Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
978 Beiträge 140 Kommentatoren 381.9k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • I icegixxe

    Hallo zusammen,
    ich bin neu im Forum und benötige dringende Hilfe. Ich möchte meine Eastron Stromzähler via Modbus RTU auslesen und habe dafür das PUSR USR-TCP232-210S Ethernet Gateway im Netzwerk angeschlossen.
    Ich bekomme mit den aktuellen Einstellungen aber die Modbus Instanz nicht lauffähig. Siehe anbei. Verbindungstest über QModMaster ist aber grün, also prinzipiell ist über die IP und den Port das Gateway erreichbar.
    48bc8fe5-5ead-4264-8253-ad3df06b7843-image.png
    Es sind aktuell zwei der Zähler am RTU Bus. Einer von den beiden hat die Geräte-ID 2
    457813bd-3c94-49c2-9dc1-ea965c6e853a-image.png
    Hier ein Blick in die Config des Gateways
    9556776c-2257-4ad7-9553-07407fd02cb8-image.png
    8c2ee198-7772-43c2-918c-cae56f256ac3-image.png

    modbus.0
    2023-01-12 17:28:13.923 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.166","port":502}

    modbus.0
    2023-01-12 17:28:13.921 error Client in error state.

    modbus.0
    2023-01-12 17:28:13.919 error Socket Error

    Vielen Dank für Eure Hilfe!

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von
    #719

    @icegixxe sagte in Modbus adapter:

    Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,

    Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    I K 2 Antworten Letzte Antwort
    1
    • GlasfaserG Glasfaser

      @icegixxe sagte in Modbus adapter:

      Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,

      Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !

      I Offline
      I Offline
      icegixxe
      schrieb am zuletzt editiert von
      #720

      @glasfaser sagte in Modbus adapter:

      @icegixxe sagte in Modbus adapter:

      Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,

      Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !

      Habe den QModMaster getrennt.
      Gerät ist erreichbar.
      cd0c59fb-fdea-489e-a649-dbffffc35ac5-image.png

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K klassisch

        @icegixxe sagte in Modbus adapter:

        USR-TCP232-210S

        eher 410S

        Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
        RTU over TCP
        statt TCP ein.

        I Offline
        I Offline
        icegixxe
        schrieb am zuletzt editiert von
        #721

        @klassisch sagte in Modbus adapter:

        @icegixxe sagte in Modbus adapter:

        USR-TCP232-210S

        eher 410S

        Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
        RTU over TCP
        statt TCP ein.

        Habe ich umgestellt.
        Nun sieht es wie folgt im Log aus:
        5e66a8cf-7efc-42bb-bcf1-f4e62bfa4514-image.png

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • I icegixxe

          @klassisch sagte in Modbus adapter:

          @icegixxe sagte in Modbus adapter:

          USR-TCP232-210S

          eher 410S

          Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
          RTU over TCP
          statt TCP ein.

          Habe ich umgestellt.
          Nun sieht es wie folgt im Log aus:
          5e66a8cf-7efc-42bb-bcf1-f4e62bfa4514-image.png

          K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #722

          @icegixxe

          Einen Schritt weiter würde ich sagen.

          Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?

          Dann gehts ans Bedaten der Input registers.

          I 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K klassisch

            @icegixxe

            Einen Schritt weiter würde ich sagen.

            Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?

            Dann gehts ans Bedaten der Input registers.

            I Offline
            I Offline
            icegixxe
            schrieb am zuletzt editiert von
            #723

            @klassisch sagte in Modbus adapter:

            @icegixxe

            Einen Schritt weiter würde ich sagen.

            Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?

            Dann gehts ans Bedaten der Input registers.

            SDM72D-M

            Der Disconnect ohne gepflegte Register ist also korrekt?

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • I icegixxe

              @klassisch sagte in Modbus adapter:

              @icegixxe

              Einen Schritt weiter würde ich sagen.

              Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?

              Dann gehts ans Bedaten der Input registers.

              SDM72D-M

              Der Disconnect ohne gepflegte Register ist also korrekt?

              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #724

              @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
              Also bedaten, dann sehen wir weiter.

              I 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,

                Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #725

                @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !

                Ist das bei Modbus RTU so?

                Ich habe mein Smartmeter über RS485 <-> TCP mit so einem USRIOT angebunden. Da kann (bzw. konnte) ich von 2 Rechnern oder 2 Instanzen aus zugreifen.

                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K klassisch

                  @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                  Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !

                  Ist das bei Modbus RTU so?

                  Ich habe mein Smartmeter über RS485 <-> TCP mit so einem USRIOT angebunden. Da kann (bzw. konnte) ich von 2 Rechnern oder 2 Instanzen aus zugreifen.

                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #726

                  @klassisch

                  Ja ... ist komisch .. ich kann aktuell nur einen Client verbinden .
                  ... bei anderen habe ich es auch schon teils bemerkt ... die schreiben , sie könne wie du 2 verbinden .

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GlasfaserG Glasfaser

                    @klassisch

                    Ja ... ist komisch .. ich kann aktuell nur einen Client verbinden .
                    ... bei anderen habe ich es auch schon teils bemerkt ... die schreiben , sie könne wie du 2 verbinden .

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #727

                    @glasfaser Danke, habe derzeit kein Testsystem mehr am Laufen. Beim Smartmeter und beim RFLink hat der doppelte Zugriff noch funktioniert. Aber das waren halt nur serielle Signale.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K klassisch

                      @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
                      Also bedaten, dann sehen wir weiter.

                      I Offline
                      I Offline
                      icegixxe
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #728

                      @klassisch sagte in Modbus adapter:

                      @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
                      Also bedaten, dann sehen wir weiter.

                      Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
                      166948dc-0a5c-4b1a-8522-331c7529bf4c-image.png

                      34dea118-6141-4e03-9926-fbc21aeb7713-image.png

                      Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
                      2da48d08-729f-4092-9703-615f66f3d131-image.png

                      Im Log leider weiterhin Fehler:
                      modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166

                      modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                      modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.

                      modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.

                      modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined

                      modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave

                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • I icegixxe

                        @klassisch sagte in Modbus adapter:

                        @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
                        Also bedaten, dann sehen wir weiter.

                        Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
                        166948dc-0a5c-4b1a-8522-331c7529bf4c-image.png

                        34dea118-6141-4e03-9926-fbc21aeb7713-image.png

                        Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
                        2da48d08-729f-4092-9703-615f66f3d131-image.png

                        Im Log leider weiterhin Fehler:
                        modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166

                        modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                        modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.

                        modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.

                        modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined

                        modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #729

                        @icegixxe Der Wert sollte Float sein, Du hast unsigned eingestellt.

                        Stell mal Float big endian ein
                        Länge 4 (mein SDM630 will hier 2. Die 2 verstehe ich, die 4 nicht)
                        Und nimm mal einen anderen Wert wie Energie, Spannung oder Frequenz. Das läßt sich leichter prüfen. Bei den berechnete Power Werten, weiß man nie so genau was die rechnen.
                        Spannung ist nett, weil sich da oft was ändert. Da sieht man, ob es läuft.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • I icegixxe

                          @klassisch sagte in Modbus adapter:

                          @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
                          Also bedaten, dann sehen wir weiter.

                          Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
                          166948dc-0a5c-4b1a-8522-331c7529bf4c-image.png

                          34dea118-6141-4e03-9926-fbc21aeb7713-image.png

                          Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
                          2da48d08-729f-4092-9703-615f66f3d131-image.png

                          Im Log leider weiterhin Fehler:
                          modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166

                          modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                          modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.

                          modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.

                          modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined

                          modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave

                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          #730

                          @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
                          Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
                          Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf

                          Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
                          Damit würde ich anfangen.
                          Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.

                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • K klassisch

                            @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
                            Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
                            Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf

                            Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
                            Damit würde ich anfangen.
                            Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.

                            I Offline
                            I Offline
                            icegixxe
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #731

                            @klassisch sagte in Modbus adapter:

                            @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
                            Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
                            Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf

                            Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
                            Damit würde ich anfangen.
                            Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.

                            Habe die anderen Register eingetragen und auch den Datentyp nochmal geändert.
                            Leider weiterhin diese Logs, eine Instanz die nach dem Neustart kurz grün ist und dann wieder auf gelb geht.
                            ab912478-db78-4bc2-b320-1cf083a61693-image.png

                            d3e489c8-5099-40fa-8f35-79600d55be37-image.png

                            7d77a87b-a591-47cb-913d-901ec89cb533-image.png

                            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • I icegixxe

                              @klassisch sagte in Modbus adapter:

                              @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
                              Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
                              Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf

                              Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
                              Damit würde ich anfangen.
                              Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.

                              Habe die anderen Register eingetragen und auch den Datentyp nochmal geändert.
                              Leider weiterhin diese Logs, eine Instanz die nach dem Neustart kurz grün ist und dann wieder auf gelb geht.
                              ab912478-db78-4bc2-b320-1cf083a61693-image.png

                              d3e489c8-5099-40fa-8f35-79600d55be37-image.png

                              7d77a87b-a591-47cb-913d-901ec89cb533-image.png

                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #732

                              @icegixxe Mal als Holding Register probiert?

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                @icegixxe Mal als Holding Register probiert?

                                I Offline
                                I Offline
                                icegixxe
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #733

                                @wendy2702 sagte in Modbus adapter:

                                @icegixxe Mal als Holding Register probiert?

                                Jetzt wo du es geschrieben hast, aber ebenfalls keine Veränderung. Immer 0V auf allen drei Phasen.

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • I icegixxe

                                  @wendy2702 sagte in Modbus adapter:

                                  @icegixxe Mal als Holding Register probiert?

                                  Jetzt wo du es geschrieben hast, aber ebenfalls keine Veränderung. Immer 0V auf allen drei Phasen.

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  #734

                                  @icegixxe Bei mir sind das beim SDM639 Input Register.
                                  Sicher, daß der Zähler richtig mit dem Converter verbunden ist? Also die Verbindung A B. Manchmal muß man die kreuzen.
                                  Was machen die LEDs beim USRIOT? Die 485 Rx und Tx LEDs müsse etwa im Sekundentakt pulsen, wenn ich mich recht erinnere.

                                  Denn bei mir ist connect true und es gibt auch eine poll time != 0
                                  f8ca3527-3243-43b4-bd44-bdd742e02b5e-grafik.png
                                  Das ist bei Dir anders.
                                  Du kannst auch den USRIOT auf dessen Website ansurfen und dann sollten die Rx und Tx Counter hochzählen

                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • K klassisch

                                    @icegixxe Bei mir sind das beim SDM639 Input Register.
                                    Sicher, daß der Zähler richtig mit dem Converter verbunden ist? Also die Verbindung A B. Manchmal muß man die kreuzen.
                                    Was machen die LEDs beim USRIOT? Die 485 Rx und Tx LEDs müsse etwa im Sekundentakt pulsen, wenn ich mich recht erinnere.

                                    Denn bei mir ist connect true und es gibt auch eine poll time != 0
                                    f8ca3527-3243-43b4-bd44-bdd742e02b5e-grafik.png
                                    Das ist bei Dir anders.
                                    Du kannst auch den USRIOT auf dessen Website ansurfen und dann sollten die Rx und Tx Counter hochzählen

                                    I Offline
                                    I Offline
                                    icegixxe
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #735

                                    @klassisch sagte in Modbus adapter:

                                    Die 485 Rx und Tx LEDs

                                    Es ist alles, wie du geschrieben hast. Die 485 Rx und Tx LEDs pulsen im Sekundentakt.
                                    Ich habe nochmal in den Verbindungsparametern zurück auf TCP gestellt, anstelle von RTU über TCP.
                                    Seit dem waren dann alle Fehler im Log verschwunden und die Instanz bliebt dauerhaft grün.
                                    Dann habe ich nochmal im Handbuch nachgesehen, "Aliases benutzen" und "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" war aktiv, habe ich bei mir nachgeholt. Danach hat der Adapter die Input Adressen von 3000... auf 6000... umgestellt. Habe ich wieder zurück auf die korrekten Adressen geändert und durchgestartet.
                                    Und dann....

                                    🙂

                                    62bf353d-186b-4f0e-a2b8-81318e084413-image.png

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • I icegixxe

                                      @klassisch sagte in Modbus adapter:

                                      Die 485 Rx und Tx LEDs

                                      Es ist alles, wie du geschrieben hast. Die 485 Rx und Tx LEDs pulsen im Sekundentakt.
                                      Ich habe nochmal in den Verbindungsparametern zurück auf TCP gestellt, anstelle von RTU über TCP.
                                      Seit dem waren dann alle Fehler im Log verschwunden und die Instanz bliebt dauerhaft grün.
                                      Dann habe ich nochmal im Handbuch nachgesehen, "Aliases benutzen" und "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" war aktiv, habe ich bei mir nachgeholt. Danach hat der Adapter die Input Adressen von 3000... auf 6000... umgestellt. Habe ich wieder zurück auf die korrekten Adressen geändert und durchgestartet.
                                      Und dann....

                                      🙂

                                      62bf353d-186b-4f0e-a2b8-81318e084413-image.png

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #736

                                      @icegixxe Sieht gut aus!

                                      Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                                      Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                                      Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                                      Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

                                      I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • K klassisch

                                        @icegixxe Sieht gut aus!

                                        Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                                        Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                                        Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                                        Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

                                        I Offline
                                        I Offline
                                        icegixxe
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #737

                                        @klassisch sagte in Modbus adapter:

                                        @icegixxe Sieht gut aus!

                                        Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                                        Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                                        Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                                        Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

                                        Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.
                                        https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf

                                        Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?
                                        Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          @icegixxe Sieht gut aus!

                                          Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                                          Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                                          Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                                          Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

                                          I Offline
                                          I Offline
                                          icegixxe
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #738

                                          @klassisch sagte in Modbus adapter:

                                          @icegixxe Sieht gut aus!

                                          Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                                          Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                                          Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                                          Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

                                          Sorry, du meinst natürlich das gateway.
                                          Das sieht aktuell so aus:

                                          7783ca57-f84c-45f1-88ce-4a5564dd93f6-image.png

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          632

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe