    Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      bishop @FredF last edited by

      @FredF
      danke, werde ich so probieren.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        bishop @dj.tifosi last edited by

        @dj-tifosi sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

        "autoDrive": "upDown",

        wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird dadurch die Automatik nicht abgeschalten.

        Bei mir läuft es aber auch noch nicht so wie ich oder besser gesagt meine Frau das gerne hätte, bin auch noch am testen..
        .

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by

          @MartyBr
          In der aktuellen Version auf der latest Repo sind die als Und-Verknüpfung drin ...

          M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @dj.tifosi last edited by

            @dj-tifosi sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

            "autoDrive": "upDown",

            Du erlaubst dem Rolladen trotz geöffnetem Fenster in beide Richtungen zu fahren.
            Da liegt dein Problem.

            "autoDrive": "upDown",
            

            Ändere das in "Nur auf"

            Solange das Fenster dann offen ist, wird hier nicht gefahren.
            Grundsätzlich halte ich aber ein automatisches Fahren einer Terrassentür für kritisch.
            Meine fährt nur bei Abwesenheit hoch und runter. Ansonsten fährt der Rolladen nur morgens automatisch hoch.

            Das alles kann man aber über shuttercontrol ohne zusätzliche Scripte lösen.

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              dj.tifosi @simatec last edited by dj.tifosi

              @simatec ok vielen Dank für die Antwort, ich werde das mal ausprobieren.

              Aber laut der Beschreibung zu diesem Parameter finde ich in der Doku folgendes:

              Fahren bei Änderung: Pulldown zur Auswahl der Funktion, die bei Bewegung des Griffs durchgeführt werden soll
              
              Aus: keine Bewegung
              nur Auf: Beim Öffnen der Tür fährt der Rollladen auf und verbleibt dort
              nur Ab: Nach Schließen der Tür fährt der Rollladen auf die Verdunklungsposition
              Auf und Ab: Der Rollladen öffnet sich mit der Tür und fährt mit dem Schließen wieder runter
              

              Bin daher nur davon ausgegangen, dass wenn ich "Auf und Ab" verwende das Rollo nur hochfährt, wenn ich den Drehgriff öffne und das Rollo gerade zu war und umgekehrt dass das Rollo runter fährt, aber erst dann wenn ich den Drehgriff wieder schließe.

              Dass es aber schließen darf, obwohl der Drehgriff auf offen steht, erschließt sich mir jetzt nicht aus der Beschreibung, im Gegenteil es widerspricht der Beschreibung bei "Auf und Ab", nun verstehe ich ein wenig Bahnhof. Ich probiere es trotzdem mal aus.

              Was ich gerne hätte ist, dass das Rollo immer dann auf 30% fährt, wenn die Sonnenachutz-Bedingungen (Innentemperatur, Außentemperatur, Helligkeit und Sonnenstand) alle erfüllt sind UND wenn zusätzlich der Drehgriff geschlossen ist.

              Wird der Drehgriff geöffnet soll der Aussperrschutz greifen und es soll jegliche Automatik aussetzen und das solange, wie der Drehgriff geöffnet ist.

              Wird der Drehgriff wieder geschlossen, soll der Aussperrschutz deaktivieren und die Automatik soll wieder wie zuvor greifen, das heißt der Sonnenachutz soll wieder aktiv werden.

              Wenn beim Öffnen des Drehgriffs auch direkt das Rollo hochgeht ist "nice to have" aber kein Muss.

              An welchen Einstellungen muss ich drehen, um diese Anforderungen möglichst gut umzusetzen?

              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @dj.tifosi last edited by simatec

                @dj-tifosi
                Ich glaube wir reden nicht von der gleichen Einstellung.
                Hier geht es um "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" und nicht um "Fahren bei Änderung"

                Stelle mal folgendes ein:
                Fahren bei Änderung = auf und ab
                Automatikbetrieb bei Triggerabweichung = nur auf

                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#zusatzeinstellungen

                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  dj.tifosi @simatec last edited by dj.tifosi

                  @simatec ah, jetzt verstehe ich, vielen Dank.

                  Es geht um den Parameter "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung", wenn ich den auf "nur Auf" setze, erlaube ich Shuttercontrol nur eine Fahrt nach oben, falls das Rollo gerade in Sonnenschutz-Posotion bei geöffnetem Fenster ist.

                  Ich verbiete aber umgekehrt dadurch eine Fahrt nach unten in die Sonnenschutz-Posotion, falls das Rollo gerade offen ist bei geöffnetem Fenster.

                  Habe ich das so richtig verstanden? Dann werde ich das heute mal testen.

                  Und setzt denn die Automatik auch bei dieser Einstellung wieder ein, nachdem ich das Fenster schließe? Also fährt er dann erneut in die Sonnenschutz-Posotion oder verbleibt er dann bis zum Tagesende in der manuellen Steuerung, nachdem das Fenster einmalig manuell oder durch Öffnen des Drehgriffs hochgefahren wurde?

                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @dj.tifosi last edited by

                    @dj-tifosi
                    Du setzt die Automatik mit dieser Einstellung nur solange aus, bis das Fenster wieder geschlossen wird.

                    coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • coyote
                      coyote Most Active @simatec last edited by

                      @simatec ich habe momentan auch Probleme mit dem Sonnenschutz, habe meine Markise folgendermaßen eingestellt:

                       {
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Wintergartenmarkise",
                              "name": "hm-rpc.1.PEQ07XXXX.3.LEVEL",
                              "triggerID": "",
                              "typeUp": "off",
                              "typeDown": "off",
                              "type": "only direction",
                              "heightDownSun": "0",
                              "direction": "190",
                              "directionRange": "100",
                              "tempInside": "",
                              "tempSensor": "",
                              "outsideTempSensor": "",
                              "tempOutside": "",
                              "lightSensor": "",
                              "valueLight": "",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "triggerState": "true",
                              "triggerDrive": "100",
                              "triggerChange": "off",
                              "elevation": "",
                              "autoDrive": "off",
                              "hysteresisOutside": "",
                              "hysteresisInside": "",
                              "hysteresisLight": "",
                              "currentAction": "",
                              "currentHeight": "",
                              "oldHeight": "",
                              "firstCompleteUp": "",
                              "triggerHeight": ""
                            }
                      

                      Fahren tut sie aber nicht beim erreichen des Azimuts, wo liegt mein Fehler? Finde ihn nicht.
                      Testweise hatte ich 190° Himmelsrichtung eingestellt und 1° +/-, das hat funktioniert. Es kommt auch nichts im Debug log.
                      Zum weiteren Test habe ich gestern meinen Rolladen im Flur auch abgeändert, dieser wollte aber heute auch nicht fahren, ging letztes Jahr einwandfrei.

                      {
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Rolladen Flur",
                              "name": "hm-rpc.1.MEQ11XXXXX.3.LEVEL",
                              "triggerID": "",
                              "typeUp": "living-auto",
                              "typeDown": "living-auto",
                              "type": "outside temperature and direction",
                              "heightDownSun": "40",
                              "direction": "190",
                              "directionRange": "100",
                              "tempInside": "",
                              "tempSensor": "",
                              "outsideTempSensor": "wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_temperatur",
                              "tempOutside": "13",
                              "lightSensor": "",
                              "valueLight": "",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "triggerState": "false",
                              "triggerDrive": "100",
                              "triggerChange": "off",
                              "elevation": "0",
                              "autoDrive": "off",
                              "hysteresisOutside": "10",
                              "hysteresisInside": "",
                              "hysteresisLight": "",
                              "currentAction": "",
                              "currentHeight": "",
                              "oldHeight": "",
                              "firstCompleteUp": "",
                              "triggerHeight": ""
                            },
                      
                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • U
                        UHT @Fogg last edited by

                        @Fogg
                        Nutze ich nicht, und da ich auch andere Aktoren habe wo ich nicht drehen kann, habe ich eh beides gemischt. Daher wäre konfigurierbar deutlich universeller.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @coyote last edited by

                          @coyote

                          du hast den Aussperrschutz aktiv

                          "autoDrive": "off",
                          
                          coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • coyote
                            coyote Most Active @simatec last edited by

                            @simatec dachte wenn ich gar keine Auslöser ID eintrage, wird das gar nicht erst geprüft. Geht aber jetzt 👍 Danke.
                            In deiner Beschreibung ist es aber etwas komisch formuliert oder sehe ich das falsch?
                            Irgendwie ist "AUS" und "AUF/AB" doch laut der Beschreibung das Gleiche oder?
                            Rollläden dürfen sich bewegen, egal wie der Sensor steht.

                            shutter.JPG

                            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @coyote last edited by

                              @coyote
                              Das sollte dann überabeitet werden ... Da muss ich die Beschreibung mal komplett durchgehen.
                              Die hatte damals Rainer geschrieben. Vielleicht gab es da Abstimmungsprobleme

                              coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • coyote
                                coyote Most Active @simatec last edited by

                                @simatec kurze Frage habe ich noch. Ich habe noch einen Regensensor, der "true" wird wenn es regnet.
                                Dann sollte doch diese Einstellung passen oder?
                                Wenn er Regen meldet, müsste die Markise einfahren und wenn kein Regen, darf die Markise aus und einfahren, richtig?

                                shutter.JPG

                                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @coyote last edited by

                                  @coyote
                                  Dann musst du false nehmen. false ist Normalzustand ... also kein regen

                                  coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    MartyBr @simatec last edited by

                                    @simatec
                                    Sorry, vielleicht hast du mich falsch verstanden oder ich habe mich mehrdeutig ausgedrückt.

                                    Was ich sagen wollte ist, dass der Grund für meinen Wechsel genau die von dir umgesetzte <und> Verknüpfung war. Ich hatte daher "hatte" geschrieben.

                                    Aufgrund der <und> Verknüpfung läuft alles sauber.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @simatec last edited by

                                      @simatec ok, alles klar. Wird damit dann auch der Sonnenschutz übersteuert? Denn eigentlich dürfte die Markise, da sie noch im Bereich liegt, wieder ausfahren. Bzw. muss dann Automatikbetrieb bei Triggerabweichung auf "AUS" stehen? Damit darf sie dann nur fahren, wenn kein Regen?!

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        dirkhe Developer last edited by

                                        Hallo, ich habe auch nochmal eine FRage, bzw Anregung wegen der Beschattung. Bei mir fährt die Rollade auch immer nervös rauf und runter, trotzt hysterse von 15% beim Lichtsensor (Flowercare)9a151945-2e29-4e1a-a45f-474857bd3cab-image.png
                                        Hier ist mal meine history, die eine entprellzeit von 1 sec hat bei Änderungen:
                                        ae073de4-5401-40e3-bd29-8b8ffa720109-image.png

                                        shuttercontrol.0	2020-06-03 13:40:10.776	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                                        shuttercontrol.0	2020-06-03 13:25:00.381	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                                        shuttercontrol.0	2020-06-03 13:16:50.237	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                                        shuttercontrol.0	2020-06-03 13:07:30.039	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                                        shuttercontrol.0	2020-06-03 13:04:49.982	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                                        shuttercontrol.0	2020-06-03 13:00:49.899	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                                        shuttercontrol.0	2020-06-03 12:59:29.864	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                                        shuttercontrol.0	2020-06-03 12:18:08.984	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                                        shuttercontrol.0	2020-06-03 12:09:28.805	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                                        shuttercontrol.0	2020-06-03 12:07:29.775	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                                        shuttercontrol.0	2020-06-03 12:06:48.743	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                                        shuttercontrol.0	2020-06-03 12:06:08.739	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                                        

                                        Ich denke, dass würde ich nur in den Griff bekommen, wenn die Werte über einen Durschnittswert der letzten 5 min oder sowas in der Art beruhigt würden. Das könnte ich jetzzt sicherlich per script machen und im Afdapter dann den errechneten Datenbunkt eintragen, aber vlt. haben hier ja auch noch andere das Problem und man könnte diese Mittlung vlt. in den Adapter reinbauen? Dann müsste man nicht immer noch ein extra Script dafür laufen lassen. Aslo sowas wie wenn triggere rauf/runter schaue noch mal in 5 min (einstellbar analog der hysterse), ob Bedingung(en) immer noch erfüllt.

                                        gruss
                                        Dirk

                                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @dirkhe last edited by

                                          @dirkhe
                                          Ich würde entweder mit der Hysterese nach oben gehen und damit auch etwas spielen, um zu sehen, wie es Optimal ist oder den Wert entprellen

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            dirkhe Developer last edited by

                                            Ich denke, ich werde um das entprellen nicht herumkommen, der Sensor ist einfach zu geschwätzig...

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            865
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            328
                                            7315
                                            9591197
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo