Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Alarm 3.6.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter Alarm 3.6.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 574.5k Aufrufe 115 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • TbsJahT TbsJah

    @ilovegym ich werde nach einem Alarm noch immer über die Zustandsänderung informiert

    5c52850f-0e21-4d6e-8320-8cc0d193fe77-image.png

    ? Offline
    ? Offline
    Ein ehemaliger Benutzer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1130

    @tbsjah welche Version hast du?

    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • ? Ein ehemaliger Benutzer

      @tbsjah welche Version hast du?

      TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1131

      @ilovegym die aktuellste von git 3.2

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ? Ein ehemaliger Benutzer

        @blauholsten jep, haste recht, im Prinzip ist das Protokoll ja schon da.. wichtig ist eigentlich nur, was wann ausgeloest hat, also Tuer auf/zu, usw.. wenn ein Sensor spinnt, dann muss er getauscht werden, das ist klar.

        Aber wenn jemand eine Tuer aufhebelt, diese ausloest, weil Anlage scharf, und dann wieder die Tuer schliesst (wir haben hier ordentliche Einbrecher.. ) dann darf der Alarm nicht aufhoeren, sondern muss protokolliert werden, welche Tuer als naechstes ausloest.. etc.. bzw sollte der Alarm nach x Minuten aus sein, und die Anlage automatisch wieder scharf, falls der Einbrecher nochmal die evtl gleiche Tuer benutzt.. :-)

        Zur Zeit ist mit dem ersten Einbruch die Anlage nach der Alarmzeit ausser Betrieb... da kann dann jemand die ganze Nacht rein und raus, ohne dass nochmal ein Alarm ausgeloest wird.. das ist doof.. fuer uns.. nicht fuer die Einbrecher :)

        blauholstenB Offline
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1132

        @ilovegym

        Hey,

        also wenn er die Tür wieder schließt, ist ja der Alarm aktiv. Zu dieser Zeit sollte eine akustische Warnung den Einbrecher signalisieren, dass er weg muss. Als Besitzer solltest du spätestens jetzt die Lage überprüfen, auch wenn du im Urlaub bist. Von einer automatischen Aktivierung halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts. Das mit dem benachrichtigen über weitere Auslöser ist okay und werde ich definitiv programmieren.

        Entwickler vom: - Viessman Adapter
        - Alarm Adapter

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • TbsJahT TbsJah

          @ilovegym ich werde nach einem Alarm noch immer über die Zustandsänderung informiert

          5c52850f-0e21-4d6e-8320-8cc0d193fe77-image.png

          blauholstenB Offline
          blauholstenB Offline
          blauholsten
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1133

          @tbsjah

          Ja das ist korrekt, aber dazu muss man den Haken bei Benachrichtigung gesetzt haben. Das macht aber nicht bei jedem Sensor Sinn, z.b. wegen der Nachtruhe.

          Entwickler vom: - Viessman Adapter
          - Alarm Adapter

          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • blauholstenB blauholsten

            @tbsjah

            Ja das ist korrekt, aber dazu muss man den Haken bei Benachrichtigung gesetzt haben. Das macht aber nicht bei jedem Sensor Sinn, z.b. wegen der Nachtruhe.

            blauholstenB Offline
            blauholstenB Offline
            blauholsten
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1134

            @blauholsten

            Hallo zusammen,

            bitte Mal die Version 3.3.x intensiv testen. Ich habe den kompletten Unterbau auf die aktuelle iobroker Adapter Vorlage aktualisiert. Das hatte zur Folge, dass ich sehr viel Code anpassen musste. Daher sind intensive Test erforderlich.

            In dem Zusammenhang habe ich folgendes bearbeitet:

            • einen neuer state hinzugefügt, damit kann man mit Passwort die Anlage aus jedem Zustand deaktivieren
            • Fehler in Zonen behoben
            • ALLE states übersetzt

            Sollte alles soweit laufen, werde ich als nächstes den LOG erweitern.

            Danke bereits jetzt fürs testen und allen ein paar schöne Weihnachtstage.

            Entwickler vom: - Viessman Adapter
            - Alarm Adapter

            sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • blauholstenB blauholsten

              @blauholsten

              Hallo zusammen,

              bitte Mal die Version 3.3.x intensiv testen. Ich habe den kompletten Unterbau auf die aktuelle iobroker Adapter Vorlage aktualisiert. Das hatte zur Folge, dass ich sehr viel Code anpassen musste. Daher sind intensive Test erforderlich.

              In dem Zusammenhang habe ich folgendes bearbeitet:

              • einen neuer state hinzugefügt, damit kann man mit Passwort die Anlage aus jedem Zustand deaktivieren
              • Fehler in Zonen behoben
              • ALLE states übersetzt

              Sollte alles soweit laufen, werde ich als nächstes den LOG erweitern.

              Danke bereits jetzt fürs testen und allen ein paar schöne Weihnachtstage.

              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von sigi234
              #1135

              @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:

              bitte Mal die Version 3.3.x intensiv testen.

              • Log Meldung ohne Datum und Zeit?

              Screenshot (5161).png

              • Sirene bleibt auf false

              • Countdown bleibt auf (null)

              Screenshot (5162).png

              Installierte Version:
              3.3.1

              Edit 231222 :

              Mit Version 3.3.4 funktionieren wieder alle 3 Punkte.

              Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Immer Daten sichern!

              blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • E Offline
                E Offline
                e-i-k-e
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1136

                @blauholsten

                Wie kann ich eigentlich die Laustärke der Sprachausgabe anpassen?

                67a06302-7d41-470c-99f7-0749a0950463-image.png

                E 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • sigi234S sigi234

                  @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:

                  bitte Mal die Version 3.3.x intensiv testen.

                  • Log Meldung ohne Datum und Zeit?

                  Screenshot (5161).png

                  • Sirene bleibt auf false

                  • Countdown bleibt auf (null)

                  Screenshot (5162).png

                  Installierte Version:
                  3.3.1

                  Edit 231222 :

                  Mit Version 3.3.4 funktionieren wieder alle 3 Punkte.

                  blauholstenB Offline
                  blauholstenB Offline
                  blauholsten
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1137

                  @sigi234 danke für das Feedback, beschäftige mich damit.

                  Was mir aufgefallen ist, deine Namen und Beschreibungen sind noch auf Englisch?

                  Entwickler vom: - Viessman Adapter
                  - Alarm Adapter

                  sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • blauholstenB blauholsten

                    @sigi234 danke für das Feedback, beschäftige mich damit.

                    Was mir aufgefallen ist, deine Namen und Beschreibungen sind noch auf Englisch?

                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                    #1138

                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:

                    Was mir aufgefallen ist, deine Namen und Beschreibungen sind noch auf Englisch?

                    Ja, upload gemacht. Keine Änderung.

                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:

                    einen neuer state hinzugefügt, damit kann man mit Passwort die Anlage aus jedem Zustand deaktivieren

                    Wo?

                    Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Immer Daten sichern!

                    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • blauholstenB Offline
                      blauholstenB Offline
                      blauholsten
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1139

                      Hallo,

                      ich habe jetzt Stunden in die Fehlersuche gesteckt. Ich habe bevor ich die neue Version hoch geladen habe, sehr viel getestet.

                      Ich bitte euch weiter zu testen! Im Zweifelsfall mal nach der Installation ein upload des Adapters durchführen.

                      Ich kann nicht ausschließen das keine Fehler mehr vorhanden sind, aber der Schritt war notwendig.

                      Entwickler vom: - Viessman Adapter
                      - Alarm Adapter

                      sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • sigi234S sigi234

                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:

                        Was mir aufgefallen ist, deine Namen und Beschreibungen sind noch auf Englisch?

                        Ja, upload gemacht. Keine Änderung.

                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:

                        einen neuer state hinzugefügt, damit kann man mit Passwort die Anlage aus jedem Zustand deaktivieren

                        Wo?

                        blauholstenB Offline
                        blauholstenB Offline
                        blauholsten
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1140

                        @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:

                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:

                        Was mir aufgefallen ist, deine Namen und Beschreibungen sind noch auf Englisch?

                        Ja, upload gemacht. Keine Änderung.

                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:

                        einen neuer state hinzugefügt, damit kann man mit Passwort die Anlage aus jedem Zustand deaktivieren

                        Wo?

                        In deinem Screenshot siehst du den DP --> disable_password

                        Entwickler vom: - Viessman Adapter
                        - Alarm Adapter

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • blauholstenB blauholsten

                          Hallo,

                          ich habe jetzt Stunden in die Fehlersuche gesteckt. Ich habe bevor ich die neue Version hoch geladen habe, sehr viel getestet.

                          Ich bitte euch weiter zu testen! Im Zweifelsfall mal nach der Installation ein upload des Adapters durchführen.

                          Ich kann nicht ausschließen das keine Fehler mehr vorhanden sind, aber der Schritt war notwendig.

                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                          #1141

                          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:

                          Ich bitte euch weiter zu testen! Im Zweifelsfall mal nach der Installation ein upload des Adapters durchführen.

                          Gemacht - Objekte gelöscht - Adapter neu gestartet - Übersetzung auf Deutsch da und Fehler weg.

                          Teste weiter.

                          Kleine Übersetzungsfehler:

                          Screenshot (5166).jpg

                          Installierte Version:
                          3.3.4

                          Edit:

                          Log Heute wird nicht geschrieben

                          Screenshot (5167).png

                          Edit:

                          Log mit 3.3.5 wieder Ok

                          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Immer Daten sichern!

                          A blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • sigi234S sigi234

                            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:

                            Ich bitte euch weiter zu testen! Im Zweifelsfall mal nach der Installation ein upload des Adapters durchführen.

                            Gemacht - Objekte gelöscht - Adapter neu gestartet - Übersetzung auf Deutsch da und Fehler weg.

                            Teste weiter.

                            Kleine Übersetzungsfehler:

                            Screenshot (5166).jpg

                            Installierte Version:
                            3.3.4

                            Edit:

                            Log Heute wird nicht geschrieben

                            Screenshot (5167).png

                            Edit:

                            Log mit 3.3.5 wieder Ok

                            A Offline
                            A Offline
                            AKuehnemann73
                            schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
                            #1142

                            Hallo,

                            Kann mir einer vielleicht mal genau die Funktion der Nachtruhe erklären? Irgendwie steig ich da nicht ganz durch. Was bewirkt die genau?

                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • sigi234S sigi234

                              @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:

                              Ich bitte euch weiter zu testen! Im Zweifelsfall mal nach der Installation ein upload des Adapters durchführen.

                              Gemacht - Objekte gelöscht - Adapter neu gestartet - Übersetzung auf Deutsch da und Fehler weg.

                              Teste weiter.

                              Kleine Übersetzungsfehler:

                              Screenshot (5166).jpg

                              Installierte Version:
                              3.3.4

                              Edit:

                              Log Heute wird nicht geschrieben

                              Screenshot (5167).png

                              Edit:

                              Log mit 3.3.5 wieder Ok

                              blauholstenB Offline
                              blauholstenB Offline
                              blauholsten
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1143

                              @sigi234 3.3.5 fixed

                              Schöne Weihnachtstage

                              Entwickler vom: - Viessman Adapter
                              - Alarm Adapter

                              sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • blauholstenB blauholsten

                                @sigi234 3.3.5 fixed

                                Schöne Weihnachtstage

                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1144

                                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:

                                @sigi234 3.3.5 fixed

                                Schöne Weihnachtstage

                                Dito

                                Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Immer Daten sichern!

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • blauholstenB blauholsten
                                  Aktuelle Test Version 3.6.x
                                  Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                                  Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm

                                  Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.

                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                                  #1145

                                  @blauholsten

                                  Hallo, sollte das nicht ein Button sein?

                                  433db6ef-d78b-417c-a617-aa871b8a9268-image.png

                                  Screenshot (5175).png

                                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Immer Daten sichern!

                                  blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E e-i-k-e

                                    @blauholsten

                                    Wie kann ich eigentlich die Laustärke der Sprachausgabe anpassen?

                                    67a06302-7d41-470c-99f7-0749a0950463-image.png

                                    E Offline
                                    E Offline
                                    e-i-k-e
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1146

                                    @e-i-k-e sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:

                                    @blauholsten

                                    Wie kann ich eigentlich die Laustärke der Sprachausgabe anpassen?

                                    67a06302-7d41-470c-99f7-0749a0950463-image.png

                                    Gibt es dazu eine Lösung?

                                    QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • E e-i-k-e

                                      @e-i-k-e sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:

                                      @blauholsten

                                      Wie kann ich eigentlich die Laustärke der Sprachausgabe anpassen?

                                      67a06302-7d41-470c-99f7-0749a0950463-image.png

                                      Gibt es dazu eine Lösung?

                                      QuarkmaxQ Offline
                                      QuarkmaxQ Offline
                                      Quarkmax
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1147

                                      @e-i-k-e
                                      Schreibe deine Lautstärke als Zahl gefolgt von einem Semikolon vor den Ansagetext. z.B. 40;Alarm aktiviert

                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • QuarkmaxQ Quarkmax

                                        @e-i-k-e
                                        Schreibe deine Lautstärke als Zahl gefolgt von einem Semikolon vor den Ansagetext. z.B. 40;Alarm aktiviert

                                        E Offline
                                        E Offline
                                        e-i-k-e
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1148

                                        @quarkmax

                                        Sehr nett, Danke. :)

                                        QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • E e-i-k-e

                                          @quarkmax

                                          Sehr nett, Danke. :)

                                          QuarkmaxQ Offline
                                          QuarkmaxQ Offline
                                          Quarkmax
                                          schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                                          #1149

                                          Du kannst auch flüstern lassen, dazu mit folgenden Code, hier beispielhaft für Scharf intern aktiviert, einfügen, ohne Lautstärkezahl.

                                          <speak><amazon:effect name="whispered">Scharf intern aktiviert</amazon:effect></speak>
                                          
                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          808

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe