@abachiman sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
ein konkreterer Hinweis wie "shuttercontrol erwartet den aktuellen Status über den selben Kanal zurück, über den auch der Soll-Wert geschickt wird
ich hab keine Ahnung was du mit Kanal meinst
Edit:
iobroker arbeitet mit Datenpunkten
am Beispiel Rolladen:
Das Gerät hat 2 Kanäle (0/1), wovon jeder mehrere Datenpunkte (States) besitzt.
Der Datenpunkt für die Höhe heisst Levelalso
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:wenn sich der Level ändert ohne dass shuttercontrol dazu einen Befehl gegeben hat.
Das müsste doch genau das sein, was du hören wolltest!?
-
@homoran
sorry, in iobroker heisst es Objekt (das ist für mich der [Kommunikations-]Kanal)iobroker - Objekte - alias:
-
@abachiman siehe edit
und ja, alle Hierarchieebenen sind Objekte
und Aliase machen die Hierarchiebetrachtung nicht gerade einfacher
-
@homoran
bzgl. der Aliase bin ich bei dir - ich habe in meinen Objekten nur leider keinen kombinierten(!) Datenpunkt "level" den ich für IST und SOLL nutzen kann
in einer KNX-Installation kann ich die Kanäle der Geräte (Aktoren) nur über vordefinierte (separate) Gruppenadressen (GAs) über ein Gateway ansprechen - nicht den Aktor direkt (wie z.B. einen Shelly-Aktor) - daher habe ich keine andere Idee, wie ich es hier ohne Alias lösen könnte ... -
@abachiman sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
ich habe in meinen Objekten nur leider keinen kombinierten(!) Datenpunkt "level" den ich für IST und SOLL nutzen kann
aber dann hast du ja jetzt durch den Alias den Datenpunkt Level.
Bei KNX bin ich raus, ich nutze Homematic mit einem "Gateway" und habe auch den Datenpunkt Level.Und es bleibt dabei, dass Shuttercontrol genau diesen überprüft und nicht über irgendwelche dunklen Kanäle geheime Informationen zieht.
-
@simatec
Danke, das war es. Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Sorry für die Umstände.
Eine Frage noch wofür ist denn die Verzögerung, bzw. wird die berücksichtigt, wenn das Halten deaktiviert ist? -
@abachiman
Hi, also bei KNX in der Objektdefinition kannst du den Statuspunkt mit dem Datenpunkt der schaltet verbinden:
"native": {
"dpt": "DPT5.001",
"address": "2/2/3",
"addressRefId": "GA_Schalter",
"statusGARefId": "GA_Status",
"actGARefId": "GA_Schalter"
},Also natürlich angepasst an deinen Gruppenadressnamen. Dann bekommt nach dem Fahren der SetPoint automatisch die Höhe überschrieben, die der Status hat.
-
@mike-hellracer Die Verzögerung ist dafür gedacht, um den Rollladen diese Zeit noch im Sonnenschutz zu halten und hat mit der anderen Funktion nichts zu tun
-
@simatec
ist der autoState ''OpenInSunProtect'' neu hinzu gekommen? Was genau bedeutet der? Wann wird dieser gesetzt?V1.4.29
den hab ich heute das erste mal gesehen.
-
@simatec
Vielen Dank für diesen Adapter und deine Zeit, die Du investierst !!!
Die Weiterentwicklung ist zwischenzeitlich so weit fortgeschritten, dass die Anleitung 1.3.x diesen Fortschritt, speziell für "einfache" Anwender wie mich, nicht mehr abbildet.
Ist da eine Aktualisierung angedacht ?
Vielleicht wären dann Fragen beantwortet ohne die Antworten in den Posts (> 6000) mühsam zu suchen ... -
@rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
@simatec
ist der autoState ''OpenInSunProtect'' neu hinzu gekommen? Was genau bedeutet der? Wann wird dieser gesetzt?V1.4.29
den hab ich heute das erste mal gesehen.
Ich bekomme nur "none" angezeigt.
Was mache ich falsch? -
Hallo,
toller Adapter, läuft schon längere Zeit bei mir ohne Probleme aber irgendwie bekomme ich die Sonnenschutzfunktion nicht zum Laufen, d.h. die Rolladen fahren überhaupt nicht auf die gewünschte Position.
Wenn ich die Variable "shuttercontrol.0.control.sunProtect " auf true setze wird die gewünschte Position sofort angfahren.Hat vielleicht Jemand einen Tipp?
Variablen stehen wie folgt:
shuttercontrol.0.shutters.autoState.Büro = Manu_Mode
shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Büro = trueMeine Einstellungen sind wie folgt:
"events": [ { "enabled": true, "shutterName": "Büro", "name": "shelly.0.SHSW-25#B935A5#1.Shutter.Position", "triggerID": "", "typeUp": "sunrise", "typeDown": "sunset", "type": "only direction", "heightDownSun": "90", "direction": "182", "directionRange": "1", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "23", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "true", "triggerStateTilted": "", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "", "trigDelyUp": "", "trigDelyDown": "", "sunProtectEndDely": "", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": false, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "" },
-
@heinzie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
Hat vielleicht Jemand einen Tipp?
ja!
wie immer: im debug log zur Zeit des planmäßigen Beschattungsbeginns nachsehen.
wobei im Manu_Mode nie beschattet wird, weil Shuttercontrol davon ausgeht, dass du dies manuell überstimmst. -
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
@heinzie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
Hat vielleicht Jemand einen Tipp?
ja!
wie immer: im debug log zur Zeit des planmäßigen Beschattungsbeginns nachsehen.
wobei im Manu_Mode nie beschattet wird, weil Shuttercontrol davon ausgeht, dass du dies manuell überstimmst.Danke, habe es jetzt hin bekommen, nachdem in der Variablen SunProtect steht. Wenn man dann aber manuell bedient steht dort wieder Manu_Mode . Was mir nicht wirklich klar ist, nach welchen Kriterien bekommt man denn in die Variable wieder SunProtect. Ein Neustart des Adapters scheint dafür nicht zu reichen.
-
@heinzie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
nach welchen Kriterien bekommt man denn in die Variable wieder SunProtect.
@heinzie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
Wenn ich die Variable "shuttercontrol.0.control.sunProtect " auf true setze
oder hilft das nicht?
dann
auto_all
@heinzie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
Wenn man dann aber manuell bedient steht dort wieder Manu_Mode .
natürlich!
weil
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
Shuttercontrol davon ausgeht, dass du dies manuell überstimmst.
-
@heinzie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
Wenn man dann aber manuell bedient steht dort wieder Manu_Mode .
natürlich!
weil
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
Shuttercontrol davon ausgeht, dass du dies manuell überstimmst.
Verstehe ich, aber wann bzw. wie wird denn dieser Zustand wieder zurück genommen? oder mach der Adapter dass selbstständig einmal am Tag. Sonst würde ja nach einer manuellen Bedienung ab dem Zeitpunkt kein Sonnenschutz mehr ablaufen.
-
@heinzie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
Sonst würde ja nach einer manuellen Bedienung ab dem Zeitpunkt kein Sonnenschutz mehr ablaufen.
das ist der Plan!
Shuttercontrol geht davon aus, dass du mit der automatisierten Beschattung nicht zufrieden warst und erwas anderes willst.
(Verständlich z.B. bei ständig wechselnder Bewölkung, wenn dauernd auf und abgefahren wird)
Morgen ist dann vielleicht stabileres Wetter, also
@heinzie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:wann bzw. wie wird denn dieser Zustand wieder zurück genommen?
nach der nächsten Verdunklungsfahrt
wieder alles auf 0
-
@heinzie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
wann bzw. wie wird denn dieser Zustand wieder zurück genommen?
nach der nächsten Verdunklungsfahrt
wieder alles auf 0
Habe jetzt am Morgen nochmal geprüft. Die Rolladen hatten jetzt alle eine Dunkelfahrt und sind am Morgen wieder hochgefahren.
Alle AutoState Variablen stehen jetzt auf up. Ich hatte erwartet das diese jetzt auf SunProtect stehen. Stehe jetzt immer noch irgendwie auf dem Schlauch -
@heinzie sollte, laut deinen eingestellten Parameter für den Sonnenschutz, dieser direkt danach starten?
Laut deine Einstellungen fährt der erst bei Azimut von 192 herunter. Also bei mir ist momentan einen von 69.
Zum Verhalten:
Bei mir steht auch immer up oder none und sobald alle Bedienungen wahr sind, steht sun_protect und der Rollladen fährt herunter. -
@malaus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
@heinzie sollte, laut deinen eingestellten Parameter für den Sonnenschutz, dieser direkt danach starten?
Laut deine Einstellungen fährt der erst bei Azimut von 192 herunter. Also bei mir ist momentan einen von 69.
Zum Verhalten:
Bei mir steht auch immer up oder none und sobald alle Bedienungen wahr sind, steht sun_protect und der Rollladen fährt herunter.Nachdem der erste jetzt bei mir in den Sonnneschutz gefahren ist, steht die entsprechende AutoState Variable jetzt auf SunProtect, d..h dort steht dann (wahrscheinlich) immer der letzte aktivierte Zustand drin. Muss den Tag jetzt mal abwarten, vielleicht klappt es ja.