      Oliver Panarotto @JoergH last edited by

      @joergh anleitung MOD BUS.png anleitung MOD BUS2.png

      Mehr gibt es nicht von dem Ding ...... bin nun schon mehrere Tage dran und das läuft nicht

      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        JoergH @Oliver Panarotto last edited by

        @oliver-panarotto Immnoch falsch. Es gab ganz am Anfang eine Übersicht auf der Stand Registeradresse 0 ist dies und das mit der Länge so und so und einer Erläuterung, Register Nummer 1 enthält den Wert so und so im Format Float und einer Erläuterung etc.

        Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Oliver Panarotto
          Oliver Panarotto @JoergH last edited by

          @joergh Boah, ich stehe gerade total auf dem Schlauch .... weiß gar nicht was du meinst .....
          von wem war das von mir ? vom CMI ? oder von IO Broker ?

          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            JoergH @Oliver Panarotto last edited by

            @oliver-panarotto von CMI nehme ich an. War ein Foto vermutlich oder ein Screenshot. Irgendwo musst Du doch die Beschreibung welche Registeradresse was enthält her haben....

            Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Oliver Panarotto
              Oliver Panarotto @JoergH last edited by

              @joergh Hay Jörg, man legt selbst das fest - es gibt da keine festgelegten Register .....
              die Beschreibung ist nur das bisschen .... wenn man das mal verstanden hat ist es sicher gut 🙂 nur kann es dauern und ich bin nun schon genervt von dem Mist, habe auch den Hersteller angeschrieben und mache da etwas druck.
              Habe die Einbindung von meinem Wechselrichter gemacht, das war echt Kinderspiel ......

              Aber das Teil ist echt übel, zumindest das Modbus gedöns 🙂

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • J
                JoergH last edited by

                @oliver-panarotto

                Ok, habe mal ein wenig in der Anleitung gelesen um es besser zu verstehen. Seite 70 sind imho die entscheidenden Einstellungen um das Teil zum Senden von Daten zu bekommen.

                Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Oliver Panarotto
                  Oliver Panarotto @JoergH last edited by

                  @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                  imho

                  Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?

                  Vielen Dank - für Deine Mühe

                  J U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    JoergH @Oliver Panarotto last edited by

                    @oliver-panarotto

                    Hi Oli,
                    imho = in my humble opinion

                    Ja, die CMI Anleitung meinte ich...

                    251281b2-08ad-489d-829d-5a0348910407-grafik.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • U
                      UlliJ @Oliver Panarotto last edited by

                      @oliver-panarotto

                      probier mal so:

                      1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
                        9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

                      2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
                        IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
                        Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
                        a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

                      3. Modbus konfigurieren
                        c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

                      4. Holding register definieren
                        03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

                      Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
                      Gruß U.

                      Oliver Panarotto peterk34 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • U
                        UlliJ @Oliver Panarotto last edited by

                        @oliver-panarotto

                        Nachtrag als Schritt 0 , sonst geht's nicht

                        Auf der Steuerung muss jeder Messwert auf den CAN Bus als Ausgang gelegt werden, sonst kann das CMI den nicht bekommen.
                        Hier läuft eine UVR610, das kann daher je nach Steuerung bei Dir anders aussehen.

                        0c65d695-0957-4d6c-81fc-76166f28d239-grafik.png

                        unter CAN Bus den Ausgangstyp wählen (Temperatur= Analogwert)
                        290effe4-4aca-4e20-b5ad-196d40597e39-grafik.png

                        abschließend den Messwerteingang definieren der auf den CAN Bus gelegt werden soll.
                        20b761aa-a22c-4d75-887e-e90feb30b5f8-grafik.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Oliver Panarotto
                          Oliver Panarotto @UlliJ last edited by

                          @ullij
                          Hy Uli, du hast mich vor dem burne OUT gerettet 🙂 vielen Dank.

                          Ich hatte alles - bis auf IOBroker in der Karte Slave listen on all IP ........., das eingestellt und der wert war da ....., echt der Hammer also nochmals vielen Dank.

                          Schreibst Du auch werte in den CMI ? Das will ich auch testen ......

                          Viele Grüsse OLi

                          U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Oliver Panarotto
                            Oliver Panarotto @UlliJ last edited by

                            @ullij Hallo,
                            nur den Faktor kann ich noch nicht einstellen ...... wo kann man das aktivieren ?

                            Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Oliver Panarotto
                              Oliver Panarotto @Oliver Panarotto last edited by

                              @oliver-panarotto kein Faktor.png

                              U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • U
                                UlliJ @Oliver Panarotto last edited by

                                @oliver-panarotto
                                Expertenmodus einschalten
                                998fec07-13ed-49d2-b0f8-366904164bb7-grafik.png

                                Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • U
                                  UlliJ @Oliver Panarotto last edited by

                                  @oliver-panarotto

                                  Werte schreiben geht auch irgendwie, habe ich aber bisher nicht stabil hinbekommen.
                                  Dann wieder aus den Augen verloren weil keine relevanten Funktionen an der UVR hängen.
                                  Gruß
                                  Ulli

                                  Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Oliver Panarotto
                                    Oliver Panarotto @UlliJ last edited by

                                    @ullij Echt komisch, habe ich vorhin probiert und ging nicht :-), nun ging es ohne Probleme ..... ich bin erst mal happy. Vielen Dank

                                    U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • U
                                      UlliJ @Oliver Panarotto last edited by

                                      @oliver-panarotto
                                      Sehr schön👍

                                      Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Oliver Panarotto
                                        Oliver Panarotto @UlliJ last edited by

                                        @ullij hast du auch schon daten zum cmi gesendet ?

                                        U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • U
                                          UlliJ @Oliver Panarotto last edited by

                                          @oliver-panarotto
                                          3 posts oberhalb

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Oliver Panarotto
                                            Oliver Panarotto @UlliJ last edited by

                                            @ullij ich werde mich da mal dran machen .... und das versuchen ..... vg oli

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            767
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            11
                                            95
                                            10640
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo