort vor allem in der letzten Zeit mehrfach gestellt und beantwortet worden.
Haben denn alle Schalter (vor allem die die tun vs nicht tun) in der tuya App die gleiche Firmware?! Oder ist die unterschiedlich?
-
Hallo @apollon77 ,
ich hab insgesamt 8 Geräte
wovon nur 2 Verbunden sind .
diese haben unterschiedliche Versionen komischerweise auch bei beiden steht das diese Aktuell sind .
zurück zu den Verbundenen Geräten , das sind die mit der v.1.1.4
die 6 Stück mit der v1.1.6 bekommt keine IP Adressen ! -
@EFE dann hast du wohl zwei mir alter Firmware und vier mir neuer verschlüsselter Firmware. Das erklärt es. Neu wird noch nicht unterstützt. Die Lösung ist wohl recht nah. Aktuell fehlen mir noch solche Geräte um eine potentielle Lösung testen zu können. Naja schauen wir mal.
-
@apollon77 ok, ich hoffe mal das es demnächst supportet wird.
-
@EFE Ich habe Module mit 1.1.6, werden definitiv erkannt und ich kann sie steuern.
Hast Du auf dem Handy das Zertifikat als Root-Zertifikat aktiviert ? Ich hatte Dein Phänomen auch und hatte vergessen Root für das Zertifikat zu aktivieren.
Ich habe aber seit gestern das Problem, dass seit der Version 3.10.1 der Smart Life App die Aktualisierung der Tuya-Geräte nicht funktioniert. Proxy ist gestartet, Root Zertifikat installiert, Proxy für WLAN eingestellt und andere Anwendungen nutzen den Proxy.
Die SmartLife App meldet "Das Netzwerk hat Verbindungsfehler. Bitte überprüfen Sie das Netzwerk"
-
@Old_Engineer was zeigt der Proxy in seinem Web Interface denn an?
-
@apollon77 Der Proxy zeigt den QR-Code und den laufenden Balken
-
@Old_Engineer da ist in den Einstellungen ein zweiter Port. Öffne mal mit dem Browser. Da siehst du was genau der Proxy gerade an requests bekommt und was er damit tut. Wenn nur CONNECT da steht dann István ssl zertifikat nicht korrekt hinterlegt oder aktiviert.
-
@apollon77 Da steht folgendes:
-
@apollon77 und das ...
-
Dann stimmt was mit dem zertifikat nicht bzw es wird nicht genutzt. Ist es korrekt mit we Code geladen? Ist es aktiviert? Für die korrekte Verbindung aktiviert?
-
@apollon77 Verstehe ich nicht ganz.
- Zertifikat ist über QR-Code auf iPhone7 geladen und installiert
- Root Berechtigungen für das Zertifikat sind gesetzt
- Proxy für WLAN ist konfiguriert
Was meinst Du mit WE-Code ? Muss auf dem Proxy was geändert werden ? Es funktionierte ja alles bis zum Update der Smart-Life App auf Version 3.10.1
-
WE-Code = verschreiber und meint QR-Code.
Sobald ich Alexa2 abgehakt habe checke ich Tuya
-
@apollon77 Danke