Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 323.5k Aufrufe 102 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Kuddel

    @cash super. jetzt funkioniert es

    javascript.0	2020-03-11 21:50:06.880	info	(1908) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Es werden: 232 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
    

    d863d931-e6fa-4fd9-b883-a76f1fde38a4-grafik.png

    Vielen Dank für die Hilfe :-)

    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #601

    @Kuddel Freut mich.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von TG70
      #602

      Hallo vielen Dank für das Script.
      Allerdings habe ich noch das Problem, dass mir keine Meldungen angezeigt werden.
      Was habe ich bisher gemacht:

      1. eine neue Instanz javascript.1 angelegt, auf der nur das Script läuft
      2. die Datenpunkte angelegt
        4a515838-c993-44ff-92d7-582511b3816d-grafik.png
      3. Unter Skripte ein neues JS angelegt
        4898e967-e529-404c-975d-7700512bdabd-grafik.png
      4. in dieses das folgende Script kopiert
        Link Text
      5. Im Script selber folgende Anpassungen gemacht:
      //Ergebnis in Datenfelder schreiben
      const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
      //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
      //Müssen selber als Zahl angelegt werden
      const id_IST_LOWBAT = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
      const id_IST_LOW_BAT = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_LOW_BAT';
      const id_IST_UNREACH = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
      const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
      const id_IST_CONFIG_PENDING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_CONFIG_PENDING';
      const id_IST_UPDATE_PENDING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_UPDATE_PENDING';
      const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_DEVICE_IN_BOOTLOADER';
      const id_IST_ERROR = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR';
      const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING';
      const id_IST_ERROR_CODE = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR_CODE';
      const id_IST_FAULT_REPORTING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_FAULT_REPORTING';
      const id_IST_SABOTAGE = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_SABOTAGE';
      const id_IST_Gesamt = "javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
      
      1. Einen Datenpunkt "String" erstellt und diesem im Script eingetragen

      10805db1-3adc-4d1a-8893-a2b30ffb5907-grafik.png

      //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
      const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
      const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Text_SERVICE';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
      
      1. Das Script ausgeführt und in der Homematic eine Servicemeldung provoziert

      67b4b604-b6b6-43b9-9046-4d23a23e9efb-grafik.png

      1. Ein Widget-String erstellt

      5dea7b8c-9008-416e-a956-52e4768186a2-grafik.png

      1. Im Log stehen folgende Einträge:
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.575	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: registered 345 subscriptions and 0 schedules
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.575	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.574	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.574	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: 345 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1 (Version: 1.71) überwacht. Instance: 1
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.573	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.564	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.553	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.544	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 11 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.540	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.540	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.538	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.537	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.524	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.509	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.509	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 59 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.491	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:47.764	info	(2231) Start javascript script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
      javascript.1	2020-03-12 10:23:44.164	info	(2231) Stop script script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
      

      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker

      Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • TG70T TG70

        Hallo vielen Dank für das Script.
        Allerdings habe ich noch das Problem, dass mir keine Meldungen angezeigt werden.
        Was habe ich bisher gemacht:

        1. eine neue Instanz javascript.1 angelegt, auf der nur das Script läuft
        2. die Datenpunkte angelegt
          4a515838-c993-44ff-92d7-582511b3816d-grafik.png
        3. Unter Skripte ein neues JS angelegt
          4898e967-e529-404c-975d-7700512bdabd-grafik.png
        4. in dieses das folgende Script kopiert
          Link Text
        5. Im Script selber folgende Anpassungen gemacht:
        //Ergebnis in Datenfelder schreiben
        const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
        //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
        //Müssen selber als Zahl angelegt werden
        const id_IST_LOWBAT = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
        const id_IST_LOW_BAT = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_LOW_BAT';
        const id_IST_UNREACH = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
        const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
        const id_IST_CONFIG_PENDING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_CONFIG_PENDING';
        const id_IST_UPDATE_PENDING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_UPDATE_PENDING';
        const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_DEVICE_IN_BOOTLOADER';
        const id_IST_ERROR = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR';
        const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING';
        const id_IST_ERROR_CODE = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR_CODE';
        const id_IST_FAULT_REPORTING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_FAULT_REPORTING';
        const id_IST_SABOTAGE = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_SABOTAGE';
        const id_IST_Gesamt = "javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
        
        1. Einen Datenpunkt "String" erstellt und diesem im Script eingetragen

        10805db1-3adc-4d1a-8893-a2b30ffb5907-grafik.png

        //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
        const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
        const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Text_SERVICE';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
        
        1. Das Script ausgeführt und in der Homematic eine Servicemeldung provoziert

        67b4b604-b6b6-43b9-9046-4d23a23e9efb-grafik.png

        1. Ein Widget-String erstellt

        5dea7b8c-9008-416e-a956-52e4768186a2-grafik.png

        1. Im Log stehen folgende Einträge:
        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.575	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: registered 345 subscriptions and 0 schedules
        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.575	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.574	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.574	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: 345 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1 (Version: 1.71) überwacht. Instance: 1
        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.573	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.564	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.553	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.544	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 11 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.540	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.540	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.538	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.537	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.524	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.509	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.509	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 59 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.491	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
        javascript.1	2020-03-12 10:23:47.764	info	(2231) Start javascript script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
        javascript.1	2020-03-12 10:23:44.164	info	(2231) Stop script script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
        
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von
        #603

        @TG70

        wird denn die Servicemeldung an den Rega Adapter weiter gegeben?

        hm-rega.0.alarms
        hm-rega.0.maintenance
        

        meistens liegt es dann daran, dass die Meldung nicht in iobroker ankommt. Rega Adapter schon mal neu gestartet?

        TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • Dominik F.D Dominik F.

          @TG70

          wird denn die Servicemeldung an den Rega Adapter weiter gegeben?

          hm-rega.0.alarms
          hm-rega.0.maintenance
          

          meistens liegt es dann daran, dass die Meldung nicht in iobroker ankommt. Rega Adapter schon mal neu gestartet?

          TG70T Offline
          TG70T Offline
          TG70
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von TG70
          #604

          @Dominik-F sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

          @TG70

          wird denn die Servicemeldung an den Rega Adapter weiter gegeben?

          hm-rega.0.alarms
          hm-rega.0.maintenance
          

          meistens liegt es dann daran, dass die Meldung nicht in iobroker ankommt. Rega Adapter schon mal neu gestartet?

          Neu gestartet hatte ich bereits - auch zur Sicherheit ein Reboot der kpl IoBroker VM.
          Hier sind die Alarme vorhanden:

          34c8923f-f603-4840-ba47-247900becb88-grafik.png

          ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker

          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • TG70T TG70

            @Dominik-F sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

            @TG70

            wird denn die Servicemeldung an den Rega Adapter weiter gegeben?

            hm-rega.0.alarms
            hm-rega.0.maintenance
            

            meistens liegt es dann daran, dass die Meldung nicht in iobroker ankommt. Rega Adapter schon mal neu gestartet?

            Neu gestartet hatte ich bereits - auch zur Sicherheit ein Reboot der kpl IoBroker VM.
            Hier sind die Alarme vorhanden:

            34c8923f-f603-4840-ba47-247900becb88-grafik.png

            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #605

            @TG70 was sagt der Datenpunkt UNREACH_ALRAM von dem Gerät?

            TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • cashC cash

              @TG70 was sagt der Datenpunkt UNREACH_ALRAM von dem Gerät?

              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von TG70
              #606

              @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

              @TG70 was sagt der Datenpunkt UNREACH_ALRAM von dem Gerät?

              Wert ist "true"

              Sehe aber gerade, dass ist mein einziges IP Gerät, welches über hm-rpc.1 läuft.

              Probiere zum Test mal ein anderes HM Gerät.

              Ergebnis mit einem HM Zwischenstecker:

              • Fehlermeldung Raspberrymatic wird sofort angezeigt
              • IoBroker Script keine Fehlermeldung

              Habe auch alle Adapter neu gestartet:

              • hm-rega.0
              • hm-rpc.0
              • hm-rpc.1
              • javascript.1

              Im Log wird jetzt komoischerweise folgendes Fehlerhaft angezeigt:

              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.844	error	(5689) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.844	error	(5689) at script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:2163:5
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.843	error	(5689) at Servicemeldung (script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:918:21)
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.843	error	(5689) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.842	error	(5689) at script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:936:41
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.842	error	(5689) ReferenceError: no_observation is not defined
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.841	error	(5689) ^
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.841	error	(5689) if (status === 1 && no_observation.search(id_name) != -1) {
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.840	error	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:936
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.832	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.829	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 59 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.806	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
              javascript.1	2020-03-12 11:06:56.830	info	(5689) Start javascript script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
              javascript.1	2020-03-12 11:06:56.431	info	(5689) received all objects
              javascript.1	2020-03-12 11:06:54.827	info	(5689) received all states
              

              ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker

              TG70T cashC 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • TG70T TG70

                @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                @TG70 was sagt der Datenpunkt UNREACH_ALRAM von dem Gerät?

                Wert ist "true"

                Sehe aber gerade, dass ist mein einziges IP Gerät, welches über hm-rpc.1 läuft.

                Probiere zum Test mal ein anderes HM Gerät.

                Ergebnis mit einem HM Zwischenstecker:

                • Fehlermeldung Raspberrymatic wird sofort angezeigt
                • IoBroker Script keine Fehlermeldung

                Habe auch alle Adapter neu gestartet:

                • hm-rega.0
                • hm-rpc.0
                • hm-rpc.1
                • javascript.1

                Im Log wird jetzt komoischerweise folgendes Fehlerhaft angezeigt:

                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.844	error	(5689) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.844	error	(5689) at script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:2163:5
                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.843	error	(5689) at Servicemeldung (script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:918:21)
                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.843	error	(5689) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.842	error	(5689) at script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:936:41
                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.842	error	(5689) ReferenceError: no_observation is not defined
                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.841	error	(5689) ^
                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.841	error	(5689) if (status === 1 && no_observation.search(id_name) != -1) {
                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.840	error	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:936
                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.832	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.829	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 59 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.806	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                javascript.1	2020-03-12 11:06:56.830	info	(5689) Start javascript script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
                javascript.1	2020-03-12 11:06:56.431	info	(5689) received all objects
                javascript.1	2020-03-12 11:06:54.827	info	(5689) received all states
                
                TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von TG70
                #607

                Habe den "const show_each_device" auf true gesetzt.
                Aktuell hatte sich wohl ein Fehler eingeschlichen - Script nochmal von Notepad++
                rüber kopiert und es funktioniert mit dem HM-Adapter.
                Danke @Röstkartoffel für deinen Tipp

                Teste gleich nochmal den IP Aktor.

                ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker

                RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • TG70T TG70

                  @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                  @TG70 was sagt der Datenpunkt UNREACH_ALRAM von dem Gerät?

                  Wert ist "true"

                  Sehe aber gerade, dass ist mein einziges IP Gerät, welches über hm-rpc.1 läuft.

                  Probiere zum Test mal ein anderes HM Gerät.

                  Ergebnis mit einem HM Zwischenstecker:

                  • Fehlermeldung Raspberrymatic wird sofort angezeigt
                  • IoBroker Script keine Fehlermeldung

                  Habe auch alle Adapter neu gestartet:

                  • hm-rega.0
                  • hm-rpc.0
                  • hm-rpc.1
                  • javascript.1

                  Im Log wird jetzt komoischerweise folgendes Fehlerhaft angezeigt:

                  javascript.1	2020-03-12 11:07:01.844	error	(5689) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                  javascript.1	2020-03-12 11:07:01.844	error	(5689) at script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:2163:5
                  javascript.1	2020-03-12 11:07:01.843	error	(5689) at Servicemeldung (script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:918:21)
                  javascript.1	2020-03-12 11:07:01.843	error	(5689) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                  javascript.1	2020-03-12 11:07:01.842	error	(5689) at script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:936:41
                  javascript.1	2020-03-12 11:07:01.842	error	(5689) ReferenceError: no_observation is not defined
                  javascript.1	2020-03-12 11:07:01.841	error	(5689) ^
                  javascript.1	2020-03-12 11:07:01.841	error	(5689) if (status === 1 && no_observation.search(id_name) != -1) {
                  javascript.1	2020-03-12 11:07:01.840	error	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:936
                  javascript.1	2020-03-12 11:07:01.832	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                  javascript.1	2020-03-12 11:07:01.829	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 59 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                  javascript.1	2020-03-12 11:07:01.806	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                  javascript.1	2020-03-12 11:06:56.830	info	(5689) Start javascript script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
                  javascript.1	2020-03-12 11:06:56.431	info	(5689) received all objects
                  javascript.1	2020-03-12 11:06:54.827	info	(5689) received all states
                  
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #608

                  @TG70 Der Wert kann nicht true sein. Es gibt dort 0 oder 1! Wichtig gefragt war nach UNREACH_ALARM das ALARM ist wichtig!!
                  Unter einer Instanz darf nur HM oder HMIP sein. Nie gemischt. Deshalb muss man 2 Instanzen anlegen wenn man beide Geräte Kategorien hat. Wenn es bei Dir anders ist, ist es ein Fehler in Deiner Installation.
                  Also ggf. Instanzen stoppen. Objekte löschen und neu starten.

                  Der Fehler ReferenzError no_observation ist not defined sollte davon kommen das Du nicht das komplette Script verwendest?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • TG70T TG70

                    Habe den "const show_each_device" auf true gesetzt.
                    Aktuell hatte sich wohl ein Fehler eingeschlichen - Script nochmal von Notepad++
                    rüber kopiert und es funktioniert mit dem HM-Adapter.
                    Danke @Röstkartoffel für deinen Tipp

                    Teste gleich nochmal den IP Aktor.

                    RöstkartoffelR Offline
                    RöstkartoffelR Offline
                    Röstkartoffel
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #609

                    @TG70
                    Man kann HM und HMIP Geräte unterscheiden mit der LOW_BAT Meldung:
                    HM zeigt LOWBAT und HMIP zeigt LOW_BAT

                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21

                    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • RöstkartoffelR Röstkartoffel

                      @TG70
                      Man kann HM und HMIP Geräte unterscheiden mit der LOW_BAT Meldung:
                      HM zeigt LOWBAT und HMIP zeigt LOW_BAT

                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #610

                      So wieder da - also ich habe HM unter hm-rpc.0 und die HMIP unter hm-rpc.1 am laufen.
                      Das Script läuft auf einer extra javascript.1 Instanz.

                      Der Test mit einem HM-Gerät ist gerade "OK"

                      b87f5e96-9c70-4d16-b600-b3186a6d3df0-grafik.png

                      Nach einem Neustart aller Adaper, kommt aktuell noch eine Fehlermeldung in Bezug auf das HMIP Gerät

                      hm-rpc.1	2020-03-12 11:48:38.645	error	(5640) Error: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                      hm-rpc.1	2020-03-12 11:48:38.644	error	(5640) xmlrpc -> setValue ["3","LEVEL",1] FLOAT
                      

                      edd26870-1814-4b1e-b3cf-9c2d07870e11-grafik.png

                      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • RöstkartoffelR Offline
                        RöstkartoffelR Offline
                        Röstkartoffel
                        schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                        #611

                        Du hast ein Problem mit dem hm-rpc.1
                        Hast du raspberrymatic?

                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21

                        TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • RöstkartoffelR Röstkartoffel

                          Du hast ein Problem mit dem hm-rpc.1
                          Hast du raspberrymatic?

                          TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #612

                          @Röstkartoffel
                          Genau ich habe Raspberrymatic auf einer VM >> Intel NUC

                          ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker

                          RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • TG70T TG70

                            @Röstkartoffel
                            Genau ich habe Raspberrymatic auf einer VM >> Intel NUC

                            RöstkartoffelR Offline
                            RöstkartoffelR Offline
                            Röstkartoffel
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #613

                            @TG70
                            Bei Raspberrymatic kann ich dir nicht helfen, welche Einstellungen da im Adapter gemacht werden müssen. Ich habe mal gehört, die sind anders als bei meiner CCU2.

                            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21

                            TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • RöstkartoffelR Röstkartoffel

                              @TG70
                              Bei Raspberrymatic kann ich dir nicht helfen, welche Einstellungen da im Adapter gemacht werden müssen. Ich habe mal gehört, die sind anders als bei meiner CCU2.

                              TG70T Offline
                              TG70T Offline
                              TG70
                              Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #614

                              @Röstkartoffel DANKE dir nochmal

                              Vielleicht weiß ja noch jemand hier, wie ich die HMIP auch noch zum laufen bekomme !

                              ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker

                              cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • TG70T TG70

                                @Röstkartoffel DANKE dir nochmal

                                Vielleicht weiß ja noch jemand hier, wie ich die HMIP auch noch zum laufen bekomme !

                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #615

                                @TG70 Was ist denn genau noch das Problem?

                                Wenn ein Alarm anliegt lt. CCU was sagt der entsprechende Datenpunkt vom Gerät? Sind alle Geräte ordentlich auf den Instanzen? Oder ist das HMIP Gerät auf der Instanz wo die normalen Homematic Komponenten sind?

                                Ggf im Script mal die Variable debug = true stellen und im Log schauen was dort so kommt...

                                TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • cashC cash

                                  @TG70 Was ist denn genau noch das Problem?

                                  Wenn ein Alarm anliegt lt. CCU was sagt der entsprechende Datenpunkt vom Gerät? Sind alle Geräte ordentlich auf den Instanzen? Oder ist das HMIP Gerät auf der Instanz wo die normalen Homematic Komponenten sind?

                                  Ggf im Script mal die Variable debug = true stellen und im Log schauen was dort so kommt...

                                  TG70T Offline
                                  TG70T Offline
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #616

                                  Hallo, der Datenpunkt UNREACH geht auf true wenn es aufgesteckt wird und Raspberrymatic auf Fehlermeldung läuft. Das HMIP Gerät wurde auf eine eingene Instanz hm-rpc.1 installiert.

                                  Variablen sind bereits alle auf true

                                  const debugging = true;        
                                  const find_bug = true;      
                                  const show_each_device = true;
                                  

                                  Wenn ich das Script neu starte wird im Log auch nichts von dem HMIP Geräte angezeigt-
                                  Wenn ich die Instanz hm-rpc.1 neu starte, werden 0 Devices gefunden

                                  ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker

                                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • TG70T TG70

                                    Hallo, der Datenpunkt UNREACH geht auf true wenn es aufgesteckt wird und Raspberrymatic auf Fehlermeldung läuft. Das HMIP Gerät wurde auf eine eingene Instanz hm-rpc.1 installiert.

                                    Variablen sind bereits alle auf true

                                    const debugging = true;        
                                    const find_bug = true;      
                                    const show_each_device = true;
                                    

                                    Wenn ich das Script neu starte wird im Log auch nichts von dem HMIP Geräte angezeigt-
                                    Wenn ich die Instanz hm-rpc.1 neu starte, werden 0 Devices gefunden

                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #617

                                    @TG70 Also noch einmal der Datenpunkt UNREACH ist nicht relevant! Relevant ist der Datenpunkt UNREACH_ALARM! Was zeigt dieser Datenpunkt. Sind auf der Instanz ausschließlich HMIP Geräte?

                                    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • cashC cash

                                      @TG70 Also noch einmal der Datenpunkt UNREACH ist nicht relevant! Relevant ist der Datenpunkt UNREACH_ALARM! Was zeigt dieser Datenpunkt. Sind auf der Instanz ausschließlich HMIP Geräte?

                                      TG70T Offline
                                      TG70T Offline
                                      TG70
                                      Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von TG70
                                      #618

                                      @cash .. sorry für die verspätete Rückmeldung.

                                      Das HMIP wird nicht aufgeführt

                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.923	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.923	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 62 Name: WZ LED BOARD (PEQ1604692) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 14.03.20 19:0
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.922	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 61 Name: WZ LED TV (PEQ1604691) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 12.03.20 19:47:5
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.922	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 60 Name: WZ LED WAND (PEQ1604688) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.921	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 59 Name: ANNE-SCHREIBTISCH (PEQ1450712) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.920	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 58 Name: ANNE WT (PEQ1259765) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.920	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 57 Name: SZ WT (PEQ1259740) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.919	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 56 Name: Haustüre_Close_Taster (OEQ2056000) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.918	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 55 Name: Ben WT (OEQ0762498) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.918	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 54 Name: Waschküche WT (OEQ0760556) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.917	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 53 Name: Tim WT (OEQ0697154) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.916	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 52 Name: Terrasse_Licht (OEQ0626505) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.916	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 51 Name: Ben_Bett_Schalter (OEQ0196706) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.915	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 50 Name: Ben_Türe_Schalter (OEQ0183317) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.915	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 49 Name: Büro WT (OEQ0145366) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.914	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 48 Name: Türgong (OEQ0142777) --- HM-OU-CFM-TW --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.913	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 47 Name: Radio (NEQ1582903) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.913	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 46 Name: Garagentor_Potentialfrei (NEQ1262648) --- HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.912	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 45 Name: Klingelsensor (NEQ0956073) --- HM-Sen-DB-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.911	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 44 Name: Rollo_Terrasse (NEQ0082783) --- HM-LC-Bl1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.911	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 43 Name: Haustüre_Kontakt (NEQ0066221) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.910	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 42 Name: TV Esszimmer (MEQ1897494) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.909	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 41 Name: TV-SYSTEM (MEQ1570594) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.909	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 40 Name: CAM_MueHe (MEQ1439307) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.908	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 39 Name: Hausanschluss-Strom (MEQ0705683) --- HM-ES-TX-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.907	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 38 Name: Garage_Tür-Kontakt (MEQ0369799) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.907	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 37 Name: WZ WT (MEQ0237123) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.906	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 36 Name: BAD WT (MEQ0237028) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.905	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 35 Name: KÜ WT (MEQ0236836) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.905	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 34 Name: BAD HT (MEQ0233902) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.904	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 33 Name: TIM HT (MEQ0233434) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.903	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 32 Name: ESZ HT (MEQ0233413) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.903	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 31 Name: KÜ HT (MEQ0233410) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.902	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 30 Name: BEN HT (MEQ0233030) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.901	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 29 Name: WZ HT2 (MEQ0233028) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.900	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 28 Name: SZ HT (MEQ0233024) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.900	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 27 Name: BÜ HT (MEQ0232991) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.899	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 26 Name: ANNE HT (MEQ0232970) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.898	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 25 Name: WZ HT1 (MEQ0232967) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.898	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 24 Name: Waschk HT (MEQ0232960) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.897	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 23 Name: ANNE TV (MEQ0190158) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.897	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 22 Name: ECO Taster Heizung (MEQ0159966) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.896	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 21 Name: ESZT 6fach Taster (MEQ0075728) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.895	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 20 Name: Bad Dimmer (MEQ0074898) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.895	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 19 Name: Key-Tom (MEQ0042492) --- HM-RC-Key4-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.895	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 18 Name: Haustüre (MEQ0042182) --- HM-Sec-Key --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.894	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 17 Name: SZ TV Taster (LTK0048641) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.893	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 16 Name: RESERVE (LEQ1315475) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.893	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 15 Name: BATTERIELADE (LEQ0875518) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.892	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 14 Name: SZ TV (LEQ0870239) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.892	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 13 Name: EDV-DRUCKER (LEQ0479742) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.891	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 12 Name: WZT 6fach Taster (LEQ0413394) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.891	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 11 Name: TERRASSE STECKDOSE (LEQ0265736) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.890	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 10 Name: ESZ Lampe (LEQ0093550) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 12.03.20 11:05:
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.889	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 9 Name: SAT-SKY (LEQ0092817) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.889	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 8 Name: BÜ 2fach WT (LEQ0064901) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.888	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 7 Name: Rauchmelder Büro (LEQ0016953) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.887	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 6 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (KEQ0741289) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.887	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 5 Name: Rauchmelder Obergeschoß (KEQ0740680) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.886	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 4 Name: Rauchmelder Keller (KEQ0740152) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.886	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 3 Name: FRITZ_TK_UNIFI (KEQ0173801) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.885	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 2 Name: TV Küche (KEQ0172192) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.884	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 1 Name: Heizung (KEQ0168770) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      

                                      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker

                                      cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • TG70T TG70

                                        @cash .. sorry für die verspätete Rückmeldung.

                                        Das HMIP wird nicht aufgeführt

                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.923	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.923	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 62 Name: WZ LED BOARD (PEQ1604692) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 14.03.20 19:0
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.922	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 61 Name: WZ LED TV (PEQ1604691) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 12.03.20 19:47:5
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.922	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 60 Name: WZ LED WAND (PEQ1604688) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.921	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 59 Name: ANNE-SCHREIBTISCH (PEQ1450712) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.920	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 58 Name: ANNE WT (PEQ1259765) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.920	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 57 Name: SZ WT (PEQ1259740) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.919	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 56 Name: Haustüre_Close_Taster (OEQ2056000) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.918	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 55 Name: Ben WT (OEQ0762498) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.918	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 54 Name: Waschküche WT (OEQ0760556) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.917	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 53 Name: Tim WT (OEQ0697154) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.916	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 52 Name: Terrasse_Licht (OEQ0626505) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.916	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 51 Name: Ben_Bett_Schalter (OEQ0196706) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.915	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 50 Name: Ben_Türe_Schalter (OEQ0183317) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.915	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 49 Name: Büro WT (OEQ0145366) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.914	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 48 Name: Türgong (OEQ0142777) --- HM-OU-CFM-TW --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.913	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 47 Name: Radio (NEQ1582903) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.913	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 46 Name: Garagentor_Potentialfrei (NEQ1262648) --- HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.912	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 45 Name: Klingelsensor (NEQ0956073) --- HM-Sen-DB-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.911	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 44 Name: Rollo_Terrasse (NEQ0082783) --- HM-LC-Bl1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.911	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 43 Name: Haustüre_Kontakt (NEQ0066221) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.910	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 42 Name: TV Esszimmer (MEQ1897494) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.909	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 41 Name: TV-SYSTEM (MEQ1570594) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.909	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 40 Name: CAM_MueHe (MEQ1439307) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.908	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 39 Name: Hausanschluss-Strom (MEQ0705683) --- HM-ES-TX-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.907	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 38 Name: Garage_Tür-Kontakt (MEQ0369799) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.907	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 37 Name: WZ WT (MEQ0237123) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.906	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 36 Name: BAD WT (MEQ0237028) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.905	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 35 Name: KÜ WT (MEQ0236836) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.905	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 34 Name: BAD HT (MEQ0233902) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.904	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 33 Name: TIM HT (MEQ0233434) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.903	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 32 Name: ESZ HT (MEQ0233413) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.903	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 31 Name: KÜ HT (MEQ0233410) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.902	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 30 Name: BEN HT (MEQ0233030) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.901	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 29 Name: WZ HT2 (MEQ0233028) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.900	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 28 Name: SZ HT (MEQ0233024) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.900	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 27 Name: BÜ HT (MEQ0232991) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.899	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 26 Name: ANNE HT (MEQ0232970) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.898	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 25 Name: WZ HT1 (MEQ0232967) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.898	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 24 Name: Waschk HT (MEQ0232960) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.897	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 23 Name: ANNE TV (MEQ0190158) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.897	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 22 Name: ECO Taster Heizung (MEQ0159966) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.896	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 21 Name: ESZT 6fach Taster (MEQ0075728) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.895	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 20 Name: Bad Dimmer (MEQ0074898) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.895	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 19 Name: Key-Tom (MEQ0042492) --- HM-RC-Key4-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.895	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 18 Name: Haustüre (MEQ0042182) --- HM-Sec-Key --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.894	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 17 Name: SZ TV Taster (LTK0048641) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.893	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 16 Name: RESERVE (LEQ1315475) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.893	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 15 Name: BATTERIELADE (LEQ0875518) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.892	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 14 Name: SZ TV (LEQ0870239) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.892	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 13 Name: EDV-DRUCKER (LEQ0479742) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.891	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 12 Name: WZT 6fach Taster (LEQ0413394) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.891	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 11 Name: TERRASSE STECKDOSE (LEQ0265736) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.890	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 10 Name: ESZ Lampe (LEQ0093550) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 12.03.20 11:05:
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.889	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 9 Name: SAT-SKY (LEQ0092817) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.889	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 8 Name: BÜ 2fach WT (LEQ0064901) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.888	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 7 Name: Rauchmelder Büro (LEQ0016953) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.887	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 6 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (KEQ0741289) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.887	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 5 Name: Rauchmelder Obergeschoß (KEQ0740680) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.886	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 4 Name: Rauchmelder Keller (KEQ0740152) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.886	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 3 Name: FRITZ_TK_UNIFI (KEQ0173801) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.885	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 2 Name: TV Küche (KEQ0172192) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.1	2020-03-16 16:58:22.884	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 1 Name: Heizung (KEQ0168770) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #619

                                        @TG70 Irgendwie verstehen wir uns nicht!? Was sagt der Datenpunkt UNREACK_ALARM von einen HMIP Gerät. Bitte mit Screenshot.

                                        TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • TG70T TG70

                                          @cash .. sorry für die verspätete Rückmeldung.

                                          Das HMIP wird nicht aufgeführt

                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.923	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.923	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 62 Name: WZ LED BOARD (PEQ1604692) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 14.03.20 19:0
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.922	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 61 Name: WZ LED TV (PEQ1604691) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 12.03.20 19:47:5
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.922	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 60 Name: WZ LED WAND (PEQ1604688) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.921	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 59 Name: ANNE-SCHREIBTISCH (PEQ1450712) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.920	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 58 Name: ANNE WT (PEQ1259765) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.920	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 57 Name: SZ WT (PEQ1259740) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.919	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 56 Name: Haustüre_Close_Taster (OEQ2056000) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.918	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 55 Name: Ben WT (OEQ0762498) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.918	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 54 Name: Waschküche WT (OEQ0760556) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.917	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 53 Name: Tim WT (OEQ0697154) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.916	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 52 Name: Terrasse_Licht (OEQ0626505) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.916	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 51 Name: Ben_Bett_Schalter (OEQ0196706) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.915	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 50 Name: Ben_Türe_Schalter (OEQ0183317) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.915	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 49 Name: Büro WT (OEQ0145366) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.914	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 48 Name: Türgong (OEQ0142777) --- HM-OU-CFM-TW --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.913	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 47 Name: Radio (NEQ1582903) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.913	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 46 Name: Garagentor_Potentialfrei (NEQ1262648) --- HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.912	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 45 Name: Klingelsensor (NEQ0956073) --- HM-Sen-DB-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.911	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 44 Name: Rollo_Terrasse (NEQ0082783) --- HM-LC-Bl1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.911	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 43 Name: Haustüre_Kontakt (NEQ0066221) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.910	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 42 Name: TV Esszimmer (MEQ1897494) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.909	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 41 Name: TV-SYSTEM (MEQ1570594) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.909	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 40 Name: CAM_MueHe (MEQ1439307) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.908	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 39 Name: Hausanschluss-Strom (MEQ0705683) --- HM-ES-TX-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.907	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 38 Name: Garage_Tür-Kontakt (MEQ0369799) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.907	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 37 Name: WZ WT (MEQ0237123) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.906	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 36 Name: BAD WT (MEQ0237028) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.905	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 35 Name: KÜ WT (MEQ0236836) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.905	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 34 Name: BAD HT (MEQ0233902) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.904	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 33 Name: TIM HT (MEQ0233434) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.903	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 32 Name: ESZ HT (MEQ0233413) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.903	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 31 Name: KÜ HT (MEQ0233410) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.902	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 30 Name: BEN HT (MEQ0233030) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.901	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 29 Name: WZ HT2 (MEQ0233028) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.900	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 28 Name: SZ HT (MEQ0233024) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.900	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 27 Name: BÜ HT (MEQ0232991) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.899	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 26 Name: ANNE HT (MEQ0232970) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.898	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 25 Name: WZ HT1 (MEQ0232967) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.898	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 24 Name: Waschk HT (MEQ0232960) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.897	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 23 Name: ANNE TV (MEQ0190158) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.897	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 22 Name: ECO Taster Heizung (MEQ0159966) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.896	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 21 Name: ESZT 6fach Taster (MEQ0075728) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.895	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 20 Name: Bad Dimmer (MEQ0074898) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.895	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 19 Name: Key-Tom (MEQ0042492) --- HM-RC-Key4-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.895	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 18 Name: Haustüre (MEQ0042182) --- HM-Sec-Key --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.894	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 17 Name: SZ TV Taster (LTK0048641) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.893	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 16 Name: RESERVE (LEQ1315475) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.893	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 15 Name: BATTERIELADE (LEQ0875518) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.892	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 14 Name: SZ TV (LEQ0870239) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.892	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 13 Name: EDV-DRUCKER (LEQ0479742) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.891	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 12 Name: WZT 6fach Taster (LEQ0413394) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.891	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 11 Name: TERRASSE STECKDOSE (LEQ0265736) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.890	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 10 Name: ESZ Lampe (LEQ0093550) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 12.03.20 11:05:
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.889	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 9 Name: SAT-SKY (LEQ0092817) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.889	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 8 Name: BÜ 2fach WT (LEQ0064901) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.888	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 7 Name: Rauchmelder Büro (LEQ0016953) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.887	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 6 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (KEQ0741289) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.887	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 5 Name: Rauchmelder Obergeschoß (KEQ0740680) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.886	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 4 Name: Rauchmelder Keller (KEQ0740152) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.886	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 3 Name: FRITZ_TK_UNIFI (KEQ0173801) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.885	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 2 Name: TV Küche (KEQ0172192) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.884	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 1 Name: Heizung (KEQ0168770) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von cash
                                          #620

                                          @TG70 Ich vermute unter den Objekten gibt es die Datenpunkte bei HMIP Geräte nicht? Wenn das so ist, ist es wohl logisch das das Script die Geräte nicht finden kann und somit keine Meldung geben kann.

                                          Lösung: Neuste Versionen installieren (min. Latest). Sowohl vom rega als auch Homematic Instanz. Alle Instanzen stoppen und danach die Datenpunkte unter den Objekten löschen. Jetzt die Adapter wieder starten. Nun sollten bei den HMIP Geräte die Datenpunkt wie z. B. UNREACH_ALARM da sein. Jetzt noch die Javascript Instanz stoppen und wieder starten. Jetzt sollte das Script funktionieren.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          444

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe