Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 254 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @mike2507 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

    @Homoran ja da hast recht. So hab ich das gar nicht gesehen das ja die Steuerung über fhem läuft.

    Nicht dass wir aneinander vorbei reden.

    Wenn NUR der Datenpunkt vom FHEM-Adapter ist, dieser über shuttercontrol angesprochen wird ist alles gut.

    Sollten aber noch irgendwelche andere Routinen in FHEM laufen, oder diesen Datenpunkt ansprechen klappt es eben nicht

    mike2507M Offline
    mike2507M Offline
    mike2507
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1101

    @Homoran @simatec Hab ein bisschen getestet und hab eine neue Rollo in fehm angelegt. Hat aber auch nicht funktioniert. Hab danach einen Datenpunkt mit Blockly Script erstellt und eingetragen das die Rollo bei 0 auf 100, bei 10 auf 90, 20 auf 80, usw. und bei 99 auf 0 fahren soll. Anstelle des Datenpunkt von fhem steuere ich das jetzt über den angelgten Datenpunkt. Hab in den Einstellungen die gleiche Werte wie bei der Fibaro Rollo eingetragen und siehe da es funktioniert. Anscheindend mag der Adapter die unterschiedlichen Rollo position nicht.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      steimi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1102

      @simatec kann es sein, dass ein Neustart des iobroker tagsüber die Automatik der Rollos ausser Betrieb setzt? Ich hatte heute Nachmittag das Update des ja-Controllers gemacht und anschließend sind nur die Rollos, welche danach in die Beschattung gelaufen bei Erreichen der definierten Elevation wieder hochgefahren.

      simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S steimi

        @simatec kann es sein, dass ein Neustart des iobroker tagsüber die Automatik der Rollos ausser Betrieb setzt? Ich hatte heute Nachmittag das Update des ja-Controllers gemacht und anschließend sind nur die Rollos, welche danach in die Beschattung gelaufen bei Erreichen der definierten Elevation wieder hochgefahren.

        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1103

        @steimi
        Ja das ist im Moment so ... Mit dem nächsten Update wird es aber die Option geben, mit dem Neustart des Adapters alle Rollläden in die Ausgangsposition zu fahren. Sprich alle Rollläden komplett auf.
        Danach läuft die Automatik dann sofort weiter.

        • Besuche meine Github Seite
        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
        • HowTo Restore ioBroker
        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • simatecS simatec

          @steimi
          Ja das ist im Moment so ... Mit dem nächsten Update wird es aber die Option geben, mit dem Neustart des Adapters alle Rollläden in die Ausgangsposition zu fahren. Sprich alle Rollläden komplett auf.
          Danach läuft die Automatik dann sofort weiter.

          S Offline
          S Offline
          steimi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1104

          @simatec okay, dann habe ich die Ursache für meine Probleme gefunden. Ich bin gespannt was das Update noch so bringt 😉

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • simatecS simatec

            @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

            so also ich versteh es nicht warum die Terrasse nicht funktionieren will.
            Hab mal alles neu gemacht trotzdem fährt sie nicht.
            Was mir aufgefallen ist wenn ich die Terrasse erstelle und nur das Herunterfahren auf "aus" und das Hochfahren auf "GoldenHourend" ändere speichere und schliesse steht da im Log

            2019-07-19 11:20:47.175 - info: shuttercontrol.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.14.0
            2019-07-19 11:20:47.180 - debug: shuttercontrol.0 [{"enabled":true,"shutterName":"Wohnzimmer","name":"admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"goldenhour End","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Esszimmer","name":"admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Kueche","name":"admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Kim","name":"admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"off","heightDownSun":"20","direction":"270","directionRange":"30","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","tempOutside":"25","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Schlafzimmer","name":"admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":false,"shutterName":"Balkon","name":"admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sunrise","typeDown":"sunset","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Jan","name":"admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Bad","name":"admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"off","heightDownSun":"20","direction":"110","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Terrasse","name":"admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""}]
            2019-07-19 11:20:47.185 - debug: shuttercontrol.0 trigger for outside temperature: yr.0.forecast.day0.temperatureActual
            2019-07-19 11:20:47.188 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
            2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
            2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position
            2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position
            2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
            2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position
            2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position
            2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position
            2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position
            2019-07-19 11:20:47.439 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Wohnzimmer
            2019-07-19 11:20:47.448 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Esszimmer
            2019-07-19 11:20:47.448 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Kueche
            2019-07-19 11:20:47.449 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Kim
            2019-07-19 11:20:47.449 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Schlafzimmer
            2019-07-19 11:20:47.450 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Balkon
            2019-07-19 11:20:47.450 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Jan
            2019-07-19 11:20:47.451 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Bad
            2019-07-19 11:20:47.451 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Terrasse
            2019-07-19 11:20:49.184 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 126.2°
            2019-07-19 11:20:49.184 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 51.9°
            2019-07-19 11:20:50.186 - debug: shuttercontrol.0 goldenHourEnd today: 06:27
            2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 goldenHour today: 20:33
            2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 current day: 5
            2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 Sunrise today: 05:39
            2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 Sunset today: 21:21
            2019-07-19 11:20:50.189 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters GoldenHour area: 06:57
            2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters GoldenHour area: 21:03
            2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters Sunrise area: 06:09
            2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters Sunset area: 21:51
            2019-07-19 11:20:50.202 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters living area: 06:55
            2019-07-19 11:20:50.206 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters sleep area: 06:30
            2019-07-19 11:20:50.210 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters living area: 21:00
            2019-07-19 11:20:50.212 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters sleep area: 18:45
            

            gehe ich nun wieder auf den Stift bei dem Terrassenrollladen sind die felder leer
            shuttercontrol-downtimesleep7.jpg
            liegt es vieleicht daran?

            wenn ich es dann nochmal ändere bleibt es gespeichert der Rollladen fährt aber nicht.

            Wenn du den Rolladen händisch runterfahren willst, musst du den Wert für das herunterfahren eintragen. Wenn du ihn Abends z.B. auf 0% fährst, musst da auch 0 als Wert für das herunterfahren eingetragen werden. Sonst hat shuttercontrol keinen Vergleichswert

            B Offline
            B Offline
            bishop
            schrieb am zuletzt editiert von bishop
            #1105

            @simatec
            ja das habe ich schon verstanden sind alle auf Rollladenhöhe beim runterfahren 0 und Rollladenhöhe beim hochfahren 100 ist ja denke ich Standart so.
            Es steht aber kein Wert bei "Steuerung für runterfahren" und " Steuerung für hochfahren".
            Es kommt keine Meldung im debug für den Terrassen Rollladen also er Steuert ihn nicht an aber warum???

            Habe noch eine andere Frage wenn ich die einstellungen bei einem Rollladen so vornehme.
            2019_07_23_19_46_59_EinstellungenFensterkontakt.jpg

            müsste doch gleich wenn der Fensterkontakt true sendet

            2019_07_23_19_49_15_log.jpg

            den Rollladen auf 30% fahren oder?

            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • B bishop

              @simatec
              ja das habe ich schon verstanden sind alle auf Rollladenhöhe beim runterfahren 0 und Rollladenhöhe beim hochfahren 100 ist ja denke ich Standart so.
              Es steht aber kein Wert bei "Steuerung für runterfahren" und " Steuerung für hochfahren".
              Es kommt keine Meldung im debug für den Terrassen Rollladen also er Steuert ihn nicht an aber warum???

              Habe noch eine andere Frage wenn ich die einstellungen bei einem Rollladen so vornehme.
              2019_07_23_19_46_59_EinstellungenFensterkontakt.jpg

              müsste doch gleich wenn der Fensterkontakt true sendet

              2019_07_23_19_49_15_log.jpg

              den Rollladen auf 30% fahren oder?

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1106

              @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

              müsste doch gleich wenn der Fensterkontakt true sendet

              den Rollladen auf 30% fahren oder?

              Ist das der zigbeee.....opened?
              Der ist doch bestimmt im geöffneten Zustand true.

              Laut erstem Screenshot ist aber true der Zustand, wenn die Rollladenautomatik normal arbeiten soll

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B bishop

                @simatec
                ja das habe ich schon verstanden sind alle auf Rollladenhöhe beim runterfahren 0 und Rollladenhöhe beim hochfahren 100 ist ja denke ich Standart so.
                Es steht aber kein Wert bei "Steuerung für runterfahren" und " Steuerung für hochfahren".
                Es kommt keine Meldung im debug für den Terrassen Rollladen also er Steuert ihn nicht an aber warum???

                Habe noch eine andere Frage wenn ich die einstellungen bei einem Rollladen so vornehme.
                2019_07_23_19_46_59_EinstellungenFensterkontakt.jpg

                müsste doch gleich wenn der Fensterkontakt true sendet

                2019_07_23_19_49_15_log.jpg

                den Rollladen auf 30% fahren oder?

                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1107

                @bishop
                Laut deinem Log ist der Rolladen Esszimmer auf 100%.
                Warum soll er bei Änderung des Triggers auf 30% fahren?
                Wenn er auf 0% also unten ist, fährt er auf 30%, wenn das Fenster öffnet.

                Allerdings muss ich @Homoran recht geben, true bei dem Zigbee ist meiner Meinung nach offen. Der Normalzustand ist aber false. Also geschlossen. Ändere das mal in deinen Einstellungen.

                Eventuell liegt da auch dein Problem bei der Terrassentür. Stelle da den Trigger auch mal auf false, wenn du da einen Zigbee Fensterkontakt hast

                • Besuche meine Github Seite
                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                • HowTo Restore ioBroker
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Offline
                  P Offline
                  passuff
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1108

                  Könnte man dem Adapter ein Offset für die eingestellte Art des Fahrens (Sonne/Goldenhour) hinzufügen? Aktuell finde ich weder mit dem Sonnenstand noch mit der Goldenhour eine passende Einstellung.

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P passuff

                    Könnte man dem Adapter ein Offset für die eingestellte Art des Fahrens (Sonne/Goldenhour) hinzufügen? Aktuell finde ich weder mit dem Sonnenstand noch mit der Goldenhour eine passende Einstellung.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1109

                    @passuff

                    Hat er doch

                    Screenshot_20190723-230629_Chrome.jpg

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @passuff

                      Hat er doch

                      Screenshot_20190723-230629_Chrome.jpg

                      P Offline
                      P Offline
                      passuff
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1110

                      @Homoran
                      Danke. Das hatte ich übersehen.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • simatecS simatec

                        @bishop
                        Laut deinem Log ist der Rolladen Esszimmer auf 100%.
                        Warum soll er bei Änderung des Triggers auf 30% fahren?
                        Wenn er auf 0% also unten ist, fährt er auf 30%, wenn das Fenster öffnet.

                        Allerdings muss ich @Homoran recht geben, true bei dem Zigbee ist meiner Meinung nach offen. Der Normalzustand ist aber false. Also geschlossen. Ändere das mal in deinen Einstellungen.

                        Eventuell liegt da auch dein Problem bei der Terrassentür. Stelle da den Trigger auch mal auf false, wenn du da einen Zigbee Fensterkontakt hast

                        B Offline
                        B Offline
                        bishop
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1111

                        @simatec
                        Ja so geht es, es gibt noch ein anderen State von dem Zigbeesensor so geht es dann. Danke dafür

                        Heute morgen ist mein Terrassenrollladen hochgefahren 🙂
                        Dort habe ich keine Sensoren also daran konnte es nicht liegen, kann also nicht sagen warum er heute gefahren ist.
                        Hoffe es bleibt so und er fährt wie es sich gehört.

                        Meine Frau zick einbischen rum (nix neues) wegen dem Sonnenschutz er fährt ihr zu früh hoch.
                        Da draußen sehr heiß ist und die Sonne auch Dauer runter brennt, fährt aber nach Ablauf der Himmelsrichtung der Rollladen wieder hoch was ja auch richtig ist.
                        Ist wahrscheinlich mit so einem Hitzesensor besser zu realisieren oder?

                        Wie verhält sich der Sonnenschutz "Himmelsrichtung + Außentemperatur"?
                        Wenn ich die Außentemperatur auf 28Grad und eine Hysterese von 5% einstelle, fährt der Rollladen dann bei 31Grad Außentemperatur wenn die Himmelsrichtung vorbei ist?

                        Grüße Bishop

                        und vielen dank für den Adapter.

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B bishop

                          @simatec
                          Ja so geht es, es gibt noch ein anderen State von dem Zigbeesensor so geht es dann. Danke dafür

                          Heute morgen ist mein Terrassenrollladen hochgefahren 🙂
                          Dort habe ich keine Sensoren also daran konnte es nicht liegen, kann also nicht sagen warum er heute gefahren ist.
                          Hoffe es bleibt so und er fährt wie es sich gehört.

                          Meine Frau zick einbischen rum (nix neues) wegen dem Sonnenschutz er fährt ihr zu früh hoch.
                          Da draußen sehr heiß ist und die Sonne auch Dauer runter brennt, fährt aber nach Ablauf der Himmelsrichtung der Rollladen wieder hoch was ja auch richtig ist.
                          Ist wahrscheinlich mit so einem Hitzesensor besser zu realisieren oder?

                          Wie verhält sich der Sonnenschutz "Himmelsrichtung + Außentemperatur"?
                          Wenn ich die Außentemperatur auf 28Grad und eine Hysterese von 5% einstelle, fährt der Rollladen dann bei 31Grad Außentemperatur wenn die Himmelsrichtung vorbei ist?

                          Grüße Bishop

                          und vielen dank für den Adapter.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1112

                          @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                          Wenn ich die Außentemperatur auf 28Grad und eine Hysterese von 5% einstelle, fährt der Rollladen dann bei 31Grad Außentemperatur wenn die Himmelsrichtung vorbei ist?

                          Ja!

                          oder wenn die Außentemperatur unter 26,6°C fällt

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          W B 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                            Wenn ich die Außentemperatur auf 28Grad und eine Hysterese von 5% einstelle, fährt der Rollladen dann bei 31Grad Außentemperatur wenn die Himmelsrichtung vorbei ist?

                            Ja!

                            oder wenn die Außentemperatur unter 26,6°C fällt

                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1113

                            Also ich bin bisher sehr begeistert von dem Adapter. Es dauert zwar am Anfang bis man alle Settings verstanden hat aber es ist ok. Jetzt überlegt man sich natürlich wie man bestimmte "Varianten" von Programmen realisieren könnte. Z.B. habe ich hin und wieder den Bedarf, die Rolläden im OG auf ein bestimmtes Level zu fahren und die Rolläden im EG auf ein anderes Level, UND das soll solange bleiben bis ich die Steuerung dem Shuttercontrol wieder überlasse. Das lässt sich wahrscheinlich über ein eigenes Script besser lösen als über Shuttercontrol, oder was meint ihr?

                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W watcherkb

                              Also ich bin bisher sehr begeistert von dem Adapter. Es dauert zwar am Anfang bis man alle Settings verstanden hat aber es ist ok. Jetzt überlegt man sich natürlich wie man bestimmte "Varianten" von Programmen realisieren könnte. Z.B. habe ich hin und wieder den Bedarf, die Rolläden im OG auf ein bestimmtes Level zu fahren und die Rolläden im EG auf ein anderes Level, UND das soll solange bleiben bis ich die Steuerung dem Shuttercontrol wieder überlasse. Das lässt sich wahrscheinlich über ein eigenes Script besser lösen als über Shuttercontrol, oder was meint ihr?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1114

                              @watcherkb sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                              Das lässt sich wahrscheinlich über ein eigenes Script ... lösen

                              Sicher (oder manuell)

                              @watcherkb sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                              bis ich die Steuerung dem Shuttercontrol wieder überlasse.
                              Dann wird am abend die Automatik mit der Verdunklung wieder aktiviert

                              @watcherkb sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                              die Rolläden im OG auf ein bestimmtes Level zu fahren und die Rolläden im EG auf ein anderes Level

                              Aus Interesse: Wozu?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @watcherkb sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                Das lässt sich wahrscheinlich über ein eigenes Script ... lösen

                                Sicher (oder manuell)

                                @watcherkb sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                bis ich die Steuerung dem Shuttercontrol wieder überlasse.
                                Dann wird am abend die Automatik mit der Verdunklung wieder aktiviert

                                @watcherkb sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                die Rolläden im OG auf ein bestimmtes Level zu fahren und die Rolläden im EG auf ein anderes Level

                                Aus Interesse: Wozu?

                                W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1115

                                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                Aus Interesse: Wozu?

                                Aus Sicherheitsgründen. Ich habe im OG einige Fenster die über Balkon/Garage zugänglich sind. Wenn ich jetzt z.B. für ein paar Stunden außer Haus bin, öffne ich die Fenster auf Kipp und fahre die Rolläden auf ein bestimmtest Level runter, sodass noch Luft reinkommen kann.

                                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • W watcherkb

                                  @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                  Aus Interesse: Wozu?

                                  Aus Sicherheitsgründen. Ich habe im OG einige Fenster die über Balkon/Garage zugänglich sind. Wenn ich jetzt z.B. für ein paar Stunden außer Haus bin, öffne ich die Fenster auf Kipp und fahre die Rolläden auf ein bestimmtest Level runter, sodass noch Luft reinkommen kann.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1116

                                  @watcherkb

                                  Es gibt ja auch noch die Versionen mit ...(Auto)
                                  Da kannst du einen Trigger angeben, ob die Automatik außer Betrieb gesetzt werden soll.
                                  Dann fahren die Rollläden erst wieder bei dem nächsten Event nach Rückstellung des Triggers

                                  Das kannst du dann in deinem "Außer Haus"-Skript automatisch mit setzen

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @watcherkb

                                    Es gibt ja auch noch die Versionen mit ...(Auto)
                                    Da kannst du einen Trigger angeben, ob die Automatik außer Betrieb gesetzt werden soll.
                                    Dann fahren die Rollläden erst wieder bei dem nächsten Event nach Rückstellung des Triggers

                                    Das kannst du dann in deinem "Außer Haus"-Skript automatisch mit setzen

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1117

                                    @Homoran ja an sowas habe ich gedacht. Dann werde ich das mal versuchen umzusetzen.

                                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                      Wenn ich die Außentemperatur auf 28Grad und eine Hysterese von 5% einstelle, fährt der Rollladen dann bei 31Grad Außentemperatur wenn die Himmelsrichtung vorbei ist?

                                      Ja!

                                      oder wenn die Außentemperatur unter 26,6°C fällt

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      bishop
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1118

                                      @Homoran
                                      da wäre es nicht schlecht, gerade bei den Temperaturen das die Rollläden unten bleiben würden weil sie ja auch isoliert sind...

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B bishop

                                        @Homoran
                                        da wäre es nicht schlecht, gerade bei den Temperaturen das die Rollläden unten bleiben würden weil sie ja auch isoliert sind...

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #1119

                                        @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                        da wäre es nicht schlecht, gerade bei den Temperaturen das die Rollläden unten bleiben würden

                                        Und warum tun sie das nicht?

                                        @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                        weil sie ja auch isoliert sind...

                                        Woher weiß shuttercontrol, dass deine isoliert sind?
                                        Meine sind es nicht

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P Offline
                                          P Offline
                                          passuff
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1120

                                          Wofür ist die Zeitverzögerung für Fensterläden in den "Extra Einstellungen"?
                                          Die Doku gibt leider nichts her. Thread Durchsuchen kann ich im neuen Forum nicht.

                                          2019-07-30_21-04-56.jpg

                                          simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          538

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe