      Zuerst einmal vielen herzlichen Dank für deinen tollen Adapter.

      Gestern bekamen wir unser PV Anlage angeschlossen, die den Fronius GEN24 plus und einen BYD Akku enthält. Nachdem ich mich leidlich mit den Geräten vertraut gemacht habe, ging's heute an die Einbindung in ioBroker.

      Die Installation des Adapters und seine Inbetriebnahme hat auf Anhieb perfekt funktioniert.

      Nun stehe ich allerdings vor dem Problem, die exakte Bedeutung vielen Datenpunkte zu verstehen. Die Namensgebungen ermöglichen mir leider nicht immer zu verstehen, was sich genau hinter dem ein oder anderen Datenpunkt verbirgt.

      Gibt es ggf. eine Liste, in der die Datenpunkte etwas ausführlicher erläutert werden?

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • L
        legro @tombox last edited by legro

        @tombox

        Auch nach einigen Tagen bin ich noch immer verwirrt hinsichtlich der Bedeutung der vielen Datenpunkte. Dennoch glaube ich festgestellt zu haben, dass die Daten im Adapter und jene direkt aus dem solarweb.com nicht identisch sind.

        Hier die Daten aus dem Adapter ..

        ae7ce5ef-1946-4a65-aa53-932595514d2b-image.png

        .. und hier Auszüge aus solarweb.com ..

        b000b8e2-7f05-4fe2-95ee-69eb03742cf5-image.png ebaad9d6-349f-4f89-98ad-9faa29f919be-image.png

        Die Werte vom Fronius Server sind stets größer als jene aus dem Adapter. Berechnet der Adapter ggf. die Energiewerte aus dem webAPI des Wechselrichters entnehmend selbst?

        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          tombox @legro last edited by

          @legro Der Adapter nimmt direkt die Werte aus der App ohne sie zu bearbeiten. Den Unterschied müsstest du auch zwischen App und Web sehen.

          L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • L
            legro @tombox last edited by legro

            @tombox said in Test Adapter fronius-solarweb:

            @legro .. Den Unterschied müsstest du auch zwischen App und Web sehen.

            Danke für die prompte Rückmeldung.

            Ich vermute, dass ich das Ganze wohl einfach noch nicht richtig verstanden habe. So habe ich etwa für den Tag 24 folgendes gefunden ..

            Solarweb Server (Internet): 12.99KWh
            Solarweb App: 12,99KWh
            Adapter 12,776KWh

            Welche Daten sind denn korrekt?

            Noch eine Nachfrage ..

            Über das (lokale) Webinterface wird mir als täglicher Energieverbrauch immer bloß 0 kWh angezeigt. Ist bei mir hier etwas falsch konfiguriert oder gibt der GEN24 plus den Tagesverbrauch gar nicht erst aus?

            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              tombox @legro last edited by

              @legro Ist es dann wirklich der gleiche tag. Wenn du debug log aktivierst siehst du auch genau was der adapter bekommt

              Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Alen
                Alen @tombox last edited by Alen

                ich sehe auch Abweichungen zwischen den täglichen Verbrauchswerten vom Adapter vs. Web/App
                Ich gehe davon aus dass ich die täglichen Verbrauchswerte unter
                fronius-solarweb.XXX.day.EnergyConsumptionTotal finde?

                Wenn ich z.B. den 28 Januar 2023 vergleiche sehe im Web (und der App) 55 kWh. Im Adapter Datenpunkt aber 48kWh

                bea857d8-c6c2-47f4-8eca-78870060af19-image.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan

                  Ich kann eure Beobachtungen ebenfalls bestätigen, auch wenn ich nicht den Adapter einsetzte, sondern das SolarWeb Skript von @Strobelix ( https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen ) . Letztendlich ist das ja das gleiche, nur hier an dieser Stelle hübsch in einen Adapter verpackt.

                  Auch bei dem Skript gibt es zwischen den API Werten und der Solarweb Webseite/App Differenzen.

                  Beispiel bei mir 31.01.2023:

                  Solarweb Webseite/App sagt 11,59 kwh Netzbezug - SolarWeb API Daten sagen 10,34 kwh Netzbezug. Das interessante daran ist, mein Abrechnungstechnisch relevanter Zähler von DISCOVERGY sagt 11.70 kwh Netzbezug.

                  Entweder Fronius hat sich da selber ein Ei gelegt und gibt tatsächlich im Web und über die API unterschiedliche Werte raus - oder durch Zufall wird über die API der Eigenverbrauch des WR rausgerechnet 😜

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tombox @JB_Sullivan last edited by

                    @jb_sullivan das skript holt die Daten via Webseite der adapter via app im debug log kann man auch genau sehen welche Daten kommen

                    Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Alen
                      Alen @tombox last edited by

                      @tombox mit "app" meinst du die Fronius Mobile App? Bei mir aber stimmen die Daten der Mobile App und der Webseite überein. Nur die vom Adapter gelieferten Werte weichen ab.

                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tombox @Alen last edited by tombox

                        @alen die fronius solarweb App. Ich kann mir nur vorstellen dass ein andere wert vielleicht abgezogen wird oder

                        oder was ist der unterschied zwischen
                        EnergySelfConsumptionTotal

                        .EnergySelfConsumption

                        Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Alen
                          Alen @tombox last edited by

                          @tombox Die Werte sind identisch:

                          2ff1628d-3186-421f-b2cc-456a7a678390-image.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            legro @tombox last edited by legro

                            @tombox said in Test Adapter fronius-solarweb:

                            @legro Der Adapter nimmt direkt die Werte aus der App ohne sie zu bearbeiten. Den Unterschied müsstest du auch zwischen App und Web sehen.

                            Langsam kommt Licht ins Dunkel. So wie's aussieht, vermag ich die Unterschiede mittlerweile zu erklären. Hier die Lösung.

                            Lokal, d.h. vom Wechselrichter, erhält man folgende Werte ..

                            0d4eb0a3-5efc-4a34-be79-8dc784e87934-image.png

                            Danach gilt P_AC + P_GRID = P_Load

                            Die App solarweb liefert ..

                            730daedf-7176-4b96-8680-f8f67bba1f92-image.png

                            Hier werden also die Leistung im Gleichstrombereich P_PV zu der vom Netz bezogenen Leistung addiert ..

                            P_GRID + P_PV = Leistung, die ins Haus geht und genutzt werden kann.

                            Fronius rechnet uns hier also die Leistungsangaben schön. Ich werde mithin auf solarweb verzichten und lieber den Wert nehmen, den ich auch tatsächlich nutzen kann. Das ist P_AC, also jene Leistung, welche der Wechselrichter aus P_PV (und ggf. auch zusätzlich aus der Batterie) zu gewinnen vermag und die ich auch in unserem Haus nutzen kann.

                            Aus der Abbildung unserer Visualisierung kann man direkt die vom Wechselrichter verursachte Verlustleistung bestimmen: P_PV - P_AC. Nach unseren Erfahrungen liegt diese zwischen 30 - 40 Watt.

                            Unter Verwendung des Fronius.Adapters findet man diese Daten in den Objekten unter ..

                            P_AC = fronius.0.inverter.1.PAC = fronius.0.powerflow.inverter1.P
                            P_PV = fronius.0.powerflow.P_PV
                            P_GRID = fronius.0.powerflow.P_Grid
                            P_LOAD = fronius.0.powerflow.P_Load
                            P_AKKU = fronius.0.powerflow.P_Akku

                            T da_Woody T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • T
                              tombox @legro last edited by

                              @legro Kannst du nochmal genau ergänzen was die App rechnet und was die Webseite rechnete

                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @legro last edited by

                                @legro langsam komm ich auch auf den trichter...
                                wollte auch den fronius-solarweb adapter benutzen. weil da auch die akku DPs drinnen sind.
                                im energiefluss adapter hab ich immer probleme bekommen.
                                zurück auf den fronius und bydbatt passt das eigentlich...

                                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  legro @tombox last edited by

                                  @tombox said in Test Adapter fronius-solarweb:

                                  @legro Kannst du nochmal genau ergänzen was die App rechnet und was die Webseite rechnete

                                  Was soll ich da noch ergänzen? Die Rechnungen sind doch in meinem Beitrag aufgeführt. Was fehlt dir an Angaben?

                                  Die lokalen Daten werden direkt aus der API des Wechselrichters genommen.

                                  Fronius rechnet uns das Ganze in der App bloß schön, indem die Leistung (DC) vor der Wandlung zu Wechselstrom (AC) verwendet wird. Nutzen kann man doch nur, was der Inverter auf der AC Seite liefert.

                                  Etwas anders sieht das aus, wenn es um die Einspeisung in die Batterie geht. Hierzu finde ich keine Datenpunkte, um das Ganze entsprechend zu erfassen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    legro @da_Woody last edited by

                                    @da_woody said in Test Adapter fronius-solarweb:

                                    wollte auch den fronius-solarweb adapter benutzen. weil da auch die akku DPs drinnen sind.

                                    Was die Energiewerte betrifft, blicke ich noch nicht so richtig durch. Woher der solarweb Adapter die Werte für die Batterie herbekommt, ist mir noch nicht klar.

                                    im energiefluss adapter hab ich immer probleme bekommen.

                                    Hinsichtlich der Energien gibt sich Fronius geradezu spartanisch. Da muss man wohl vieles selbst ermitteln.

                                    Hier bin ich dabei, unsere Visualisierung zu dokumentieren. Dort findest du erste Einschätzungen meinerseits. Allerdings ist das, was dort derzeit steht, schon wieder Schnee von gestern. Sobald die neue Version leidlich spruchreif ist, werde ich sie dort einstellen.

                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @legro last edited by

                                      @legro thnx! bin zwar kein vis typ (iQontrol), aber ich schau mir das mal an. die DP sind teilweise mehr als kryptisch...
                                      👍

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        TimoWald @legro last edited by

                                        @legro 081a0950-5dc2-4ac1-8de2-b56083387cbd-grafik.png

                                        Wie kann ich es so in der VIS einbinden?

                                        L da_Woody S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          legro @TimoWald last edited by

                                          @timowald

                                          Es ist zu befürchten: gar nicht.

                                          Bei dem von dir hier dargestellten Bild handelt es sich offenbar um die Ausgabe der Fronius App solarweb. In ioBroker gibt es nur ein Widget, mit dem man Websites wiedergeben kann.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @TimoWald last edited by

                                            @timowald nuja, da gibts so einen lustigen adapter energiefluss...
                                            https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                                            a74e2759-0a90-4806-af3a-850dbe4a5a17-grafik.png
                                            https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                                            4b298f31-1e0b-4705-b03a-bb95647842c0-grafik.png
                                            den erweiterten muss ich wieder mal befummeln. mag noch nicht wie das will.
                                            aber da kannst du genau das darstellen wie in deinem pic...

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            878
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            43
                                            205
                                            24959
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo