Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Posts 332 Posters 10.6m Views 254 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • I innriver

    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

    @innriver
    Es sollten auch größere Werte gehen.
    Kann aber auch das Example noch einmal anpassen

    vielen Dank! Werde die nächsten Tage mal testen. Verstehe ich das richtig: der Rollladen fährt runter wenn der eingestellte Helligkeitswert überschritten wird und die Himmelrichtung z.B. 100 (eingestellt sind 125 +- 40) ist und fährt wieder hoch wenn der Helligkeitswert um den eingestellten Hysterese-Prozentwert abfällt oder sich der Azimut auf über 165 geändert hat?

    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    Developer Most Active
    wrote on last edited by
    #1695

    @innriver
    Ja genau so passt es

    • Besuche meine Github Seite
    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
    • HowTo Restore ioBroker
    1 Reply Last reply
    0
    • simatecS simatec

      @Multivitamin
      Die Funktion sollte funktionieren. Es sei denn, dass an shelly die Werte nicht sofort gesetzt werden.
      Beim hochfahren wird die letzte Position im Adapter gespeichert und beim schließen der Tür wird wieder in diese Position gefahren

      M Offline
      M Offline
      Multivitamin
      wrote on last edited by
      #1696

      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

      @Multivitamin
      Die Funktion sollte funktionieren. Es sei denn, dass an shelly die Werte nicht sofort gesetzt werden.
      Beim hochfahren wird die letzte Position im Adapter gespeichert und beim schließen der Tür wird wieder in diese Position gefahren

      Hi @simatec,

      danke für deine schnelle Antwort! Habs gerade nochmal getestet. Leider funktioniert das so leider hier nicht. Auf Grundlage des Logfiles fällt es mir schwer nachvollziehen, wo es hakt. Kannst du vielleicht nochmal helfen? Das wäre super!

      Also einerseits sehe ich zwei mal "shutter state changed" nach "Set ID:", wobei der jüngere Eintrag ein alter Wert ist bzw. eher die Ist-Position sein könnte (100%)?! Das scheint aber kein Problem zu sein, oder?

      Wenn sich jedoch der Türkontakt ändert "TriggerID changed" während der Rolladen fährt, gibt es kein "Save Trigger height" im Log und auch kein "Set ID:" Der Rolladen fährt dann nicht wieder runter.

      Hast du eine Idee?

      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:53.958	debug	(29481) save trigger height: 90%
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:53.948	debug	(29481) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen Value: true
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:48.927	debug	(29481) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen Value: false
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:45.936	debug	(29481) save trigger height: 90%
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:45.928	debug	(29481) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen Value: true
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:21.713	debug	(29481) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position Value: 90
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:13.657	debug	(29481) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen Value: false
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:11.609	debug	(29481) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position Value: 55
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:11.537	debug	(29481) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position Value: 90
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:11.534	info	(29481) Set ID: Wohnzimmer value: 90%
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:11.533	debug	(29481) save trigger height: 55%
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:11.527	debug	(29481) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen Value: true
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:52:00.141	debug	(29481) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position Value: 100
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:52:00.051	debug	(29481) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position Value: 55
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:52:00.047	debug	(29481) save current height: 55% from Wohnzimmer
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:52:00.043	info	(29481) Set ID: Wohnzimmer value: 55%
      

      Lg
      Multivitamin

      simatecS 1 Reply Last reply
      0
      • M Multivitamin

        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

        @Multivitamin
        Die Funktion sollte funktionieren. Es sei denn, dass an shelly die Werte nicht sofort gesetzt werden.
        Beim hochfahren wird die letzte Position im Adapter gespeichert und beim schließen der Tür wird wieder in diese Position gefahren

        Hi @simatec,

        danke für deine schnelle Antwort! Habs gerade nochmal getestet. Leider funktioniert das so leider hier nicht. Auf Grundlage des Logfiles fällt es mir schwer nachvollziehen, wo es hakt. Kannst du vielleicht nochmal helfen? Das wäre super!

        Also einerseits sehe ich zwei mal "shutter state changed" nach "Set ID:", wobei der jüngere Eintrag ein alter Wert ist bzw. eher die Ist-Position sein könnte (100%)?! Das scheint aber kein Problem zu sein, oder?

        Wenn sich jedoch der Türkontakt ändert "TriggerID changed" während der Rolladen fährt, gibt es kein "Save Trigger height" im Log und auch kein "Set ID:" Der Rolladen fährt dann nicht wieder runter.

        Hast du eine Idee?

        shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:53.958	debug	(29481) save trigger height: 90%
        shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:53.948	debug	(29481) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen Value: true
        shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:48.927	debug	(29481) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen Value: false
        shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:45.936	debug	(29481) save trigger height: 90%
        shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:45.928	debug	(29481) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen Value: true
        shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:21.713	debug	(29481) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position Value: 90
        shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:13.657	debug	(29481) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen Value: false
        shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:11.609	debug	(29481) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position Value: 55
        shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:11.537	debug	(29481) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position Value: 90
        shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:11.534	info	(29481) Set ID: Wohnzimmer value: 90%
        shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:11.533	debug	(29481) save trigger height: 55%
        shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:11.527	debug	(29481) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen Value: true
        shuttercontrol.0	2020-04-10 20:52:00.141	debug	(29481) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position Value: 100
        shuttercontrol.0	2020-04-10 20:52:00.051	debug	(29481) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position Value: 55
        shuttercontrol.0	2020-04-10 20:52:00.047	debug	(29481) save current height: 55% from Wohnzimmer
        shuttercontrol.0	2020-04-10 20:52:00.043	info	(29481) Set ID: Wohnzimmer value: 55%
        

        Lg
        Multivitamin

        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        Developer Most Active
        wrote on last edited by
        #1697

        @Multivitamin
        So wie ich da sehe, wurde anscheinend das schließen nicht berücksichtigt.
        Zeige mal die Config zu dem Rollladen

        Welche Version nutzt du? Die Log Ausgaben deuten auf die aktuelle Github Version hin

        • Besuche meine Github Seite
        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
        • HowTo Restore ioBroker
        M 1 Reply Last reply
        0
        • simatecS simatec

          @Multivitamin
          So wie ich da sehe, wurde anscheinend das schließen nicht berücksichtigt.
          Zeige mal die Config zu dem Rollladen

          Welche Version nutzt du? Die Log Ausgaben deuten auf die aktuelle Github Version hin

          M Offline
          M Offline
          Multivitamin
          wrote on last edited by
          #1698

          @simatec
          Jep, ich nutzte die aktuelle Github Version (Version 0.5.1). Hier die Config: system.adapter.shuttercontrol.0-2.json.

          Bin gespannt was du sagst!

          simatecS 1 Reply Last reply
          0
          • M Multivitamin

            @simatec
            Jep, ich nutzte die aktuelle Github Version (Version 0.5.1). Hier die Config: system.adapter.shuttercontrol.0-2.json.

            Bin gespannt was du sagst!

            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            Developer Most Active
            wrote on last edited by
            #1699

            @Multivitamin
            Ich kann dein Problem noch nicht zu 100% nachvollziehen.
            Kannst du bitte nochmal genau beschreiben, was genau passiert ist.
            Wenn ich dein Problem richtig verstehe, könnte es mit dem Überprüfen der states zu tun haben.
            Da gibt es dann eine Verzögerung.
            Wie lang war in etwa die Zeit, bis die Tür wieder geschlossen wurde

            • Besuche meine Github Seite
            • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
            • HowTo Restore ioBroker
            M 1 Reply Last reply
            0
            • simatecS simatec

              @Multivitamin
              Ich kann dein Problem noch nicht zu 100% nachvollziehen.
              Kannst du bitte nochmal genau beschreiben, was genau passiert ist.
              Wenn ich dein Problem richtig verstehe, könnte es mit dem Überprüfen der states zu tun haben.
              Da gibt es dann eine Verzögerung.
              Wie lang war in etwa die Zeit, bis die Tür wieder geschlossen wurde

              M Offline
              M Offline
              Multivitamin
              wrote on last edited by Multivitamin
              #1700

              Guten Morgen @simatec,

              ich kann das Verhalten hier sehr gut reproduzieren. Ich versuche es nochmal in anderen Worten zu erklären:

              Als Ausgangssituation steht der Rolladen in Sonnenschutzposition (Ist: 50%) oder in abendlicher Verdunkelung (Ist: 55%). Sobald die Tür geöffnet wird bewegt sich der Rolladen in die "Tür geöffnet" Position (Soll: 90%). Wenn dann die Tür wieder geschlossen wird, solange der Rolladen noch unterwegs ist und die 90% noch nicht erreicht hat (Ist: ≠ 90%), fährt der Rolladen anschließend nicht mehr in die ursprüngliche Sonnenschutz- oder abendliche Verdunkelungsposition zurück (Soll: 55% oder 50%). Ob das "Tür geschlossen" Signal nach 5, 10 oder 15 Sekunden kommt ist dabei irrelevant. Entscheidend ist, dass der Rollanden noch hoch fährt, in Bewegung ist. Sonst funktioniert alles wie es soll!

              Verstehst du was ich meine? ...was ich erklären will? 🙂

              Wie gesagt, ich kann es reproduzieren. Wenn ich etwas tun kann, damit es verständlicher wird, mach ich das gerne. Sag nur, was helfen könnte.

              1 Reply Last reply
              0
              • M Offline
                M Offline
                MartyBr
                wrote on last edited by
                #1701

                @simatec
                ich habe einige Fragen zur Beschattung. Die Optionen "Innentemperatur", "Aussentemperatur", "Azimut" und auch "Lichtsensor" müssten nach meiner Meinung mir "und" verknüpft werden. Ich habe in meiner Steuerung sogar 6 Stufen dieser mit und-verknüpfen Messwerte.

                Bsp. Wenn Azimut zwischen a und b
                und Innentemperatur > c
                und Differenztemperatur > d
                und Aussentemperatur > e

                oder ..

                Hier ein Anzug mit 2 Stufen:

                Bildschirmfoto 2020-04-11 um 17.35.39.png

                Notwendig ist zumindest, wie oben geschrieben, eine und-Verknüpfung.

                Was whilst du von einer Schaltverknüpfung mit einer Boolschen Variable? Ich kann dann die Beschattung von einem weiteren Programm berechnen lassen und löse in shutter-control die Autoren aus.

                Ich vermute aber, dass die Mehrheit der Anwender eine systemkonforme Lösung anstrebt, also alles in suhlte-control. Ich glaube auch, dass das der bessere Ansatz ist.

                Gruß
                Martin


                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP

                simatecS 1 Reply Last reply
                0
                • M MartyBr

                  @simatec
                  ich habe einige Fragen zur Beschattung. Die Optionen "Innentemperatur", "Aussentemperatur", "Azimut" und auch "Lichtsensor" müssten nach meiner Meinung mir "und" verknüpft werden. Ich habe in meiner Steuerung sogar 6 Stufen dieser mit und-verknüpfen Messwerte.

                  Bsp. Wenn Azimut zwischen a und b
                  und Innentemperatur > c
                  und Differenztemperatur > d
                  und Aussentemperatur > e

                  oder ..

                  Hier ein Anzug mit 2 Stufen:

                  Bildschirmfoto 2020-04-11 um 17.35.39.png

                  Notwendig ist zumindest, wie oben geschrieben, eine und-Verknüpfung.

                  Was whilst du von einer Schaltverknüpfung mit einer Boolschen Variable? Ich kann dann die Beschattung von einem weiteren Programm berechnen lassen und löse in shutter-control die Autoren aus.

                  Ich vermute aber, dass die Mehrheit der Anwender eine systemkonforme Lösung anstrebt, also alles in suhlte-control. Ich glaube auch, dass das der bessere Ansatz ist.

                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  Developer Most Active
                  wrote on last edited by
                  #1702

                  @MartyBr
                  Hast du mal die Doku gelesen? Denke die ist von @Homoran und mir recht ausführlich geschrieben und erklärt sicher deine Fragen

                  • Besuche meine Github Seite
                  • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                  • HowTo Restore ioBroker
                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • simatecS simatec

                    @MartyBr
                    Hast du mal die Doku gelesen? Denke die ist von @Homoran und mir recht ausführlich geschrieben und erklärt sicher deine Fragen

                    M Offline
                    M Offline
                    MartyBr
                    wrote on last edited by
                    #1703

                    @simatec Klar. Anhand der Doku habe ich alle Einstellungen gemacht. Ich verfolge den Thread sehr intensiv (siehe Beginn der Diskussionen).
                    Meine Frage war ja, ob die Einstellung zum Sonnenschutz und oder oder verknüpft sind. Eine oder Verknüpfung macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, da nur eine Kombination verschiedener Werte auslösen sollte. Irgendwo im Thread (1400 oder so) schriebst du, dass die Werte oder verknüpft sind. Sorry, wenn ich dir die Stelle nicht mehr genau nennen, dafür ist der Thread nun zu lang.
                    Ich finde deinen Adapter klasse und setze ich jetzt ein. Die Programmierung auf der CCU habe ich erstmal deaktiviert und versuche jetzt meine Erfahrung mit deinem Adapter zu machen.
                    Noch benötige ich den Sonnenschutz noch nicht, da ich aktuell die "Energiegewinnung" durch die Sonneneinstrahlung zulasse.

                    Gruß
                    Martin


                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                    Homematic und Homematic IP

                    simatecS 1 Reply Last reply
                    0
                    • M MartyBr

                      @simatec Klar. Anhand der Doku habe ich alle Einstellungen gemacht. Ich verfolge den Thread sehr intensiv (siehe Beginn der Diskussionen).
                      Meine Frage war ja, ob die Einstellung zum Sonnenschutz und oder oder verknüpft sind. Eine oder Verknüpfung macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, da nur eine Kombination verschiedener Werte auslösen sollte. Irgendwo im Thread (1400 oder so) schriebst du, dass die Werte oder verknüpft sind. Sorry, wenn ich dir die Stelle nicht mehr genau nennen, dafür ist der Thread nun zu lang.
                      Ich finde deinen Adapter klasse und setze ich jetzt ein. Die Programmierung auf der CCU habe ich erstmal deaktiviert und versuche jetzt meine Erfahrung mit deinem Adapter zu machen.
                      Noch benötige ich den Sonnenschutz noch nicht, da ich aktuell die "Energiegewinnung" durch die Sonneneinstrahlung zulasse.

                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      Developer Most Active
                      wrote on last edited by
                      #1704

                      @MartyBr
                      Die Bedingungen sind und verknüpft.
                      Lediglich Außentemperatur und Lichtsensor sind oder verknüpft und das ist auch letztlich so gewollt. Entweder man benutzt einen Lichtsensor oder einen Außentemperaturfühler

                      • Besuche meine Github Seite
                      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                      • HowTo Restore ioBroker
                      M D 2 Replies Last reply
                      0
                      • simatecS simatec

                        @MartyBr
                        Die Bedingungen sind und verknüpft.
                        Lediglich Außentemperatur und Lichtsensor sind oder verknüpft und das ist auch letztlich so gewollt. Entweder man benutzt einen Lichtsensor oder einen Außentemperaturfühler

                        M Offline
                        M Offline
                        MartyBr
                        wrote on last edited by
                        #1705

                        @simatec
                        Okay, verstanden. Dann kann ich das mal umsetzen. Kann ich auch anstelle des Lichtsensors meinen Differenztemperatursensor nehmen?

                        Gruß
                        Martin


                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                        Homematic und Homematic IP

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • M MartyBr

                          @simatec
                          Okay, verstanden. Dann kann ich das mal umsetzen. Kann ich auch anstelle des Lichtsensors meinen Differenztemperatursensor nehmen?

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #1706

                          @MartyBr sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

                          Kann ich auch anstelle des Lichtsensors meinen Differenztemperatursensor nehmen?

                          Habe ich damals beim Testen auch genommen
                          Entsprechend dann die Werte nehmen

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          M 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @MartyBr sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

                            Kann ich auch anstelle des Lichtsensors meinen Differenztemperatursensor nehmen?

                            Habe ich damals beim Testen auch genommen
                            Entsprechend dann die Werte nehmen

                            M Offline
                            M Offline
                            MartyBr
                            wrote on last edited by
                            #1707

                            @Homoran
                            Richtig. Da muss ich ein bisschen experimentieren. Ich habe ja zum Vergleich meine CCU Programme. Ich habe erstmal die Azimut Werte eintragen und Taste mich dann vor.
                            Dank euch allen

                            Gruß
                            Martin


                            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                            Homematic und Homematic IP

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • simatecS simatec

                              @MartyBr
                              Die Bedingungen sind und verknüpft.
                              Lediglich Außentemperatur und Lichtsensor sind oder verknüpft und das ist auch letztlich so gewollt. Entweder man benutzt einen Lichtsensor oder einen Außentemperaturfühler

                              D Offline
                              D Offline
                              dirkhe
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #1708

                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

                              @MartyBr
                              Die Bedingungen sind und verknüpft.
                              Lediglich Außentemperatur und Lichtsensor sind oder verknüpft und das ist auch letztlich so gewollt. Entweder man benutzt einen Lichtsensor oder einen Außentemperaturfühler

                              Ist dann bei Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung die ersten drei oder und Lichtsensor also heisst / "oder" und & "und"

                              simatecS 1 Reply Last reply
                              0
                              • D dirkhe

                                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

                                @MartyBr
                                Die Bedingungen sind und verknüpft.
                                Lediglich Außentemperatur und Lichtsensor sind oder verknüpft und das ist auch letztlich so gewollt. Entweder man benutzt einen Lichtsensor oder einen Außentemperaturfühler

                                Ist dann bei Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung die ersten drei oder und Lichtsensor also heisst / "oder" und & "und"

                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                Developer Most Active
                                wrote on last edited by
                                #1709

                                @dirkhe
                                Nein, die Bedingungen sind erfüllt, wenn Himmelsrichtung und Innentemp und Außentemp oder Lichtsensor passen

                                • Besuche meine Github Seite
                                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                • HowTo Restore ioBroker
                                D 1 Reply Last reply
                                0
                                • simatecS simatec

                                  @dirkhe
                                  Nein, die Bedingungen sind erfüllt, wenn Himmelsrichtung und Innentemp und Außentemp oder Lichtsensor passen

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  dirkhe
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #1710

                                  @simatec alles klar, danke,
                                  vlt. sollte man es dann umbenennen in
                                  Innen- & Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B Offline
                                    B Offline
                                    bishop
                                    wrote on last edited by
                                    #1711

                                    @dirkhe @simatec
                                    wie ist es wenn Himmelsrichtung nicht dabei ist?
                                    also "Außentemperatur/Lichtsensor" sollte doch eigentlich wieder hochgefahren werden wenn außerhalb Hysterese oder?
                                    Macht es bei mir nicht! Habe kein Debug davon, werde es mal anschalten um es nachvollziehen zu können.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • BostilB Offline
                                      BostilB Offline
                                      Bostil
                                      wrote on last edited by
                                      #1712

                                      Habe Anleitung gelesen, aber frage lieber nochmal: eine funktionierende Beschattung benötigt nicht unbedingt auch eine zusätzliche Hardware oder? Frage mich bloß, warum in den Beschattungsoptionen eines jeden Rolladen dann nur Lichtsensor, Himmelsrichtung, Temperatur gewählt werden kann? Oder ist Himmelsrichtung = Extra / Astroeinstellung ?

                                      Danke!

                                      HomoranH simatecS 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • BostilB Bostil

                                        Habe Anleitung gelesen, aber frage lieber nochmal: eine funktionierende Beschattung benötigt nicht unbedingt auch eine zusätzliche Hardware oder? Frage mich bloß, warum in den Beschattungsoptionen eines jeden Rolladen dann nur Lichtsensor, Himmelsrichtung, Temperatur gewählt werden kann? Oder ist Himmelsrichtung = Extra / Astroeinstellung ?

                                        Danke!

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #1713

                                        @Bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

                                        eine funktionierende Beschattung benötigt nicht unbedingt auch eine zusätzliche Hardware

                                        ob sie dann wirklich funktioniert kann man diskutieren 😉

                                        @Bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

                                        Oder ist Himmelsrichtung = Extra / Astroeinstellung ?

                                        Wie meinen?
                                        Jedenfalls keineHardware

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • BostilB Bostil

                                          Habe Anleitung gelesen, aber frage lieber nochmal: eine funktionierende Beschattung benötigt nicht unbedingt auch eine zusätzliche Hardware oder? Frage mich bloß, warum in den Beschattungsoptionen eines jeden Rolladen dann nur Lichtsensor, Himmelsrichtung, Temperatur gewählt werden kann? Oder ist Himmelsrichtung = Extra / Astroeinstellung ?

                                          Danke!

                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          Developer Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #1714

                                          @Bostil
                                          In den Einstellungen legst du einmal deine Koordinaten deines Standortes ab. Bzw. werden diese automatisch aus den Systemeinstellungen übernommen, solltest du dort nix eingetragen haben.
                                          Anhand dieser Daten wird von shuttercontrol die Himmelsrichtung und Sonnenhöhe berechnet. Dafür braucht es also keine Extra Hardware

                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                          • HowTo Restore ioBroker
                                          1 Reply Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          524

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe