@Rene_HM Danke...
-
-
@danny_v1 ja, das passt so.
Was mir auf den ersten Blick auffällt: Du hast UseActors eingeschaltet, aber keine Aktoren konfiguriert. Ich würde also auch UseActors im admin ausschalten, das verringert schon mal die Systemlast, weil nicht ständig geschaut werden muss, dass keine Aktionen mit Aktoren notwendig sind.
Bzgl. der Änderungen vom Thermostat habe ich wohl noch einen bug.
Du nutzt die Option "bis zum nächsten Profilpunkt". Die Änderung vom Thermostat wird auch übernommen und gesetzt. Jetzt triggert dein Anwesenheits-DP die Neuberechnung und die merkt, dass es einen Unterschied zwischen Profil und aktuellen Einstellungen gibt und korrigiert das. Hier muss ich zusätzlich prüfen, dass die Änderungen ja so gewollt sind und nicht rückgängig gemacht werden. Werde ich in 1.1.0 hinzufügen... -
@Rene_HM super danke schön! Ich habe auch andere Optionen wie "bis zum nächsten Profilpunkt" versucht aber da ist der Effekt der gleiche.
-
@Rene_HM Gibts dafür einen State um zu sehen ob am Thermostat was eingestellt wurde?
-
@Stephan-Schleich nein, noch nicht...
-
@Rene_HM "Werde ich in 1.1.0 hinzufügen..."
Gibts da schon eine zeitliche Planung?
-
@danny_v1 ich bin dran, muss aber noch etwas testen, bevor es die alpha im github gibt... also vielleicht nächste Woche...
-
Hallo Zusammen, fange auch gerade mit dem Thema Steuerung Heizungs Thermostate an.
ioBroker klar, hab da eine CCU3 mit dem Raspi gebaut. Zusammenspiel geht super.
In kürze kommen die bestellten HM Thermostate an, kann ich den Adapter dann zur Steuerung nutzen? -
@deta ja, auf jeden Fall..
-
@Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein
Habe mir dafür ein issue im github angelegt, muss ich mir anschauen...
@Stephan-Schleich ich habe versucht, das hier gesagte nachzustellen. Leider kann ich das nicht nachvollziehen, bei mir passt das... Hast du dafür ein debug log?
-
@Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
@deta ja, auf jeden Fall..
top, dann versuche ich das dann.
-
@Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
@Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein
Habe mir dafür ein issue im github angelegt, muss ich mir anschauen...
@Stephan-Schleich ich habe versucht, das hier gesagte nachzustellen. Leider kann ich das nicht nachvollziehen, bei mir passt das... Hast du dafür ein debug log?
Hab's gerade nochmal probiert, hab letztens auch upgedated, nun passts wieder, scheinbar war der Fehler in meiner damaligen Version.
-
@Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
@deta ja, auf jeden Fall..
Frage dazu, von Pitini ist das Skript ja eingebaut worden, wie kann ich es aufrufen? Oder muss da noch was installiert werden dennoch?
-
@Stephan-Schleich okay, dann schliesse ich das issue auch auf github...
-
-
@Rene_HM Sollte in dem Screen die Termperatur nicht 12C sein? die Abwesenheitstemperatur soll ja nur im Profilzeitplan genommen werden oder?
-
@Stephan-Schleich wieso?
Dein letzter aktiver Profilpunkt war gestern, 21:45 mit Zieltemperatur 12°C. Wenn du danach (gestern oder heute morgen) "abwesend" aktivierst, wird auch Abwesend genutzt und da steht 17°C. Aus meiner Sicht passt das... Ein Profilpunkt ist immer solange gültig, bis der nächste erreicht wird (auch über Mitternacht hinaus) -
@Rene_HM Ich seh's etwas anders.
Ab-/Anwesenheit wird bei mir z.B. durch die WLAN Aktivität gesteuert.Wenn ich nun heute Früh zur Arbeit geh, dann wird automatisch Abwesenheit hinterlegt, aber ich will außerhalb eines Zeitprofiles ja nichts setzten, deswegen gibts dafür auch keinen Zeitplan, wenn dann nur innerhalb um nicht unnötig zu heizen.
-
es gibt kein "ausserhalb eines Zeitprofils". In deinem Beispiel läuft die Heizung von 21:45 bis 16:30 auf 12 Grad, ist also innerhalb eines Zeitprofils. Du hast da nen Denkfehler drin.