Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    998

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
78 Posts 25 Posters 25.4k Views 8 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Max Meyer 0

    @sven12 Sorry, aber ich bin zu blöd das Script aus dem Betrag rauszukopieren und programmieren kann ich leider gar nicht. Besteht die Möglichkeit, dass du mir das Script irgendwie zur Verfügung stellst oder ich das irgendwo downloaden kann?
    Ich versuche schon lange die Werte meiner UVR1611 in den iobroker zu bekommen.
    Vielen Dank im Voraus
    VG
    Max

    CodierknechtC Online
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    Developer Most Active
    wrote on last edited by
    #54

    @max-meyer-0
    In einem 6 Jahre alten Thread wirst Du von einem User der seit 5 Jahren nicht mehr aktiv war wohl kaum Hilfe erwarten dürfen.

    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

    1 Reply Last reply
    0
    • M Max Meyer 0

      @sven12 Sorry, aber ich bin zu blöd das Script aus dem Betrag rauszukopieren und programmieren kann ich leider gar nicht. Besteht die Möglichkeit, dass du mir das Script irgendwie zur Verfügung stellst oder ich das irgendwo downloaden kann?
      Ich versuche schon lange die Werte meiner UVR1611 in den iobroker zu bekommen.
      Vielen Dank im Voraus
      VG
      Max

      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      wrote on last edited by
      #55

      @max-meyer-0
      Hi,

      bitte etwas mehr Info zur Hardware und was Du machen möchtest.
      Hast Du Zugriff auf das Programm der UVR oder ist das durch den Ersteller geschützt?
      Wenn Zugriff: dann ist ein möglicher Weg von der UVR über Canbus ans CMI und über CMI Modbus an Iobroker Modbus. Dazu gibt es ein paar threads hier im Forum.
      VG
      Ulli

      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

      M 1 Reply Last reply
      0
      • U UlliJ

        @max-meyer-0
        Hi,

        bitte etwas mehr Info zur Hardware und was Du machen möchtest.
        Hast Du Zugriff auf das Programm der UVR oder ist das durch den Ersteller geschützt?
        Wenn Zugriff: dann ist ein möglicher Weg von der UVR über Canbus ans CMI und über CMI Modbus an Iobroker Modbus. Dazu gibt es ein paar threads hier im Forum.
        VG
        Ulli

        M Offline
        M Offline
        Max Meyer 0
        wrote on last edited by
        #56

        @ullij Hi, die modbus Anbindung habe ich schon laufen aber die UVR1611 kann nur 16 Werte an den CAN Bus (und dann per CMI wieder an modbus weiter) ausgeben und die Werte die über das Netzwerk eingehen (z.B. Raumtemperatursensor am DL Bus) können gar nicht wieder ausgegeben werden.
        Ich habe aber dies gefunden https://forum.iobroker.net/topic/11219/heizungswerte-einer-uvr1611-via-cmi-mittels-json-anlegen-refreshen und das scheint zu gehen. Zumindest wurden Objekte angelegt und plausible Werte sind auch drin.
        Trotzdem vielen Dank an Euch.
        VG
        Max

        A 1 Reply Last reply
        0
        • M Max Meyer 0

          @ullij Hi, die modbus Anbindung habe ich schon laufen aber die UVR1611 kann nur 16 Werte an den CAN Bus (und dann per CMI wieder an modbus weiter) ausgeben und die Werte die über das Netzwerk eingehen (z.B. Raumtemperatursensor am DL Bus) können gar nicht wieder ausgegeben werden.
          Ich habe aber dies gefunden https://forum.iobroker.net/topic/11219/heizungswerte-einer-uvr1611-via-cmi-mittels-json-anlegen-refreshen und das scheint zu gehen. Zumindest wurden Objekte angelegt und plausible Werte sind auch drin.
          Trotzdem vielen Dank an Euch.
          VG
          Max

          A Offline
          A Offline
          andibr
          wrote on last edited by
          #57

          @max-meyer-0
          Hallo zusammen

          Ich habe bei mir rasch nachgeschaut und leider gesehen, dass ich mein uraltes Skript für meine UVR16x2 nicht mehr direkt verfügbar habe, weil ich beim letzten Hardwareversagen alles auf Modbus gewechselt habe. Müsste mal im Datenarchiv nachschauen ob ich noch was finde, da hatte mir ein sehr kluger Kollege der SW-Entwickler ist ein JS-Skript gemacht, der Punkt für Punkt ausliest und dann in die Tabelle schreibt. Aber bei mir hatte das eben auch nur für die Temperaturen wirklich zuverläsig.
          Bei Modbus ist das ein grosser Aufwand auf dem CMI, weil das eben quasi ein eigener Server ist, der nicht mal über das TAPS konfiguriert werden kann.

          So als Idee (ich habe aber keine Ahnung von CAN), vieleicht könnte man ja so ein "USB-to-CAN" Interface zusätzlich ins TA-CAN-Netzwerk einbinden und die TAPS entsprechend mit dem zusätzlichen Teilnehmer erweitern? Aber fragt mich ja nicht ob und wie es gehen soll, und wie viele Daten so übertragen werden könnte.

          Im Iobroker gibt es da einen CAN Adapter
          CAN-Adapter
          bedingt aber scheinbar Linux als OS.

          M 1 Reply Last reply
          0
          • A andibr

            @max-meyer-0
            Hallo zusammen

            Ich habe bei mir rasch nachgeschaut und leider gesehen, dass ich mein uraltes Skript für meine UVR16x2 nicht mehr direkt verfügbar habe, weil ich beim letzten Hardwareversagen alles auf Modbus gewechselt habe. Müsste mal im Datenarchiv nachschauen ob ich noch was finde, da hatte mir ein sehr kluger Kollege der SW-Entwickler ist ein JS-Skript gemacht, der Punkt für Punkt ausliest und dann in die Tabelle schreibt. Aber bei mir hatte das eben auch nur für die Temperaturen wirklich zuverläsig.
            Bei Modbus ist das ein grosser Aufwand auf dem CMI, weil das eben quasi ein eigener Server ist, der nicht mal über das TAPS konfiguriert werden kann.

            So als Idee (ich habe aber keine Ahnung von CAN), vieleicht könnte man ja so ein "USB-to-CAN" Interface zusätzlich ins TA-CAN-Netzwerk einbinden und die TAPS entsprechend mit dem zusätzlichen Teilnehmer erweitern? Aber fragt mich ja nicht ob und wie es gehen soll, und wie viele Daten so übertragen werden könnte.

            Im Iobroker gibt es da einen CAN Adapter
            CAN-Adapter
            bedingt aber scheinbar Linux als OS.

            M Offline
            M Offline
            Max Meyer 0
            wrote on last edited by
            #58

            @andibr
            Moin, in Richtung CAN habe ich auch schon überlegt aber die UVR1611 kann nur 16 Werte per CAN übertragen. Das hilft mir nicht weiter.
            Das hier wäre ideal gewesen https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P092.html#p092-page aber leider habe ich das noch nicht zum laufen bekommen. Da wären alle Werte drin gewesen und wären einfach per MQTT zum iobroker gesendet worden.
            Aktuell nehme ich dies für die Eingänge https://forum.iobroker.net/topic/11219/heizungswerte-einer-uvr1611-via-cmi-mittels-json-anlegen-refreshen und versuche mal mir den Rest über Modbus zu holen. Dann habe ich ja schon 32 Werte.
            VG
            Max

            A 1 Reply Last reply
            0
            • M Max Meyer 0

              @andibr
              Moin, in Richtung CAN habe ich auch schon überlegt aber die UVR1611 kann nur 16 Werte per CAN übertragen. Das hilft mir nicht weiter.
              Das hier wäre ideal gewesen https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P092.html#p092-page aber leider habe ich das noch nicht zum laufen bekommen. Da wären alle Werte drin gewesen und wären einfach per MQTT zum iobroker gesendet worden.
              Aktuell nehme ich dies für die Eingänge https://forum.iobroker.net/topic/11219/heizungswerte-einer-uvr1611-via-cmi-mittels-json-anlegen-refreshen und versuche mal mir den Rest über Modbus zu holen. Dann habe ich ja schon 32 Werte.
              VG
              Max

              A Offline
              A Offline
              andibr
              wrote on last edited by
              #59

              @max-meyer-0
              Ich verstehe noch nicht ganz was du mir den 16 Werten meinst. Ist das die Datenbreite von der UVR1611 zum CMI?

              Also bei mir hat das CMI (V1.42.1 - B1.06 - H4.00) beim CAN-Eingang 64 Werte beim Analog und 64 Werte beim Digital. Da ich bei mir keinen Zugriff auf die UVR bekomme (mein Heizungs-Mensch hat Angst vor mir), kann ich dir nicht nach schauen was die UVR16x2 wirklich kann.

              Den DL-Bus kenne ich gar nicht, weil es ja eben auch ein AT-spezifische System ist. Aber mein CMI kann da auch als Eingnag jeweils 32 Werte einlesen und dann vermutlich auf den Modbus umlegen.

              M 1 Reply Last reply
              0
              • A andibr

                @max-meyer-0
                Ich verstehe noch nicht ganz was du mir den 16 Werten meinst. Ist das die Datenbreite von der UVR1611 zum CMI?

                Also bei mir hat das CMI (V1.42.1 - B1.06 - H4.00) beim CAN-Eingang 64 Werte beim Analog und 64 Werte beim Digital. Da ich bei mir keinen Zugriff auf die UVR bekomme (mein Heizungs-Mensch hat Angst vor mir), kann ich dir nicht nach schauen was die UVR16x2 wirklich kann.

                Den DL-Bus kenne ich gar nicht, weil es ja eben auch ein AT-spezifische System ist. Aber mein CMI kann da auch als Eingnag jeweils 32 Werte einlesen und dann vermutlich auf den Modbus umlegen.

                M Offline
                M Offline
                Max Meyer 0
                wrote on last edited by
                #60

                @andibr
                Die UVR1611 kann nur 16 analoge und 16 digitale Werte auf den CAN oder DL Bus ausgeben. Das reicht nicht, ich hätte gerne z.B. auch die Werte der Wärmemengenzähler oder PWM Ausgänge. Selbstverständlich könnte ich eine UVR16x2 dafür nehmen aber mir widerstrebt es 500€ auszugeben um ein paar Werte in den iobroker zu bekommen. Deshalb versuche ich eine kostengünstige Lösung zu finden. Wenn das mit dem ESP32 geklappt hätte wäre das ja schon fertig.
                VG
                Max

                1 Reply Last reply
                0
                • M Magi

                  Hallo,
                  Ich habe eine UVR 1611 und will es mit meinem iobroker die Daten auslesen, Da ich keine CMI habe sondern nur einen bootloader(bl-net) weiß ich nicht wie ich die daten auslesen kann.

                  Für Hilfe und iden wäre ich sehr dankbar.

                  W Offline
                  W Offline
                  weberk
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #61

                  @magi
                  Habe einen ioBroker Adapter für den BL-NET geschrieben und zum Test angeboten. Würde mich freuen, wenn er bei Dir auch klappt. VG - Klaus.
                  —> https://forum.iobroker.net/topic/78225/test-adapter-ta-blnet-npm-latest

                  peterwy1P 1 Reply Last reply
                  0
                  • W weberk

                    @magi
                    Habe einen ioBroker Adapter für den BL-NET geschrieben und zum Test angeboten. Würde mich freuen, wenn er bei Dir auch klappt. VG - Klaus.
                    —> https://forum.iobroker.net/topic/78225/test-adapter-ta-blnet-npm-latest

                    peterwy1P Offline
                    peterwy1P Offline
                    peterwy1
                    wrote on last edited by
                    #62

                    @weberk Eine Frage zum CMI, vielleicht kannst Du mir helfen. Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben? Danke Dir und lieben Gruß, Peter

                    W HomoranH U 3 Replies Last reply
                    0
                    • peterwy1P peterwy1

                      @weberk Eine Frage zum CMI, vielleicht kannst Du mir helfen. Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben? Danke Dir und lieben Gruß, Peter

                      W Offline
                      W Offline
                      weberk
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #63

                      @peterwy1 hab mit Modbus keine Erfahrung.
                      Meinen Adapter hab ich aber so angepasst, dass er auch die in Tapps konfigurierten Logging-Daten via CMI aus jedem CAN-Bus-Teilnehmer ausliest. Verwendet Port 80 und die dort verfügbaren JSON-Daten. Würde mich freuen, wenn du als Tester einsteigen könntest.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • peterwy1P peterwy1

                        @weberk Eine Frage zum CMI, vielleicht kannst Du mir helfen. Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben? Danke Dir und lieben Gruß, Peter

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #64

                        @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                        Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert .

                        was ist denn wie konfiguriert?
                        Der Adapter funktioniert normalerweise oder meinst du Modbus am Gerät?
                        Dabei kann ich dir nicht helfen, da ich das Gerät nicht kenne.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • peterwy1P peterwy1

                          @weberk Eine Frage zum CMI, vielleicht kannst Du mir helfen. Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben? Danke Dir und lieben Gruß, Peter

                          U Offline
                          U Offline
                          UlliJ
                          wrote on last edited by
                          #65

                          @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                          @weberk ....Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben?

                          vielleicht von vorne bis hinten schrittweise die Einstellungen kontrollieren?
                          https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/44
                          https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/43

                          Die Modbus Einrichtung auf dem CMI ist leider etwas umständlich, läuft bei mir so aber seit 4 Jahren sehr stabil

                          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                          peterwy1P 2 Replies Last reply
                          1
                          • U UlliJ

                            @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                            @weberk ....Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben?

                            vielleicht von vorne bis hinten schrittweise die Einstellungen kontrollieren?
                            https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/44
                            https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/43

                            Die Modbus Einrichtung auf dem CMI ist leider etwas umständlich, läuft bei mir so aber seit 4 Jahren sehr stabil

                            peterwy1P Offline
                            peterwy1P Offline
                            peterwy1
                            wrote on last edited by
                            #66

                            @UlliJ @weberk @Homoran
                            Danke Euch erst einmal für das ultraschnelle Feedback. Ich werde Die Beschreibung von @UlliJ jetzt einmal in Ruhe durchgehen.

                            Den Adapter kann ich leider nicht ausprobieren, da ich hier im Forum "fremdgegangen" bin. Ich habe mich vor einiger Zeit für Home Assistant entschieden, aber in Bezug auf das CMI hatte ich das Gefühl hier gerade eine bessere Antwort zu bekommen ...

                            Danke Euch und ich melde mich zurück, sobald ich den Fehler gefunden habe, damit auch andere eventuell etwas davon haben. Ist irgendwie sehr komisch, dass ausgerechnet nur beim MODBUS die Ausgänge direkt im CMI immer 0 anzeigen ... CoE funktioniert wie gesagt diesbzgl. ohne Probleme, allerdings hier nicht die Schnittstelle zum Home Assistant ... und die 64 Kanäle des KNX Moduls reichen mir leider aktuell nicht.

                            Lieben Gruß
                            Peter

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • U UlliJ

                              @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                              @weberk ....Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben?

                              vielleicht von vorne bis hinten schrittweise die Einstellungen kontrollieren?
                              https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/44
                              https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/43

                              Die Modbus Einrichtung auf dem CMI ist leider etwas umständlich, läuft bei mir so aber seit 4 Jahren sehr stabil

                              peterwy1P Offline
                              peterwy1P Offline
                              peterwy1
                              wrote on last edited by peterwy1
                              #67

                              @ullij

                              Ich bin jetzt einmal alles durchgegangen ... bekomme den Fehler aber leider nicht in Griff ...

                              Hier noch einmal die (eventuell) relevanten Daten:

                              8bdcff07-bd88-4419-9dbf-40a17b25c651-image.png

                              725ff1ae-f444-48de-b53d-518ba2fa0e1a-image.png

                              5fbd41c2-db45-453e-969e-14183f066b70-image.png

                              Ich verstehe absolut nicht, was ich falsch mache ... oder hat mein MODBUS Modul im CMI eine "Macke"?

                              W 1 Reply Last reply
                              0
                              • peterwy1P peterwy1

                                @ullij

                                Ich bin jetzt einmal alles durchgegangen ... bekomme den Fehler aber leider nicht in Griff ...

                                Hier noch einmal die (eventuell) relevanten Daten:

                                8bdcff07-bd88-4419-9dbf-40a17b25c651-image.png

                                725ff1ae-f444-48de-b53d-518ba2fa0e1a-image.png

                                5fbd41c2-db45-453e-969e-14183f066b70-image.png

                                Ich verstehe absolut nicht, was ich falsch mache ... oder hat mein MODBUS Modul im CMI eine "Macke"?

                                W Offline
                                W Offline
                                weberk
                                Developer
                                wrote on last edited by weberk
                                #68

                                @peterwy1 : sicher, dass du ein write-Register nehmen willst? Denke du willst den Temperatur-Wert doch lesen, oder?

                                peterwy1P 1 Reply Last reply
                                0
                                • W weberk

                                  @peterwy1 : sicher, dass du ein write-Register nehmen willst? Denke du willst den Temperatur-Wert doch lesen, oder?

                                  peterwy1P Offline
                                  peterwy1P Offline
                                  peterwy1
                                  wrote on last edited by
                                  #69

                                  @weberk CAN-EZ2 liest bei mir die Werte der Wärmepumpe und schreibt diese auf den BUS. CMI liest die Werte über die CAN Schnittstelle ein und soll diese über MODBUS aufs Netzwerk schicken ... in dem Fall sollte write passen, oder? Aber da im "CAN in" der Wert definitiv ankommt und korrekt gelesen wird (siehe Bild 2), sollte auch der Wert unter MODBUS out richtig angezeigt werden, da der korrekte Kanal als Input angezogen wird ...

                                  U W 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • peterwy1P peterwy1

                                    @weberk CAN-EZ2 liest bei mir die Werte der Wärmepumpe und schreibt diese auf den BUS. CMI liest die Werte über die CAN Schnittstelle ein und soll diese über MODBUS aufs Netzwerk schicken ... in dem Fall sollte write passen, oder? Aber da im "CAN in" der Wert definitiv ankommt und korrekt gelesen wird (siehe Bild 2), sollte auch der Wert unter MODBUS out richtig angezeigt werden, da der korrekte Kanal als Input angezogen wird ...

                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    wrote on last edited by
                                    #70

                                    @peterwy1
                                    schick das mal als Ticket an TA.
                                    Ansonsten habe ich nur die üblichen Verdächtigen wie FW version (bei mir die gleiche) und Neustart

                                    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      stephan61
                                      wrote on last edited by
                                      #71

                                      Oben hast du den knotenpunkt 40
                                      den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
                                      wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

                                      Gruß Stephan

                                      peterwy1P U 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • S stephan61

                                        Oben hast du den knotenpunkt 40
                                        den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
                                        wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

                                        Gruß Stephan

                                        peterwy1P Offline
                                        peterwy1P Offline
                                        peterwy1
                                        wrote on last edited by
                                        #72

                                        @stephan61 Danke Dir ... und ich es habe es gerade auch (erfolglos) geprüft, aber für mein Verständnis bezieht sich der von Dir angemerkte Wert rein auf die Ausgangsseite - also auf die Geräte-ID des Empfängers an dem MODBUS ... dies sollte nichts mit dem TA-seitigen CANBUS zu tun haben ... oder sehe ich das falsch? Lieben Gruß, Peter

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • S stephan61

                                          Oben hast du den knotenpunkt 40
                                          den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
                                          wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

                                          Gruß Stephan

                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UlliJ
                                          wrote on last edited by
                                          #73

                                          @stephan61 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                                          Oben hast du den knotenpunkt 40
                                          den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
                                          wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

                                          der Knoten ist der Datenlieferant auf dem CAN-Bus für den Eingang das CMI (oberes Bild)
                                          Gerät #10 ist der Empfänger auf dem Modbus

                                          VG
                                          Ulli

                                          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          417

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe