      dj.tifosi @simatec last edited by dj.tifosi

      @simatec ah, jetzt verstehe ich, vielen Dank.

      Es geht um den Parameter "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung", wenn ich den auf "nur Auf" setze, erlaube ich Shuttercontrol nur eine Fahrt nach oben, falls das Rollo gerade in Sonnenschutz-Posotion bei geöffnetem Fenster ist.

      Ich verbiete aber umgekehrt dadurch eine Fahrt nach unten in die Sonnenschutz-Posotion, falls das Rollo gerade offen ist bei geöffnetem Fenster.

      Habe ich das so richtig verstanden? Dann werde ich das heute mal testen.

      Und setzt denn die Automatik auch bei dieser Einstellung wieder ein, nachdem ich das Fenster schließe? Also fährt er dann erneut in die Sonnenschutz-Posotion oder verbleibt er dann bis zum Tagesende in der manuellen Steuerung, nachdem das Fenster einmalig manuell oder durch Öffnen des Drehgriffs hochgefahren wurde?

      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @dj.tifosi last edited by

        @dj-tifosi
        Du setzt die Automatik mit dieser Einstellung nur solange aus, bis das Fenster wieder geschlossen wird.

        coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • coyote
          coyote Most Active @simatec last edited by

          @simatec ich habe momentan auch Probleme mit dem Sonnenschutz, habe meine Markise folgendermaßen eingestellt:

           {
                  "enabled": true,
                  "shutterName": "Wintergartenmarkise",
                  "name": "hm-rpc.1.PEQ07XXXX.3.LEVEL",
                  "triggerID": "",
                  "typeUp": "off",
                  "typeDown": "off",
                  "type": "only direction",
                  "heightDownSun": "0",
                  "direction": "190",
                  "directionRange": "100",
                  "tempInside": "",
                  "tempSensor": "",
                  "outsideTempSensor": "",
                  "tempOutside": "",
                  "lightSensor": "",
                  "valueLight": "",
                  "heightUp": "100",
                  "heightDown": "0",
                  "triggerState": "true",
                  "triggerDrive": "100",
                  "triggerChange": "off",
                  "elevation": "",
                  "autoDrive": "off",
                  "hysteresisOutside": "",
                  "hysteresisInside": "",
                  "hysteresisLight": "",
                  "currentAction": "",
                  "currentHeight": "",
                  "oldHeight": "",
                  "firstCompleteUp": "",
                  "triggerHeight": ""
                }
          

          Fahren tut sie aber nicht beim erreichen des Azimuts, wo liegt mein Fehler? Finde ihn nicht.
          Testweise hatte ich 190° Himmelsrichtung eingestellt und 1° +/-, das hat funktioniert. Es kommt auch nichts im Debug log.
          Zum weiteren Test habe ich gestern meinen Rolladen im Flur auch abgeändert, dieser wollte aber heute auch nicht fahren, ging letztes Jahr einwandfrei.

          {
                  "enabled": true,
                  "shutterName": "Rolladen Flur",
                  "name": "hm-rpc.1.MEQ11XXXXX.3.LEVEL",
                  "triggerID": "",
                  "typeUp": "living-auto",
                  "typeDown": "living-auto",
                  "type": "outside temperature and direction",
                  "heightDownSun": "40",
                  "direction": "190",
                  "directionRange": "100",
                  "tempInside": "",
                  "tempSensor": "",
                  "outsideTempSensor": "wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_temperatur",
                  "tempOutside": "13",
                  "lightSensor": "",
                  "valueLight": "",
                  "heightUp": "100",
                  "heightDown": "0",
                  "triggerState": "false",
                  "triggerDrive": "100",
                  "triggerChange": "off",
                  "elevation": "0",
                  "autoDrive": "off",
                  "hysteresisOutside": "10",
                  "hysteresisInside": "",
                  "hysteresisLight": "",
                  "currentAction": "",
                  "currentHeight": "",
                  "oldHeight": "",
                  "firstCompleteUp": "",
                  "triggerHeight": ""
                },
          
          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • U
            UHT @Fogg last edited by

            @Fogg
            Nutze ich nicht, und da ich auch andere Aktoren habe wo ich nicht drehen kann, habe ich eh beides gemischt. Daher wäre konfigurierbar deutlich universeller.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @coyote last edited by

              @coyote

              du hast den Aussperrschutz aktiv

              "autoDrive": "off",
              
              coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • coyote
                coyote Most Active @simatec last edited by

                @simatec dachte wenn ich gar keine Auslöser ID eintrage, wird das gar nicht erst geprüft. Geht aber jetzt 👍 Danke.
                In deiner Beschreibung ist es aber etwas komisch formuliert oder sehe ich das falsch?
                Irgendwie ist "AUS" und "AUF/AB" doch laut der Beschreibung das Gleiche oder?
                Rollläden dürfen sich bewegen, egal wie der Sensor steht.

                shutter.JPG

                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @coyote last edited by

                  @coyote
                  Das sollte dann überabeitet werden ... Da muss ich die Beschreibung mal komplett durchgehen.
                  Die hatte damals Rainer geschrieben. Vielleicht gab es da Abstimmungsprobleme

                  coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • coyote
                    coyote Most Active @simatec last edited by

                    @simatec kurze Frage habe ich noch. Ich habe noch einen Regensensor, der "true" wird wenn es regnet.
                    Dann sollte doch diese Einstellung passen oder?
                    Wenn er Regen meldet, müsste die Markise einfahren und wenn kein Regen, darf die Markise aus und einfahren, richtig?

                    shutter.JPG

                    simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @coyote last edited by

                      @coyote
                      Dann musst du false nehmen. false ist Normalzustand ... also kein regen

                      coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        MartyBr @simatec last edited by

                        @simatec
                        Sorry, vielleicht hast du mich falsch verstanden oder ich habe mich mehrdeutig ausgedrückt.

                        Was ich sagen wollte ist, dass der Grund für meinen Wechsel genau die von dir umgesetzte <und> Verknüpfung war. Ich hatte daher "hatte" geschrieben.

                        Aufgrund der <und> Verknüpfung läuft alles sauber.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • coyote
                          coyote Most Active @simatec last edited by

                          @simatec ok, alles klar. Wird damit dann auch der Sonnenschutz übersteuert? Denn eigentlich dürfte die Markise, da sie noch im Bereich liegt, wieder ausfahren. Bzw. muss dann Automatikbetrieb bei Triggerabweichung auf "AUS" stehen? Damit darf sie dann nur fahren, wenn kein Regen?!

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            dirkhe Developer last edited by

                            Hallo, ich habe auch nochmal eine FRage, bzw Anregung wegen der Beschattung. Bei mir fährt die Rollade auch immer nervös rauf und runter, trotzt hysterse von 15% beim Lichtsensor (Flowercare)9a151945-2e29-4e1a-a45f-474857bd3cab-image.png
                            Hier ist mal meine history, die eine entprellzeit von 1 sec hat bei Änderungen:
                            ae073de4-5401-40e3-bd29-8b8ffa720109-image.png

                            shuttercontrol.0	2020-06-03 13:40:10.776	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-06-03 13:25:00.381	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                            shuttercontrol.0	2020-06-03 13:16:50.237	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-06-03 13:07:30.039	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                            shuttercontrol.0	2020-06-03 13:04:49.982	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-06-03 13:00:49.899	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                            shuttercontrol.0	2020-06-03 12:59:29.864	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-06-03 12:18:08.984	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                            shuttercontrol.0	2020-06-03 12:09:28.805	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-06-03 12:07:29.775	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                            shuttercontrol.0	2020-06-03 12:06:48.743	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-06-03 12:06:08.739	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                            

                            Ich denke, dass würde ich nur in den Griff bekommen, wenn die Werte über einen Durschnittswert der letzten 5 min oder sowas in der Art beruhigt würden. Das könnte ich jetzzt sicherlich per script machen und im Afdapter dann den errechneten Datenbunkt eintragen, aber vlt. haben hier ja auch noch andere das Problem und man könnte diese Mittlung vlt. in den Adapter reinbauen? Dann müsste man nicht immer noch ein extra Script dafür laufen lassen. Aslo sowas wie wenn triggere rauf/runter schaue noch mal in 5 min (einstellbar analog der hysterse), ob Bedingung(en) immer noch erfüllt.

                            gruss
                            Dirk

                            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @dirkhe last edited by

                              @dirkhe
                              Ich würde entweder mit der Hysterese nach oben gehen und damit auch etwas spielen, um zu sehen, wie es Optimal ist oder den Wert entprellen

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                dirkhe Developer last edited by

                                Ich denke, ich werde um das entprellen nicht herumkommen, der Sensor ist einfach zu geschwätzig...

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Malz1902 last edited by

                                  Wie mache ich das mit dem entprellen?

                                  Habe das gleiche, habe einen Lichtsensor und bei 80000 Lux sollen die Rollos runterfahren. Wenns jetzt bedeckt ist, sind es so ca. 20000 Lux, wenn ne kurze Wolkenlücke kommt, geht der Wert auf über 80000, die Rollos fahen runter, 2 Minuten später ziehen wieder Wolken vorbei der Wert sinkt auf 20000 und die Rollos fahren wieder hoch.
                                  Gut wäre es, wenn der Wert 5 Minuten oder so über 80000 ist und erst dann fahren die Rollos runter und auch erst wenn der Wert 5 Minuten unter 20000 ist fahren diese wieder hoch

                                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Malz1902 last edited by

                                    @Malz1902
                                    Am besten im Javascript mit TimeOut

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Malz1902 @simatec last edited by

                                      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                                      @Malz1902
                                      Am besten im Javascript mit TimeOut

                                      Alles klar, ich versuch mal mein Glück

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        bishop @Malz1902 last edited by

                                        @Malz1902
                                        ich mache das so!
                                        Screenshot_20200605-120927.png

                                        hoffe man kann es erkennen, bin unterwegs.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          lonsimbt @simatec last edited by

                                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                                          @MartyBr
                                          In der aktuellen Version auf der latest Repo sind die als Und-Verknüpfung drin ...

                                          Hierzu noch einmal eine Verständnisfrage. Ich habe die Version 0.6.2 installiert m.E. sind die (Temperatur/Helligkeits-)Sensoren dort immer noch durch ODER verknüpft. Mein LOG spuckt jedenfalls folgendes aus:

                                          2020-06-05 08:15:01.963 - debug: shuttercontrol.0 (22868) Sunprotect for Rolllade_Flur:1.LEVEL is active
                                          2020-06-05 08:15:01.963 - debug: shuttercontrol.0 (22868) Temperatur outside: 12 > 23 OR Light: 4.1 > 4
                                          

                                          Der Rolladen ist in Sonnenschutz gefahren, obwohl es deutlich kälter als 23°C war.

                                          Gruß Marco

                                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @lonsimbt last edited by

                                            @lonsimbt sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                                            war

                                            Wie ist denn deinen Config? Die sind eigetlich und verknüpft ...

                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            805
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            330
                                            7347
                                            9775173
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo