  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
978 Beiträge 140 Kommentatoren 382.4k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K klassisch

    @glasfaser sagte in Modbus adapter:

    Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !

    Ist das bei Modbus RTU so?

    Ich habe mein Smartmeter über RS485 <-> TCP mit so einem USRIOT angebunden. Da kann (bzw. konnte) ich von 2 Rechnern oder 2 Instanzen aus zugreifen.

    GlasfaserG Online
    GlasfaserG Online
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von
    #726

    @klassisch

    Ja ... ist komisch .. ich kann aktuell nur einen Client verbinden .
    ... bei anderen habe ich es auch schon teils bemerkt ... die schreiben , sie könne wie du 2 verbinden .

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GlasfaserG Glasfaser

      @klassisch

      Ja ... ist komisch .. ich kann aktuell nur einen Client verbinden .
      ... bei anderen habe ich es auch schon teils bemerkt ... die schreiben , sie könne wie du 2 verbinden .

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #727

      @glasfaser Danke, habe derzeit kein Testsystem mehr am Laufen. Beim Smartmeter und beim RFLink hat der doppelte Zugriff noch funktioniert. Aber das waren halt nur serielle Signale.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K klassisch

        @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
        Also bedaten, dann sehen wir weiter.

        I Offline
        I Offline
        icegixxe
        schrieb am zuletzt editiert von
        #728

        @klassisch sagte in Modbus adapter:

        @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
        Also bedaten, dann sehen wir weiter.

        Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
        166948dc-0a5c-4b1a-8522-331c7529bf4c-image.png

        34dea118-6141-4e03-9926-fbc21aeb7713-image.png

        Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
        2da48d08-729f-4092-9703-615f66f3d131-image.png

        Im Log leider weiterhin Fehler:
        modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166

        modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

        modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.

        modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.

        modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined

        modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave

        K 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • I icegixxe

          @klassisch sagte in Modbus adapter:

          @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
          Also bedaten, dann sehen wir weiter.

          Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
          166948dc-0a5c-4b1a-8522-331c7529bf4c-image.png

          34dea118-6141-4e03-9926-fbc21aeb7713-image.png

          Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
          2da48d08-729f-4092-9703-615f66f3d131-image.png

          Im Log leider weiterhin Fehler:
          modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166

          modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

          modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.

          modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.

          modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined

          modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave

          K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #729

          @icegixxe Der Wert sollte Float sein, Du hast unsigned eingestellt.

          Stell mal Float big endian ein
          Länge 4 (mein SDM630 will hier 2. Die 2 verstehe ich, die 4 nicht)
          Und nimm mal einen anderen Wert wie Energie, Spannung oder Frequenz. Das läßt sich leichter prüfen. Bei den berechnete Power Werten, weiß man nie so genau was die rechnen.
          Spannung ist nett, weil sich da oft was ändert. Da sieht man, ob es läuft.

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • I icegixxe

            @klassisch sagte in Modbus adapter:

            @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
            Also bedaten, dann sehen wir weiter.

            Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
            166948dc-0a5c-4b1a-8522-331c7529bf4c-image.png

            34dea118-6141-4e03-9926-fbc21aeb7713-image.png

            Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
            2da48d08-729f-4092-9703-615f66f3d131-image.png

            Im Log leider weiterhin Fehler:
            modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166

            modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

            modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.

            modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.

            modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined

            modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #730

            @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
            Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
            Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf

            Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
            Damit würde ich anfangen.
            Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.

            I 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • K klassisch

              @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
              Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
              Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf

              Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
              Damit würde ich anfangen.
              Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.

              I Offline
              I Offline
              icegixxe
              schrieb am zuletzt editiert von
              #731

              @klassisch sagte in Modbus adapter:

              @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
              Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
              Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf

              Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
              Damit würde ich anfangen.
              Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.

              Habe die anderen Register eingetragen und auch den Datentyp nochmal geändert.
              Leider weiterhin diese Logs, eine Instanz die nach dem Neustart kurz grün ist und dann wieder auf gelb geht.
              ab912478-db78-4bc2-b320-1cf083a61693-image.png

              d3e489c8-5099-40fa-8f35-79600d55be37-image.png

              7d77a87b-a591-47cb-913d-901ec89cb533-image.png

              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • I icegixxe

                @klassisch sagte in Modbus adapter:

                @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
                Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
                Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf

                Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
                Damit würde ich anfangen.
                Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.

                Habe die anderen Register eingetragen und auch den Datentyp nochmal geändert.
                Leider weiterhin diese Logs, eine Instanz die nach dem Neustart kurz grün ist und dann wieder auf gelb geht.
                ab912478-db78-4bc2-b320-1cf083a61693-image.png

                d3e489c8-5099-40fa-8f35-79600d55be37-image.png

                7d77a87b-a591-47cb-913d-901ec89cb533-image.png

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #732

                @icegixxe Mal als Holding Register probiert?

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                I 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @icegixxe Mal als Holding Register probiert?

                  I Offline
                  I Offline
                  icegixxe
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #733

                  @wendy2702 sagte in Modbus adapter:

                  @icegixxe Mal als Holding Register probiert?

                  Jetzt wo du es geschrieben hast, aber ebenfalls keine Veränderung. Immer 0V auf allen drei Phasen.

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • I icegixxe

                    @wendy2702 sagte in Modbus adapter:

                    @icegixxe Mal als Holding Register probiert?

                    Jetzt wo du es geschrieben hast, aber ebenfalls keine Veränderung. Immer 0V auf allen drei Phasen.

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #734

                    @icegixxe Bei mir sind das beim SDM639 Input Register.
                    Sicher, daß der Zähler richtig mit dem Converter verbunden ist? Also die Verbindung A B. Manchmal muß man die kreuzen.
                    Was machen die LEDs beim USRIOT? Die 485 Rx und Tx LEDs müsse etwa im Sekundentakt pulsen, wenn ich mich recht erinnere.

                    Denn bei mir ist connect true und es gibt auch eine poll time != 0
                    f8ca3527-3243-43b4-bd44-bdd742e02b5e-grafik.png
                    Das ist bei Dir anders.
                    Du kannst auch den USRIOT auf dessen Website ansurfen und dann sollten die Rx und Tx Counter hochzählen

                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • K klassisch

                      @icegixxe Bei mir sind das beim SDM639 Input Register.
                      Sicher, daß der Zähler richtig mit dem Converter verbunden ist? Also die Verbindung A B. Manchmal muß man die kreuzen.
                      Was machen die LEDs beim USRIOT? Die 485 Rx und Tx LEDs müsse etwa im Sekundentakt pulsen, wenn ich mich recht erinnere.

                      Denn bei mir ist connect true und es gibt auch eine poll time != 0
                      f8ca3527-3243-43b4-bd44-bdd742e02b5e-grafik.png
                      Das ist bei Dir anders.
                      Du kannst auch den USRIOT auf dessen Website ansurfen und dann sollten die Rx und Tx Counter hochzählen

                      I Offline
                      I Offline
                      icegixxe
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #735

                      @klassisch sagte in Modbus adapter:

                      Die 485 Rx und Tx LEDs

                      Es ist alles, wie du geschrieben hast. Die 485 Rx und Tx LEDs pulsen im Sekundentakt.
                      Ich habe nochmal in den Verbindungsparametern zurück auf TCP gestellt, anstelle von RTU über TCP.
                      Seit dem waren dann alle Fehler im Log verschwunden und die Instanz bliebt dauerhaft grün.
                      Dann habe ich nochmal im Handbuch nachgesehen, "Aliases benutzen" und "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" war aktiv, habe ich bei mir nachgeholt. Danach hat der Adapter die Input Adressen von 3000... auf 6000... umgestellt. Habe ich wieder zurück auf die korrekten Adressen geändert und durchgestartet.
                      Und dann....

                      :)

                      62bf353d-186b-4f0e-a2b8-81318e084413-image.png

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • I icegixxe

                        @klassisch sagte in Modbus adapter:

                        Die 485 Rx und Tx LEDs

                        Es ist alles, wie du geschrieben hast. Die 485 Rx und Tx LEDs pulsen im Sekundentakt.
                        Ich habe nochmal in den Verbindungsparametern zurück auf TCP gestellt, anstelle von RTU über TCP.
                        Seit dem waren dann alle Fehler im Log verschwunden und die Instanz bliebt dauerhaft grün.
                        Dann habe ich nochmal im Handbuch nachgesehen, "Aliases benutzen" und "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" war aktiv, habe ich bei mir nachgeholt. Danach hat der Adapter die Input Adressen von 3000... auf 6000... umgestellt. Habe ich wieder zurück auf die korrekten Adressen geändert und durchgestartet.
                        Und dann....

                        :)

                        62bf353d-186b-4f0e-a2b8-81318e084413-image.png

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #736

                        @icegixxe Sieht gut aus!

                        Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                        Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                        Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                        Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

                        I 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • K klassisch

                          @icegixxe Sieht gut aus!

                          Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                          Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                          Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                          Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

                          I Offline
                          I Offline
                          icegixxe
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #737

                          @klassisch sagte in Modbus adapter:

                          @icegixxe Sieht gut aus!

                          Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                          Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                          Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                          Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

                          Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.
                          https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf

                          Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?
                          Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...

                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K klassisch

                            @icegixxe Sieht gut aus!

                            Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                            Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                            Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                            Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

                            I Offline
                            I Offline
                            icegixxe
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #738

                            @klassisch sagte in Modbus adapter:

                            @icegixxe Sieht gut aus!

                            Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                            Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                            Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                            Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

                            Sorry, du meinst natürlich das gateway.
                            Das sieht aktuell so aus:

                            7783ca57-f84c-45f1-88ce-4a5564dd93f6-image.png

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • I icegixxe

                              @klassisch sagte in Modbus adapter:

                              @icegixxe Sieht gut aus!

                              Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                              Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                              Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                              Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

                              Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.
                              https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf

                              Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?
                              Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #739

                              @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                              Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.

                              Nein, das ist eine Einstellung beim USRIOT

                              Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?

                              Ja, Du kannst das mal so lassen und das logfile beobachten. Ich hatte das auch mal so testweise, es gab dann allerdings ein paar Fehlereinträge pro Tag. Dann habe ich im Adapter TCP RTU eingestellt und im 410S nur TCP. Das lief dann stabiler. Man darf anscheinend immer nur auf einer Seite Mdobus RTU auswählen. Entweder im Konverter oder im ioBroker.

                              Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...

                              Not really. Modbus ist eine alte Sache also die Computer RAMs noch in kByte gezählt wurden. Das ist nicht so komfortabel mit der Einstellung der Register. Und ich habe mich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt. Ich bin immer froh, wenn es dann mal läuft. Aber wenn es läuft, dann recht stabil.

                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K klassisch

                                @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                                Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.

                                Nein, das ist eine Einstellung beim USRIOT

                                Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?

                                Ja, Du kannst das mal so lassen und das logfile beobachten. Ich hatte das auch mal so testweise, es gab dann allerdings ein paar Fehlereinträge pro Tag. Dann habe ich im Adapter TCP RTU eingestellt und im 410S nur TCP. Das lief dann stabiler. Man darf anscheinend immer nur auf einer Seite Mdobus RTU auswählen. Entweder im Konverter oder im ioBroker.

                                Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...

                                Not really. Modbus ist eine alte Sache also die Computer RAMs noch in kByte gezählt wurden. Das ist nicht so komfortabel mit der Einstellung der Register. Und ich habe mich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt. Ich bin immer froh, wenn es dann mal läuft. Aber wenn es läuft, dann recht stabil.

                                I Offline
                                I Offline
                                icegixxe
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #740

                                @klassisch sagte in Modbus adapter:

                                @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                                Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.

                                Nein, das ist eine Einstellung beim USRIOT

                                Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?

                                Ja, Du kannst das mal so lassen und das logfile beobachten. Ich hatte das auch mal so testweise, es gab dann allerdings ein paar Fehlereinträge pro Tag. Dann habe ich im Adapter TCP RTU eingestellt und im 410S nur TCP. Das lief dann stabiler. Man darf anscheinend immer nur auf einer Seite Mdobus RTU auswählen. Entweder im Konverter oder im ioBroker.

                                Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...

                                Not really. Modbus ist eine alte Sache also die Computer RAMs noch in kByte gezählt wurden. Das ist nicht so komfortabel mit der Einstellung der Register. Und ich habe mich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt. Ich bin immer froh, wenn es dann mal läuft. Aber wenn es läuft, dann recht stabil.

                                Hatte kurz vorher nochmal die Config aus dem 410 gepostet. Aber dort scheint die Einstellung auch nicht zu sein.

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • I icegixxe

                                  @klassisch sagte in Modbus adapter:

                                  @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                                  Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.

                                  Nein, das ist eine Einstellung beim USRIOT

                                  Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?

                                  Ja, Du kannst das mal so lassen und das logfile beobachten. Ich hatte das auch mal so testweise, es gab dann allerdings ein paar Fehlereinträge pro Tag. Dann habe ich im Adapter TCP RTU eingestellt und im 410S nur TCP. Das lief dann stabiler. Man darf anscheinend immer nur auf einer Seite Mdobus RTU auswählen. Entweder im Konverter oder im ioBroker.

                                  Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...

                                  Not really. Modbus ist eine alte Sache also die Computer RAMs noch in kByte gezählt wurden. Das ist nicht so komfortabel mit der Einstellung der Register. Und ich habe mich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt. Ich bin immer froh, wenn es dann mal läuft. Aber wenn es läuft, dann recht stabil.

                                  Hatte kurz vorher nochmal die Config aus dem 410 gepostet. Aber dort scheint die Einstellung auch nicht zu sein.

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  #741

                                  @icegixxe Habe gerade den 410S nicht am Laufen, weil ich meinen SDM630 gerade an einem Waveshare DIN Rail Umsetzer betreibe

                                  Wenn die jetzige Einstellung nicht stabil läuft bzw. ab und an Fehler ins log schreibt, dann mal
                                  e17f040f-d402-44b6-b85a-11f83d8af046-grafik.png
                                  das "Modbus TCP" auf none stellen und dafür im ioBroker Adapter "RTU over TCP" einstellen.
                                  875a4bc7-4c2c-4150-b8eb-206e0dde5a30-grafik.png

                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K klassisch

                                    @icegixxe Habe gerade den 410S nicht am Laufen, weil ich meinen SDM630 gerade an einem Waveshare DIN Rail Umsetzer betreibe

                                    Wenn die jetzige Einstellung nicht stabil läuft bzw. ab und an Fehler ins log schreibt, dann mal
                                    e17f040f-d402-44b6-b85a-11f83d8af046-grafik.png
                                    das "Modbus TCP" auf none stellen und dafür im ioBroker Adapter "RTU over TCP" einstellen.
                                    875a4bc7-4c2c-4150-b8eb-206e0dde5a30-grafik.png

                                    I Offline
                                    I Offline
                                    icegixxe
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #742

                                    @klassisch Danke, bis jetzt läuft es sehr gut.
                                    Und schau mal bei deinen PNs!

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • I icegixxe

                                      @klassisch Danke, bis jetzt läuft es sehr gut.
                                      Und schau mal bei deinen PNs!

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #743

                                      @icegixxe Bei mir waren es auch nur wenige Aussetzer pro Tag. Also mal einige Tage in Ruhe laufen lassen.
                                      Dann ein Tageslog runterladen und nach Modbus-Einträgen durchsuchen.
                                      0c39505b-1e57-4e4f-937b-ec1e4fdc07fd-grafik.png

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B bkuerby

                                        Hallo zusammen,

                                        ich versuche gerade meine Wärmepumpe (Waterkotte Ai1+ mit WPCU-Regler) über Modbus RTU einzubinden.

                                        Grundsätzlich funktioniert die Verbindung sowohl über ioBroker als auch testweise über qmodbus.

                                        Zum Einen erhalte ich bei jeder Anfrage die timeout Meldung zum Anderen erhalte ich eine Meldung "unknown funktion code: 132".

                                        Bei der ersten Abfrage nach dem Einschalten der Instanz erscheint nur die timeout Meldung. Dabei werden die Variablenwerte auch aktualisiert. Ab der zweiten Abfrage erfolgt keine Aktualisierung mehr.

                                        modbus.0	2019-02-03 14:21:00.894	info	Disconnected from slave
                                        modbus.0	2019-02-03 14:20:59.884	warn	Poll error count: 12 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2019-02-03 14:20:59.883	error	Request timed out.
                                        modbus.0	2019-02-03 14:20:59.883	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2019-02-03 14:20:54.984	error	unknown function code: 132
                                        modbus.0	2019-02-03 14:20:54.865	info	Connected to slave
                                        modbus.0	2019-02-03 14:19:57.610	info	Disconnected from slave
                                        modbus.0	2019-02-03 14:19:56.602	warn	Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2019-02-03 14:19:56.602	error	Request timed out.
                                        modbus.0	2019-02-03 14:19:56.601	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2019-02-03 14:19:51.705	error	unknown function code: 132
                                        modbus.0	2019-02-03 14:19:51.595	info	Connected to slave
                                        
                                        

                                        18988_serial.jpg
                                        18988_input.jpg
                                        18988_holding.jpg

                                        Hat jemand eine Idee?

                                        Viele Grüße

                                        Bastian

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        worxweis
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #744

                                        @bkuerby Hallo!

                                        Funktioniert bei dir das Auslesen der WPCU mit dem Modbus adapter? Wie hast du die WPCU angeschlossen? Die hat doch einen RS232 Anschluss.

                                        Ich bin schon am Verzweifeln.
                                        Ich habe auch einen WPCU Regler. lt Schaltplan von Waterkotte ein RS232 Anschluss.
                                        Mittels Adapter RS232-> USB verbinde ich mich zu einem Raspberry 4 auf dem Iobroker läuft.
                                        Das System ist komplett frisch aufgesetzt und es läuft eigentlich nur der Modbus Adapter darauf.

                                        Jedoch bekomme ich keine Verbindung mit dem Modbus Adapter.
                                        Also der Adapter wird kurz grün und geht dann wieder auf gelb.

                                        Folgende Meldungen kommen im log:

                                        
                                        modbus.0
                                        2023-01-23 18:02:11.042	info	Disconnected from slave
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-01-23 18:02:10.040	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-01-23 18:02:10.038	error	Request timed out.
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-01-23 18:02:10.036	warn	Error: undefined
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-01-23 18:02:05.060	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-01-23 18:02:05.059	error	Error response for FCx4: Illegal Data Address
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-01-23 18:02:05.025	info	Connected to slave
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-01-23 18:02:04.569	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                        

                                        Ich habe auch schon diverse versuche mit Eingangsregister und Holdingregister unternommen.
                                        Was kann ich hier noch falsch eingestellt haben?

                                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W worxweis

                                          @bkuerby Hallo!

                                          Funktioniert bei dir das Auslesen der WPCU mit dem Modbus adapter? Wie hast du die WPCU angeschlossen? Die hat doch einen RS232 Anschluss.

                                          Ich bin schon am Verzweifeln.
                                          Ich habe auch einen WPCU Regler. lt Schaltplan von Waterkotte ein RS232 Anschluss.
                                          Mittels Adapter RS232-> USB verbinde ich mich zu einem Raspberry 4 auf dem Iobroker läuft.
                                          Das System ist komplett frisch aufgesetzt und es läuft eigentlich nur der Modbus Adapter darauf.

                                          Jedoch bekomme ich keine Verbindung mit dem Modbus Adapter.
                                          Also der Adapter wird kurz grün und geht dann wieder auf gelb.

                                          Folgende Meldungen kommen im log:

                                          
                                          modbus.0
                                          2023-01-23 18:02:11.042	info	Disconnected from slave
                                          
                                          modbus.0
                                          2023-01-23 18:02:10.040	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                          
                                          modbus.0
                                          2023-01-23 18:02:10.038	error	Request timed out.
                                          
                                          modbus.0
                                          2023-01-23 18:02:10.036	warn	Error: undefined
                                          
                                          modbus.0
                                          2023-01-23 18:02:05.060	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                                          
                                          modbus.0
                                          2023-01-23 18:02:05.059	error	Error response for FCx4: Illegal Data Address
                                          
                                          modbus.0
                                          2023-01-23 18:02:05.025	info	Connected to slave
                                          
                                          modbus.0
                                          2023-01-23 18:02:04.569	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          

                                          Ich habe auch schon diverse versuche mit Eingangsregister und Holdingregister unternommen.
                                          Was kann ich hier noch falsch eingestellt haben?

                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #745

                                          @worxweis Sollte sich der Regler direkt per Modbus ansprechen lassen oder wie auch immer: Du benötigst ein sogenanntes "Null-Modem" Kabel. Also ein RS-232 bei dem RX-TX gekreutzt ist. Sonst gibt das nichts.

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          812

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe