      Max Meyer 0 @andibr last edited by

      @andibr
      Moin, in Richtung CAN habe ich auch schon überlegt aber die UVR1611 kann nur 16 Werte per CAN übertragen. Das hilft mir nicht weiter.
      Das hier wäre ideal gewesen https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P092.html#p092-page aber leider habe ich das noch nicht zum laufen bekommen. Da wären alle Werte drin gewesen und wären einfach per MQTT zum iobroker gesendet worden.
      Aktuell nehme ich dies für die Eingänge https://forum.iobroker.net/topic/11219/heizungswerte-einer-uvr1611-via-cmi-mittels-json-anlegen-refreshen und versuche mal mir den Rest über Modbus zu holen. Dann habe ich ja schon 32 Werte.
      VG
      Max

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        andibr @Max Meyer 0 last edited by

        @max-meyer-0
        Ich verstehe noch nicht ganz was du mir den 16 Werten meinst. Ist das die Datenbreite von der UVR1611 zum CMI?

        Also bei mir hat das CMI (V1.42.1 - B1.06 - H4.00) beim CAN-Eingang 64 Werte beim Analog und 64 Werte beim Digital. Da ich bei mir keinen Zugriff auf die UVR bekomme (mein Heizungs-Mensch hat Angst vor mir), kann ich dir nicht nach schauen was die UVR16x2 wirklich kann.

        Den DL-Bus kenne ich gar nicht, weil es ja eben auch ein AT-spezifische System ist. Aber mein CMI kann da auch als Eingnag jeweils 32 Werte einlesen und dann vermutlich auf den Modbus umlegen.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Max Meyer 0 @andibr last edited by

          @andibr
          Die UVR1611 kann nur 16 analoge und 16 digitale Werte auf den CAN oder DL Bus ausgeben. Das reicht nicht, ich hätte gerne z.B. auch die Werte der Wärmemengenzähler oder PWM Ausgänge. Selbstverständlich könnte ich eine UVR16x2 dafür nehmen aber mir widerstrebt es 500€ auszugeben um ein paar Werte in den iobroker zu bekommen. Deshalb versuche ich eine kostengünstige Lösung zu finden. Wenn das mit dem ESP32 geklappt hätte wäre das ja schon fertig.
          VG
          Max

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • W
            weberk Developer @Magi last edited by

            @magi
            Habe einen ioBroker Adapter für den BL-NET geschrieben und zum Test angeboten. Würde mich freuen, wenn er bei Dir auch klappt. VG - Klaus.
            —> https://forum.iobroker.net/topic/78225/test-adapter-ta-blnet-npm-latest

            peterwy1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • peterwy1
              peterwy1 @weberk last edited by

              @weberk Eine Frage zum CMI, vielleicht kannst Du mir helfen. Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben? Danke Dir und lieben Gruß, Peter

              W Homoran U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • W
                weberk Developer @peterwy1 last edited by

                @peterwy1 hab mit Modbus keine Erfahrung.
                Meinen Adapter hab ich aber so angepasst, dass er auch die in Tapps konfigurierten Logging-Daten via CMI aus jedem CAN-Bus-Teilnehmer ausliest. Verwendet Port 80 und die dort verfügbaren JSON-Daten. Würde mich freuen, wenn du als Tester einsteigen könntest.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @peterwy1 last edited by

                  @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                  Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert .

                  was ist denn wie konfiguriert?
                  Der Adapter funktioniert normalerweise oder meinst du Modbus am Gerät?
                  Dabei kann ich dir nicht helfen, da ich das Gerät nicht kenne.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • U
                    UlliJ @peterwy1 last edited by

                    @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                    @weberk ....Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben?

                    vielleicht von vorne bis hinten schrittweise die Einstellungen kontrollieren?
                    https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/44
                    https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/43

                    Die Modbus Einrichtung auf dem CMI ist leider etwas umständlich, läuft bei mir so aber seit 4 Jahren sehr stabil

                    peterwy1 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • peterwy1
                      peterwy1 @UlliJ last edited by

                      @UlliJ @weberk @Homoran
                      Danke Euch erst einmal für das ultraschnelle Feedback. Ich werde Die Beschreibung von @UlliJ jetzt einmal in Ruhe durchgehen.

                      Den Adapter kann ich leider nicht ausprobieren, da ich hier im Forum "fremdgegangen" bin. Ich habe mich vor einiger Zeit für Home Assistant entschieden, aber in Bezug auf das CMI hatte ich das Gefühl hier gerade eine bessere Antwort zu bekommen ...

                      Danke Euch und ich melde mich zurück, sobald ich den Fehler gefunden habe, damit auch andere eventuell etwas davon haben. Ist irgendwie sehr komisch, dass ausgerechnet nur beim MODBUS die Ausgänge direkt im CMI immer 0 anzeigen ... CoE funktioniert wie gesagt diesbzgl. ohne Probleme, allerdings hier nicht die Schnittstelle zum Home Assistant ... und die 64 Kanäle des KNX Moduls reichen mir leider aktuell nicht.

                      Lieben Gruß
                      Peter

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • peterwy1
                        peterwy1 @UlliJ last edited by peterwy1

                        @ullij

                        Ich bin jetzt einmal alles durchgegangen ... bekomme den Fehler aber leider nicht in Griff ...

                        Hier noch einmal die (eventuell) relevanten Daten:

                        8bdcff07-bd88-4419-9dbf-40a17b25c651-image.png

                        725ff1ae-f444-48de-b53d-518ba2fa0e1a-image.png

                        5fbd41c2-db45-453e-969e-14183f066b70-image.png

                        Ich verstehe absolut nicht, was ich falsch mache ... oder hat mein MODBUS Modul im CMI eine "Macke"?

                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • W
                          weberk Developer @peterwy1 last edited by weberk

                          @peterwy1 : sicher, dass du ein write-Register nehmen willst? Denke du willst den Temperatur-Wert doch lesen, oder?

                          peterwy1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • peterwy1
                            peterwy1 @weberk last edited by

                            @weberk CAN-EZ2 liest bei mir die Werte der Wärmepumpe und schreibt diese auf den BUS. CMI liest die Werte über die CAN Schnittstelle ein und soll diese über MODBUS aufs Netzwerk schicken ... in dem Fall sollte write passen, oder? Aber da im "CAN in" der Wert definitiv ankommt und korrekt gelesen wird (siehe Bild 2), sollte auch der Wert unter MODBUS out richtig angezeigt werden, da der korrekte Kanal als Input angezogen wird ...

                            U W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • U
                              UlliJ @peterwy1 last edited by

                              @peterwy1
                              schick das mal als Ticket an TA.
                              Ansonsten habe ich nur die üblichen Verdächtigen wie FW version (bei mir die gleiche) und Neustart

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                stephan61 last edited by

                                Oben hast du den knotenpunkt 40
                                den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
                                wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

                                Gruß Stephan

                                peterwy1 U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • peterwy1
                                  peterwy1 @stephan61 last edited by

                                  @stephan61 Danke Dir ... und ich es habe es gerade auch (erfolglos) geprüft, aber für mein Verständnis bezieht sich der von Dir angemerkte Wert rein auf die Ausgangsseite - also auf die Geräte-ID des Empfängers an dem MODBUS ... dies sollte nichts mit dem TA-seitigen CANBUS zu tun haben ... oder sehe ich das falsch? Lieben Gruß, Peter

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • U
                                    UlliJ @stephan61 last edited by

                                    @stephan61 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                                    Oben hast du den knotenpunkt 40
                                    den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
                                    wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

                                    der Knoten ist der Datenlieferant auf dem CAN-Bus für den Eingang das CMI (oberes Bild)
                                    Gerät #10 ist der Empfänger auf dem Modbus

                                    VG
                                    Ulli

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      weberk Developer @peterwy1 last edited by

                                      @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                                      Input

                                      Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                                      peterwy1 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • peterwy1
                                        peterwy1 @weberk last edited by

                                        @weberk ja genau, daher auch auf dem Ausgangsbus ... kombinierte read/write Objekte sind bei TA meines Wissens gar nicht vorgesehen .... hier geht nur senden ODER empfangen ...

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @weberk last edited by

                                          @weberk sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                                          @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                                          Input

                                          Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                                          das ist die Idealvorstellung.

                                          Leider nutzen inzwischen sehr viele Hersteller ausschließlich Holdingregister, selbst wenn alles RO Register sind

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            andibr @Homoran last edited by

                                            @homoran
                                            Also bei mir funktioniert es seit langem recht zuverläsig. Ich versuche das mal zu dokumentieren von CMI zum IOB Modbus Adapter.

                                            Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-16-58.png

                                            Das ist die Einstellung CMI. Sprich das CMI liest den Wert aus dem CAN und schreibt den auf den Modbus in die Adresse "0"

                                            Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-21-23.png

                                            Das sind die Basis Einstellungen im Modbus Adapter

                                            Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-23-22.png

                                            Das sind nun die Einstellungen im Holding Register.

                                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            930
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            25
                                            78
                                            21026
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo