Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611

Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
78 Posts 25 Posters 23.9k Views 8 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • peterwy1P peterwy1

    @weberk Eine Frage zum CMI, vielleicht kannst Du mir helfen. Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben? Danke Dir und lieben Gruß, Peter

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #64

    @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

    Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert .

    was ist denn wie konfiguriert?
    Der Adapter funktioniert normalerweise oder meinst du Modbus am Gerät?
    Dabei kann ich dir nicht helfen, da ich das Gerät nicht kenne.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Reply Last reply
    0
    • peterwy1P peterwy1

      @weberk Eine Frage zum CMI, vielleicht kannst Du mir helfen. Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben? Danke Dir und lieben Gruß, Peter

      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      wrote on last edited by
      #65

      @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

      @weberk ....Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben?

      vielleicht von vorne bis hinten schrittweise die Einstellungen kontrollieren?
      https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/44
      https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/43

      Die Modbus Einrichtung auf dem CMI ist leider etwas umständlich, läuft bei mir so aber seit 4 Jahren sehr stabil

      Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

      peterwy1P 2 Replies Last reply
      1
      • U UlliJ

        @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

        @weberk ....Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben?

        vielleicht von vorne bis hinten schrittweise die Einstellungen kontrollieren?
        https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/44
        https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/43

        Die Modbus Einrichtung auf dem CMI ist leider etwas umständlich, läuft bei mir so aber seit 4 Jahren sehr stabil

        peterwy1P Offline
        peterwy1P Offline
        peterwy1
        wrote on last edited by
        #66

        @UlliJ @weberk @Homoran
        Danke Euch erst einmal für das ultraschnelle Feedback. Ich werde Die Beschreibung von @UlliJ jetzt einmal in Ruhe durchgehen.

        Den Adapter kann ich leider nicht ausprobieren, da ich hier im Forum "fremdgegangen" bin. Ich habe mich vor einiger Zeit für Home Assistant entschieden, aber in Bezug auf das CMI hatte ich das Gefühl hier gerade eine bessere Antwort zu bekommen ...

        Danke Euch und ich melde mich zurück, sobald ich den Fehler gefunden habe, damit auch andere eventuell etwas davon haben. Ist irgendwie sehr komisch, dass ausgerechnet nur beim MODBUS die Ausgänge direkt im CMI immer 0 anzeigen ... CoE funktioniert wie gesagt diesbzgl. ohne Probleme, allerdings hier nicht die Schnittstelle zum Home Assistant ... und die 64 Kanäle des KNX Moduls reichen mir leider aktuell nicht.

        Lieben Gruß
        Peter

        1 Reply Last reply
        0
        • U UlliJ

          @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

          @weberk ....Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben?

          vielleicht von vorne bis hinten schrittweise die Einstellungen kontrollieren?
          https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/44
          https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/43

          Die Modbus Einrichtung auf dem CMI ist leider etwas umständlich, läuft bei mir so aber seit 4 Jahren sehr stabil

          peterwy1P Offline
          peterwy1P Offline
          peterwy1
          wrote on last edited by peterwy1
          #67

          @ullij

          Ich bin jetzt einmal alles durchgegangen ... bekomme den Fehler aber leider nicht in Griff ...

          Hier noch einmal die (eventuell) relevanten Daten:

          8bdcff07-bd88-4419-9dbf-40a17b25c651-image.png

          725ff1ae-f444-48de-b53d-518ba2fa0e1a-image.png

          5fbd41c2-db45-453e-969e-14183f066b70-image.png

          Ich verstehe absolut nicht, was ich falsch mache ... oder hat mein MODBUS Modul im CMI eine "Macke"?

          W 1 Reply Last reply
          0
          • peterwy1P peterwy1

            @ullij

            Ich bin jetzt einmal alles durchgegangen ... bekomme den Fehler aber leider nicht in Griff ...

            Hier noch einmal die (eventuell) relevanten Daten:

            8bdcff07-bd88-4419-9dbf-40a17b25c651-image.png

            725ff1ae-f444-48de-b53d-518ba2fa0e1a-image.png

            5fbd41c2-db45-453e-969e-14183f066b70-image.png

            Ich verstehe absolut nicht, was ich falsch mache ... oder hat mein MODBUS Modul im CMI eine "Macke"?

            W Offline
            W Offline
            weberk
            Developer
            wrote on last edited by weberk
            #68

            @peterwy1 : sicher, dass du ein write-Register nehmen willst? Denke du willst den Temperatur-Wert doch lesen, oder?

            peterwy1P 1 Reply Last reply
            0
            • W weberk

              @peterwy1 : sicher, dass du ein write-Register nehmen willst? Denke du willst den Temperatur-Wert doch lesen, oder?

              peterwy1P Offline
              peterwy1P Offline
              peterwy1
              wrote on last edited by
              #69

              @weberk CAN-EZ2 liest bei mir die Werte der Wärmepumpe und schreibt diese auf den BUS. CMI liest die Werte über die CAN Schnittstelle ein und soll diese über MODBUS aufs Netzwerk schicken ... in dem Fall sollte write passen, oder? Aber da im "CAN in" der Wert definitiv ankommt und korrekt gelesen wird (siehe Bild 2), sollte auch der Wert unter MODBUS out richtig angezeigt werden, da der korrekte Kanal als Input angezogen wird ...

              U W 2 Replies Last reply
              0
              • peterwy1P peterwy1

                @weberk CAN-EZ2 liest bei mir die Werte der Wärmepumpe und schreibt diese auf den BUS. CMI liest die Werte über die CAN Schnittstelle ein und soll diese über MODBUS aufs Netzwerk schicken ... in dem Fall sollte write passen, oder? Aber da im "CAN in" der Wert definitiv ankommt und korrekt gelesen wird (siehe Bild 2), sollte auch der Wert unter MODBUS out richtig angezeigt werden, da der korrekte Kanal als Input angezogen wird ...

                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                wrote on last edited by
                #70

                @peterwy1
                schick das mal als Ticket an TA.
                Ansonsten habe ich nur die üblichen Verdächtigen wie FW version (bei mir die gleiche) und Neustart

                Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                1 Reply Last reply
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  stephan61
                  wrote on last edited by
                  #71

                  Oben hast du den knotenpunkt 40
                  den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
                  wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

                  Gruß Stephan

                  peterwy1P U 2 Replies Last reply
                  0
                  • S stephan61

                    Oben hast du den knotenpunkt 40
                    den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
                    wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

                    Gruß Stephan

                    peterwy1P Offline
                    peterwy1P Offline
                    peterwy1
                    wrote on last edited by
                    #72

                    @stephan61 Danke Dir ... und ich es habe es gerade auch (erfolglos) geprüft, aber für mein Verständnis bezieht sich der von Dir angemerkte Wert rein auf die Ausgangsseite - also auf die Geräte-ID des Empfängers an dem MODBUS ... dies sollte nichts mit dem TA-seitigen CANBUS zu tun haben ... oder sehe ich das falsch? Lieben Gruß, Peter

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • S stephan61

                      Oben hast du den knotenpunkt 40
                      den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
                      wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

                      Gruß Stephan

                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      wrote on last edited by
                      #73

                      @stephan61 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                      Oben hast du den knotenpunkt 40
                      den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
                      wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

                      der Knoten ist der Datenlieferant auf dem CAN-Bus für den Eingang das CMI (oberes Bild)
                      Gerät #10 ist der Empfänger auf dem Modbus

                      VG
                      Ulli

                      Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • peterwy1P peterwy1

                        @weberk CAN-EZ2 liest bei mir die Werte der Wärmepumpe und schreibt diese auf den BUS. CMI liest die Werte über die CAN Schnittstelle ein und soll diese über MODBUS aufs Netzwerk schicken ... in dem Fall sollte write passen, oder? Aber da im "CAN in" der Wert definitiv ankommt und korrekt gelesen wird (siehe Bild 2), sollte auch der Wert unter MODBUS out richtig angezeigt werden, da der korrekte Kanal als Input angezogen wird ...

                        W Offline
                        W Offline
                        weberk
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #74

                        @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                        Input

                        Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                        peterwy1P HomoranH 2 Replies Last reply
                        0
                        • W weberk

                          @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                          Input

                          Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                          peterwy1P Offline
                          peterwy1P Offline
                          peterwy1
                          wrote on last edited by
                          #75

                          @weberk ja genau, daher auch auf dem Ausgangsbus ... kombinierte read/write Objekte sind bei TA meines Wissens gar nicht vorgesehen .... hier geht nur senden ODER empfangen ...

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • W weberk

                            @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                            Input

                            Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #76

                            @weberk sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                            @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                            Input

                            Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                            das ist die Idealvorstellung.

                            Leider nutzen inzwischen sehr viele Hersteller ausschließlich Holdingregister, selbst wenn alles RO Register sind

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            A 1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @weberk sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                              @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                              Input

                              Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                              das ist die Idealvorstellung.

                              Leider nutzen inzwischen sehr viele Hersteller ausschließlich Holdingregister, selbst wenn alles RO Register sind

                              A Offline
                              A Offline
                              andibr
                              wrote on last edited by
                              #77

                              @homoran
                              Also bei mir funktioniert es seit langem recht zuverläsig. Ich versuche das mal zu dokumentieren von CMI zum IOB Modbus Adapter.

                              Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-16-58.png

                              Das ist die Einstellung CMI. Sprich das CMI liest den Wert aus dem CAN und schreibt den auf den Modbus in die Adresse "0"

                              Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-21-23.png

                              Das sind die Basis Einstellungen im Modbus Adapter

                              Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-23-22.png

                              Das sind nun die Einstellungen im Holding Register.

                              A 1 Reply Last reply
                              0
                              • A andibr

                                @homoran
                                Also bei mir funktioniert es seit langem recht zuverläsig. Ich versuche das mal zu dokumentieren von CMI zum IOB Modbus Adapter.

                                Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-16-58.png

                                Das ist die Einstellung CMI. Sprich das CMI liest den Wert aus dem CAN und schreibt den auf den Modbus in die Adresse "0"

                                Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-21-23.png

                                Das sind die Basis Einstellungen im Modbus Adapter

                                Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-23-22.png

                                Das sind nun die Einstellungen im Holding Register.

                                A Offline
                                A Offline
                                andibr
                                wrote on last edited by andibr
                                #78

                                @andibr
                                und noch die Digitalen Status:
                                Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-25-27.png

                                Wieder CMI

                                Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-30-17.png

                                Woher ich auch immer die Holdingregister-Adresse her habe, weiss ich echt nicht mehr.

                                Wie bereits geschrieben, dass sind Einstellung die bei mir seit mehr als 1 Jahr einwandfrei in Betrieb sind und die Temperaturwerte verwende ich auch auf eine Vis, die täglich mehrfach benutzt wird, darum weiss ich dass die Werte durch kommen. Ganz wichtig ist das der IOB eben Modbus-Slave ist, weil das CMI immer der Master sein will, und auch nichts anderes kann.

                                Mein CMI hat folgende Version:
                                CMI024152
                                V1.43.4 - B1.06 - H4.00

                                1 Reply Last reply
                                0
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                400

                                Online

                                32.4k

                                Users

                                81.3k

                                Topics

                                1.3m

                                Posts
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Login

                                • Don't have an account? Register

                                • Login or register to search.
                                • First post
                                  Last post
                                0
                                • Recent
                                • Tags
                                • Unread 0
                                • Categories
                                • Unreplied
                                • Popular
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe