NEWS
Test Adapter Grünbeck v0.0.x
-
@oxident Es werden die Daten aus der App angezeigt vielleicht gibt es da mehr Erklärung
-
@oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
Ich hätte eine Frage an Nutzer der SD-Version: Der Wasserverbrauch bezieht sich doch bestimmt nur auf das tatsächlich aufbereitete Wasser.
Will sagen, die Wassermenge, die wegen dem "Mischer" an der Anlage vorbeigeht müsste man (prozentual?) noch dazurechnen, oder?Das ist richtig.
Es sollte aber der Wasserverbrauch annähernd mit folgender Formel richtig berechnet werden:
Verschnitthärte / (Rohwasserhärte-Verschnitthärte)= Erhöhungswert
Beispiel: 5 °dH Verschnitthärte / ( 21° dH Rohwasserhärte- 5° dH Verschnitthärte)= 0.3125 Erhöhungswert
0°dH Wasserverbrauch 400l x 1.3125 Erhöungswert = 525l Wasser 5°dHDiese Formel wird zum Berechnen des Wassergesamtverbrauchs bereits verwendet.
-
@arnod Prima, danke für die Info.
Meine Anlage ist noch nicht installiert, daher kenne ich die App noch nicht
-
So, die SD21 läuft jetzt und und nun geht's mit den ersten Gehversuchen los
Spontan ist mir aufgefallen, dass der Adapter scheinbar nur alle 360s neue Daten abholt.
Betrifft das eigentlich alle DP?Die App ist ja durchaus in der Lage, Änderungen am Wasserverbrauch deutlich schneller (<5s) anzuzeigen. Daher frage ich mich, ob der Adapter dies nicht evtl. auch könnte.
-
@oxident ich meine das es (zumindest früher) eine Begrenzung der abfragen gab. Das heißt wenn du alle 5 Sekunden die Werte anfragst wirst du nach x abfragen gesperrt und bekommst von der API keine Werte mehr. Erst am nächsten Tag. Daher die 360 Sekunden.
Aber eventuell wurde das auch schon geändert -
@virfortis Verstehe. Werde das mal testen.
Mir ist aber aufgefallen, dass zumindest der Wert gruenbeck.0.softliQ.DBS5005xxxx.Stream.mremregstep teilweise, aber nicht immer, im Sekundentakt aktualisiert wird, auch wenn der Adapter auf 360s steht.
... und ich bin noch auf der Suche nach dem DP für den aktuellen Durchfluss. Dachte zuerst, das wäre gruenbeck.0.softliQ.DBS5005xxxx.Stream.mflow1, aber der stimmt bei mir auch nach zwei Stunden noch nicht auf 0, obwohl die App es so anzeigt.
-
Okay, scheinbar hat Grünbeck da irgendwas geändert. Der mflow1-Wert passt bei mir nur, wenn ich gleichzeitig die App auf dem Handy öffne.
Das gab's wohl in der Vergangenheit auch schon, ist jetzt aber bei mir in v0.0.42 wieder da.
-
Habe gerade von Grünbeck erfahren, dass die Entwicklung einer MQTT/KNX-Schnittstelle auf unbestimmte Zeit verschoben wurde
-
Hallo zusammen,
ich habe nun erfolgreich meine SC18 an den iobroker angebunden. Nun mal noch eine allgemeine Frage zur Anlage. Habt ihr schon mal ein Firmware update eingespielt? Wenn ja geht das direkt über iobroker oder wie bekomme ich das hin.
Meine aktuelle Firmware V01.00.37 -
@michisa86888
hey das FW update geht meines Wissens nach nur über den Menü Pkt Update an der Anlage, dort kann man manuell oder automatisches UpDate einstellen. -
@sonnenkind
kann es sein das es hierfür ein Password braucht?
Kann kein Menüpunkt finden mit Update oder ähnlichem.... -
@michisa86888 auf dem Display auf die Zahnräder, klicken, dann unten mit dem grünen Pfeil nach rechts zu Menu SW Update, so ist es bei mir
-
@oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
Habe gerade von Grünbeck erfahren, dass die Entwicklung einer MQTT/KNX-Schnittstelle auf unbestimmte Zeit verschoben wurde
na toll... und ich hatte Hoffnung den cloud-sch*** loszuwerden...
-
@lamahgra Ja, wirklich schade, dass die da nix machen wollen. Kann doch echt nicht so schwer sein.
Zumal sogar die ungenutzte Netzwerkbuchse vorhanden ist.
-
Hallo,
mir ist soeben aufgefallen, dass der Wert "mcurrent" nichtmehr seit Mitte März 2023 sauber angezeigt wird. Bleibt auf "0" und hatte dann einmal einen "Ausreisser" nach oben. Wenn die Elektrode defekt wäre, hätte die Anlage bestimmt eine Fehlermeldung geschrieben. Ich gehe deshalb von einem Thema mit der Schnittstelle aus. Hat jemand das auch beobachtet.
Ich habe eine SD21.
Viele Grüße
Martin -
@martin_s Meine SD21 ist ja erst seit ein paar Monaten in Betrieb und ich glaube, bei mcurrent hatte ich bisher immer nur 0 stehen.
Ich dachte immer, der Wert hätte etwas mit dem optionalen "Einspritzer" von Grünbeck zu tun.
-
@oxident Hallo, da stand bei mir während der Regerierung, ca. 470. Der Wert stellt die Strom in mA durch die "Chlor-Elektrode" dar.
Soweit ich das rausgelesen habe, wird während das Salz zur Regenerierung durchgespühlt wird gleichzeitig eine Elektrolyse durchgeführt die noch Chlor erzeugt, damit während der Regenerierung eine Desinfektion des Ionentauscherharzes stattfindet.
Es gibt auch die Fehlermeldung "Chor-Strom zu niedrig" oder so, falls da was nicht funktionniert.
Deswegen vermute ich auch ein Thema an der Schnittstellt und keinen Defekt.
Viele Grüße
Martin -
@martin_s Wow, darauf wäre ich nicht gekommen. Ich monitore das jetzt auch mal und schaue, ob da bei der Regenerierung etwas passiert.
Aber was könnte man mit einem (plausiblen) Wert anfangen?
-
@martin_s Bei der heutigen Regeneration hat er da bei mir in der Tat Werte zwischen 0 und 700 angezeigt. Vielleicht läuft's ja jetzt wieder...
-
@oxident Hallo, ich boote mal die SD21 durch und beobachte, ob ich dann wieder alle Werte bekomme. Was ich mit diesem Wert anfangen kann: Ich vermute dass man bei Veränderungen vielleicht frühzeitig Fehler erkennen kann bevor eine Fehlermeldung kommt. z.B. Veränderung der Salzkonzentration, oder Fehler an der Elektrode.