Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
978 Beiträge 140 Kommentatoren 382.1k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @icegixxe Mal als Holding Register probiert?

    I Offline
    I Offline
    icegixxe
    schrieb am zuletzt editiert von
    #733

    @wendy2702 sagte in Modbus adapter:

    @icegixxe Mal als Holding Register probiert?

    Jetzt wo du es geschrieben hast, aber ebenfalls keine Veränderung. Immer 0V auf allen drei Phasen.

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • I icegixxe

      @wendy2702 sagte in Modbus adapter:

      @icegixxe Mal als Holding Register probiert?

      Jetzt wo du es geschrieben hast, aber ebenfalls keine Veränderung. Immer 0V auf allen drei Phasen.

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #734

      @icegixxe Bei mir sind das beim SDM639 Input Register.
      Sicher, daß der Zähler richtig mit dem Converter verbunden ist? Also die Verbindung A B. Manchmal muß man die kreuzen.
      Was machen die LEDs beim USRIOT? Die 485 Rx und Tx LEDs müsse etwa im Sekundentakt pulsen, wenn ich mich recht erinnere.

      Denn bei mir ist connect true und es gibt auch eine poll time != 0
      f8ca3527-3243-43b4-bd44-bdd742e02b5e-grafik.png
      Das ist bei Dir anders.
      Du kannst auch den USRIOT auf dessen Website ansurfen und dann sollten die Rx und Tx Counter hochzählen

      I 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • K klassisch

        @icegixxe Bei mir sind das beim SDM639 Input Register.
        Sicher, daß der Zähler richtig mit dem Converter verbunden ist? Also die Verbindung A B. Manchmal muß man die kreuzen.
        Was machen die LEDs beim USRIOT? Die 485 Rx und Tx LEDs müsse etwa im Sekundentakt pulsen, wenn ich mich recht erinnere.

        Denn bei mir ist connect true und es gibt auch eine poll time != 0
        f8ca3527-3243-43b4-bd44-bdd742e02b5e-grafik.png
        Das ist bei Dir anders.
        Du kannst auch den USRIOT auf dessen Website ansurfen und dann sollten die Rx und Tx Counter hochzählen

        I Offline
        I Offline
        icegixxe
        schrieb am zuletzt editiert von
        #735

        @klassisch sagte in Modbus adapter:

        Die 485 Rx und Tx LEDs

        Es ist alles, wie du geschrieben hast. Die 485 Rx und Tx LEDs pulsen im Sekundentakt.
        Ich habe nochmal in den Verbindungsparametern zurück auf TCP gestellt, anstelle von RTU über TCP.
        Seit dem waren dann alle Fehler im Log verschwunden und die Instanz bliebt dauerhaft grün.
        Dann habe ich nochmal im Handbuch nachgesehen, "Aliases benutzen" und "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" war aktiv, habe ich bei mir nachgeholt. Danach hat der Adapter die Input Adressen von 3000... auf 6000... umgestellt. Habe ich wieder zurück auf die korrekten Adressen geändert und durchgestartet.
        Und dann....

        🙂

        62bf353d-186b-4f0e-a2b8-81318e084413-image.png

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • I icegixxe

          @klassisch sagte in Modbus adapter:

          Die 485 Rx und Tx LEDs

          Es ist alles, wie du geschrieben hast. Die 485 Rx und Tx LEDs pulsen im Sekundentakt.
          Ich habe nochmal in den Verbindungsparametern zurück auf TCP gestellt, anstelle von RTU über TCP.
          Seit dem waren dann alle Fehler im Log verschwunden und die Instanz bliebt dauerhaft grün.
          Dann habe ich nochmal im Handbuch nachgesehen, "Aliases benutzen" und "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" war aktiv, habe ich bei mir nachgeholt. Danach hat der Adapter die Input Adressen von 3000... auf 6000... umgestellt. Habe ich wieder zurück auf die korrekten Adressen geändert und durchgestartet.
          Und dann....

          🙂

          62bf353d-186b-4f0e-a2b8-81318e084413-image.png

          K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #736

          @icegixxe Sieht gut aus!

          Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
          Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
          Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
          Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

          I 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • K klassisch

            @icegixxe Sieht gut aus!

            Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
            Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
            Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
            Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

            I Offline
            I Offline
            icegixxe
            schrieb am zuletzt editiert von
            #737

            @klassisch sagte in Modbus adapter:

            @icegixxe Sieht gut aus!

            Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
            Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
            Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
            Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

            Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.
            https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf

            Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?
            Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K klassisch

              @icegixxe Sieht gut aus!

              Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
              Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
              Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
              Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

              I Offline
              I Offline
              icegixxe
              schrieb am zuletzt editiert von
              #738

              @klassisch sagte in Modbus adapter:

              @icegixxe Sieht gut aus!

              Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
              Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
              Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
              Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

              Sorry, du meinst natürlich das gateway.
              Das sieht aktuell so aus:

              7783ca57-f84c-45f1-88ce-4a5564dd93f6-image.png

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • I icegixxe

                @klassisch sagte in Modbus adapter:

                @icegixxe Sieht gut aus!

                Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

                Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.
                https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf

                Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?
                Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #739

                @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.

                Nein, das ist eine Einstellung beim USRIOT

                Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?

                Ja, Du kannst das mal so lassen und das logfile beobachten. Ich hatte das auch mal so testweise, es gab dann allerdings ein paar Fehlereinträge pro Tag. Dann habe ich im Adapter TCP RTU eingestellt und im 410S nur TCP. Das lief dann stabiler. Man darf anscheinend immer nur auf einer Seite Mdobus RTU auswählen. Entweder im Konverter oder im ioBroker.

                Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...

                Not really. Modbus ist eine alte Sache also die Computer RAMs noch in kByte gezählt wurden. Das ist nicht so komfortabel mit der Einstellung der Register. Und ich habe mich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt. Ich bin immer froh, wenn es dann mal läuft. Aber wenn es läuft, dann recht stabil.

                I 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K klassisch

                  @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                  Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.

                  Nein, das ist eine Einstellung beim USRIOT

                  Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?

                  Ja, Du kannst das mal so lassen und das logfile beobachten. Ich hatte das auch mal so testweise, es gab dann allerdings ein paar Fehlereinträge pro Tag. Dann habe ich im Adapter TCP RTU eingestellt und im 410S nur TCP. Das lief dann stabiler. Man darf anscheinend immer nur auf einer Seite Mdobus RTU auswählen. Entweder im Konverter oder im ioBroker.

                  Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...

                  Not really. Modbus ist eine alte Sache also die Computer RAMs noch in kByte gezählt wurden. Das ist nicht so komfortabel mit der Einstellung der Register. Und ich habe mich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt. Ich bin immer froh, wenn es dann mal läuft. Aber wenn es läuft, dann recht stabil.

                  I Offline
                  I Offline
                  icegixxe
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #740

                  @klassisch sagte in Modbus adapter:

                  @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                  Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.

                  Nein, das ist eine Einstellung beim USRIOT

                  Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?

                  Ja, Du kannst das mal so lassen und das logfile beobachten. Ich hatte das auch mal so testweise, es gab dann allerdings ein paar Fehlereinträge pro Tag. Dann habe ich im Adapter TCP RTU eingestellt und im 410S nur TCP. Das lief dann stabiler. Man darf anscheinend immer nur auf einer Seite Mdobus RTU auswählen. Entweder im Konverter oder im ioBroker.

                  Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...

                  Not really. Modbus ist eine alte Sache also die Computer RAMs noch in kByte gezählt wurden. Das ist nicht so komfortabel mit der Einstellung der Register. Und ich habe mich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt. Ich bin immer froh, wenn es dann mal läuft. Aber wenn es läuft, dann recht stabil.

                  Hatte kurz vorher nochmal die Config aus dem 410 gepostet. Aber dort scheint die Einstellung auch nicht zu sein.

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • I icegixxe

                    @klassisch sagte in Modbus adapter:

                    @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                    Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.

                    Nein, das ist eine Einstellung beim USRIOT

                    Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?

                    Ja, Du kannst das mal so lassen und das logfile beobachten. Ich hatte das auch mal so testweise, es gab dann allerdings ein paar Fehlereinträge pro Tag. Dann habe ich im Adapter TCP RTU eingestellt und im 410S nur TCP. Das lief dann stabiler. Man darf anscheinend immer nur auf einer Seite Mdobus RTU auswählen. Entweder im Konverter oder im ioBroker.

                    Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...

                    Not really. Modbus ist eine alte Sache also die Computer RAMs noch in kByte gezählt wurden. Das ist nicht so komfortabel mit der Einstellung der Register. Und ich habe mich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt. Ich bin immer froh, wenn es dann mal läuft. Aber wenn es läuft, dann recht stabil.

                    Hatte kurz vorher nochmal die Config aus dem 410 gepostet. Aber dort scheint die Einstellung auch nicht zu sein.

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #741

                    @icegixxe Habe gerade den 410S nicht am Laufen, weil ich meinen SDM630 gerade an einem Waveshare DIN Rail Umsetzer betreibe

                    Wenn die jetzige Einstellung nicht stabil läuft bzw. ab und an Fehler ins log schreibt, dann mal
                    e17f040f-d402-44b6-b85a-11f83d8af046-grafik.png
                    das "Modbus TCP" auf none stellen und dafür im ioBroker Adapter "RTU over TCP" einstellen.
                    875a4bc7-4c2c-4150-b8eb-206e0dde5a30-grafik.png

                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K klassisch

                      @icegixxe Habe gerade den 410S nicht am Laufen, weil ich meinen SDM630 gerade an einem Waveshare DIN Rail Umsetzer betreibe

                      Wenn die jetzige Einstellung nicht stabil läuft bzw. ab und an Fehler ins log schreibt, dann mal
                      e17f040f-d402-44b6-b85a-11f83d8af046-grafik.png
                      das "Modbus TCP" auf none stellen und dafür im ioBroker Adapter "RTU over TCP" einstellen.
                      875a4bc7-4c2c-4150-b8eb-206e0dde5a30-grafik.png

                      I Offline
                      I Offline
                      icegixxe
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #742

                      @klassisch Danke, bis jetzt läuft es sehr gut.
                      Und schau mal bei deinen PNs!

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • I icegixxe

                        @klassisch Danke, bis jetzt läuft es sehr gut.
                        Und schau mal bei deinen PNs!

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #743

                        @icegixxe Bei mir waren es auch nur wenige Aussetzer pro Tag. Also mal einige Tage in Ruhe laufen lassen.
                        Dann ein Tageslog runterladen und nach Modbus-Einträgen durchsuchen.
                        0c39505b-1e57-4e4f-937b-ec1e4fdc07fd-grafik.png

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B bkuerby

                          Hallo zusammen,

                          ich versuche gerade meine Wärmepumpe (Waterkotte Ai1+ mit WPCU-Regler) über Modbus RTU einzubinden.

                          Grundsätzlich funktioniert die Verbindung sowohl über ioBroker als auch testweise über qmodbus.

                          Zum Einen erhalte ich bei jeder Anfrage die timeout Meldung zum Anderen erhalte ich eine Meldung "unknown funktion code: 132".

                          Bei der ersten Abfrage nach dem Einschalten der Instanz erscheint nur die timeout Meldung. Dabei werden die Variablenwerte auch aktualisiert. Ab der zweiten Abfrage erfolgt keine Aktualisierung mehr.

                          modbus.0	2019-02-03 14:21:00.894	info	Disconnected from slave
                          modbus.0	2019-02-03 14:20:59.884	warn	Poll error count: 12 code: {"err":"timeout"}
                          modbus.0	2019-02-03 14:20:59.883	error	Request timed out.
                          modbus.0	2019-02-03 14:20:59.883	warn	Error: undefined
                          modbus.0	2019-02-03 14:20:54.984	error	unknown function code: 132
                          modbus.0	2019-02-03 14:20:54.865	info	Connected to slave
                          modbus.0	2019-02-03 14:19:57.610	info	Disconnected from slave
                          modbus.0	2019-02-03 14:19:56.602	warn	Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}
                          modbus.0	2019-02-03 14:19:56.602	error	Request timed out.
                          modbus.0	2019-02-03 14:19:56.601	warn	Error: undefined
                          modbus.0	2019-02-03 14:19:51.705	error	unknown function code: 132
                          modbus.0	2019-02-03 14:19:51.595	info	Connected to slave
                          
                          

                          18988_serial.jpg
                          18988_input.jpg
                          18988_holding.jpg

                          Hat jemand eine Idee?

                          Viele Grüße

                          Bastian

                          W Offline
                          W Offline
                          worxweis
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #744

                          @bkuerby Hallo!

                          Funktioniert bei dir das Auslesen der WPCU mit dem Modbus adapter? Wie hast du die WPCU angeschlossen? Die hat doch einen RS232 Anschluss.

                          Ich bin schon am Verzweifeln.
                          Ich habe auch einen WPCU Regler. lt Schaltplan von Waterkotte ein RS232 Anschluss.
                          Mittels Adapter RS232-> USB verbinde ich mich zu einem Raspberry 4 auf dem Iobroker läuft.
                          Das System ist komplett frisch aufgesetzt und es läuft eigentlich nur der Modbus Adapter darauf.

                          Jedoch bekomme ich keine Verbindung mit dem Modbus Adapter.
                          Also der Adapter wird kurz grün und geht dann wieder auf gelb.

                          Folgende Meldungen kommen im log:

                          
                          modbus.0
                          2023-01-23 18:02:11.042	info	Disconnected from slave
                          
                          modbus.0
                          2023-01-23 18:02:10.040	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          
                          modbus.0
                          2023-01-23 18:02:10.038	error	Request timed out.
                          
                          modbus.0
                          2023-01-23 18:02:10.036	warn	Error: undefined
                          
                          modbus.0
                          2023-01-23 18:02:05.060	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                          
                          modbus.0
                          2023-01-23 18:02:05.059	error	Error response for FCx4: Illegal Data Address
                          
                          modbus.0
                          2023-01-23 18:02:05.025	info	Connected to slave
                          
                          modbus.0
                          2023-01-23 18:02:04.569	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          

                          Ich habe auch schon diverse versuche mit Eingangsregister und Holdingregister unternommen.
                          Was kann ich hier noch falsch eingestellt haben?

                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W worxweis

                            @bkuerby Hallo!

                            Funktioniert bei dir das Auslesen der WPCU mit dem Modbus adapter? Wie hast du die WPCU angeschlossen? Die hat doch einen RS232 Anschluss.

                            Ich bin schon am Verzweifeln.
                            Ich habe auch einen WPCU Regler. lt Schaltplan von Waterkotte ein RS232 Anschluss.
                            Mittels Adapter RS232-> USB verbinde ich mich zu einem Raspberry 4 auf dem Iobroker läuft.
                            Das System ist komplett frisch aufgesetzt und es läuft eigentlich nur der Modbus Adapter darauf.

                            Jedoch bekomme ich keine Verbindung mit dem Modbus Adapter.
                            Also der Adapter wird kurz grün und geht dann wieder auf gelb.

                            Folgende Meldungen kommen im log:

                            
                            modbus.0
                            2023-01-23 18:02:11.042	info	Disconnected from slave
                            
                            modbus.0
                            2023-01-23 18:02:10.040	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            
                            modbus.0
                            2023-01-23 18:02:10.038	error	Request timed out.
                            
                            modbus.0
                            2023-01-23 18:02:10.036	warn	Error: undefined
                            
                            modbus.0
                            2023-01-23 18:02:05.060	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                            
                            modbus.0
                            2023-01-23 18:02:05.059	error	Error response for FCx4: Illegal Data Address
                            
                            modbus.0
                            2023-01-23 18:02:05.025	info	Connected to slave
                            
                            modbus.0
                            2023-01-23 18:02:04.569	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                            

                            Ich habe auch schon diverse versuche mit Eingangsregister und Holdingregister unternommen.
                            Was kann ich hier noch falsch eingestellt haben?

                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #745

                            @worxweis Sollte sich der Regler direkt per Modbus ansprechen lassen oder wie auch immer: Du benötigst ein sogenanntes "Null-Modem" Kabel. Also ein RS-232 bei dem RX-TX gekreutzt ist. Sonst gibt das nichts.

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @worxweis Sollte sich der Regler direkt per Modbus ansprechen lassen oder wie auch immer: Du benötigst ein sogenanntes "Null-Modem" Kabel. Also ein RS-232 bei dem RX-TX gekreutzt ist. Sonst gibt das nichts.

                              W Offline
                              W Offline
                              worxweis
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #746

                              @wendy2702 Ich habe ein Nullmodemkabel zwischen Adapter und Wärmepumpe.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Offline
                                B Offline
                                blessi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #747

                                Hallo Zusammen,

                                könnt Ihr mir aktuell einen Drehstromzähler (geeicht) und ein Gateway empfehlen, um die Daten in den iobroker zu bekommen?

                                Viele Grüße
                                Maic

                                K wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • B blessi

                                  Hallo Zusammen,

                                  könnt Ihr mir aktuell einen Drehstromzähler (geeicht) und ein Gateway empfehlen, um die Daten in den iobroker zu bekommen?

                                  Viele Grüße
                                  Maic

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #748

                                  @blessi Hier gibt es Erfahrungen mit funktionierenden Konfigurationen: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker?_=1677138832377

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B blessi

                                    Hallo Zusammen,

                                    könnt Ihr mir aktuell einen Drehstromzähler (geeicht) und ein Gateway empfehlen, um die Daten in den iobroker zu bekommen?

                                    Viele Grüße
                                    Maic

                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                    #749

                                    @blessi sagte in Modbus adapter:

                                    Hallo Zusammen,

                                    könnt Ihr mir aktuell einen Drehstromzähler (geeicht) und ein Gateway empfehlen, um die Daten in den iobroker zu bekommen?

                                    Viele Grüße
                                    Maic

                                    An wie vielen Stellen willst du noch fragen?

                                    https://forum.iobroker.net/topic/63286/geeichte-drehstromzähler-zwischenzähler-für-iobroker?_=1677135057685

                                    Einmal sollte doch reichen.

                                    Zumal es hier eigentlich um den Modbus Adapter geht.

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      @blessi sagte in Modbus adapter:

                                      Hallo Zusammen,

                                      könnt Ihr mir aktuell einen Drehstromzähler (geeicht) und ein Gateway empfehlen, um die Daten in den iobroker zu bekommen?

                                      Viele Grüße
                                      Maic

                                      An wie vielen Stellen willst du noch fragen?

                                      https://forum.iobroker.net/topic/63286/geeichte-drehstromzähler-zwischenzähler-für-iobroker?_=1677135057685

                                      Einmal sollte doch reichen.

                                      Zumal es hier eigentlich um den Modbus Adapter geht.

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      blessi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #750

                                      @wendy2702 Kann ich nicht an 2 Stellen Fragen stellen?
                                      Hier frage ich, weil ich den Adapter gefunden habe und es sich interessant anhört, nach der aktuell funktionierenden Hardware mit diesem Adapter.

                                      Meine Frage unter Hardware ist komplett offen in einer möglichen Lösung.

                                      Ein Forum ist dafür da, Fragen zu stellen, oder sehe ich das falsch?

                                      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • B blessi

                                        @wendy2702 Kann ich nicht an 2 Stellen Fragen stellen?
                                        Hier frage ich, weil ich den Adapter gefunden habe und es sich interessant anhört, nach der aktuell funktionierenden Hardware mit diesem Adapter.

                                        Meine Frage unter Hardware ist komplett offen in einer möglichen Lösung.

                                        Ein Forum ist dafür da, Fragen zu stellen, oder sehe ich das falsch?

                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #751

                                        @blessi Klar ist das Forum dafür da, aber nicht um das gleiche an mehreren Stellen zu fragen.

                                        Ausserdem geht es hier im Thread eigentlich um den Adapter und nicht um HW die eventuell damit funktionieren könnte.

                                        Im anderen Thread hast du schon Antworten auf dein Frage bekommen.

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B blessi

                                          @wendy2702 Kann ich nicht an 2 Stellen Fragen stellen?
                                          Hier frage ich, weil ich den Adapter gefunden habe und es sich interessant anhört, nach der aktuell funktionierenden Hardware mit diesem Adapter.

                                          Meine Frage unter Hardware ist komplett offen in einer möglichen Lösung.

                                          Ein Forum ist dafür da, Fragen zu stellen, oder sehe ich das falsch?

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #752

                                          @blessi sagte in Modbus adapter:

                                          Kann ich nicht an 2 Stellen Fragen stellen?

                                          kannst du schon, hat ja geklappt!

                                          @blessi sagte in Modbus adapter:

                                          Ein Forum ist dafür da, Fragen zu stellen, oder sehe ich das falsch?

                                          ist schon richtig, aber wenn jetzt in mehreren Threads untersciedliche Antworten / Antworten von unterschiedlichen Usern kommen, wird es sehr schnell chaotisch.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          735

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe