      Kuddel @cash last edited by

      @cash meine CCU2 meldet aktuell einen Sensor als fehlerhaft:

      276b2b44-2fa3-40c3-92b3-b2490abc619b-grafik.png

      Diesen Fehler sollte das Skript ja einegtlich anzeigen.

      Zu meiner Umgebung:

      • Nur HM Geäte
      • JS-Controller: 2.2.9
      • HM-Rega: 2.5.4
      • HM-RPC: 1.12.6
      • Beide HM-Adapter grün
      • Cuxd ist nicht installiert und mittlerweile auskommentiert
      cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @Kuddel last edited by

        @Kuddel Was hast Du auskommentiert? Solltest Du die Variable oben auskommentiert haben wundert mich nichts 🙂

        Such mal das Gerät in ioBroker und zeig mal die Datenpunkte...

        Hast Du die Konfig mal angepasst und um zu gucken welche Geräte überwacht werden? Ist das Gerät dabei?

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @Kuddel last edited by

          @Kuddel Bitte auch mal Konfig zeigen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            Kuddel @cash last edited by

            @cash

            Meine Config:

            const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
            const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
            const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
            
            const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
            
            const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
            const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
            const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
            
            //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
            const no_observation = '';
            
            //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
            const CUXD = '';
            
            //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
            const prio_LOWBAT = 0;
            const prio_UNREACH = 0;
            const prio_STICKY_UNREACH = 0;
            const prio_CONFIG_PENDING = 0;
            const prio_UPDATE_PENDING = 0;
            const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
            const prio_ERROR = 0;
            const prio_ERROR_CODE = 0;
            const prio_FAULT_REPORTING = 0;
            const prio_SABOTAGE= 0;
            const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
            
            //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
            const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
            const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.HM-Servicemeldungen.Text';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
            
            //Variablen für Pushover
            const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
            const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
            const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
            const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
            const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
            let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
            let titel;
            let message;
            let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
            //let _device = 'All'; 
            
            //Variablen für Telegram
            const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
            const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
            
            //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
            const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
            
            //Ergebnis in Datenfelder schreiben
            const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
            //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
            //Müssen selber als Zahl angelegt werden
            const id_IST_LOWBAT = ''/*Anzahl LOWBAT*/;
            const id_IST_LOW_BAT = '';
            const id_IST_UNREACH = ''/*Anzahl_UNREACH*/;
            const id_IST_STICKY_UNREACH = ''/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
            const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
            const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
            const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
            const id_IST_ERROR = '';
            const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
            const id_IST_ERROR_CODE = '';
            const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
            const id_IST_SABOTAGE = '';
            const id_IST_Gesamt = "javascript.0.HM-Servicemeldungen.Anzahl"/*Anzahl_GESAMT*/;
            

            Hier der DP

            9d71d8c1-0e7a-41e3-9019-2c82f5419c39-grafik.png

            Hier der

            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • cash
              cash Most Active @Kuddel last edited by

              @Kuddel Also fangen wir mal vorne an. Bitte Zeile 14 lesen und dann Zeile 15 konfigurieren.

              Zeile 43 kann unmöglich bei Dir stimmen. Also ggf Pushover deaktiveren. Zeile 35

              Danach nochmal das log zeigen. Dort sollte jedes Gerät aufgeführt sein. Welche fehlen nun?

              Bei dem gezeigten Gerät zeig mal das Object UNREACH_ALRAM. Denn der UNreach wird nicht überwacht weil der nicht viel aussagt. Wichtig in ioBroker sind die Objekte mit ALARM am Ende...

              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                Kuddel @cash last edited by

                @cash

                Log:

                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: true autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: 15 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu (Version: 1.71) überwacht. Instance: 0
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 4 Name: HZ_Ankleide (OEQ1258635) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 3 Name: HZ_Kueche (OEQ1256735) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 10.01.20 18:42:08 Uhr
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 2 Name: HZ_Schlafzimmer (OEQ1252156) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 1 Name: HZ_WZ-Front (MEQ0251193) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 0 Name: HZ_WZ_Seite (MEQ0250683) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 9 Name: DK_Schlafzimmer (OEQ0963364) --- HM-Sec-RHS --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 8 Name: FS_Kueche (OEQ0924797) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 7 Name: FS_WZ_Front-Rechts (OEQ0566663) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 6 Name: FS_WZ-Seite-Links (OEQ0566021) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 5 Name: FS_WZ_Seite_Rechts (OEQ0565984) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 4 Name: FS_WZ-Front-Links (OEQ0564861) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 3 Name: FS _Haustuer (OEQ0563857) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 2 Name: FS_Briekasten-Klappe (OEQ0203418) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 U
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 1 Name: BM_WZ (NEQ1701233) --- HM-Sec-MDIR-2 --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 0 Name: FS_Briefkasten-Deckel (MEQ0719761) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                

                UNREACH_ALARM gibt es für das Gerät nicht

                97653beb-95e7-49d7-90a7-4a6d825fdbdd-grafik.png

                cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • cash
                  cash Most Active @Kuddel last edited by

                  @Kuddel Das war mir klar und habe ich ja bereits im ersten Post geschrieben. Ohne die Datenpunkte funktioniert mein Script nicht. Ich vermute es leigt am Rega Adapter. Der ist zwar grün funktioniert bei Dir aber trotzdem nicht!? Hast Du evtl Systemvariablen auf der ccu? Wenn Du dort eine änderst siehst Du die Änderung dann in ioBroker?

                  Du könntest ggf. auch mal beide Instanzen stoppen. Alle Objekte der beiden Instanzen löschen und dann in der Adapter Konfig Geräte neu suchen lassen. Nachdem die Instanzen wieder grün sind sollten die Geräte wieder angelegt sein. Sind dann evtl die ALARM Datenpunkte vorhanden?

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    Kuddel @cash last edited by Kuddel

                    @cash Instanzen stoppen und DPs löschen hat schonmal was gebracht:

                    cf795c30-fee7-4687-9f8a-1203f0d69070-grafik.png

                    Aber funktioniert noch nicht ganz:

                    d9ab1282-e072-43f2-ac2f-041ee8a21cb6-grafik.png

                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cash
                      cash Most Active @Kuddel last edited by

                      @Kuddel Bitte jetzt die javascript Instanz stoppen und neu starten. Dann sollte das Script automatisch auch neu starten und vermutlich deutlich mehr Datenpunkte laut log überwachen? Und hoffentlich auch die Datenpunkte richtig füllen....

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        Kuddel @cash last edited by

                        @cash super. jetzt funkioniert es

                        javascript.0	2020-03-11 21:50:06.880	info	(1908) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Es werden: 232 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                        

                        d863d931-e6fa-4fd9-b883-a76f1fde38a4-grafik.png

                        Vielen Dank für die Hilfe 🙂

                        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • cash
                          cash Most Active @Kuddel last edited by

                          @Kuddel Freut mich.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • TG70
                            TG70 Forum Testing last edited by TG70

                            Hallo vielen Dank für das Script.
                            Allerdings habe ich noch das Problem, dass mir keine Meldungen angezeigt werden.
                            Was habe ich bisher gemacht:

                            1. eine neue Instanz javascript.1 angelegt, auf der nur das Script läuft
                            2. die Datenpunkte angelegt
                              4a515838-c993-44ff-92d7-582511b3816d-grafik.png
                            3. Unter Skripte ein neues JS angelegt
                              4898e967-e529-404c-975d-7700512bdabd-grafik.png
                            4. in dieses das folgende Script kopiert
                              Link Text
                            5. Im Script selber folgende Anpassungen gemacht:
                            //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                            const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                            //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                            //Müssen selber als Zahl angelegt werden
                            const id_IST_LOWBAT = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                            const id_IST_LOW_BAT = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_LOW_BAT';
                            const id_IST_UNREACH = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                            const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                            const id_IST_CONFIG_PENDING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_CONFIG_PENDING';
                            const id_IST_UPDATE_PENDING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_UPDATE_PENDING';
                            const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_DEVICE_IN_BOOTLOADER';
                            const id_IST_ERROR = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR';
                            const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING';
                            const id_IST_ERROR_CODE = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR_CODE';
                            const id_IST_FAULT_REPORTING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_FAULT_REPORTING';
                            const id_IST_SABOTAGE = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_SABOTAGE';
                            const id_IST_Gesamt = "javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                            
                            1. Einen Datenpunkt "String" erstellt und diesem im Script eingetragen

                            10805db1-3adc-4d1a-8893-a2b30ffb5907-grafik.png

                            //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                            const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                            const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Text_SERVICE';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                            
                            1. Das Script ausgeführt und in der Homematic eine Servicemeldung provoziert

                            67b4b604-b6b6-43b9-9046-4d23a23e9efb-grafik.png

                            1. Ein Widget-String erstellt

                            5dea7b8c-9008-416e-a956-52e4768186a2-grafik.png

                            1. Im Log stehen folgende Einträge:
                            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.575	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: registered 345 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.575	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.574	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
                            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.574	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: 345 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1 (Version: 1.71) überwacht. Instance: 1
                            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.573	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.564	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.553	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.544	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 11 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.540	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.540	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.538	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.537	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.524	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.509	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.509	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 59 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.491	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                            javascript.1	2020-03-12 10:23:47.764	info	(2231) Start javascript script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
                            javascript.1	2020-03-12 10:23:44.164	info	(2231) Stop script script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
                            
                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @TG70 last edited by

                              @TG70

                              wird denn die Servicemeldung an den Rega Adapter weiter gegeben?

                              hm-rega.0.alarms
                              hm-rega.0.maintenance
                              

                              meistens liegt es dann daran, dass die Meldung nicht in iobroker ankommt. Rega Adapter schon mal neu gestartet?

                              TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • TG70
                                TG70 Forum Testing @Dominik F. last edited by TG70

                                @Dominik-F sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                @TG70

                                wird denn die Servicemeldung an den Rega Adapter weiter gegeben?

                                hm-rega.0.alarms
                                hm-rega.0.maintenance
                                

                                meistens liegt es dann daran, dass die Meldung nicht in iobroker ankommt. Rega Adapter schon mal neu gestartet?

                                Neu gestartet hatte ich bereits - auch zur Sicherheit ein Reboot der kpl IoBroker VM.
                                Hier sind die Alarme vorhanden:

                                34c8923f-f603-4840-ba47-247900becb88-grafik.png

                                cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • cash
                                  cash Most Active @TG70 last edited by

                                  @TG70 was sagt der Datenpunkt UNREACH_ALRAM von dem Gerät?

                                  TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • TG70
                                    TG70 Forum Testing @cash last edited by TG70

                                    @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                    @TG70 was sagt der Datenpunkt UNREACH_ALRAM von dem Gerät?

                                    Wert ist "true"

                                    Sehe aber gerade, dass ist mein einziges IP Gerät, welches über hm-rpc.1 läuft.

                                    Probiere zum Test mal ein anderes HM Gerät.

                                    Ergebnis mit einem HM Zwischenstecker:

                                    • Fehlermeldung Raspberrymatic wird sofort angezeigt
                                    • IoBroker Script keine Fehlermeldung

                                    Habe auch alle Adapter neu gestartet:

                                    • hm-rega.0
                                    • hm-rpc.0
                                    • hm-rpc.1
                                    • javascript.1

                                    Im Log wird jetzt komoischerweise folgendes Fehlerhaft angezeigt:

                                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.844	error	(5689) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.844	error	(5689) at script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:2163:5
                                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.843	error	(5689) at Servicemeldung (script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:918:21)
                                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.843	error	(5689) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.842	error	(5689) at script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:936:41
                                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.842	error	(5689) ReferenceError: no_observation is not defined
                                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.841	error	(5689) ^
                                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.841	error	(5689) if (status === 1 && no_observation.search(id_name) != -1) {
                                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.840	error	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:936
                                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.832	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.829	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 59 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.806	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                                    javascript.1	2020-03-12 11:06:56.830	info	(5689) Start javascript script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
                                    javascript.1	2020-03-12 11:06:56.431	info	(5689) received all objects
                                    javascript.1	2020-03-12 11:06:54.827	info	(5689) received all states
                                    
                                    TG70 cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • TG70
                                      TG70 Forum Testing @TG70 last edited by TG70

                                      Habe den "const show_each_device" auf true gesetzt.
                                      Aktuell hatte sich wohl ein Fehler eingeschlichen - Script nochmal von Notepad++
                                      rüber kopiert und es funktioniert mit dem HM-Adapter.
                                      Danke @Röstkartoffel für deinen Tipp

                                      Teste gleich nochmal den IP Aktor.

                                      Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • cash
                                        cash Most Active @TG70 last edited by

                                        @TG70 Der Wert kann nicht true sein. Es gibt dort 0 oder 1! Wichtig gefragt war nach UNREACH_ALARM das ALARM ist wichtig!!
                                        Unter einer Instanz darf nur HM oder HMIP sein. Nie gemischt. Deshalb muss man 2 Instanzen anlegen wenn man beide Geräte Kategorien hat. Wenn es bei Dir anders ist, ist es ein Fehler in Deiner Installation.
                                        Also ggf. Instanzen stoppen. Objekte löschen und neu starten.

                                        Der Fehler ReferenzError no_observation ist not defined sollte davon kommen das Du nicht das komplette Script verwendest?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Röstkartoffel
                                          Röstkartoffel @TG70 last edited by

                                          @TG70
                                          Man kann HM und HMIP Geräte unterscheiden mit der LOW_BAT Meldung:
                                          HM zeigt LOWBAT und HMIP zeigt LOW_BAT

                                          TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • TG70
                                            TG70 Forum Testing @Röstkartoffel last edited by

                                            So wieder da - also ich habe HM unter hm-rpc.0 und die HMIP unter hm-rpc.1 am laufen.
                                            Das Script läuft auf einer extra javascript.1 Instanz.

                                            Der Test mit einem HM-Gerät ist gerade "OK"

                                            b87f5e96-9c70-4d16-b600-b3186a6d3df0-grafik.png

                                            Nach einem Neustart aller Adaper, kommt aktuell noch eine Fehlermeldung in Bezug auf das HMIP Gerät

                                            hm-rpc.1	2020-03-12 11:48:38.645	error	(5640) Error: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                            hm-rpc.1	2020-03-12 11:48:38.644	error	(5640) xmlrpc -> setValue ["3","LEVEL",1] FLOAT
                                            

                                            edd26870-1814-4b1e-b3cf-9c2d07870e11-grafik.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            699
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            282764
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo