NEWS
Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
-
Hallo vielen Dank für das Script.
Allerdings habe ich noch das Problem, dass mir keine Meldungen angezeigt werden.
Was habe ich bisher gemacht:- eine neue Instanz javascript.1 angelegt, auf der nur das Script läuft
- die Datenpunkte angelegt
- Unter Skripte ein neues JS angelegt
- in dieses das folgende Script kopiert
Link Text - Im Script selber folgende Anpassungen gemacht:
//Ergebnis in Datenfelder schreiben const write_state = true; //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben) //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = ''; //Müssen selber als Zahl angelegt werden const id_IST_LOWBAT = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/; const id_IST_LOW_BAT = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_LOW_BAT'; const id_IST_UNREACH = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/; const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/; const id_IST_CONFIG_PENDING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_CONFIG_PENDING'; const id_IST_UPDATE_PENDING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_UPDATE_PENDING'; const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_DEVICE_IN_BOOTLOADER'; const id_IST_ERROR = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR'; const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING'; const id_IST_ERROR_CODE = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR_CODE'; const id_IST_FAULT_REPORTING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_FAULT_REPORTING'; const id_IST_SABOTAGE = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_SABOTAGE'; const id_IST_Gesamt = "javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
- Einen Datenpunkt "String" erstellt und diesem im Script eingetragen
//Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis const write_message = true; // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Text_SERVICE'; // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
- Das Script ausgeführt und in der Homematic eine Servicemeldung provoziert
- Ein Widget-String erstellt
- Im Log stehen folgende Einträge:
javascript.1 2020-03-12 10:23:51.575 info (2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: registered 345 subscriptions and 0 schedules javascript.1 2020-03-12 10:23:51.575 info (2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben javascript.1 2020-03-12 10:23:51.574 info (2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9 javascript.1 2020-03-12 10:23:51.574 info (2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: 345 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1 (Version: 1.71) überwacht. Instance: 1 javascript.1 2020-03-12 10:23:51.573 info (2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING. javascript.1 2020-03-12 10:23:51.564 info (2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING. javascript.1 2020-03-12 10:23:51.553 info (2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER. javascript.1 2020-03-12 10:23:51.544 info (2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 11 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING. javascript.1 2020-03-12 10:23:51.540 info (2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING. javascript.1 2020-03-12 10:23:51.540 info (2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR. javascript.1 2020-03-12 10:23:51.538 info (2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE. javascript.1 2020-03-12 10:23:51.537 info (2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH. javascript.1 2020-03-12 10:23:51.524 info (2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH. javascript.1 2020-03-12 10:23:51.509 info (2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT. javascript.1 2020-03-12 10:23:51.509 info (2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 59 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT. javascript.1 2020-03-12 10:23:51.491 info (2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true. javascript.1 2020-03-12 10:23:47.764 info (2231) Start javascript script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1 javascript.1 2020-03-12 10:23:44.164 info (2231) Stop script script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
-
wird denn die Servicemeldung an den Rega Adapter weiter gegeben?
hm-rega.0.alarms hm-rega.0.maintenance
meistens liegt es dann daran, dass die Meldung nicht in iobroker ankommt. Rega Adapter schon mal neu gestartet?
-
@Dominik-F sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
wird denn die Servicemeldung an den Rega Adapter weiter gegeben?
hm-rega.0.alarms hm-rega.0.maintenance
meistens liegt es dann daran, dass die Meldung nicht in iobroker ankommt. Rega Adapter schon mal neu gestartet?
Neu gestartet hatte ich bereits - auch zur Sicherheit ein Reboot der kpl IoBroker VM.
Hier sind die Alarme vorhanden: -
@TG70 was sagt der Datenpunkt UNREACH_ALRAM von dem Gerät?
-
@cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
@TG70 was sagt der Datenpunkt UNREACH_ALRAM von dem Gerät?
Wert ist "true"
Sehe aber gerade, dass ist mein einziges IP Gerät, welches über hm-rpc.1 läuft.
Probiere zum Test mal ein anderes HM Gerät.
Ergebnis mit einem HM Zwischenstecker:
- Fehlermeldung Raspberrymatic wird sofort angezeigt
- IoBroker Script keine Fehlermeldung
Habe auch alle Adapter neu gestartet:
- hm-rega.0
- hm-rpc.0
- hm-rpc.1
- javascript.1
Im Log wird jetzt komoischerweise folgendes Fehlerhaft angezeigt:
javascript.1 2020-03-12 11:07:01.844 error (5689) at Script.runInContext (vm.js:133:20) javascript.1 2020-03-12 11:07:01.844 error (5689) at script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:2163:5 javascript.1 2020-03-12 11:07:01.843 error (5689) at Servicemeldung (script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:918:21) javascript.1 2020-03-12 11:07:01.843 error (5689) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) javascript.1 2020-03-12 11:07:01.842 error (5689) at script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:936:41 javascript.1 2020-03-12 11:07:01.842 error (5689) ReferenceError: no_observation is not defined javascript.1 2020-03-12 11:07:01.841 error (5689) ^ javascript.1 2020-03-12 11:07:01.841 error (5689) if (status === 1 && no_observation.search(id_name) != -1) { javascript.1 2020-03-12 11:07:01.840 error (5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:936 javascript.1 2020-03-12 11:07:01.832 info (5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT. javascript.1 2020-03-12 11:07:01.829 info (5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 59 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT. javascript.1 2020-03-12 11:07:01.806 info (5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true. javascript.1 2020-03-12 11:06:56.830 info (5689) Start javascript script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1 javascript.1 2020-03-12 11:06:56.431 info (5689) received all objects javascript.1 2020-03-12 11:06:54.827 info (5689) received all states
-
Habe den "const show_each_device" auf true gesetzt.
Aktuell hatte sich wohl ein Fehler eingeschlichen - Script nochmal von Notepad++
rüber kopiert und es funktioniert mit dem HM-Adapter.
Danke @Röstkartoffel für deinen TippTeste gleich nochmal den IP Aktor.
-
@TG70 Der Wert kann nicht true sein. Es gibt dort 0 oder 1! Wichtig gefragt war nach UNREACH_ALARM das ALARM ist wichtig!!
Unter einer Instanz darf nur HM oder HMIP sein. Nie gemischt. Deshalb muss man 2 Instanzen anlegen wenn man beide Geräte Kategorien hat. Wenn es bei Dir anders ist, ist es ein Fehler in Deiner Installation.
Also ggf. Instanzen stoppen. Objekte löschen und neu starten.Der Fehler ReferenzError no_observation ist not defined sollte davon kommen das Du nicht das komplette Script verwendest?
-
@TG70
Man kann HM und HMIP Geräte unterscheiden mit der LOW_BAT Meldung:
HM zeigt LOWBAT und HMIP zeigt LOW_BAT -
So wieder da - also ich habe HM unter hm-rpc.0 und die HMIP unter hm-rpc.1 am laufen.
Das Script läuft auf einer extra javascript.1 Instanz.Der Test mit einem HM-Gerät ist gerade "OK"
Nach einem Neustart aller Adaper, kommt aktuell noch eine Fehlermeldung in Bezug auf das HMIP Gerät
hm-rpc.1 2020-03-12 11:48:38.645 error (5640) Error: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH) hm-rpc.1 2020-03-12 11:48:38.644 error (5640) xmlrpc -> setValue ["3","LEVEL",1] FLOAT
-
Du hast ein Problem mit dem hm-rpc.1
Hast du raspberrymatic? -
@Röstkartoffel
Genau ich habe Raspberrymatic auf einer VM >> Intel NUC -
@TG70
Bei Raspberrymatic kann ich dir nicht helfen, welche Einstellungen da im Adapter gemacht werden müssen. Ich habe mal gehört, die sind anders als bei meiner CCU2. -
@Röstkartoffel DANKE dir nochmal
Vielleicht weiß ja noch jemand hier, wie ich die HMIP auch noch zum laufen bekomme !
-
@TG70 Was ist denn genau noch das Problem?
Wenn ein Alarm anliegt lt. CCU was sagt der entsprechende Datenpunkt vom Gerät? Sind alle Geräte ordentlich auf den Instanzen? Oder ist das HMIP Gerät auf der Instanz wo die normalen Homematic Komponenten sind?
Ggf im Script mal die Variable debug = true stellen und im Log schauen was dort so kommt...
-
Hallo, der Datenpunkt UNREACH geht auf true wenn es aufgesteckt wird und Raspberrymatic auf Fehlermeldung läuft. Das HMIP Gerät wurde auf eine eingene Instanz hm-rpc.1 installiert.
Variablen sind bereits alle auf true
const debugging = true; const find_bug = true; const show_each_device = true;
Wenn ich das Script neu starte wird im Log auch nichts von dem HMIP Geräte angezeigt-
Wenn ich die Instanz hm-rpc.1 neu starte, werden 0 Devices gefunden -
@TG70 Also noch einmal der Datenpunkt UNREACH ist nicht relevant! Relevant ist der Datenpunkt UNREACH_ALARM! Was zeigt dieser Datenpunkt. Sind auf der Instanz ausschließlich HMIP Geräte?
-
@cash .. sorry für die verspätete Rückmeldung.
Das HMIP wird nicht aufgeführt
javascript.1 2020-03-16 16:58:22.923 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH. javascript.1 2020-03-16 16:58:22.923 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 62 Name: WZ LED BOARD (PEQ1604692) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 14.03.20 19:0 javascript.1 2020-03-16 16:58:22.922 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 61 Name: WZ LED TV (PEQ1604691) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 12.03.20 19:47:5 javascript.1 2020-03-16 16:58:22.922 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 60 Name: WZ LED WAND (PEQ1604688) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.921 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 59 Name: ANNE-SCHREIBTISCH (PEQ1450712) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.920 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 58 Name: ANNE WT (PEQ1259765) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.920 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 57 Name: SZ WT (PEQ1259740) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.919 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 56 Name: Haustüre_Close_Taster (OEQ2056000) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.918 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 55 Name: Ben WT (OEQ0762498) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.918 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 54 Name: Waschküche WT (OEQ0760556) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.917 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 53 Name: Tim WT (OEQ0697154) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.916 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 52 Name: Terrasse_Licht (OEQ0626505) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.916 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 51 Name: Ben_Bett_Schalter (OEQ0196706) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.915 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 50 Name: Ben_Türe_Schalter (OEQ0183317) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.915 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 49 Name: Büro WT (OEQ0145366) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.914 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 48 Name: Türgong (OEQ0142777) --- HM-OU-CFM-TW --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.913 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 47 Name: Radio (NEQ1582903) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.913 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 46 Name: Garagentor_Potentialfrei (NEQ1262648) --- HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.912 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 45 Name: Klingelsensor (NEQ0956073) --- HM-Sen-DB-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.911 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 44 Name: Rollo_Terrasse (NEQ0082783) --- HM-LC-Bl1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.911 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 43 Name: Haustüre_Kontakt (NEQ0066221) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.910 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 42 Name: TV Esszimmer (MEQ1897494) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.909 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 41 Name: TV-SYSTEM (MEQ1570594) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.909 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 40 Name: CAM_MueHe (MEQ1439307) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.908 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 39 Name: Hausanschluss-Strom (MEQ0705683) --- HM-ES-TX-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.907 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 38 Name: Garage_Tür-Kontakt (MEQ0369799) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.907 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 37 Name: WZ WT (MEQ0237123) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.906 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 36 Name: BAD WT (MEQ0237028) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.905 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 35 Name: KÜ WT (MEQ0236836) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.905 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 34 Name: BAD HT (MEQ0233902) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.904 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 33 Name: TIM HT (MEQ0233434) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.903 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 32 Name: ESZ HT (MEQ0233413) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.903 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 31 Name: KÜ HT (MEQ0233410) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.902 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 30 Name: BEN HT (MEQ0233030) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.901 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 29 Name: WZ HT2 (MEQ0233028) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.900 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 28 Name: SZ HT (MEQ0233024) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.900 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 27 Name: BÜ HT (MEQ0232991) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.899 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 26 Name: ANNE HT (MEQ0232970) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.898 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 25 Name: WZ HT1 (MEQ0232967) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.898 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 24 Name: Waschk HT (MEQ0232960) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.897 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 23 Name: ANNE TV (MEQ0190158) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.897 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 22 Name: ECO Taster Heizung (MEQ0159966) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.896 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 21 Name: ESZT 6fach Taster (MEQ0075728) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.895 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 20 Name: Bad Dimmer (MEQ0074898) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.895 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 19 Name: Key-Tom (MEQ0042492) --- HM-RC-Key4-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.895 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 18 Name: Haustüre (MEQ0042182) --- HM-Sec-Key --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.894 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 17 Name: SZ TV Taster (LTK0048641) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.893 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 16 Name: RESERVE (LEQ1315475) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.893 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 15 Name: BATTERIELADE (LEQ0875518) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.892 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 14 Name: SZ TV (LEQ0870239) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.892 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 13 Name: EDV-DRUCKER (LEQ0479742) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.891 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 12 Name: WZT 6fach Taster (LEQ0413394) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.891 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 11 Name: TERRASSE STECKDOSE (LEQ0265736) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.890 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 10 Name: ESZ Lampe (LEQ0093550) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 12.03.20 11:05: javascript.1 2020-03-16 16:58:22.889 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 9 Name: SAT-SKY (LEQ0092817) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.889 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 8 Name: BÜ 2fach WT (LEQ0064901) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.888 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 7 Name: Rauchmelder Büro (LEQ0016953) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.887 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 6 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (KEQ0741289) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.887 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 5 Name: Rauchmelder Obergeschoß (KEQ0740680) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.886 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 4 Name: Rauchmelder Keller (KEQ0740152) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.886 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 3 Name: FRITZ_TK_UNIFI (KEQ0173801) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.885 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 2 Name: TV Küche (KEQ0172192) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler javascript.1 2020-03-16 16:58:22.884 info (2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 1 Name: Heizung (KEQ0168770) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
-
@TG70 Irgendwie verstehen wir uns nicht!? Was sagt der Datenpunkt UNREACK_ALARM von einen HMIP Gerät. Bitte mit Screenshot.
-
@TG70 Ich vermute unter den Objekten gibt es die Datenpunkte bei HMIP Geräte nicht? Wenn das so ist, ist es wohl logisch das das Script die Geräte nicht finden kann und somit keine Meldung geben kann.
Lösung: Neuste Versionen installieren (min. Latest). Sowohl vom rega als auch Homematic Instanz. Alle Instanzen stoppen und danach die Datenpunkte unter den Objekten löschen. Jetzt die Adapter wieder starten. Nun sollten bei den HMIP Geräte die Datenpunkt wie z. B. UNREACH_ALARM da sein. Jetzt noch die Javascript Instanz stoppen und wieder starten. Jetzt sollte das Script funktionieren.
-
@cash Danke dir für deine RÜckmeldungen
Genau den Datenpunkt UNREACH_ALARM gibt es bei dem HMIP Gerät nicht .Hatte bisher nur die default - jetzt habe ich die latest installiert .
Welche Datenpunkte genau darf ich alles löschen, damit ich in den Views keine Probleme bekomme ???