NEWS
Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
-
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
@quorle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
@s-bormann Gibt es eigentlich einen Fortschritt in Sachen integration KNX? Da es hier ja immer zwei Objekte gibt. Ein Objekt, was ausführt und ein Objekt, was den Status zurück meldet.
Eine Sache wäre zum Beispiel das Dimmen. Denn hier habe ich einen Datenpunkt (absolute Helligkeit in 0-100%) womit ich die Helligkeit einstelle und ein Objekte was mir die aktuell eingestellte Helligkeit zurück meldet (Status).
Die integration von KNX wäre noch ein TraumHi,
das geht:
Bei STATE gibt man den KNX-Datenpunkt ein, der den aktuellen Status angibt.
Da geht man dann auf den Schraubenschlüssel und trägt den ausführenden KNX-Datenpunkt bei "Schreibe Ziel-Werte in diesen Datenpunkt" rein:
LG
Danke für die Rückantwort. Werde ich mir die Tage einmal ansehen.
Dachte ich könnte die automatisch erstellten Alias.0 Objekten verwenden, die der openKNX-Adapter erzeugt.
So sehen diese aus:{ "type": "state", "common": { "name": "Beleuchtung Decke Dimmen absolut", "role": "state", "type": "object", "read": true, "write": true, "alias": { "id": { "read": "openknx.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmwert_Status", "write": "openknx.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmen_absolut" } } }, "_id": "alias.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmen_absolut", "native": {}, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672955876274, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.Quirin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
-
@s-bormann
Ich habe gerade einmal etwas versucht.
Ich habe in iqontrol unter "STATE" den Statuswert vom KNX-Adapter drin und dann nach deinem Bild das zu schaltende Objekt eingesetzt. Dann lässt sich ein normales "schalten" nicht mehr durchführen.
Somit bringt das nur etwas beim Dimmen, denn hier funktioniert es wunderbar. -
Hi,
Wie bekomme ich denn einen rstp Video Stream in iQontrol rein. Und kann ich auch einstellen das der ggf. Nur bei einem Ereignis aktiviert wird? Also Ziel soll halt sein das wenn jemand an der Tür klingelt dann der Stream geöffnet wird.
-
@stephanjanine Hi Stephan, rtsp wird halt nicht von Webbrowsern unterstützt . Daher müssen solche Streams in MPEG umgerechnet werden. Zum Beispiel von MotionEye oder einer anderen Surveillance Software.
Bewegungserkennung kann man dann auch in der Software machen, wenn die Kamera keinen PIR Sensor hat, den man evtl. über über den ONVIF Adapter auslesen kann.Gruß
Robert
-
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
Habe das FLOT-Chart-Widget ein wenig aufgehübscht, es kann jetzt bis zu 3 Datenpunkte gleichzeitig anzeigen:
Kann jetzt mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
Moin Sebastian,
schön wieder von iQontrol zu lesen
Ich denke, dass die Y-Skala des ersten Datenpunkts, durch die des zweiten überschrieben wird und damit beide wieder die selbe Skala haben.
Kann das vielleicht jemand bestätigen?
Danke
-
@muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
Habe das FLOT-Chart-Widget ein wenig aufgehübscht, es kann jetzt bis zu 3 Datenpunkte gleichzeitig anzeigen:
Kann jetzt mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
Moin Sebastian,
schön wieder von iQontrol zu lesen
Ich denke, dass die Y-Skala des ersten Datenpunkts, durch die des zweiten überschrieben wird und damit beide wieder die selbe Skala haben.
Kann das vielleicht jemand bestätigen?
Danke
Hi,
dafür habe ich eine Option eingebaut:
Den Haken muss man raus nehmen, dann kann man eingene min/max-Werte definieren.
-
Es gibt nun eine Option, Favoriten-Werte für LEVEL zu hinterlegen:
Bei Thermostaten ist dies schon voreingestellt:
Jetzt zum Testen auf Github.
-
@dslraser Wie kann ich den roten Rahmen mit dem Ventilstatus leuchten lassen?
Hätte gerne das der Rahmen nur leuchtet wenn das Thermostat heizt also soll > ist = Rahmen leuchtet soll < ist Rahmen aus oder blau?
-
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
@muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
Habe das FLOT-Chart-Widget ein wenig aufgehübscht, es kann jetzt bis zu 3 Datenpunkte gleichzeitig anzeigen:
Kann jetzt mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
Moin Sebastian,
schön wieder von iQontrol zu lesen
Ich denke, dass die Y-Skala des ersten Datenpunkts, durch die des zweiten überschrieben wird und damit beide wieder die selbe Skala haben.
Kann das vielleicht jemand bestätigen?
Danke
Hi,
dafür habe ich eine Option eingebaut:
Den Haken muss man raus nehmen, dann kann man eingene min/max-Werte definieren.
Moin,
Ich habe:
Skala 1 von 20-25 für Temperatur
Skala 2 von 0-100 für LuftfeuchtigkeitWenn ich den Haken setze:
Die Linie der Temperatur ist normal mit Ausschlägen. Die Linie der Luftfeuchtigkeit liegt oberhalb des sichtbaren Bereichs.
Nur Temperatur ist sichtbar.Wenn ich den Haken NICHT setze:
Die Temperatur Linie hat keine Ausschläge mehr und ist waagerecht und skaliert auf die Skala 0-100. Die Linie der Luftfeuchtigkeit sieht normal aus.
Beide Linien sichtbarBrauchst du Screenshots?
-
-
@muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
@muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
Habe das FLOT-Chart-Widget ein wenig aufgehübscht, es kann jetzt bis zu 3 Datenpunkte gleichzeitig anzeigen:
Kann jetzt mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
Moin Sebastian,
schön wieder von iQontrol zu lesen
Ich denke, dass die Y-Skala des ersten Datenpunkts, durch die des zweiten überschrieben wird und damit beide wieder die selbe Skala haben.
Kann das vielleicht jemand bestätigen?
Danke
Hi,
dafür habe ich eine Option eingebaut:
Den Haken muss man raus nehmen, dann kann man eingene min/max-Werte definieren.
Moin,
Ich habe:
Skala 1 von 20-25 für Temperatur
Skala 2 von 0-100 für LuftfeuchtigkeitWenn ich den Haken setze:
Die Linie der Temperatur ist normal mit Ausschlägen. Die Linie der Luftfeuchtigkeit liegt oberhalb des sichtbaren Bereichs.
Nur Temperatur ist sichtbar.Wenn ich den Haken NICHT setze:
Die Temperatur Linie hat keine Ausschläge mehr und ist waagerecht und skaliert auf die Skala 0-100. Die Linie der Luftfeuchtigkeit sieht normal aus.
Beide Linien sichtbarBrauchst du Screenshots?
Hast Recht!
Dieses FLOT ist echt ziemlich leider nicht gerade intuitiv im Handling, aber ich glaube, jetzt habe ichs.
Kannst Du es noch mal mit der aktuellen Github-Version probieren?
Danke und Grüße!! -
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
@muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
@muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
Habe das FLOT-Chart-Widget ein wenig aufgehübscht, es kann jetzt bis zu 3 Datenpunkte gleichzeitig anzeigen:
Kann jetzt mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
Moin Sebastian,
schön wieder von iQontrol zu lesen
Ich denke, dass die Y-Skala des ersten Datenpunkts, durch die des zweiten überschrieben wird und damit beide wieder die selbe Skala haben.
Kann das vielleicht jemand bestätigen?
Danke
Hi,
dafür habe ich eine Option eingebaut:
Den Haken muss man raus nehmen, dann kann man eingene min/max-Werte definieren.
Moin,
Ich habe:
Skala 1 von 20-25 für Temperatur
Skala 2 von 0-100 für LuftfeuchtigkeitWenn ich den Haken setze:
Die Linie der Temperatur ist normal mit Ausschlägen. Die Linie der Luftfeuchtigkeit liegt oberhalb des sichtbaren Bereichs.
Nur Temperatur ist sichtbar.Wenn ich den Haken NICHT setze:
Die Temperatur Linie hat keine Ausschläge mehr und ist waagerecht und skaliert auf die Skala 0-100. Die Linie der Luftfeuchtigkeit sieht normal aus.
Beide Linien sichtbarBrauchst du Screenshots?
Hast Recht!
Dieses FLOT ist echt ziemlich leider nicht gerade intuitiv im Handling, aber ich glaube, jetzt habe ichs.
Kannst Du es noch mal mit der aktuellen Github-Version probieren?
Danke und Grüße!!Klasse, ein erstes Testen sagt Daumen hoch.
Vielen Dank
-
@s-bormann
Moin,seit kürzlich taucht eine Fehlermeldung vom Admin Adapter im Log auf - wahrscheinlich, weil ich kein Passwort gesetzt habe:
Read-only state "iqontrol.0.passphrase" has been written without ack-flag with value““
Gruß und Danke
-
@muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
@s-bormann
Moin,seit kürzlich taucht eine Fehlermeldung vom Admin Adapter im Log auf - wahrscheinlich, weil ich kein Passwort gesetzt habe:
Read-only state "iqontrol.0.passphrase" has been written without ack-flag with value““
Gruß und Danke
Hi,
alles klar, werde ich im nächsten Release beheben.
Danke und LG -
Ja, das iss mir schon klar, dass ich die Farben hier eingeben muss.
Mein Problem liegt darin das die Kachel immer aktiv ist.
Es handelt sich um ein Thermostat min Temp. 5C° bis max Temp. 50C° einstellbar. Das habe ich auch beim Schraubenschlüssel für den Datenpunkt set_temp eingestellt. Die Kachel ist nur inaktiv wenn ich 5C° einstelle ab 5,5C° wird sie aktiv. Die Kachel soll so schalten wie in meinem vorherigen Post. Temp. soll > Temp. ist = aktive Kachel und Temp. soll < Temp. ist = Kachel inaktiv.Ist das irgendwie möglich?
-
@elektroniker86 ich meine deine fehler gefunden zu haben.
bei thermostat funzt kein glow, da immer aktiv. darum bin ich umgestiegen auf badge mit der leistung.
-
Mhh, das verstehe ich nicht ganz.
Was muss ich hier eintragen?
-
@elektroniker86
sorry das ich erst jetzt antworte...
Ich habe mir ein Blockly gemacht, welches Datenpunkte anlegt und diese mit den nötigen Informationen versorgt, sieht bei mir so aus (unter 0_userdata.0)Einstellungen in iQontrol (Thermostat)
Bei mir ist ein Thermostat aktiv, wenn die Ventilöffnung größer 0, oder Boost aktiv ist...
Export eines Gerätes aus iQontrol
2023-01-23_iqontrol_0_devices.json.zip
-
Super! Das war der Hinweis. Ich benötige kein separater Datenpunkt, da ich ein Datenpunkt vom Thermostat habe, wo der Ventilstatus abgefragt wird.
Somit kann ich die Kachel steuern.Vielen Dank!
-
@elektroniker86 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
Super! Das war der Hinweis. Ich benötige kein separater Datenpunkt, da ich ein Datenpunkt vom Thermostat habe, wo der Ventilstatus abgefragt wird.
Somit kann ich die Kachel steuern.Vielen Dank!
Ja, original Datenpunkte habe ich auch, aber leider wird der Ventilstatus bei mir schon sehr lange "falsch" angezeigt (HMIP Thermostat über rpc Adapter). Das Blockly korrigiert mir das gleich mit:
original DP
eigener DP