Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    872

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Modbus adapter

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
981 Posts 141 Posters 396.2k Views 64 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Sneak-L8

    @arteck Ja, muss ich noch machen. Das sollte aber nicht für die Meldungen verantwortlich sein, wenn sich am System nichts geändert hat.

    Hattte testweise mal ein register, da ich e nicht brauche rausgenommen. Danach war kurz Ruhe. aber jetzt kommen die Meldungen wieder zuverlässig alle paar Minuten. Heute haben die Meldungen um 11:06 Uhr plötzich aufgehört. Mal sehen wie lange ...

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #801

    @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

    Hattte testweise mal ein register, da ich e nicht brauche rausgenommen. Danach war kurz Ruhe.

    Dann ist ggf. zuviel los auf deinem Bus, oder das hier gesagte könnte zutreffen.
    Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    S 1 Reply Last reply
    0
    • S Sneak-L8

      @arteck Ja, muss ich noch machen. Das sollte aber nicht für die Meldungen verantwortlich sein, wenn sich am System nichts geändert hat.

      Hattte testweise mal ein register, da ich e nicht brauche rausgenommen. Danach war kurz Ruhe. aber jetzt kommen die Meldungen wieder zuverlässig alle paar Minuten. Heute haben die Meldungen um 11:06 Uhr plötzich aufgehört. Mal sehen wie lange ...

      S Offline
      S Offline
      Sneak-L8
      wrote on last edited by
      #802

      @arteck Gerade habe ich noch im Log folgende Zeile gefunden:

      11:06:40.511	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 2425 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 0"
      

      Ist die Kommunikationsaienheit des WR vielleicht bei "end-of-lifetime"?

      1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

        Hattte testweise mal ein register, da ich e nicht brauche rausgenommen. Danach war kurz Ruhe.

        Dann ist ggf. zuviel los auf deinem Bus, oder das hier gesagte könnte zutreffen.
        Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

        S Offline
        S Offline
        Sneak-L8
        wrote on last edited by
        #803

        @homoran Physisch hab ich m.W. gar kein modbus. Ich frage ja alles direkt übers Netzwerk ab. Modbus-Verkabelung sagt mir nichts. Oder liegt die (ohne dass iches bemerkt habe) irgendwo zwischen WR und EnergyMeter? Wüsste nicht, welche Gerät sonst physisch per Modbus miteinander verbunden sein sollten.

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • S Sneak-L8

          @homoran Physisch hab ich m.W. gar kein modbus. Ich frage ja alles direkt übers Netzwerk ab. Modbus-Verkabelung sagt mir nichts. Oder liegt die (ohne dass iches bemerkt habe) irgendwo zwischen WR und EnergyMeter? Wüsste nicht, welche Gerät sonst physisch per Modbus miteinander verbunden sein sollten.

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #804

          @sneak-l8 also alles modbus tcp?
          und was für Konverter?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          S 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @sneak-l8 also alles modbus tcp?
            und was für Konverter?

            S Offline
            S Offline
            Sneak-L8
            wrote on last edited by
            #805

            @homoran ja, alles modbus tcp
            Konverter? Vermutlich built-in im SMA TriPower TL-10000?

            HomoranH 1 Reply Last reply
            0
            • S Sneak-L8

              @homoran ja, alles modbus tcp
              Konverter? Vermutlich built-in im SMA TriPower TL-10000?

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #806

              @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

              Konverter

              ja!?

              du hast 2 Fehler.
              der eine sieht nach Problemen in der Installation aus

              @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

              because States database not connected

              Möglicherweise Port belegt

              die andere

              @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

              Client in error state.

              tauchte oft bei Problemen mit dem Konverter auf.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              S 1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                Konverter

                ja!?

                du hast 2 Fehler.
                der eine sieht nach Problemen in der Installation aus

                @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                because States database not connected

                Möglicherweise Port belegt

                die andere

                @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                Client in error state.

                tauchte oft bei Problemen mit dem Konverter auf.

                S Offline
                S Offline
                Sneak-L8
                wrote on last edited by
                #807

                @homoran Der 1. Fehler ist nicht auf den modbus beschränkt. Der taucht bei verschiedenen Adaptern immer wieder auf.

                Die Installation von modbus ist vom Elektriker und wurde in den letzten 6 Jahren nicht geändert ...

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • S Sneak-L8

                  @homoran Der 1. Fehler ist nicht auf den modbus beschränkt. Der taucht bei verschiedenen Adaptern immer wieder auf.

                  Die Installation von modbus ist vom Elektriker und wurde in den letzten 6 Jahren nicht geändert ...

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #808

                  @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                  Der taucht bei verschiedenen Adaptern immer wieder auf.

                  natürlich. Die States Datenbank ist ja für alle States

                  @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                  Die Installation von modbus ist vom Elektriker und wurde in den letzten 6 Jahren nicht geändert ...

                  :thinking_face:
                  und das ist die Garantie, dass es nie zu einem Schluckauf kommt?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  S 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                    Der taucht bei verschiedenen Adaptern immer wieder auf.

                    natürlich. Die States Datenbank ist ja für alle States

                    @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                    Die Installation von modbus ist vom Elektriker und wurde in den letzten 6 Jahren nicht geändert ...

                    :thinking_face:
                    und das ist die Garantie, dass es nie zu einem Schluckauf kommt?

                    S Offline
                    S Offline
                    Sneak-L8
                    wrote on last edited by
                    #809

                    @homoran

                    Der taucht bei verschiedenen Adaptern immer wieder auf.

                    natürlich. Die States Datenbank ist ja für alle States

                    Ok, dann ist das ein anderes Problem. Muss ich mich dann separat mal kümmern.

                    Die Installation von modbus ist vom Elektriker und wurde in den letzten 6 Jahren nicht geändert ...

                    🤔
                    und das ist die Garantie, dass es nie zu einem Schluckauf kommt?

                    Nein, aber wenn es die ganze Zeit ohne Meldungen oder die Meldung nur alle 6 Stunden kommt und jetzt dauerhaft, ohne dass irgendwelche Updates gemacht wurden oder an der Installation was geändert wurde, dann ist so ein Schluckauf für mich schon seltsam.
                    Kenne mich mit der physischen Installation von modbus nicht aus, habe einfach nur den modbus-Adapter genutzt und das lief über die Jahre problemlos (wenn man am Anfang mal ale Daten für die Register etc. hat).
                    Deswegen meine Frage, ob die modbus-Hardware im WR vielleicht so langsam die Grätsche macht? Oderk ann man da noch eine Verkabellung prüfen? Weiß allerdings nicht welche, da m.W. da kein weiteres Gerät verbudnen sein dürfte (zu welchem Zweck)...

                    S 1 Reply Last reply
                    0
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wurzelfuchs
                      wrote on last edited by Wurzelfuchs
                      #810

                      Hallo zusammen,

                      ich schreibe mit dem ModBus Adapter in Holding Register und hole das mit einer Software ab.
                      klappt soweit nach Anlaufschwierigkeiten.
                      nur kommt jetzt in regelmäßigen abständen folgende Meldung:
                      962ee883-f217-44d6-866f-7870c0459c2f-image.png

                      ich Mache aber von der Software aus keinen FC4 (Eingangs Register) request sondern nur FC 3 (Holding Register).
                      woran kann das liegen?

                      Danke!

                      Hat sich erledigt.
                      der Verbindungstest war auf eine Abfrage auf "FC4 Adresse 0" eingestellt :face_with_rolling_eyes:

                      HomoranH 1 Reply Last reply
                      0
                      • W Wurzelfuchs

                        Hallo zusammen,

                        ich schreibe mit dem ModBus Adapter in Holding Register und hole das mit einer Software ab.
                        klappt soweit nach Anlaufschwierigkeiten.
                        nur kommt jetzt in regelmäßigen abständen folgende Meldung:
                        962ee883-f217-44d6-866f-7870c0459c2f-image.png

                        ich Mache aber von der Software aus keinen FC4 (Eingangs Register) request sondern nur FC 3 (Holding Register).
                        woran kann das liegen?

                        Danke!

                        Hat sich erledigt.
                        der Verbindungstest war auf eine Abfrage auf "FC4 Adresse 0" eingestellt :face_with_rolling_eyes:

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #811

                        @wurzelfuchs sagte in Modbus adapter:

                        nur kommt jetzt in regelmäßigen abständen folgende Meldung

                        bitte Text immer als solchen in code-tags posten! Niemals als Screenshot!

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Reply Last reply
                        1
                        • S Sneak-L8

                          @homoran

                          Der taucht bei verschiedenen Adaptern immer wieder auf.

                          natürlich. Die States Datenbank ist ja für alle States

                          Ok, dann ist das ein anderes Problem. Muss ich mich dann separat mal kümmern.

                          Die Installation von modbus ist vom Elektriker und wurde in den letzten 6 Jahren nicht geändert ...

                          🤔
                          und das ist die Garantie, dass es nie zu einem Schluckauf kommt?

                          Nein, aber wenn es die ganze Zeit ohne Meldungen oder die Meldung nur alle 6 Stunden kommt und jetzt dauerhaft, ohne dass irgendwelche Updates gemacht wurden oder an der Installation was geändert wurde, dann ist so ein Schluckauf für mich schon seltsam.
                          Kenne mich mit der physischen Installation von modbus nicht aus, habe einfach nur den modbus-Adapter genutzt und das lief über die Jahre problemlos (wenn man am Anfang mal ale Daten für die Register etc. hat).
                          Deswegen meine Frage, ob die modbus-Hardware im WR vielleicht so langsam die Grätsche macht? Oderk ann man da noch eine Verkabellung prüfen? Weiß allerdings nicht welche, da m.W. da kein weiteres Gerät verbudnen sein dürfte (zu welchem Zweck)...

                          S Offline
                          S Offline
                          Sneak-L8
                          wrote on last edited by
                          #812

                          @sneak-l8 irgendetwas ist da faul.

                          Seit gestern haben sich die Fehlermeldungen geändert. Davor ließen sie sich durch Neustart des Adapters kurzzeitig beheben.
                          Die neuen Meldungen bleiben dauerhaft:

                          
                          15:01:11.582	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                          15:01:11.583	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502} 
                          

                          Der Adapter liefert aber dennoch Daten. Ein ping auf die IP braucht man 1-5ms, manchmal aber auch 50ms.
                          Könnte es die Hardware des SMA TriPower 10000 sein?

                          arteckA 1 Reply Last reply
                          0
                          • S Sneak-L8

                            @sneak-l8 irgendetwas ist da faul.

                            Seit gestern haben sich die Fehlermeldungen geändert. Davor ließen sie sich durch Neustart des Adapters kurzzeitig beheben.
                            Die neuen Meldungen bleiben dauerhaft:

                            
                            15:01:11.582	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                            15:01:11.583	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502} 
                            

                            Der Adapter liefert aber dennoch Daten. Ein ping auf die IP braucht man 1-5ms, manchmal aber auch 50ms.
                            Könnte es die Hardware des SMA TriPower 10000 sein?

                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            Developer Most Active
                            wrote on last edited by
                            #813

                            @sneak-l8 lass mich raten der WR ist per WLAN verbunden

                            zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                            S 1 Reply Last reply
                            0
                            • arteckA arteck

                              @sneak-l8 lass mich raten der WR ist per WLAN verbunden

                              S Offline
                              S Offline
                              Sneak-L8
                              wrote on last edited by
                              #814

                              @arteck nein, leider falsch geraten. Direkt per LAN angeschlossen

                              arteckA 1 Reply Last reply
                              0
                              • S Sneak-L8

                                @arteck nein, leider falsch geraten. Direkt per LAN angeschlossen

                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                Developer Most Active
                                wrote on last edited by
                                #815

                                @sneak-l8 zeigmal die modbus einstellung

                                zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                S 1 Reply Last reply
                                0
                                • arteckA arteck

                                  @sneak-l8 zeigmal die modbus einstellung

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Sneak-L8
                                  wrote on last edited by
                                  #816

                                  @arteck Gerne:
                                  526f9212-d55a-4880-833a-192c805ef177-grafik.png
                                  b5713af0-e6b5-4f5d-bbc0-fb3a71392438-grafik.png
                                  Register "Diskrete Ein-/Ausgänge" sind leer.

                                  bef0972e-a9b6-42b1-b2bb-9c19ddcf98c5-grafik.png

                                  Holding-Register ist ebenfalls leer.

                                  arteckA 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • S Sneak-L8

                                    @arteck Gerne:
                                    526f9212-d55a-4880-833a-192c805ef177-grafik.png
                                    b5713af0-e6b5-4f5d-bbc0-fb3a71392438-grafik.png
                                    Register "Diskrete Ein-/Ausgänge" sind leer.

                                    bef0972e-a9b6-42b1-b2bb-9c19ddcf98c5-grafik.png

                                    Holding-Register ist ebenfalls leer.

                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    Developer Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #817

                                    @sneak-l8 der wird mit der 0c079d60-6b0f-49ee-9008-a3a3cd81c2d2-grafik.png

                                    nicht klarkommen.. brauchst du eine sekunden Auflösung ??

                                    zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                    S 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • arteckA arteck

                                      @sneak-l8 der wird mit der 0c079d60-6b0f-49ee-9008-a3a3cd81c2d2-grafik.png

                                      nicht klarkommen.. brauchst du eine sekunden Auflösung ??

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Sneak-L8
                                      wrote on last edited by
                                      #818

                                      @arteck Da hatte ich testweise mal 2000ms eingestellt, das hat auch nicht geholfen.
                                      Meine beiden Energy-Meter leifern die werte auch im Sekundentakt. Und wenn ich den hausinternen Verbrauch aus Regard/Surplus - Erzeugung berechne, dann wäre ein recht aktueller wert gut.

                                      Schon jetzt sehe ich mal negative Verbräcuhe, weil die Sonne gerade rauskommt und dann die Werte nicht ganz zusammenpassen. Da befürchte ich, dass es eben schlechter wird. Aber ich denke, mit 2-5 Sekunden könnte ich leben. Was würdest Du empfehlen?

                                      P.S. Mit diesne einstellungen läuft der Adater aber schon einige Jahre ...

                                      arteckA 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S Sneak-L8

                                        @arteck Da hatte ich testweise mal 2000ms eingestellt, das hat auch nicht geholfen.
                                        Meine beiden Energy-Meter leifern die werte auch im Sekundentakt. Und wenn ich den hausinternen Verbrauch aus Regard/Surplus - Erzeugung berechne, dann wäre ein recht aktueller wert gut.

                                        Schon jetzt sehe ich mal negative Verbräcuhe, weil die Sonne gerade rauskommt und dann die Werte nicht ganz zusammenpassen. Da befürchte ich, dass es eben schlechter wird. Aber ich denke, mit 2-5 Sekunden könnte ich leben. Was würdest Du empfehlen?

                                        P.S. Mit diesne einstellungen läuft der Adater aber schon einige Jahre ...

                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        Developer Most Active
                                        wrote on last edited by arteck
                                        #819

                                        @sneak-l8 wofür brraucht man die Werte .. nur für die Anzeige ?? wie oft steht du vor und schaust die dir sekündlichen Werte an ?
                                        für historie .. jede sekunde ?? wozu um die Kurve glatt zu bekommen.. ??

                                        ich hab den gleichen WR .. und frage die Werte alle 10 sek ab. das reicht vollkommen..

                                        wenn der Adapter seid jahren schon so lief . dann hat sich bei dir was geändert in der Netzerkinfrastruktur.. die Fehlermeldung besagt der WR antwortet nicht in der vorgegebenen zeit..

                                        was läuft auf modbus.0 ?? der gleiche WR.. ?? wird der sonst noch mit anfragen bombardiert ?? von http ??

                                        zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                        S 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • arteckA arteck

                                          @sneak-l8 wofür brraucht man die Werte .. nur für die Anzeige ?? wie oft steht du vor und schaust die dir sekündlichen Werte an ?
                                          für historie .. jede sekunde ?? wozu um die Kurve glatt zu bekommen.. ??

                                          ich hab den gleichen WR .. und frage die Werte alle 10 sek ab. das reicht vollkommen..

                                          wenn der Adapter seid jahren schon so lief . dann hat sich bei dir was geändert in der Netzerkinfrastruktur.. die Fehlermeldung besagt der WR antwortet nicht in der vorgegebenen zeit..

                                          was läuft auf modbus.0 ?? der gleiche WR.. ?? wird der sonst noch mit anfragen bombardiert ?? von http ??

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Sneak-L8
                                          wrote on last edited by
                                          #820

                                          @arteck Also ich nutze die Werte, um den Überschuss fürs E-Auto-Laden zu berechnen, den WW-Boiler davon abhängig zu steuern.

                                          wenn der Adapter seid jahren schon so lief . dann hat sich bei dir was geändert in der Netzerkinfrastruktur.. die Fehlermeldung besagt der WR antwortet nicht in der vorgegebenen zeit..

                                          Also mein DSL wurde von 50 auf 100MBit/s erhöht und es gibt einen neuen Shelly im Netz. Sonst hat sich da nichts getan.

                                          was läuft auf modbus.0 ??

                                          Ausschließlich der modbus-Adapter. Und der geht ja über TCP/IP. Ich meine "echtes" Modbus gibt es keins. Der SummyHomeManager spricht ja auch über TCP/UDP mit dem WR und nicht per Modbus. Sonst müsste es da ja eine extra Verkabelung geben, oder?

                                          arteckA 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          651

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.1k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe