Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

[Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
1.2k Beiträge 108 Kommentatoren 378.1k Aufrufe 92 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    sonystar
    schrieb am zuletzt editiert von sonystar
    #224

    Moin, was bedeutet diese Fehlermeldung? Bekomme keine Daten rein und hab dazu auch nichts gefunden.

    Hab die Version 0.0.6.

    deyeidc.0 2023-05-27 15:29:30.525	error	Error: Offset Time is invalid
    
    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S sonystar

      Moin, was bedeutet diese Fehlermeldung? Bekomme keine Daten rein und hab dazu auch nichts gefunden.

      Hab die Version 0.0.6.

      deyeidc.0 2023-05-27 15:29:30.525	error	Error: Offset Time is invalid
      
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      schrieb am zuletzt editiert von
      #225

      @sonystar Das bedeutet, dass wohl intern die Uhrzeit nicht stimmt. Das reguliert sich normal nach 2 - 3 Abfragen.
      Ist dein Inverter im Internet?

      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Rene55R Rene55

        @sonystar Das bedeutet, dass wohl intern die Uhrzeit nicht stimmt. Das reguliert sich normal nach 2 - 3 Abfragen.
        Ist dein Inverter im Internet?

        S Offline
        S Offline
        sonystar
        schrieb am zuletzt editiert von
        #226

        @rene55
        Mhm, hab es schon eine weile am laufen, da kommt nix.
        Nein der Inverter ist nicht im Internet. Soll auch möglichst so bleiben.

        Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S sonystar

          @rene55
          Mhm, hab es schon eine weile am laufen, da kommt nix.
          Nein der Inverter ist nicht im Internet. Soll auch möglichst so bleiben.

          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          schrieb am zuletzt editiert von
          #227

          @sonystar Ja wenn das soooo ist. Nimm bitte mal die Version 0.0.7 und berichte, ob es damit geht.

          Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
          ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
          Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Rene55R Rene55

            @sonystar Ja wenn das soooo ist. Nimm bitte mal die Version 0.0.7 und berichte, ob es damit geht.

            S Offline
            S Offline
            sonystar
            schrieb am zuletzt editiert von
            #228

            @rene55

            Mit der 0.0.7 geht es. War ich wohl etwas zu schnell :wink:

            Dankeschön!

            Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S sonystar

              @rene55

              Mit der 0.0.7 geht es. War ich wohl etwas zu schnell :wink:

              Dankeschön!

              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              schrieb am zuletzt editiert von
              #229

              @sonystar Nee, lag an mir. Ich hatte diese "NoInternetOption" wieder deaktiviert. Jetzt weiß ich, dass ich die wohl besser drin lassen sollte - oder ich finde noch ne andere Lösung.

              Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
              ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
              Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Offline
                P Offline
                pupsi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #230

                Hallo zusammen

                Der Adapter funktioniert super

                Aber gibt es auch die Möglichkeit eine dyndns Adresse anzu geben statt die IP Adresse?

                Da ich gerne eine Anlage abfragen möchte die nicht in meinem Netzwerk ist

                Aber es kommt immer die Fehlermeldung IP Adresse nicht vorhanden.

                Habe diverse portfreigaben schon ausprobiert.

                Aber es scheitert schon an der adresse
                Z. B. Muster.spdns.de

                Diese wird nicht angenommen

                Gibt es eine Möglichkeit ohne zusätzliche Hardware im anderen Netzwerk, das ich die Daten aus dem Wechselrichter bekomme?

                Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P pupsi

                  Hallo zusammen

                  Der Adapter funktioniert super

                  Aber gibt es auch die Möglichkeit eine dyndns Adresse anzu geben statt die IP Adresse?

                  Da ich gerne eine Anlage abfragen möchte die nicht in meinem Netzwerk ist

                  Aber es kommt immer die Fehlermeldung IP Adresse nicht vorhanden.

                  Habe diverse portfreigaben schon ausprobiert.

                  Aber es scheitert schon an der adresse
                  Z. B. Muster.spdns.de

                  Diese wird nicht angenommen

                  Gibt es eine Möglichkeit ohne zusätzliche Hardware im anderen Netzwerk, das ich die Daten aus dem Wechselrichter bekomme?

                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #231

                  @pupsi Vorgesehen ist, dass der Adapter im eigenen Netz betrieben wird und die Daten dort local abholt. Mit dynDNS und Port ist das schon so eine Sache, die nicht vorgesehen war und ich auch nicht testen kann.

                  Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                  ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                  Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Rene55R Rene55

                    @pupsi Vorgesehen ist, dass der Adapter im eigenen Netz betrieben wird und die Daten dort local abholt. Mit dynDNS und Port ist das schon so eine Sache, die nicht vorgesehen war und ich auch nicht testen kann.

                    P Offline
                    P Offline
                    pupsi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #232

                    @rene55 danke für die info

                    Gibt es eine Möglichkeit, einen Wechselrichter aus der fehrne auszulesen?
                    Habe jetzt ein Skript(holt sich die Werte aus der HTML Seite) gefunden aber da sind ja nicht mal annähernd so viele Werte wie bei diesem genialen Adapter.

                    Wenn es nicht anders geht, werde ich wohl mit dem Skript arbeiten müssen

                    Und über die cloud (solarman Adapter) möchte ich nicht gehen

                    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P pupsi

                      @rene55 danke für die info

                      Gibt es eine Möglichkeit, einen Wechselrichter aus der fehrne auszulesen?
                      Habe jetzt ein Skript(holt sich die Werte aus der HTML Seite) gefunden aber da sind ja nicht mal annähernd so viele Werte wie bei diesem genialen Adapter.

                      Wenn es nicht anders geht, werde ich wohl mit dem Skript arbeiten müssen

                      Und über die cloud (solarman Adapter) möchte ich nicht gehen

                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #233

                      @pupsi Das wäre der andere Vorschlag gewesen - aber wenn kein CN gewünscht ist, sehe ich keine andere Möglichkeit.

                      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F Offline
                        F Offline
                        Fefi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #234

                        Aktuell bleibt ja der letzte Wert der erzeugten Watt bestehen. Könnte man hier nicht sagen wenn unter x Watt und kein Kontakt zum WR, dann Resette Ampere und Watt. X könnte man frei anpassbar machen oder auch nur bei keine Verbindung zum WR alles resetten. Sowie alles hier genannte optional.

                        Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #235

                          Hallo zusammen,
                          der Adapter läuft super und ließt meinen Deye SUN600G3-EU-230 zuverlässig aus.
                          Gute Arbeit!

                          Internetzugriff für den Wechselrichter habe ich im Router geblockt, da ich meine Daten gerne lokal bei mir behalte.

                          Was mir aufgefallen ist:
                          Der erste Verbindungsversuch zum Wechselrichter beim Adapterstart klappt bei mir nie und führt immer zu einem Timeout.
                          Nach der eingestellten Wartezeit (Abfragerate) wird die Verbindung dann zuverlässig hergestellt und die Abfragen laufen problemlos.

                          Log:

                          2023-05-31 09:29:44.157  - info: deyeidc.0 (18504) starting. Version 0.0.7 (non-npm: raschy/ioBroker.deyeidc#ed5723b86f0332e667c00aff8fa9504893cb6219) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v16.15.0, js-controller: 4.0.23
                          2023-05-31 09:29:44.197  - debug: deyeidc.0 (18504) IP address [192.168.***] seems to be valid.
                          2023-05-31 09:29:44.199  - info: deyeidc.0 (18504) Sync time set to 300000 ms
                          2023-05-31 09:29:44.200  - debug: deyeidc.0 (18504) checkUserData is ready
                          2023-05-31 09:30:03.415  - debug: deyeidc.0 (18504) timeout
                          2023-05-31 09:34:44.203  - debug: deyeidc.0 (18504) try to connect . . .
                          2023-05-31 09:34:44.228  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to Power_Set
                          2023-05-31 09:34:44.229  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DV1
                          2023-05-31 09:34:44.230  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DC1
                          2023-05-31 09:34:44.231  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DV2
                          2023-05-31 09:34:44.234  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DC2
                          2023-05-31 09:34:59.664  - debug: deyeidc.0 (18504) connected
                          
                          

                          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                          Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F Fefi

                            Aktuell bleibt ja der letzte Wert der erzeugten Watt bestehen. Könnte man hier nicht sagen wenn unter x Watt und kein Kontakt zum WR, dann Resette Ampere und Watt. X könnte man frei anpassbar machen oder auch nur bei keine Verbindung zum WR alles resetten. Sowie alles hier genannte optional.

                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #236

                            @fefi Sowas in der Art ist vorgesehen, ist aber noch nicht ganz implementiert. Problem ist nur, dass die Werte im Inverter nicht auf Null gesetzt werden.

                            Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                            ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                            Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • crycodeC crycode

                              Hallo zusammen,
                              der Adapter läuft super und ließt meinen Deye SUN600G3-EU-230 zuverlässig aus.
                              Gute Arbeit!

                              Internetzugriff für den Wechselrichter habe ich im Router geblockt, da ich meine Daten gerne lokal bei mir behalte.

                              Was mir aufgefallen ist:
                              Der erste Verbindungsversuch zum Wechselrichter beim Adapterstart klappt bei mir nie und führt immer zu einem Timeout.
                              Nach der eingestellten Wartezeit (Abfragerate) wird die Verbindung dann zuverlässig hergestellt und die Abfragen laufen problemlos.

                              Log:

                              2023-05-31 09:29:44.157  - info: deyeidc.0 (18504) starting. Version 0.0.7 (non-npm: raschy/ioBroker.deyeidc#ed5723b86f0332e667c00aff8fa9504893cb6219) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v16.15.0, js-controller: 4.0.23
                              2023-05-31 09:29:44.197  - debug: deyeidc.0 (18504) IP address [192.168.***] seems to be valid.
                              2023-05-31 09:29:44.199  - info: deyeidc.0 (18504) Sync time set to 300000 ms
                              2023-05-31 09:29:44.200  - debug: deyeidc.0 (18504) checkUserData is ready
                              2023-05-31 09:30:03.415  - debug: deyeidc.0 (18504) timeout
                              2023-05-31 09:34:44.203  - debug: deyeidc.0 (18504) try to connect . . .
                              2023-05-31 09:34:44.228  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to Power_Set
                              2023-05-31 09:34:44.229  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DV1
                              2023-05-31 09:34:44.230  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DC1
                              2023-05-31 09:34:44.231  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DV2
                              2023-05-31 09:34:44.234  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DC2
                              2023-05-31 09:34:59.664  - debug: deyeidc.0 (18504) connected
                              
                              
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #237

                              @crycode Ich schau mir dazu auch mal meine Logs an. Ist das nur beim Neustart des Adapters oder jeden Morgen, wenn der Inverter anfängt zu arbeiten?

                              Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                              ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                              Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Rene55R Rene55

                                @crycode Ich schau mir dazu auch mal meine Logs an. Ist das nur beim Neustart des Adapters oder jeden Morgen, wenn der Inverter anfängt zu arbeiten?

                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #238

                                @rene55 Den Timeout bringt er nur beim Adapterstart. Heute Morgen hat er sich offenbar direkt connected.

                                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F Offline
                                  F Offline
                                  Fichte
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #239

                                  Hallo zusammen

                                  Ich habe seid keine ahnung Wochen diesen fehler "[initializeStation] error: ECONNABORTED"
                                  Ich ignoriere es und dachte am anfang es hat damit zutun das ich meine 600W auf 800W geupdatet habe.
                                  Gibt es hierzu ne Lösung oder liegt es an der verbindung.?

                                  LG Fichte

                                  Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • F Fichte

                                    Hallo zusammen

                                    Ich habe seid keine ahnung Wochen diesen fehler "[initializeStation] error: ECONNABORTED"
                                    Ich ignoriere es und dachte am anfang es hat damit zutun das ich meine 600W auf 800W geupdatet habe.
                                    Gibt es hierzu ne Lösung oder liegt es an der verbindung.?

                                    LG Fichte

                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                    #240

                                    @fichte Wann genau kommt diese Meldung?

                                    Zusatzfrage: wie hast du auf 800W geupdatet? Interessiert mich sehr.

                                    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Rene55R Rene55

                                      @fichte Wann genau kommt diese Meldung?

                                      Zusatzfrage: wie hast du auf 800W geupdatet? Interessiert mich sehr.

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      Fichte
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #241

                                      @rene55 Hier ist die meldung
                                      e67dc0e4-d925-4e68-85a1-e6ce77b8a9cd-image.png

                                      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F Offline
                                        F Offline
                                        Fichte
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fichte
                                        #242

                                        Zum Thema Wechselrichter 600W Grenze aufheben

                                        Hier die Kurz Fassung für Windows:

                                        • Den Source Code oder auch das compilierte Binary
                                          https://github.com/s10l/deye-logger-at-cmd/files/10733878/main.exe.2Rename.txt
                                          Umbenennen in Main.exe (die zeichen .2Rename.txt löschen)

                                        • [Windows Taste] + R > cmd
                                          Dann in das Verzeichniss wechseln wo die main.exe liegt

                                        • IP Adresse deines Wechselrichters ersetzen und auf der Kommandozeile ausführen

                                        • Anzeigen der aktuellen Leistung
                                          main -t 1.2.3.4:48899 -xmb 00280001
                                          Der hintere Teil 78 ist Hex und umgerechnet Dezimal 120 %.
                                          Der hintere Teil 64 ist Hex und umgerechnet Dezimal 100 % (standard)

                                        • Auf 120 % setzen also 800 Watt
                                          main -t Deine IP:48899 -xmbw 00280001020078

                                        • Prüfe ob es geklappt hat
                                          main -t Deine IP:48899 -xmb 00280001

                                        Orginal Seite von der ich die Infos und Einstellungen habe.
                                        Und hier gibt es Infos zu AT Befehle sowie Lese/Schreib Infos

                                        Alles andere Entnehmt bitte der oben genahnten Orginalseite.

                                        Liebe Grüße Fichte

                                        Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F Fichte

                                          @rene55 Hier ist die meldung
                                          e67dc0e4-d925-4e68-85a1-e6ce77b8a9cd-image.png

                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #243

                                          @fichte Uhh hoppla, falscher Adapter!!:grin:

                                          Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                          ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                          Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          386

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe