Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
78 Beiträge 25 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • U UlliJ

    @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

    @weberk ....Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben?

    vielleicht von vorne bis hinten schrittweise die Einstellungen kontrollieren?
    https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/44
    https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/43

    Die Modbus Einrichtung auf dem CMI ist leider etwas umständlich, läuft bei mir so aber seit 4 Jahren sehr stabil

    peterwy1P Offline
    peterwy1P Offline
    peterwy1
    schrieb am zuletzt editiert von peterwy1
    #67

    @ullij

    Ich bin jetzt einmal alles durchgegangen ... bekomme den Fehler aber leider nicht in Griff ...

    Hier noch einmal die (eventuell) relevanten Daten:

    8bdcff07-bd88-4419-9dbf-40a17b25c651-image.png

    725ff1ae-f444-48de-b53d-518ba2fa0e1a-image.png

    5fbd41c2-db45-453e-969e-14183f066b70-image.png

    Ich verstehe absolut nicht, was ich falsch mache ... oder hat mein MODBUS Modul im CMI eine "Macke"?

    W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • peterwy1P peterwy1

      @ullij

      Ich bin jetzt einmal alles durchgegangen ... bekomme den Fehler aber leider nicht in Griff ...

      Hier noch einmal die (eventuell) relevanten Daten:

      8bdcff07-bd88-4419-9dbf-40a17b25c651-image.png

      725ff1ae-f444-48de-b53d-518ba2fa0e1a-image.png

      5fbd41c2-db45-453e-969e-14183f066b70-image.png

      Ich verstehe absolut nicht, was ich falsch mache ... oder hat mein MODBUS Modul im CMI eine "Macke"?

      W Offline
      W Offline
      weberk
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von weberk
      #68

      @peterwy1 : sicher, dass du ein write-Register nehmen willst? Denke du willst den Temperatur-Wert doch lesen, oder?

      peterwy1P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • W weberk

        @peterwy1 : sicher, dass du ein write-Register nehmen willst? Denke du willst den Temperatur-Wert doch lesen, oder?

        peterwy1P Offline
        peterwy1P Offline
        peterwy1
        schrieb am zuletzt editiert von
        #69

        @weberk CAN-EZ2 liest bei mir die Werte der Wärmepumpe und schreibt diese auf den BUS. CMI liest die Werte über die CAN Schnittstelle ein und soll diese über MODBUS aufs Netzwerk schicken ... in dem Fall sollte write passen, oder? Aber da im "CAN in" der Wert definitiv ankommt und korrekt gelesen wird (siehe Bild 2), sollte auch der Wert unter MODBUS out richtig angezeigt werden, da der korrekte Kanal als Input angezogen wird ...

        U W 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • peterwy1P peterwy1

          @weberk CAN-EZ2 liest bei mir die Werte der Wärmepumpe und schreibt diese auf den BUS. CMI liest die Werte über die CAN Schnittstelle ein und soll diese über MODBUS aufs Netzwerk schicken ... in dem Fall sollte write passen, oder? Aber da im "CAN in" der Wert definitiv ankommt und korrekt gelesen wird (siehe Bild 2), sollte auch der Wert unter MODBUS out richtig angezeigt werden, da der korrekte Kanal als Input angezogen wird ...

          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          schrieb am zuletzt editiert von
          #70

          @peterwy1
          schick das mal als Ticket an TA.
          Ansonsten habe ich nur die üblichen Verdächtigen wie FW version (bei mir die gleiche) und Neustart

          Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            stephan61
            schrieb am zuletzt editiert von
            #71

            Oben hast du den knotenpunkt 40
            den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
            wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

            Gruß Stephan

            peterwy1P U 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • S stephan61

              Oben hast du den knotenpunkt 40
              den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
              wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

              Gruß Stephan

              peterwy1P Offline
              peterwy1P Offline
              peterwy1
              schrieb am zuletzt editiert von
              #72

              @stephan61 Danke Dir ... und ich es habe es gerade auch (erfolglos) geprüft, aber für mein Verständnis bezieht sich der von Dir angemerkte Wert rein auf die Ausgangsseite - also auf die Geräte-ID des Empfängers an dem MODBUS ... dies sollte nichts mit dem TA-seitigen CANBUS zu tun haben ... oder sehe ich das falsch? Lieben Gruß, Peter

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S stephan61

                Oben hast du den knotenpunkt 40
                den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
                wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

                Gruß Stephan

                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                schrieb am zuletzt editiert von
                #73

                @stephan61 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                Oben hast du den knotenpunkt 40
                den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
                wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

                der Knoten ist der Datenlieferant auf dem CAN-Bus für den Eingang das CMI (oberes Bild)
                Gerät #10 ist der Empfänger auf dem Modbus

                VG
                Ulli

                Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • peterwy1P peterwy1

                  @weberk CAN-EZ2 liest bei mir die Werte der Wärmepumpe und schreibt diese auf den BUS. CMI liest die Werte über die CAN Schnittstelle ein und soll diese über MODBUS aufs Netzwerk schicken ... in dem Fall sollte write passen, oder? Aber da im "CAN in" der Wert definitiv ankommt und korrekt gelesen wird (siehe Bild 2), sollte auch der Wert unter MODBUS out richtig angezeigt werden, da der korrekte Kanal als Input angezogen wird ...

                  W Offline
                  W Offline
                  weberk
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #74

                  @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                  Input

                  Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                  peterwy1P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • W weberk

                    @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                    Input

                    Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                    peterwy1P Offline
                    peterwy1P Offline
                    peterwy1
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #75

                    @weberk ja genau, daher auch auf dem Ausgangsbus ... kombinierte read/write Objekte sind bei TA meines Wissens gar nicht vorgesehen .... hier geht nur senden ODER empfangen ...

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W weberk

                      @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                      Input

                      Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #76

                      @weberk sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                      @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                      Input

                      Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                      das ist die Idealvorstellung.

                      Leider nutzen inzwischen sehr viele Hersteller ausschließlich Holdingregister, selbst wenn alles RO Register sind

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @weberk sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                        @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                        Input

                        Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                        das ist die Idealvorstellung.

                        Leider nutzen inzwischen sehr viele Hersteller ausschließlich Holdingregister, selbst wenn alles RO Register sind

                        A Offline
                        A Offline
                        andibr
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #77

                        @homoran
                        Also bei mir funktioniert es seit langem recht zuverläsig. Ich versuche das mal zu dokumentieren von CMI zum IOB Modbus Adapter.

                        Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-16-58.png

                        Das ist die Einstellung CMI. Sprich das CMI liest den Wert aus dem CAN und schreibt den auf den Modbus in die Adresse "0"

                        Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-21-23.png

                        Das sind die Basis Einstellungen im Modbus Adapter

                        Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-23-22.png

                        Das sind nun die Einstellungen im Holding Register.

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A andibr

                          @homoran
                          Also bei mir funktioniert es seit langem recht zuverläsig. Ich versuche das mal zu dokumentieren von CMI zum IOB Modbus Adapter.

                          Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-16-58.png

                          Das ist die Einstellung CMI. Sprich das CMI liest den Wert aus dem CAN und schreibt den auf den Modbus in die Adresse "0"

                          Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-21-23.png

                          Das sind die Basis Einstellungen im Modbus Adapter

                          Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-23-22.png

                          Das sind nun die Einstellungen im Holding Register.

                          A Offline
                          A Offline
                          andibr
                          schrieb am zuletzt editiert von andibr
                          #78

                          @andibr
                          und noch die Digitalen Status:
                          Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-25-27.png

                          Wieder CMI

                          Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-30-17.png

                          Woher ich auch immer die Holdingregister-Adresse her habe, weiss ich echt nicht mehr.

                          Wie bereits geschrieben, dass sind Einstellung die bei mir seit mehr als 1 Jahr einwandfrei in Betrieb sind und die Temperaturwerte verwende ich auch auf eine Vis, die täglich mehrfach benutzt wird, darum weiss ich dass die Werte durch kommen. Ganz wichtig ist das der IOB eben Modbus-Slave ist, weil das CMI immer der Master sein will, und auch nichts anderes kann.

                          Mein CMI hat folgende Version:
                          CMI024152
                          V1.43.4 - B1.06 - H4.00

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          808

                          Online

                          32.4k

                          Benutzer

                          81.6k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe