NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 383.8k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • arteckA arteck

    @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

    v16.16.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.0 - Empfohlene Version v18.16.0)

    gesehen

    S Offline
    S Offline
    Sneak-L8
    schrieb am zuletzt editiert von
    #800

    @arteck Ja, muss ich noch machen. Das sollte aber nicht für die Meldungen verantwortlich sein, wenn sich am System nichts geändert hat.

    Hattte testweise mal ein register, da ich e nicht brauche rausgenommen. Danach war kurz Ruhe. aber jetzt kommen die Meldungen wieder zuverlässig alle paar Minuten. Heute haben die Meldungen um 11:06 Uhr plötzich aufgehört. Mal sehen wie lange ...

    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • S Sneak-L8

      @arteck Ja, muss ich noch machen. Das sollte aber nicht für die Meldungen verantwortlich sein, wenn sich am System nichts geändert hat.

      Hattte testweise mal ein register, da ich e nicht brauche rausgenommen. Danach war kurz Ruhe. aber jetzt kommen die Meldungen wieder zuverlässig alle paar Minuten. Heute haben die Meldungen um 11:06 Uhr plötzich aufgehört. Mal sehen wie lange ...

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #801

      @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

      Hattte testweise mal ein register, da ich e nicht brauche rausgenommen. Danach war kurz Ruhe.

      Dann ist ggf. zuviel los auf deinem Bus, oder das hier gesagte könnte zutreffen.
      Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Sneak-L8

        @arteck Ja, muss ich noch machen. Das sollte aber nicht für die Meldungen verantwortlich sein, wenn sich am System nichts geändert hat.

        Hattte testweise mal ein register, da ich e nicht brauche rausgenommen. Danach war kurz Ruhe. aber jetzt kommen die Meldungen wieder zuverlässig alle paar Minuten. Heute haben die Meldungen um 11:06 Uhr plötzich aufgehört. Mal sehen wie lange ...

        S Offline
        S Offline
        Sneak-L8
        schrieb am zuletzt editiert von
        #802

        @arteck Gerade habe ich noch im Log folgende Zeile gefunden:

        11:06:40.511	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 2425 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 0"
        

        Ist die Kommunikationsaienheit des WR vielleicht bei "end-of-lifetime"?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

          Hattte testweise mal ein register, da ich e nicht brauche rausgenommen. Danach war kurz Ruhe.

          Dann ist ggf. zuviel los auf deinem Bus, oder das hier gesagte könnte zutreffen.
          Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

          S Offline
          S Offline
          Sneak-L8
          schrieb am zuletzt editiert von
          #803

          @homoran Physisch hab ich m.W. gar kein modbus. Ich frage ja alles direkt übers Netzwerk ab. Modbus-Verkabelung sagt mir nichts. Oder liegt die (ohne dass iches bemerkt habe) irgendwo zwischen WR und EnergyMeter? Wüsste nicht, welche Gerät sonst physisch per Modbus miteinander verbunden sein sollten.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Sneak-L8

            @homoran Physisch hab ich m.W. gar kein modbus. Ich frage ja alles direkt übers Netzwerk ab. Modbus-Verkabelung sagt mir nichts. Oder liegt die (ohne dass iches bemerkt habe) irgendwo zwischen WR und EnergyMeter? Wüsste nicht, welche Gerät sonst physisch per Modbus miteinander verbunden sein sollten.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #804

            @sneak-l8 also alles modbus tcp?
            und was für Konverter?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @sneak-l8 also alles modbus tcp?
              und was für Konverter?

              S Offline
              S Offline
              Sneak-L8
              schrieb am zuletzt editiert von
              #805

              @homoran ja, alles modbus tcp
              Konverter? Vermutlich built-in im SMA TriPower TL-10000?

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Sneak-L8

                @homoran ja, alles modbus tcp
                Konverter? Vermutlich built-in im SMA TriPower TL-10000?

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #806

                @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                Konverter

                ja!?

                du hast 2 Fehler.
                der eine sieht nach Problemen in der Installation aus

                @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                because States database not connected

                Möglicherweise Port belegt

                die andere

                @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                Client in error state.

                tauchte oft bei Problemen mit dem Konverter auf.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                  Konverter

                  ja!?

                  du hast 2 Fehler.
                  der eine sieht nach Problemen in der Installation aus

                  @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                  because States database not connected

                  Möglicherweise Port belegt

                  die andere

                  @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                  Client in error state.

                  tauchte oft bei Problemen mit dem Konverter auf.

                  S Offline
                  S Offline
                  Sneak-L8
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #807

                  @homoran Der 1. Fehler ist nicht auf den modbus beschränkt. Der taucht bei verschiedenen Adaptern immer wieder auf.

                  Die Installation von modbus ist vom Elektriker und wurde in den letzten 6 Jahren nicht geändert ...

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Sneak-L8

                    @homoran Der 1. Fehler ist nicht auf den modbus beschränkt. Der taucht bei verschiedenen Adaptern immer wieder auf.

                    Die Installation von modbus ist vom Elektriker und wurde in den letzten 6 Jahren nicht geändert ...

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #808

                    @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                    Der taucht bei verschiedenen Adaptern immer wieder auf.

                    natürlich. Die States Datenbank ist ja für alle States

                    @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                    Die Installation von modbus ist vom Elektriker und wurde in den letzten 6 Jahren nicht geändert ...

                    :thinking_face:
                    und das ist die Garantie, dass es nie zu einem Schluckauf kommt?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                      Der taucht bei verschiedenen Adaptern immer wieder auf.

                      natürlich. Die States Datenbank ist ja für alle States

                      @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                      Die Installation von modbus ist vom Elektriker und wurde in den letzten 6 Jahren nicht geändert ...

                      :thinking_face:
                      und das ist die Garantie, dass es nie zu einem Schluckauf kommt?

                      S Offline
                      S Offline
                      Sneak-L8
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #809

                      @homoran

                      Der taucht bei verschiedenen Adaptern immer wieder auf.

                      natürlich. Die States Datenbank ist ja für alle States

                      Ok, dann ist das ein anderes Problem. Muss ich mich dann separat mal kümmern.

                      Die Installation von modbus ist vom Elektriker und wurde in den letzten 6 Jahren nicht geändert ...

                      🤔
                      und das ist die Garantie, dass es nie zu einem Schluckauf kommt?

                      Nein, aber wenn es die ganze Zeit ohne Meldungen oder die Meldung nur alle 6 Stunden kommt und jetzt dauerhaft, ohne dass irgendwelche Updates gemacht wurden oder an der Installation was geändert wurde, dann ist so ein Schluckauf für mich schon seltsam.
                      Kenne mich mit der physischen Installation von modbus nicht aus, habe einfach nur den modbus-Adapter genutzt und das lief über die Jahre problemlos (wenn man am Anfang mal ale Daten für die Register etc. hat).
                      Deswegen meine Frage, ob die modbus-Hardware im WR vielleicht so langsam die Grätsche macht? Oderk ann man da noch eine Verkabellung prüfen? Weiß allerdings nicht welche, da m.W. da kein weiteres Gerät verbudnen sein dürfte (zu welchem Zweck)...

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wurzelfuchs
                        schrieb am zuletzt editiert von Wurzelfuchs
                        #810

                        Hallo zusammen,

                        ich schreibe mit dem ModBus Adapter in Holding Register und hole das mit einer Software ab.
                        klappt soweit nach Anlaufschwierigkeiten.
                        nur kommt jetzt in regelmäßigen abständen folgende Meldung:
                        962ee883-f217-44d6-866f-7870c0459c2f-image.png

                        ich Mache aber von der Software aus keinen FC4 (Eingangs Register) request sondern nur FC 3 (Holding Register).
                        woran kann das liegen?

                        Danke!

                        Hat sich erledigt.
                        der Verbindungstest war auf eine Abfrage auf "FC4 Adresse 0" eingestellt :face_with_rolling_eyes:

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W Wurzelfuchs

                          Hallo zusammen,

                          ich schreibe mit dem ModBus Adapter in Holding Register und hole das mit einer Software ab.
                          klappt soweit nach Anlaufschwierigkeiten.
                          nur kommt jetzt in regelmäßigen abständen folgende Meldung:
                          962ee883-f217-44d6-866f-7870c0459c2f-image.png

                          ich Mache aber von der Software aus keinen FC4 (Eingangs Register) request sondern nur FC 3 (Holding Register).
                          woran kann das liegen?

                          Danke!

                          Hat sich erledigt.
                          der Verbindungstest war auf eine Abfrage auf "FC4 Adresse 0" eingestellt :face_with_rolling_eyes:

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #811

                          @wurzelfuchs sagte in Modbus adapter:

                          nur kommt jetzt in regelmäßigen abständen folgende Meldung

                          bitte Text immer als solchen in code-tags posten! Niemals als Screenshot!

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • S Sneak-L8

                            @homoran

                            Der taucht bei verschiedenen Adaptern immer wieder auf.

                            natürlich. Die States Datenbank ist ja für alle States

                            Ok, dann ist das ein anderes Problem. Muss ich mich dann separat mal kümmern.

                            Die Installation von modbus ist vom Elektriker und wurde in den letzten 6 Jahren nicht geändert ...

                            🤔
                            und das ist die Garantie, dass es nie zu einem Schluckauf kommt?

                            Nein, aber wenn es die ganze Zeit ohne Meldungen oder die Meldung nur alle 6 Stunden kommt und jetzt dauerhaft, ohne dass irgendwelche Updates gemacht wurden oder an der Installation was geändert wurde, dann ist so ein Schluckauf für mich schon seltsam.
                            Kenne mich mit der physischen Installation von modbus nicht aus, habe einfach nur den modbus-Adapter genutzt und das lief über die Jahre problemlos (wenn man am Anfang mal ale Daten für die Register etc. hat).
                            Deswegen meine Frage, ob die modbus-Hardware im WR vielleicht so langsam die Grätsche macht? Oderk ann man da noch eine Verkabellung prüfen? Weiß allerdings nicht welche, da m.W. da kein weiteres Gerät verbudnen sein dürfte (zu welchem Zweck)...

                            S Offline
                            S Offline
                            Sneak-L8
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #812

                            @sneak-l8 irgendetwas ist da faul.

                            Seit gestern haben sich die Fehlermeldungen geändert. Davor ließen sie sich durch Neustart des Adapters kurzzeitig beheben.
                            Die neuen Meldungen bleiben dauerhaft:

                            
                            15:01:11.582	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                            15:01:11.583	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502} 
                            

                            Der Adapter liefert aber dennoch Daten. Ein ping auf die IP braucht man 1-5ms, manchmal aber auch 50ms.
                            Könnte es die Hardware des SMA TriPower 10000 sein?

                            arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Sneak-L8

                              @sneak-l8 irgendetwas ist da faul.

                              Seit gestern haben sich die Fehlermeldungen geändert. Davor ließen sie sich durch Neustart des Adapters kurzzeitig beheben.
                              Die neuen Meldungen bleiben dauerhaft:

                              
                              15:01:11.582	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                              15:01:11.583	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502} 
                              

                              Der Adapter liefert aber dennoch Daten. Ein ping auf die IP braucht man 1-5ms, manchmal aber auch 50ms.
                              Könnte es die Hardware des SMA TriPower 10000 sein?

                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              Developer Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #813

                              @sneak-l8 lass mich raten der WR ist per WLAN verbunden

                              zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • arteckA arteck

                                @sneak-l8 lass mich raten der WR ist per WLAN verbunden

                                S Offline
                                S Offline
                                Sneak-L8
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #814

                                @arteck nein, leider falsch geraten. Direkt per LAN angeschlossen

                                arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Sneak-L8

                                  @arteck nein, leider falsch geraten. Direkt per LAN angeschlossen

                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  Developer Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #815

                                  @sneak-l8 zeigmal die modbus einstellung

                                  zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • arteckA arteck

                                    @sneak-l8 zeigmal die modbus einstellung

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Sneak-L8
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #816

                                    @arteck Gerne:
                                    526f9212-d55a-4880-833a-192c805ef177-grafik.png
                                    b5713af0-e6b5-4f5d-bbc0-fb3a71392438-grafik.png
                                    Register "Diskrete Ein-/Ausgänge" sind leer.

                                    bef0972e-a9b6-42b1-b2bb-9c19ddcf98c5-grafik.png

                                    Holding-Register ist ebenfalls leer.

                                    arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Sneak-L8

                                      @arteck Gerne:
                                      526f9212-d55a-4880-833a-192c805ef177-grafik.png
                                      b5713af0-e6b5-4f5d-bbc0-fb3a71392438-grafik.png
                                      Register "Diskrete Ein-/Ausgänge" sind leer.

                                      bef0972e-a9b6-42b1-b2bb-9c19ddcf98c5-grafik.png

                                      Holding-Register ist ebenfalls leer.

                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      Developer Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #817

                                      @sneak-l8 der wird mit der 0c079d60-6b0f-49ee-9008-a3a3cd81c2d2-grafik.png

                                      nicht klarkommen.. brauchst du eine sekunden Auflösung ??

                                      zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • arteckA arteck

                                        @sneak-l8 der wird mit der 0c079d60-6b0f-49ee-9008-a3a3cd81c2d2-grafik.png

                                        nicht klarkommen.. brauchst du eine sekunden Auflösung ??

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Sneak-L8
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #818

                                        @arteck Da hatte ich testweise mal 2000ms eingestellt, das hat auch nicht geholfen.
                                        Meine beiden Energy-Meter leifern die werte auch im Sekundentakt. Und wenn ich den hausinternen Verbrauch aus Regard/Surplus - Erzeugung berechne, dann wäre ein recht aktueller wert gut.

                                        Schon jetzt sehe ich mal negative Verbräcuhe, weil die Sonne gerade rauskommt und dann die Werte nicht ganz zusammenpassen. Da befürchte ich, dass es eben schlechter wird. Aber ich denke, mit 2-5 Sekunden könnte ich leben. Was würdest Du empfehlen?

                                        P.S. Mit diesne einstellungen läuft der Adater aber schon einige Jahre ...

                                        arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Sneak-L8

                                          @arteck Da hatte ich testweise mal 2000ms eingestellt, das hat auch nicht geholfen.
                                          Meine beiden Energy-Meter leifern die werte auch im Sekundentakt. Und wenn ich den hausinternen Verbrauch aus Regard/Surplus - Erzeugung berechne, dann wäre ein recht aktueller wert gut.

                                          Schon jetzt sehe ich mal negative Verbräcuhe, weil die Sonne gerade rauskommt und dann die Werte nicht ganz zusammenpassen. Da befürchte ich, dass es eben schlechter wird. Aber ich denke, mit 2-5 Sekunden könnte ich leben. Was würdest Du empfehlen?

                                          P.S. Mit diesne einstellungen läuft der Adater aber schon einige Jahre ...

                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          Developer Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von arteck
                                          #819

                                          @sneak-l8 wofür brraucht man die Werte .. nur für die Anzeige ?? wie oft steht du vor und schaust die dir sekündlichen Werte an ?
                                          für historie .. jede sekunde ?? wozu um die Kurve glatt zu bekommen.. ??

                                          ich hab den gleichen WR .. und frage die Werte alle 10 sek ab. das reicht vollkommen..

                                          wenn der Adapter seid jahren schon so lief . dann hat sich bei dir was geändert in der Netzerkinfrastruktur.. die Fehlermeldung besagt der WR antwortet nicht in der vorgegebenen zeit..

                                          was läuft auf modbus.0 ?? der gleiche WR.. ?? wird der sonst noch mit anfragen bombardiert ?? von http ??

                                          zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          820

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe